Welche Menge an Wasser kann 1l Heizöl verunreinigen?
1 Million Liter
Welche Vorschriften sind bei der Lagerung von Heizöl zu beachten?
- Wasserhaushaltsschutzgesetz WHG
- TRbF Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten
- Vorschriften für Wasserschutzgebiete
Aus welchen Werkstoffen können Batteriebehälter für Heizöl bestehen?
- Stahl
- glasfaserverstärktem Kunststoff (GFK)
- Polyethylen (PE)
Welche Menge an Heizöl darf oberirdisch maximal gelagert werden?
25.000 L
Welche Mindestabstände müssen bei Batterietanks eingehalten werden?
Wandabstände:
2 Seiten min. 5cm
2 Seiten min. 40cm
Wozu dient ein Grenzwertgeber?
Zur Sicherung gegen Überfüllen des Ölbehälters.
Beim Befüllen wird er durch eine elektrische Leitung mit dem Steuergerät des Tankwagens verbunden.
Sobald das Öl den voreingestellten Füllstand erreicht hat unterbricht er die Ölzufuhr
Wie hoch ist der Maximale Füllgrad bei Heizöltanks?
- Bei oberirdischen Behältern maximal 95% des Volumens
- Bei unterirdischen Behältern maximal 97% des Volumens
Wozu dient die Be- und Entlüftungseinrichtung bei Öltanks?
Sie sorgt für den Druckausgleich im Innern des Tanks und darf nicht absperrbar sein.
Was ist das Membran- Antiheberventil?
Das Ventil verhindert bei einer eventuellen Leckage das Leerlaufen des Behälters.
Funktion: Im Ruhezustand sperrt ein federbelasteter Kolben die Saugleitung zwischen dem Tank und der nachfolgenden Anlage ab. Nach Einschalten der Brennerpumpe wirkt der anliegende Unterdruck auf die Membrane, die über einen Stößel den Sperrkolben anhebt. Während der Brennerlaufzeiten bleibt das Ventil geöffnet. Bei Undichtigkeit in der Saugleitung reißt der Unterdruck ab. Die Membran gibt daraufhin den Kolben frei und das Ventil ist geschlossen.
Zuletzt geändertvor 4 Monaten