Wann darf man in Ein- und Zweifamilienhäusern Belüftungsventile einbauen? Ist eine Zulassung erforderlich?
Belüftungsventile können als Ersatz von Hauptlüftungsleitungen verbaut werden wenn mindestens eine Fallleitung über Dach geführt wurde. Die Belüftungsventile müssen den Anforderungen der DIN EN 12380 entsprechen. Im Übrigen sind sie so zu installieren das sie im Falle eines Defekts ohne bauliche Maßnahmen ausgetauscht werden können.
Welche Bögen und Abzweige dürfen in Grundleitungen verbaut werden?
Nur Winkel von 45° verwendet werden und Doppelabzweige sind verboten.
In Grund- und Sammelleitungen sind Reinigungsöffnungen einzubauen. Nach wieviel Metern ist mindestens eine Reinigungsöffnung einzubauen?
Reinigungsöffnungen in Grundleitungen sind spätestens alle 20 m einzubauen.
Der Abzweig, der die Umgehungsleitung mit der Fallleitung oberhalb des zulaufseitigen Bogens verbindet hat welchen Winkel zu haben?
Der Abzweig der die Umgehungsleitung mit der Fallleitung verbindet hat den Winkel 45° vorzuweisen.
Was versteht man unter der Rückstauebene?
Das Niveau bis wohin sich das Wasser beim Rückstau drückt. Meist ist es die OK Straße aber sie sollte beim Entsorger angefragt werden.
In welchen Räumen dürfen keine Reinigungsöffnungen verbaut werden?
In Räumen, in denen Nahrungsmittel be - und verarbeitet werden, dürfen keine Reinigungsöffnungen eingebaut werden.
Ist der Einbau eines Doppelabzweigs 87° DN100 mit 2 gegenüberliegenden WC erlaubt? Wenn ja, was sind die Voraussetzungen?
Ja das ist erlaubt. Es müssen Fremdeinspülungen vermieden werden durch einen Versatz von 1DN im anschluss zum WC.
Er muss einen Innenradiuns haben.
Eine Fallleitung hat eine Länge von 7 m. Was ist laut DIN 1986-100 zu beachten?
Bei Fallleitungen die nicht länger als 10 m sind, KANN eine Umlenkung in die liegende Leitung mit einem Bogen 88° bogen ausgeführt werden.
Eine Fallleitung hat eine Länge von 21 m. Die Fallleitungsverziehung ist kleiner 2 m, wie sind die Objekte anzuschließen?
Die Entwässerungsgegenstände sind mit einer Umgehungsleitung anzuschließen und zu entwässern
Eine Fallleitung hat eine Länge von 23 m. Die Fallleitungsverziehung ist größer 2m. Was ist zu beachten?
Bei einer Fallleitungslänge von 23 m ist eine Umgehungsleitung einzubauen und die Zulauf und Ablaufseitigen Bögen sind mit einem Zwischenstück von 250 mm aufzulösen.
Nennen sie die Verlegeregeln für belüftete Einzelanschlussleitungen.
Belüftete Einzelanschlussleitungen: Maximale Rohrlänge 10 m, keine Begrenzung für Umlenkungen, maximale Absturzhöhe 3 m, Mindestgefälle 0,5%.
Nennen sie die Verlegeregeln für unbelüftete Einzelanschlussleitungen.
Unbelüftete Einzelanschlussleitungen: Maximale Rohrlänge 4 m, maximal 3 Bogen 90°, maximale Absturzhöhe 1 m, Mindestgefälle 1%.
Wie lang darf eine unbelüftete Sammelanschlussleitung maximal sein?
Eine unbelüftete Sammelanschlussleitung darf maximal 10 m lang sein.
In welcher DN ist die Umgehungsleitung auszuführen?
Die Umgehungsleitung ist in der gleichen DN wie die Fallleitung auszuführen
Wo dürfen runde Reinigungsöffnungen und wo rechteckige Reinigungsöffnungen eingebaut werden?
Runde Reinigungsöffnungen dürfen nur in Anschluss-, Fall- & Sammelleitungen verwendet werden. Reinigungsöffnungen mit Rechteckiger Öffnung sind für Grundleitungen zu verwenden.
Welche Auswirkungen hat ein zu geringer bzw. zu großer Füllgerad in Abwasserleitungen?
zu gering: zuwachsen der Leitung
zu groß: Behinderung der Belüftung
Was ist eine Grundleitung?
Eine im Erdreich oder in der Grundplatte unzugänglich verlegte Leitung, die das Abwasser in der Regel dem Anschlusskanal zuführt
Was ist eine Sammelleitung?
Eine liegende Leitung zur Aufnahme des Abwassers von Fall- und Anschlussleitungen, die nicht im Erdreich oderin der Grundplatte verlegt sind.
Was ist eine Einzelanschlussleitung?
Eine Leitung vom Geruchverschluss bzw. Abflussstutzen eines Entwässerungsgegenstandes bis zur
weiterführenden Leitung oder bis zu einer Abwasserhebeanlage
Was ist eine Sammelanschlussleitung?
Eine Leitung zur Aufnahme des Abwassers mehrerer Einzelanschlussleitungen bis zur weiterführenden Leitung
oder bis zu einer Abwasserhebeanlage.
Was ist eine Verbindungsleitung?
Eine Leitung zwischen Ablaufstelle und Geruchverschluss.
Was ist eine Umgehungsleitung?
Eine Leitung zur Aufnahme von Anschlussleitungen im Staubereich einer Fallleitungsverziehung bzw. im Bereich
des Übergangs einer Fallleitung in eine Sammel- oder Grundleitung.
Wie tief ist die Frosttiefe?
80cm
Welche Sperrwasserhöhe ist für Syphons vorgeschrieben?
50mm Schmutzwasser
100mm Regenwasser
Wie ist eine Nennweitenreduzierungen auszuführen?
Übergänge auf größere Nennweiten müssen mit Übergangsformstücken oder anderen geeigneten
Verbindungen (z. B. Übergangsdichtungen) hergestellt werden.
Was ist bei Fallleitungen zwischen 10 und 22m zu beachten?
Die Fallleitung ist oberhalb des zulaufseitigen Bogens einer Verziehung auf eine Höhe von mindestens 2 m von Anschlüssen freizuhalten.
Unterhalb des zulaufseitigen Bogens sowie vor dem ablaufseitigen Bogen ist 1m von Anschlüssen frei zu halten.
Bei Fallleitungsverziehung < 2 m ist eine Umgehungsleitung nötig.
Wie ist eine Sammel-Hauptlüftung auszuführen?
Der Querschnitt einer Sammel-Hauptlüftung muss mindestens so groß sein wie die Hälfte der Summe der
Einzelquerschnitte der Einzel-Hauptlüftungen. Die Nennweite der Sammel-Hauptlüftung muss jedoch, aus-
genommen bei Einfamilienhäusern, mindestens eine Nennweite größer als die größte Nennweite der
zugehörigen Einzel-Hauptlüftung sein.
Wie ist die Lüftung von Fettabscheidern auszuführen?
Zuführende Leitungen und gegebenenfalls der Fettabscheider müssen unmittelbar über Dach be- und entlüftet werden.
An diese Lüftungsleitungen dürfen keine anderen Lüftungen angeschlossen werden.
Die Lüftungsleitungen der Zuleitung und
gegebenenfalls des Fettabscheiders können zu einer Sammellüftung zusammengeführt werden.
Wie können Reinigungsöffnungen in Abflussrohrleitungen ausgeführt
werden ?
— Rohrendverschlüsse;
— Reinigungsverschlüsse;
— Reinigungsrohre mit runder/ovaler Öffnung;
— Reinigungsrohre mit rechteckiger Öffnung;
— Reinigungsrohre als Schiebestücke;
— offene Rohrdurchführungen in Schächten.
Wann sind Reinigungsöffnungen in Abflüssen vorzusehen?
— als Reinigungsverschlüsse in Grundleitungen und Sammelleitungen mindestens alle 20 m
— als Reinigungsrohre unmittelbar am Übergang der Fallleitung in eine liegende Leitung
— als Reinigungsrohre in Fallleitungen oder als Rohrendverschlüsse an zugänglichen Stellen am Übergang von einer lotrechten Leitung in eine Sammelleitung.
Was ist beim Brandschutz von Abflussleitungen zu beachten?
Bei der Planung und Ausführung von Entwässerungsanlagen sind die Brandschutzanforderungen entsprechend der Landesbauordnungen und der Technischen Baubestimmungen bzw. der Richtlinien über
brandschutztechnische Anforderungen an Leitungsanlagen der Länder einzuhalten.
Was ist beim Schallschutz von Abflussleitungen zu beachten?
Das Geräuschverhalten einer Entwässerungsanlage in Verbindung mit dem Bauwerk ist bei der Planung und Installation zu berücksichtigen. Die zulässigen Geräuschpegel sind in DIN 4109 geregelt.
Wie sind Ablaufstellen für Schmutzwasser, deren Wasserspiegel im Geruchverschluss unterhalb der Rückstauebene liegt gegen Rückstau aus dem Abwasserkanal zu sichern?
Durch automatisch arbeitende Abwasserhebeanlagen mit Rückstauschleife.
Wann dürfen Rückstauverschlüsse verwendet werden?
Wenn:
— Gefälle zum Kanal besteht;
— die Räume von untergeordneter Nutzung sind, d. h., dass keine wesentlichen Sachwerte oder die
Gesundheit der Bewohner bei Überflutung der Räume beeinträchtigt werden;
— der Benutzerkreis klein ist und diesem ein WC oberhalb der Rückstauebene zur Verfügung steht und
— bei Rückstau auf die Benutzung der Ablaufstelle verzichtet werden kann.
Wie durfen Ablaufstellen für Niederschlagswasser von Flächen unterhalb der Rückstauebene angeschlossen werden?
Sie dürfen an die öffentliche Kanalisation nur getrennt von häuslichem Abwasser über automatisch arbeitende Abwasserhebeanlagen,
die außerhalb des Gebäudes angeordnet werden müssen, rückstaufrei angeschlossen werden.
Bei kleinen Flächen unterhalb der Rückstauebene mit Gefälle zu Eingängen des Gebäudes, z. B. bei Garagenrampen, kann die Abwasserhebeanlage auch innerhalb des Gebäudes installiert werden.
Wie müssen Fäkalienhebeanlagen beschaffen sein?
— ohne Zerteilung der Fäkalien im Fördermedium einen Anschluss für die Druckleitung von mindestens DN 80 haben,
— einen Anschluss von mindestens DN 50 für die Lüftungsleitung bei einem Förderstrom bis 12 l/s haben; bei größeren Förderströmen ist der Anschluss mindestens in DN 70 auszuführen,
— die Anforderungen an den Explosionsschutz erfüllen.
Dürfen Schutz- und Mischwasserleitungen in Großeren Nennweiten, als nach der Norm errechnet, ausgeführt werden?
Nein das ist nicht zulässig.
Wie hoch ist die Geruchverschlusshöhe und die zulässige Reduzierung der Sperrwasserhöhe?
Geruchverschlusshöhe 50 mm
Sperrwasserhöhe ≤ 25 mm
Wiefiele WC´s dürfen an eine unbelüftete Sammelanschlussleitung DN 80 oder DN 90 angeschlossen werden?
Maximal 2 Stück außer in Gebäuden mit häufiger Benutzung.
Wie ist eine Umgehungsleitung auszuführen?
In der gleichen Nennweite wie die Fallleitung, jedoch höchstens in
DN 100.
Wie sind Reduzierungen einzubauen?
Bei Grundleitungen Sohlengleich.
Bei allen anderen ist es egal aber Scheitelgleich wird empfohlen.
Nennen Sie den Geltungsbereich der DIN EN 12056, der DIN EN 752 sowie DIN 1986-100.
DIN EN 12056 gilt nur im Gebäude
DIN 1986-100 gilt im Gebäude und außerhalb des Gebäudes bis zur Grundstücksgrenze
DIN EN 752 gilt außerhalb des Gebäudes bis öffentlichen Kanal - (Info: Wir halten uns immer an die Deutsche Norm, sprich DIN 1986-100)
Erstellen Sie zeichnerisch das Funktionsprinzip des Fettabscheiders und erklären Sie diesen in kurzer Textform.
Die Funktion eines Fettabscheiders basiert auf physikalischen Prinzipien, insbesondere dem Schwerkraftprinzip. Schwere Stoffe mit einer hohen Dichte (Speisereste und größerer Abfall) sinken ab, während Stoffe mit einer geringen Dichte (Fette und Öle organischen Ursprungs) nach oben steigen. Dazwischen befindet sich das übrige Abwasser. Wird das Schmutzwasser eingeleitet, dann sinken schwere Bestandteile, wie das Fett, steigen im Abscheider nach oben. Meist werden sie im Fettabscheider in einen zentralen Fettspeicher gesammelt. Das darunter liegende Abwasser wird durch einen entsprechenden Ablauf in den normalen Abwasserkreislauf eingeleitet.
Welche Dimension hat die Umlüftungsleitung und die Umgehungsleitung?
Die Umgehungsleitung ist in der gleichen Nennweite wie die Fallleitung, jedoch höchstens in DN100 auszuführen
Die Umlüftungsleitung ist in der gleichen Nennweite auszuführen wie die damit belüftete Sammelanschlussleitung an der Einmündung in die Fallleitung, ausreichend ist jedoch DN70. Der Leitungsquerschnitt bis zum Beginn der Umlüftung ist ebenfalls in dieser Nennweite auszuführen
Wie definiert sich der Gesamtschmutzwasserabfluss?
Qtot = Qww + Qc + Qp
Dabei ist:
Qtot der Gesamtschmutzwasserabfluss, in l/s
Qww der Schmutzwasserabfluss,in l/s
Qc der Dauerabfluss, in l/s
Qp der Pumpenförderstrom, l/s
Nennen Sie den Füllungsgrad bei der Bemessung von Sammelleitungen und Grundleitungen innerhalb des Gebäudes?
In Deutschland wird ein Füllungsgrad h/d von 0,5 verwendet.
Nennen Sie die max. Anzahl von Küchenablaufstellen nach der DIN 1986-100, die an eine gesonderte Fallleitung DN70 – Küchenstrang angeschlossen werden?
An einen Fallstrang DN70 dürfen max. 4 Küchenspülen angeschlossen werden
Welcher Rückstauverschluss ist nach DIN 1986-100 für fäkalienhaltiges Abwasser in Deutschland erlaubt? Wie oft sind Rückstauverschlüsse im Jahr auf ihre Gangbarkeit zu prüfen?
Rückstauverschlüsse sind halbjährlich zu warten. Diese Wartung ist zu dokumentieren, sonst besteht kein Versicherungsschutz. Typ F darf nur eingesetzt werden.
In Grund- und Sammelleitungen sind Reinigungsöffnungen einzubauen. Nach wie viel Meter ist mindestens eine Reinigungsöffnung einzubauen? Welche Ausnahmen gibt es? Wo dürfen keine Reinigungsöffnungen eingebaut werden?
Reinigungsverschlüsse in Grundleitungen und Sammelleitungen mindestens alle 20m
wenn zwischen den Reinigungsöffnungen keine Richtungsänderungen vorliegen, kann der Abstand zwischen den Reinigungsöffnungen in Grundleitung bis DN150 auf 40m
und in Grundleitungen ≥DN200 in Schächten mit offenem Durchfluss auf 60m erhöht werden.
Dürfen in Fallleitungen auch 45° Abzweige eingebaut werden? Wenn ja, was sind die Bedingungen für den Einbau?
Anschlüsse ≤DN70 an Fallleitungen müssen mit (88 + 2)° Abzweigen ausgeführt werden
Anschlüsse > DN 70 dürfen in 45° ausgeführt werden
Das heißt, dass z.B. ein Abzweig 100x90/45° erlaubt ist, ein Abzweig 100x50/45° ist nicht erlaubt
In einem 3-Familienhaus gibt es 3 Fallleitungen DN70, DN100 und DN125. Alle 3 Fallleitungen sollen über Dach mit einer Sammelhauptentlüftung entlüftet werden. In Welcher Dimension muss die Sammelhauptentlüftung ausgeführt werden?
Die Nennweite der Sammel-Hauptlüftung muss, ausgenommen bei Einfamilienhäusern, min. eine Nennweite größer als die größte Nennweite der zugehörigen Einzelhauptlüftung sein.
Damit ist die richtige Lösung: DN150