Wie heißt diese Norm?
Errichten von Niederspannungsanlagen - Auswahl und Errichten von Betriebsmitteln - Erdungsanlagen und Schutzleiter
541.1 Anwendungsbereich
Wofür wir diese Norm angewendet?
Für
Erdungsanlagen und
Schutzleiter einschließlich
Schutzpotentialausgleichsleiter
mit dem Ziel, die Sicherheit elektrischer Anlagen zu erfüllen.
541.3 Begriffe
Erder?
Leitfähiges Teil, das in das Erdreich oder in ein anderes bestimmtes leitfähiges Medium, zum Beispiel Beton, das in elektrischem Kontakt mit der Erde steht, eingebettet ist
542.1 Allgemeine Anforderungen
Dürfen Erdungsanlagen für Schutz und Funktionszwecke gemeinsam genutzt werden?
Ja, Schutzzwecke müssen im Vordergrund stehen.
Wie muss die Erdung in Deutschland in einem neuen Gebäude ausgeführt sein?
Als Fundamanterder NAch DIN 18014
Muss wenn in der elektrischen Anlage ein Erder vorhanden ist, dieser durch einen Erdungsleiter mit der Haupterdungsschiene verbunden werden.
Ja
Die Anforderungen an Erdungsanlagen dienen dazu, eine Verbindung zur Erde herzustellen, die: ?
Für die Schutzanforderuung zuverlässig ist
Schutzleiterströme zur Erde führen kann
Auch für Funktionsanforderungen falls erforderlich
für die vorhersehbaren äußeren Einflüsse geeignet ist
542.2 Erder
Wie müssen erder ausgeführt sein?
So das sie über die zu erwartende Lebenszeit Korrosion widerstehen und eine angemessene mechanische Festigkeit
besitzen.
Können Trockenheit oder Kälte den Erdwiderstand beeinflussen?
Ja, dies hat auch auswirkungen auf die Erdungsanlage
Kann die Wirksamkeit des Erders von den örtlichen Bodenverhältnissen abhängen?
Ja, evtuell sind mehrer Erder erforderlich
Welche Art von Erdern sind beispielweise erlaubt?
Fundamenterderin Beton
Fundamenterder in Erde (Ringerder)
metallene Elektrode in Erde verlegt
einbetonierter verschweißter Bewehrungsstahl in Erde (ausgenommen Spannbeton)
Was ist zu beachten wenn Erde aus verschiedenen Materialien bestehen?
Deren elektrochemische Korrosion muss berücksichtigt werden
Darf ein Verbindungsleiter zum Fundamenterder aus feuerverzinktem Stahl in Erde verlegt werden.
Nein, entweder mit Kunsttoff isoliert oder nichtrostender Stahl.
Dürfen metallrohre für brennbare Flüssigkeiten oder Gase als Teil einer Erdungsanlage verwendet werden?
Nein, außer
Wenn Kathodenschutz angewendet wird und der Körper (eines elektrischen Betriebsmittels), der durch ein TT-System versorgt wird, direkt mit einem Metallrohr verbunden ist, darf für dieses besondere Betriebsmittel das Metallrohr für brennbare Flüssigkeiten oder Gase als alleiniger Erder verwendet werden.
Dürfen Erder direkt im Wasser eines Baches, Flusses, Teiches, Sees oder Ähnlichem verlegt werden
Nein
Wie muss die Verbindung ausgeführt werden wenn ein Erder aus Teilen besteht, die miteinander verbunden werden müssen.
Vernindung durch:
Schweißem
Pressverbinder
Klemmen oder abder geignete mechanische Verbindung
ANMERKUNG Verbindungen nur mit verdrillten Drähten sind für Schutzzwecke ungeeignet.
542.3 Erdungsleiter
Wie groß muss der Queschnitt von Erdungsleitern min. sein?
Cu 6 qmm
Fe 50 qmm
Leiter aus Aluminium dürfen nicht als Erdungsleiter verwendet werden.
ANMERKUNG 2 Für Blitzschutzsysteme, die mit einem Erder verbunden sind, gelten die Anforderungen nach den
Normen der Reihe DIN EN 62305 (VDE 0185-305).
Sind Verbindungen lediglich durch weich Lot zulässig?
542.4 Haupterdungsschiene
Wann ist eine Haupterdungsschien erforderlich und was muss daran angeschlossen werden?
Erforderlich in jeder Anlage in der ein Schutzpotentialausgleich ausgeführt ist.
Schutzpotentialausgelichleiter
Erdungsleiter
Schutzleiter
Funktionserdungsleiter falls zutreffend.
Wenn mehrere Erdungsschienen (-klemmen) vorhanden sind, müssen diese miteinander verbunden werden.
Müssen es möglich sein jeden Leiter an einer Haupterdungsschiene einzeln zu trennen?
543 Schutzleiter
Wie groß muss der Querschnitt des Schutzleiters mindestens sein?
Wie bestimmt man den mindestquerschnitt des Schutzleiters?
So das die anforderungen des automatischen abschaltens der Stromversorgung erfüllt werden.
Der Mindestquerschnitt kann aBgelesen werden aus deiser Tabele:
Alternativ auch berechnet werden:
Wie groß muss der Querschnitt des Schutzleiters mindestens sein wenn dieser nicht Teil des Kabels ist bzw. seperat verlegt wirde?
Geschützt durch mechanische Beschädigung:
Cu 2,5 qmm
Al 16 qmm
Ungescgützt durch mechnische Beschädigung:
Cu 4 qmm
ANMERKUNG Die Verwendung von Stahl als Schutzleiter ist nicht ausgeschlossen
Ein Schutzleiter, der nicht Teil eines Kabel/Leitung ist, wird als mechanisch geschützt angesehen, wenn er in
einem Installationsrohr, in einem Kabelkanal oder in vergleichbarer Weise geschützt verlegt ist.
Dürfen sich zwei Stromkreise einen Schutzleiter teilen?
Ja.
Querschnitt auslegen nach den ungünstigsten Bedingungen oder nach Tabelle 54.2
543.2 Arten von Schutzleitern
Welchen Arten von Schutzleitern dürfen sein?
Leiter in mehradrigen Kabeln oder Leitungen;
isolierte oder blanke Leiter in gemeinsamer Umhüllung mit aktiven Leitern;
fest verlegte blanke oder isolierte Leiter;
metallene Kabelmäntel, Kabelschirme, Kabelbewehrungen, Aderbündel, konzentrische Leiter, metallene Elektroinstallationsrohre nach den in 543.2.2a) und b) aufgeführten Bedingungen. (Wohl bei Maschinen)
Welchen Metallteile dürfen nicht als Schutzleiter verwendet werden?
Wasserleitungen aus Metall
Metallrohre die brennbare Stoffe enthalten
Teile die normalbetrieb mechanisch beansprucht werden
flexible oder bewegsame Elektroinstallationsrohre außer sie sind dafür hergestellt
flexible Metallteile
Tragseile
Kabelwannen udn Kabelpritschen
543.3 Elektrische Durchgängigkeit von Schutzleitern
Müssen Verbindungen von Schutzleitern für Besichtigungen und Prüfungen zugänglich sein?
Ja, außer
vergossene Verbindugneg
verkapselte Verbindungen
Verbindungen die durch Schweißen oder hartlöte hergestellt wurden
Verbindungen mittels Presswerkzeug
543.4 PEN-, PEL- oder PEM-Leiter
Welchen Querschnitt muss der PEN mindestens haben?
Cu 10 qmm
Muss der PEN für die Bemessungsspannung des Außenleiters isoliert sein?
Dürfen Metallene Umhüllungen von Kabeln und Leitungen als PEN-, PEL- oder PEM-Leiter verwendet werden?
Darf nach der Trennung in Neutralleiter, Mittelpunktleiter, Außenleiter und Schutzleiter der Neutralleiter, Mittelpunktleiter, Außenleiter mit einem geerdeten Teil in Vernindung kommen?
Beispiele für den PEN-Anschluss
Dürfen Fremde leitfähige Teile dürfen als PEN-, PEM- oder PEL-Leiter verwendet werden.
543.7 Verstärkte Schutzleiter für Schutzleiterströme größer 10 mA
Was gilt für elektrische Verbrauchsmittel, die fest angeschlossen sind und deren Schutzleiterstrom größer 10 mA ist?
Wenn nur eine Schutzleiteranschlussklemmen am Verbrauchsmittel vorhandne min Querschnitt Cu 10 qmm, Al 16 qmm
Wenn eine zweite Anchlussklemme Querschnitt min. Cu 10 qmm, Al 16 qmm. Generell aber so dick wie der eigentliche PE
ANMERKUNG 2 In TN-C-Systemen, in denen die Neutral- und die Schutzleiter in einem einzigen Leiter (PEN-Leiter) bis zu den Anschlussstellen der Betriebsmittel enthalten sind, darf der Schutzleiterstrom als Betriebsstrom behandelt werden.
543.8 Anordnung von Schutzleitern
Wo mss sich der Schutzleiter befinden in Stromkreisen die durch eine Überstrom Schutzeinrichtung v gegen elektrischen Schlag geschützt werden?
In dem selben Kabel
In unmittelbarer Nähe zu dem Kabel
544.1 Schutzpotentialausgleichsleiter für die Verbindung mit der Haupterdungsschiene
Wie groß muss der Mindestquerschnitt sein vom Schutzpotentialausgleichsleiter für die Verbindung zur Haupterdungsschiene
Mindestens
Der Querschnitt von Schutzpotentialausgleichsleitern für die Verbindung mit der Haupterdungsschiene braucht nicht größer als 25 qmm Cu oder als vergleichbare Querschnitte anderer Materialien zu sein.
544.2 Schutzpotentialausgleichsleiter für den zusätzlichen Schutzpotentialausgleich
Wie groß muss der Querschnitt des Schutzelieters sein wenn zwei elektrische Betriebsmittel miteinander Verbunden werden?
Nicht kleiner als der des kleineren Schutzleiters eines der beiden elektrischen Betriebsmitteln
Wie groß muss der Querschnitt des Schutzelieters sein wenn ein elektrisches Betriebsmittel mit einem fremden leitfähigen Teil verbunden werden?
Mindestens halb so groß ist wie die des Querschnitts des entsprechenden Schutzleiters
Beispielafter Schutzpotentialausgleich