Womit beschäftigt sich die DIn 4102-12:1998?
Funktionserhalt von elektrischen Leitungen bis 1 KV im Brandfall / Anforderungen an die Prüfung
3.1 Kabelanlagen
Was sind Kabelablagen nach DIN 4102-12?
Als Kabelanlagen gelten
Starkstromkabel
Installationskabel - Leitungen
Fernmelde- EDV
Schienenverteiler
Verbindungselemente
Tragevorrichtungen
Halterungen
3.2 Funktionserhalt
Wann ist der Funktionserhalt geben?
Wenn bei der Brandprüfung keine Kurzschlüsse oder Unterbrechungen auftreten.
Weleche Funktionserhaltklasse gibt es?
Funktionserhaltklasse
Funktionserhalt in Mininuten
E30
>=30
E60
>=60
E90
>=90
4 Maßnahmen ds Funktionserhalt
Welche 4 Maßnahmen zur Erzielung des Funktionserhalt gibt es?
Kanäle und Schächte
Kabelanlagen mit integrierten Funktionserhalt
Beschichtung und Bekleidung
Schienenverteiler im Kanal bzw. Schacht oder mit integierten Funktionserhalt
5 Nachweis des Funktionserhalt
Wie erfolgt der Nachweis des Funktionserhalts?
Durch ein Prüfzeugnis auf der Grundlage der Prüfung nach dieser Norm.
Brandversuch im Ofen.
8.3 Kabeltrassen mit intergrierten Funktionserhalt, Beschichtungen und Bekleidungen
Wann gilt die Klassifizierung für Steigtrasen?
Wenn eine wirksame abstüzung (3,5m) erfolgt
a) Deckenabschottung
b) Schellenausbildung
c) Wirksame abstüzung im Sinne der Norm
10 Übereinstimmungsnachweis
Wie muss die Kennzeichnung einer Kabelanlage erfolgen?
Der Unternehmer, der die Maßnahmen zumn Funktionserhalt der Kabelanlage herstellt, muss für jedes Bauvorhaben eine Übereinstimmungserklärung ausstellen, mit der er bestätigt das die von ihm ausgeführten Maßnahem den Bestimmungen des allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugniss entspricht.
11 Kennzeichnung
Wie ist die Kabelanlage vom Unternhmer zu kennzeichnen?
Name des Unternehmers der die Kabelanlage hergestellt hat
Bezeichnung der Kabelanlage laut allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnis
Herstellungsjahr
Was sind Vorteile von Normtragekonstruktionen?
• Freie Kabelwahl
• Keine Bindung an bestimmte Kabeltypen
• Ideal für kleinere Projekte
• Zahlreiche Installationsvarianten
Wie müssen Stoßstellen von Kabelleitern und Kabelrinnen ausgeführt werdn?
Stoßstelle in der mitte zwischen den Halterungen
Stoßstellenverbinder 150 mm und 190 mm
Wie sehen Normtragkonstuktion aus mit Deckenbefestigung?
Wie sehen Normtragkonstuktion aus mit Wandbefestigung?
Befestigungsarten OBO
Wirksame Unterstüzungsmaßnahme
Befestigungsmöglichkeiten
Funktionserhalt Kabelanlage auf Holz
Zuletzt geändertvor einem Jahr