Aus welchen 2 Oberkategorien setzt sich der Blitzschutz zusammen, und aus welchen Teilen bestehen sie?
Innerer Blitzschutz:
-Potentialausgleich
-Überspannungsschutz Einrichtung
-Trennung
Äußerer Blitzschutz:
-Fangvorrichtung
-Ableitung
-Erdung
Beschreibe die Funktion des Potentialausgleichs
Der Potenzialausgleich gleicht bei allen Metallischen Gegenständen das Potenzial aus so das keine Lichtbögen zwischen zwei metallischen Gegenständen im Haus entstehen können
Was bedeutet Trennung beim Inneren Blitzschutz?
Trennung bedeutet, dass die innenliegenden metallischen Gegenstände genug Abstand zum äußeren blitz Schutz haben
Wenn dies nicht möglich ist, muss mit Isolierung gearbeitet werden
Beschreibe Zweck und Funktion der Überspannungsschutzeinrichtung?
Soll Schäden an Elektronischen Anlagen verhindern
Schützt Energie und Informationstechnik im Gebäude
Woraus kann eine Fangvorrichtung bestehen?
- Stangen
- Natürliche Leiter (Bauteile)
- Seile
- Netze
- Drähte
Mit welchen 3 Verfahren wird der Abstand der Fangvorrichtungen
ermittelt?
- Blitzkugelverfahren
- Schutzwinkelverfahren
- Maschenweiteverfahren
Beschreiben sie das Blitzkugelverfahren und wo man es anwenden kann.
Es wird eine Kugel über die Dachkonstruktion gerollt.
Die fang Stangen sind so anzubringen, dass die Kugel die zu stützenden Anlagen nicht berührt.
Das verfahren wir bei komplexeren Gebäuden angewendet
Beschreiben sie das Schutzwinkelverfahren und wo man es anwenden kann.
Beim Schutzwinkelverfahren wird der Winkel an der Spitze der fang Stange angenommen um darunterliegend einen Schutzraum zu bilden
Beschreiben sie das Maschenweiteverfahren und wo es Anwendung findet.
Das Maschenweiteverfahren wird für Großflächige Flachdachbauten angewendet
Das Dach wird quer und längs mit Blitzschutzleitungen eingeteilt an den Kreuzungspunkten wird jewalls eine fang Stange montiert
Welche Arten von Erdern gibt es? (Typ und Art)
Typ A: Einzel Erder
- Horizontal Erder
- Vertikal Erder
Typ B: Verbundene Erder
- Fundament Erder
- Ringerder
Zuletzt geändertvor 6 Monaten