Womit beschäftigt sichh diese Norm?
Errichten von Niederspannungsanlagen –
Auswahl und Errichtung elektrischer Betriebsmittel –
Einrichtungen für Sicherheitszwecke
1 Anwendungsbereich
Wie ist der Anwendungsbereich definiert?
Allgemeine Anforderungen für Einrichtungen für Sicherheitszwecke,
für die Auswahl und Errichtung elektrischer Anlagen von Einrichtungen für Sicherheitszwecke und von
Stromquellen für Sicherheitszwecke
3 Begriffe
elektrische Anlage für Sicherheitszwecke?
elektrische Anlage, die dazu bestimmt ist, die Funktion von elektrischen Betriebsmitteln aufrechtzuerhalten, die von wesentlicher Bedeutung sind
für die Sicherheit und Gesundheit von Personen und Nutztieren, und/oder
zur Vermeidung von Umweltschäden und Schäden an anderen Betriebsmitteln
vorrangiger Stromkreis?
Stromkreis, der unmittelbar von der Einspeisung des Gebäudes abzweigt und der Versorgung von
Einrichtungen für Sicherheitszwecke dient, die im Notfall so lange wie möglich in Betrieb bleiben müssen
Ersatzstromquelle
Stromquelle, die dazu bestimmt ist, die Versorgung einer elektrischen Anlage oder von einem oder mehreren
Teilen einer Anlage bei einer Unterbrechung der üblichen Stromversorgung aus anderen Gründen als für
Sicherheitszwecke aufrechtzuerhalten
4 Klassifizierung
Welche beiden Versorgungsarten für Stromversorgungseinrichtung für Einrichtungen für Sicherheitszwecke werden unterschieden?
eine nicht-automatische Versorgung, deren Einschaltung durch das Bedienpersonal erfolgt, oder
eine automatische Versorgung, deren Einschaltung unabhängig vom Bedienpersonal erfolgt.
Welchen Arten der Klassifizierung gibt es bei automatischer Versorgung deren Einschaltung unabhängig vom Bedienpersonal erfolgt.
Klasse A – unterbrechungsfrei: automatische Versorgung,
Klasse B – sehr kurze Unterbrechung: automatische Versorgung, innerhalb von 0,15 s
Klasse C – kurze Unterbrechung: automatische Versorgung, die innerhalb von 0,5 s zur Verfügung steht;
Klasse D – durchschnittliche Unterbrechung: automatische Versorgung, innerhalb von 5 s
Klasse E – mittlere Unterbrechung: automatische Versorgung, die innerhalb von 15 s zur Verfügung steht;
Klasse F – lange Unterbrechung: automatische Versorgung, die nach mehr als 15 s zur Verfügung steht.
5 Allgemeines
Darf eine Störung im Steuerungs- oder Bussystem (Steuerungstechnik) der allgemeinen elektrischen Anlage die vorgesehene Funktion der Einrichtungen für Sicherheitszwecke beeinträchtigen
Nein
6 Stromquellen für Sicherheitszwecke
Welche Stromquellen für Sicherheitszwecke sind zulässig?
wiederaufladbare Batterien;
Primärelemente;
Generatoren, deren Antriebsmaschine unabhängig von der allgemeinen Stromversorgung ist;
eine separate Einspeisung aus dem Versorgungsnetz, die von der normalen Einspeisung tatsächlich unabhängig ist.
6 Stromquellen für Sicherehitszwecke
Wie müssen Stromquellen für Sicherheitzuwecke angeordent werden und zugänglich sein?
an einem geeigneten Standort. Risikin minimieren
zugang nur für Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen zugänglich sein (BA5 oder BA4)
Stromquellen für Sicherheitszwecke sind von anderen Stromquellen zu trennen bzw. abzuschotten.
Wie muss dr Kurzschluss und Fehlerschutz je nach Versorgung sichergrstellt sein?
Der Schutz bei Kurzschluss und der Fehlerschutz müssen sichergestellt sein, unabhängig davon, ob die Anlage von einer der beiden Stromquellen oder von beiden Stromquellen parallel versorgt wird.
Welche Anforderungen müssen Batterien für zentrale Stromversorgungssysteme erfüllen?
verschlossen oder geschlosen (Wartungsarm)
robuste Industrieausführung
DIN EN 60623
DIN EN 60896
Bemessungslebensdauer min. 10 Jahre
Nach bewährten neuen Technologien
Welche Anforderungen muss eine USV erfüllen als zentrale Stromversorgungssysteme
Muss in der Lage sein:
alle Schutzeinrichtungen auf der Lastseite der USV auszulösen
im Notbetrieb die Einrichtungen für Sicherheitszwecke zu starten
unabhängig von der Verfügbarkeit der vorgelagerten Einspeisung eingeschaltet werden können
MIt welcher Norm muss ein Stromerzeugungsaggregat als Stromquelle für Sicherheitszwecke eingesetzt übereinstimmen?
ISO 8528-12
Welche Zustände der Stromquelle für Sicherheitszwecke muss überwacht werden?
betriebsbereit,
Störung,
Stromquelle für Sicherheitszwecke in Betrieb
7 Stromkreise für Sicherheitszwecke
Stromkreise für Sicherheitszwecke müssen von anderen Stromkreisen unabhängig sein. Wie kann dies umgestzt werden?
Trennung durch feuerbeständiges Material
oder getrennte Trassenführung oder Umhüllungen erforderlich machen.
Welche Bereiche dürfen Stromkreise für Sicherheitszwecke nicht durchqueren?
Auf keinen Fall explosionsgefährdete Bereiche
Bereiche in denen Feuergefahr besteht (BE2)
außer sie sind gegen äußere Brandeinwirkung geschützt ausgeführt
Darf auf einen Überlastschutz verzichtet werden?
Ja, sofern der Ausfall der Stromversorgung eine größere Gefahr hervorrufen kann.
-> Überlast muss dann aber angezeigt werden.
Wie sind Überstromschutzeinrichtungen auszuwählen?
(Selektiv)
Überstrom-Schutzeinrichtungen sind so auszuwählen und zu errichten, dass ein Überstrom in einem Stromkreis die ordnungsgemäße Funktion anderer Stromkreise für Sicherheitszwecke nicht beeinträchtigt.
Wie müssen Schalt und Steuergerät allgemein gekennzeichnet sein?
Wer darf Zugang haben?
Eindeutig gekennzeichnet sein.
Elektrofachkräften oder elektrotechnisch unterwiesenen Personen (BA5 oder BA4)
Dürfen Kabel / Leitungen in Aufzugsschächten oder Kaminen verlegt werden?
Nein.
Nur Kabel die zum Aufzug gehören dürfen im Aufzugsschacht verlegt werden.
Ist ein Prinzipschaltplan erforderlich?
Ja, min. in einpoliger Form in der Nähe des Verteilers.
Was muss auf Zeichnungen der elektrischen Anlage für Sicherehitszwecke ersichtlich sein?
Standort von:
allen elektrischen Betriebsmitteln und Verteilern, mit Bezeichnung der Betriebsmittel;
Sicherheitseinrichtungen mit Endstromkreiskennzeichnung und Einzelheiten über den Zweck der Einrichtungen;
besonderen Schalt- und Überwachungseinrichtungen für die Sicherheitsstromversorgung (z. B. Bereichsschalter, optische oder akustische Warneinrichtungen).
Wie müssen Verbraucher dokumentiert werden die ständig an die Sicherheitsstromversorgung angeschlossenen sind?
Eine Liste der ständig an die Sicherheitsstromversorgung angeschlossenen elektrischen Verbrauchsmittel mit Angabe von
Nennleistung,
Nenn- und Anlaufströmen sowie
Anlaufzeit der elektrischen Verbrauchsmittel
Sind Betriensanleitungen für Sicherheitseinrichtungen und elektrische Einrichtungen für Sicherheitszwecke erforderlich?
Ja, müssen verfügbar sein. Sie müssen alle Einzelheiten der elektrischen Anlagen berücksichtigen.
Wie müssen Schutzeinrichtungen im Hiblick auf den Brandfall ausgelegt sein?
Die Schutzeinrichtungen gegen gefährliche Körperströme sowie gegen Überlast und Kurzschluss sind so zu wählen, dass die Zuverlässigkeit der Stromversorgung der Einrichtungen für Sicherheitszwecke im Brandfall sichergestellt ist
Welche Schutzeinrichtungen dürfen nicht im Stromkreisen für Sicherheitszwecke verwendet werden?
RCD
AFDD
8 Kabel- und Leitungsanlagen
Für Einrichtungen für Sicherheitszwecke mit Anforderungen an Funktionserhalt im Brandfall müssen Kabel- und Leitungsanlagen eine oder mehrerer welcher Eigenschaften erfüllen?
mineralisoiert
feuerbeständig
Kabel oder Leitungsanlage die den Schutz aufweist (Kanäle)
Wie müssen Kabel und Leitungsanlagen für Sicherheitszwecke mit Anforderungen an Funktionserhalt im Brandfallberfestigt sein?
So das die Funktion der Stromkreise im Brandfall nicht beeinträchtigt wird.
Wie müssen Kabel die Mit Gleichstrom gespeist werden abgesichert sein?
Mit zweipoligen Überstrom-Schutzeinrichtungen ausgeführt sein.
Ist die Erhöhung des Leiterwiderstands aufgrund hoher Temperaturen durch Brandeinwirkung zu berücksichtigen?
Ja.
Wie sollten die Leitungsanlagen von Einrichtungen für Sicherheitszwecke und anderer Einrichtungen verlegt werden?
Worauf ist bei Kabel und Leitungen für Sicherheitszwecke bei Erdverlegung zu achten?
Es sind Vorsichtsmaßnahmen zu ergreifen, um Schäden an erdverlegten Stromkreisen für Sicherheitszwecke durch Erdarbeiten zu verhindern.
9 Anwendungen für Notbeleuchtung
Auf welche Art kann eine Notbeleuchtung realisiert werden im Hinblick auf die Energieversorgung?
zentrales Stromversorgungssystem
Einzelbatterieleuchten
Was ist zutun wenn Teile der Notbeleuchtung die von einer zentalen Versorgt werden in einem Brandabschnitt liegen im Bezug auf die Leitungsanlage?
Kabel im Funktionserhalt legen im fremden Brandabschnitt
Wie dürfen Leitungen für die Notbeleuchtung im selben Brandabschnitt verlegt werden im Bezug auf das Brandverhalten?
Keine Anforderungen an die Feuerbeständigkeit
Wie müssen Stromkreise für Notleuchten in einem Brandabschnitt aufgeteilt werden?
Im Brandabschnit Abwechselnt auf zwei Stromkreise
Darf ein Kurzschluss in einem Stromkreis in einem Brandabschnitt Auswirkungen auf andere Leuchten in anderen Brandabschnitten haben?
Darf die Notleuchten in anderen Brandabschnitten nicht unterbrechen
( Idealerweise 2 Stromkreise pro Brandabschnitt)
Wie viele Notleuchten dürfen an einem Stromkreis angeschlossen werden?
max. 20 Notleuchten mit einer Gesamtbelastung von nicht mehr als 60 % des Nennstromes der Überstrom-Schutzeinrichtung
Welche Betriebsarten sind zulässig?
Dauerbetrieb
Bereitschaftsbetrieb
Mischung aus beiden
Wie muss ein Fehler in der Stromversorgung bei Notleuchten im Bereitschaftsbetrieb behandelt werdn?
Die Stromversorgung der allgemeinen Beleuchtung für einen Bereich muss überwacht werden
Führt eine Unterbrechung der Stromversorgung für die allgemeine Beleuchtung zum Ausfall der allgemeinen Beleuchtung in einem Bereich, so muss die Notbeleuchtung automatisch aktiviert werden
Wie müssen Notleuchten die im Dauerbetrieb und Bereitschaftsbetrieb in Kombination genutzt werden ausgerüstet sein?
Jede Umschaltvorrichtung muss mit eigener Überwachungseinrichtung ausgerüstet sein.
Wann darf die Notbeleuchtung im Dauerbetrieb mit der allgemeinen Beleuchtung geschaltet werden?
Bereichen, die entweder
– während des Betriebs nicht verdunkelt werden können, oder
– nicht ständig genutzt werden.
Was muss geschehen wenn Steuerungssysteme die sich auf die funktionale Sicherheit ausübern fehlerhaft sind oder ausfallen?
Die Notbeleuchtung muss die geforderte Beleuchtungsstärke erbringen. (Angehen)
Wann wird eine automatische erforerlich?
wenn die Versorgungsspannung für mindestens 0,5 s unter die 0,6-fache Bemessungsversorgungsspannung fällt.
Weist die Versorgungsspannung wieder einen Wert größer als die 0,85-fache Bemessungsversorgungsspannung auf, so ist der Normalbetrieb wieder herzustellen.
-> Notleuchten im Bereitschaftsbetrieb dürfen wieder ausgehen sobald die allgemiene Beleuchtung wieder da ist (Notbeleuchtung und allgemeine Beleuchtung müssen aufeinader abgestimt sein)
-> Sofern Räume vor dem Umschalten betriebsmäßig verdunkelt waren muss sie Notbeleuchtung an bleiben.
Wie müssen Leuchten der Notbeleuchtung und zugehörige Schaltkomponenten zu erknnen sein?
Leuchten der Notbeleuchtung und zugehörige Schaltungskomponenten müssen beispielsweise
durch ein rotes Schild mit mindestens 30 mm Durchmesser zu erkennen sein.
Wie darf die Stromquelle für Sicherehitszwecke außerhalb der Betriebszeiten vor Entladung geschützt werden
Es darf eine Schalteinrichtung vorgesehen werden
Wie ist der Neutralleiter in Einphasen Wechselstromkreisen zu behandeln?
Jeder Einphasen-Wechselstromkreis muss einen eigenen Neutralleiter haben. Ein gemeinsamer
Neutralleiter für mehr als einen Stromkreis ist nicht zulässig.