Was ist bezüglich der Druckzonen zu beachten?
Nur die Bereiche der Trinkwasserinstallation, die mit dem Mindest-Versorgungsdruck nicht ständig versorgt werden können, sollten an Druckerhöhungsanlagen angeschlossen werden.
Max, Hohenausdehnung 33m
Bei zentraler Warmwasserversorgung mit Zirkulation muss in jeder Druckzone jeweils eine Trinkwassererwärmungsanlage vorgesehen werden
Zirkulationssysteme, die über mehrere Druckstufen geführt werden, können wegen der Druckverhältnisse nicht mehr hydraulisch abgeglichen werden. Es muss erwartet werden, dass in ganzen Druckzonen keine Zirkulation stattfindet. Die Sicherstellung von Temperaturen oberhalb von 55 °C ist dann in weiten Bereichen des Zirkulationssystems nicht mehr möglich
In welcher DIN handelt es um die DAE?
DIN 1988-500
Planung und Ausführung von DAE mit Drehzahlgeregelten Pumpen.
Wie groß sollte der Fördervolumenstrom sein?
Wie groß sollte die Fließgeschwindigkeit sein?
Maxmaler Druck?
Bei mittel- und unmittelbaren angeschlossenen Druckerhöhungsanlagen mit Vorbehältern ohne Ausgleichsfunktion, muss der Förderstrom (QP) dem Spitzenvolumenstrom (QD) entsprechen.
2m/s
Ruhedruck in Stockwerksleitungen aus Festigkeitsgründen 10 bar und vor den Entnahmearmaturen aus Schallschutzgründen 5 bar nicht übersteigen
Sonst sollte ein Druckminderer verbaut werden mit Sicherheitsventil.
Welche möglichkeiten gibt es um auf eine DAE zu verzichten.
Man könnte den Rohrdurchmesser vergrößern.
Druckverlustarme Zähler und Armaturen verbauen.
Keinen Durchlauferhitzer verwenden.
Was ist bezüglich des Spülens bei einer DAE zu beachten?
Es sollte eine Spühlung vor der Inbetriebnahme durchgeführt werden, dabei muss die DAE vom Rohrnetz getrennt werden.
Das Spülwasser darf nicht in das Trinkwasser gelangen.
Weche Anschlussarten gibt, es welche wird bevorzugt?
Unmittelbar: direckter einbau der DEA in die Leitung, Geschlossenes System.
Mittelbar: ist der Druckerhöhungspumpe ein offener Vorbehälter mit freiem Auslauf als bestsandteil der DEA vorgschaltet.
Der mittelbare Anschluss ist erforderlich, wenn z.b der Mindest- Versorgungsdruck kleiner 100kPa ist oder der Mindestfließdruck der Armatur unterschritten wird.
Was ist bezüglich des Aufstellraumes de DAE zu beachten.
Frostfrei, gut belüftet, abschließbar wenig Lichteinfluss und nciht anderenweitig genutzter Raum.
Keine Schädlichen Gase
Trinkwasser darf nicht über 25grad erwärmt werden.
Schallgedämmte Ausführung, flexibler Anschluss mit Kompensatoren.
Wann muss ein Druckminderer vor einer DAE verbaut werden?
Wenn Druckschwankungen im Versorgungsnetz über den Fließdruck der Ausgangsseite der DAE werden kann, jedoch sollte bei keiner notwendigkeit darauf verzichtet werden.
Was versteht man unter der Redundanz?
Merfach auslegung technischer Geräte zum schutz vor Ausfall.
Entfällt bei Ein und Zweifamilienhäuser.
DAE= zwei Pumpen jede Pume sollte den kompletten Forderstrom fördern können.
Zusätzlich zwei Mess und Steuereinheiten.
Was ist bezüglich der Wartung und Inbetriebnahme zu beachten?
Inbetriebnahme: Einweisung der Sicherheitsvorschriften und Sicherheitsgeräte, übergabe der Unterlagen.
Wartung: einaml im Jahr, Inspektion alle 6 monate.
Wann wird eine Druckerhöhungsanlage benötigt?
Versorungsdruck kleiner als die Summe der Druckverluste der installation, geodetische Höhe und den Mindestfließdruck.
Welche Kennlienien haben die Pumpen der DEA?
Was beduetet SPNL?
Steile Kennlienen da Druck benötigt wird.
SPNL= Mindestverorgungsdruck
Was ist bezüglich der Bemessung und der Notwendigkeit zu beachten?
Es muss sichergestellt werden das der Versorgungsdruck über das ganze Jahr gewährleistet wird.
Es muss über das differenzierete Verfahren berechnet werden, nicht über das vereinfachte.
Außerdem wird eine genehmigung vom Wasserversorger benötigt ob eine DAE verbaut werden darf.
Kein einbau wenn es nicht benötigt wird!