Wie heißt diese Norm
Errichten von Niederspannungsanlagen - Schutzmaßnahmen - Trennen und Schalten
460.1 Anwendungsbereich
Wofür gilt dise Norm?
nicht-automatische, direkt betätigte und fernwirkende Trenn und Schalteinrichtungen die Gefahr verhindern sollen
Schalten zur Steuerung von Stromkreisen oder Betriebsmitteln
461 Allgemeines
Welche Norm müssen Einrichtungen zum Trennen oder Schalter entsprechen
DIN VDE 0100-530 Schalt und Steuergeräte
Darf dr PEN Leiter im TN-C oder TN-C Teil eines TN-C-S Systems geschaltet werden?
Nein
In Welchen fällen braucht der Neutralleiter im TN, TT System nicht getrennt oder geschaltet zu werden?
Im TN-System wenn ein Schutzpotentialausgleich installiert ist
Im TT-System die Spannung zwischen Neutralleiter und Schutzleiter in keinem Fall die vereinbarte Berührungsspannung überschreitet
462 Trennen
Muss jede elektrische Anlage Vorkehrungen aufweisen, die eine Trennung von jeder Stromversorgung ermöglicht.
Ja
Muss eder Stromkreis mit einer Einrichtung versehen werden, die eine Trennung aller aktiven Leiter ermöglicht?
Dürfen mehrere Stromkreise durch ein gemeinsames Betriebsmittel getrennt werden, wenn es die Betriebs bedingungen erlauben.
463.2 Hilfsstromkreise
Hilfsstromkreise müssen so ausgelegt, angeordnet und geschützt sein, dass Gefahren begrenzt werden, die
sich wie ergben können?
aus einem Fehler im Hilfsstromkreis
einem Isolationsfehler zwischen Hilfstromkreis und anderen leitfähigen Teilen
463.3 Motorsteuerung
Dürfen Motoren nach einem Stillsatnd durch Ausfall der Spannung von alleine wieder anlaufen?
Nein, Wiederanlauf muss verhindert werden.
465 Ausschalten im Notfall (Not-Aus)
Wann sind Vorkehrungen zum Ausschalten im Notfall vorzusehen?
Wenn es notwendig ist um eine unerwartete Gefahr abzuwenden
Wie ist eine Notfall Abschaltung zu errichten die die Gefahr eines elektrischen Schlags abwehren soll?
Abschaltung aller aktiven Leiter
Wie müssen Vorkerungen zum Ausschalten im Notfall auf die zugeordnete Versorgungsleiten einwirken?
Dirket einwirken, dass ein einziger Vorgang die betreffende Versorgung unterbricht.
Dürfen Vorkehrung für den Notfall die Wirksamkeit von Schutzeinrichtungen oder von anderen Einrichtungen mit Sicherheitsfunktionen beeinträchtigen.
A.2 Handlung im Notfall
Eine Handlung im Notfall umfasst eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen: ?
– Stillsetzen im Notfall (Not-Halt);
– Ingangsetzen im Notfall (Not-Start);
– Ausschalten im Notfall (Not-Aus);
– Einschalten im Notfal (Not-Ein).