Was muss der Betreiber einer dezentralen Trinkwasserversogungsanlage dem Gesundheitsamt melden?
die Errichtung der Wasserversorgungsanlage
die Inbetriebnahme und die Wiederinbetriebnahme der Wasserversorgungsanlage
die bauliche oder betriebstechnische Veränderung an Trinkwasser führenden Teilen der Wasserversorgungsanlage, wenn diese Veränderung wesentliche Auswirkungen auf die Beschaffenheit des Trinkwassers haben kann
den Übergang des Eigentums oder des Nutzungsrechts an der Wasserversorgungsanlage auf eine andere Person
die Stilllegung der Wasserversorgungsanlage oder von Teilen der Wasserversorgungsanlage.
Wann muss der Betreiber einer dezentralen Trinkwasserversogungsanlage dem Gesundheitsamt Maßnahmen an dieser melden?
spätestens vier Wochen vor Beginn der Maßnahme
Wann dürfen Wasserversorgungsanlagen mit einer Nichttrinkwasseranlage verbunden werden?
Wenn die Wasserversorgungsanlagen mit einer Sicherungseinrichtung ausgestattet sind, die den allgemein anerkannten Regeln der Technik entspricht.
Was hat der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage sicherzustellen, wenn neben einer Wasserversorgungsanlage eine Nichttrinkwasseranlage vorhanden ist?
die Leitungen der Wasserversorgungsanlage und die Leitungen der Nichttrinkwasseranlage dauerhaft und unverwechselbar nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik gekennzeichnet sind
die Stellen zur Entnahme von Wasser aus der Nichttrinkwasseranlage dauerhaft dahingehend gekennzeichnet sind, dass es sich nicht um Trinkwasser handelt
die Stellen zur Entnahme von Wasser aus der Nichttrinkwasseranlage gegen einen versehentlichen Gebrauch des Wassers gesichert sind.
Welche Dinge müssen bis zum 09.01.2025 aus Trinkwasseranlagen entfernt werden?
Alle Stoffe,Gegenstände und physikalische, chemische oder biologische Verfahren die nicht dazu bestimmt sind, der Trinkwasserversorgung zu dienen.
Wie hat der Betreiber einer Wasserversorgungsanlage mit Trinkwasserleitungen oder Teilstücke von Trinkwasserleitungen aus dem Werkstoff Blei zu verfahren?
Er hat diese Trinkwasserleitungen oder Teilstücke bis zum Ablauf des 12. Januar 2026 nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zu entfernen oder stillzulegen.
Wann hat ein Betreiber einer Trinkwasserversorgungsanlage diese auf Legionellen prüfen zu lassen?
Wenn:
sich in der Wasserversorgungsanlage eine Anlage zur Trinkwassererwärmung befindet mit
einem Speicher-Trinkwassererwärmer oder einem zentralen Durchfluss-Trinkwassererwärmer, jeweils mit einem Inhalt von mehr als 400 Litern
oder einem Inhalt von mehr als 3 Litern in mindestens einer Trinkwasserleitung zwischen dem Abgang des Trinkwassererwärmers und der Entnahmestelle für Trinkwasser, wobei der Inhalt einer Zirkulationsleitung nicht berücksichtigt wird
sich in der Wasserversorgungsanlage Duschen oder andere Einrichtungen befinden, in denen es zu einer Vernebelung des Trinkwassers kommt
und die Wasserversorgungsanlage sich nicht in einem Ein- oder Zweifamilienhaus befindet.
Wann kann das Gesundheitsamt abweichende Untersuchungsintervalle anordnen?
Bei einer Gebäudewasserversorgungsanlage bei der bei den jährlichen Untersuchungen in drei aufeinanderfolgenden Jahren keine Beanstandungen festgestellt worden sind
und die Gebäudewasserversorgungsanlage und ihre Betriebsweise nicht verändert wurden und nachweislich mindestens den allgemein anerkannten Regeln der Technik entsprechen.
Wer darf erforderlichen Untersuchungen des Trinkwassers einschließlich der Probennahmen durchführen?
Sie dürfen nur von dafür zugelassenen Untersuchungsstellen durchgeführt werden.
Was muss der Betreiber bei einem Legionellenbefall tun?
dies dem Gesundheitsamt anzuzeigen, sofern ihm kein Nachweis darüber vorliegt, dass bereits die Anzeige durch die zugelassene Untersuchungsstelle erfolgt ist
Untersuchungen zur Klärung der Ursachen durchzuführen; diese Untersuchungen müssen eine Ortsbesichtigung sowie eine Prüfung der Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik in der betroffenen Trinkwasserinstallation einschließen
eine schriftliche Risikoabschätzung unter Beachtung der Empfehlung des Umweltbundesamts zu erstellen
und unter Beachtung der genannten Empfehlung des Umweltbundesamts die Maßnahmen durchzuführen, die nach den allgemein anerkannten Regeln der Technik zum Schutz der Gesundheit der Verbraucher erforderlich sind.
Was ist ein Beispiel für eine Ordnungswiedrigkeit im Sinne des Infektionsschutzgesetzes?
Wenn man vorsätzlich oder fahrlässig eine Anlage nicht richtig plant, nicht richtig errichtet oder nicht richtig betreibt.
Welche Folgen kann ein Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung haben?
Je nach Schwere kann es eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit sein.
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, dass eine Trinkwasseranlage als Großanlage eingestuft wird?
mit mehr als 400l Speicherinhalt oder mehr als 3l Trinkwasservolumen in der längsten Leitung
Wie oft müssen laut Trinkwasserverordnung Legionellenprüfungen durchgeführt werden?
Bei Großanlagen ist jährlich eine Prüfung erforderlich. Wurden 3 Jahre in folge keine Mängel festgestellt, kann mit Rücksprache des Gesundheitsamtes auf 3 Jahre verlängert werden.
Wann muss spätestens die die Errichtung der Trinkwasseranlage dem Gesundheitsamt gemeldet werden?
Spätestens 4 Wochen vor der Arbeiten.
Welche Härtebereiche gibt es und wie sind sie definiert?
Weich à < 8,4
Mittel à 8,4 – 14
Hart à >14
Bis wann müssen Trinkwasserleitungen aus Blei entfernt werden?
Bis 12.01.2026
Wer darf Arbeiten an der Trinkwasserinstallation durchführen?
Nur von einem Installationsunternehmen mit Konzession durchgeführt werden?
Ab welchem Härtegrad ist eine Enthärtungsanlage vorzusehen?
Ab 14° dH
Welche Temperaturen sind für PWC, PWH-C und PWH einzuhalten?
PWC max. 25°C an der Entnahmestelle nach 30 sec.
PWH 60°C im Speicher und an Entnahme nach 30 sec. 55°C
PWH-C max 5K Spreizung zu PWH
Wann darf Kupferrohr in der Trinkwasserinstallation nicht eingebaut werden?
Wenn der PH- Wert unter 7 liegt. Bei einem PH Wert zwischen 7 und 7,4 darf der TOC Wert 1,5 mg/l nicht überschreiten.
Wie wird in einer Enthärtungsanlage das Trinkwasser enthärtet? Erklären sie den Vorgang.
Ein Wasserenthärter auf Salzbasis entkalkt das Wasser durch Ionenaustausch. Dabei entfernt er Kalzium- und Magnesiumionen aus dem Leitungswasser und ersetzt sie durch unschädliche Natriumionen. Kalzium und Magnesium sind die Mineralien, die Kalkablagerungen verursachen.
Wie hoch sollte der PH Wert von Trinkwasser sein?
_<6,5 -_> 9,5
Wie ändert sich die Dichte von Wasser bei Erhitzen und Abkühlen.
Wasser hat seine größte Dichte bei 4°C, wird das Wasser erhitzt oder abgekühlt dehnt es sich aus, da die Dichte abnimmt.
Ab welchem Grenzwert bei der Legionellenuntersuchung sind Maßnahmen erforderlich?
100 KBE/100ml
Erklären sie den Begriff Stagnation, wie kann dieser Vorgang verhindert werden?
Stagnation beschreibt stehendes Trinkwasser, das nicht alle 72 Stunden ausgetauscht wird.
Die Stagnation kann durch eine richtige Installation verhindert werden.
Kaltwasserleitungen sollen als Reihenleitungen und Warmwasserleitungen als Ringleitungen ausgeführt werden.
Auch die Richtige Rohrleitungsdimensionierung spielt eine Rolle.
Was ist der Unterschied zwischen Sicherheits- und Sicherungsarmaturen?
Sicherheitsarmaturen sichern die Anlage und den Menschen Sicherungsarmaturen sichern das Trinkwasser.
Welche Flüssigkeitskatigorien giebt es? Nenne je ein Beispiel.
Kategorie 1 Wasser für den menschlichen Gebrauch, das direkt aus einer Trinkwasser-Installation entnommen wird.
Trinkkaltwasser
Kategorie 2 Flüssigkeit, die keine Gefährdung der menschlichen Gesundheit darstellt. Flüssigkeiten, die für den menschlichen Gebrauch geeignet sind, einschließlich Wasser aus einer Trinkwasser Installation, das eine Veränderung in Geschmack, Geruch, Farbe oder Temperatur (Erwärmung oder Abkühlung) aufweisen kann.
Trinkwarmwasser / Kaffee
Kategorie 3 Flüssigkeit, die eine Gesundheitsgefährdung durch die Anwesenheit einer oder mehrerer giftiger oder besonders giftiger Stoffe darstellt.
Heizungswasser ohne Zusätze / Badewasser
Kategorie 4 Flüssigkeit, die eine Gesundheitsgefährdung für Menschen durch die Anwesenheit einer oder mehrerer giftiger oder besonders giftiger Stoffe oder einer oder mehrerer radioaktiven, mutagenen oder kanzerogenen Substanzen darstellt.
Heizungswasser mit Zusätzen / Wasser aus Industriespülmaschienen
Kategorie 5 Flüssigkeit, die eine Gesundheitsgefährdung für Menschen durch die Anwesenheit von mikrobiellen oder viruellen Erregern übertragbarer Krankheiten darstellt.
Regenwasser / Zahnartzstühle / Fiehtränken
Wie hoch ist die maximal zulässige Fließgeschwindigkeit in Trinkwasserleitungen?
Sammelzuleitungen, Steigleitungen, Stockwerksleitungen max. 2,0 m/s
Einzelzuleitungen max. 4,0 m/s
Was ist bei Wartungen in der Trinkwasserinstallation zu beachten?
Arbeiten an Rohrleitungen und Entnahmearmaturen, Absperrarmaturen und Apparaten sind den Herstelleranweisungen entsprechend durchzuführen.
Sicherheitseinrichtungen und Rückflussverhinderer müssen in regelmäßigen Abständen kontrolliert und, soweit erforderlich, durch Austausch von Verschleißteilen in einwandfreiem Betriebszustand erhalten werden. Dabei sind die vorgegebenen Intervalle zu beachten.
In welchem Intervall sind Rohrbelüfter, Rohrunterbrecher und Systemtrenner zu Warten?
Jährlich
Wann ist ein Austausch von Wasserzählern vorgeschrieben?
Wasserzähler, kalt —> Alle 6 Jahre
Wasserzähler, warm —> Alle 6 Jahre
Welche Schutzeinrichtung ist bei welcher Flüssigkeitskategorie mindestens einzusetzen?
KAT 2 —> Kontrollierbarer Rückflussverhinderer (EA)
KAT 3 —> Rohrtrenner mit unterschiedlichen, nicht kontrollierbaren Druckzonen (CA)
KAT 4 —> Rohrnetztrenner mit kontrollierbarer Mitteldruckzone (BA)
KAT 5 —> Ungehinderter freier Auslauf (AA)
Wie groß muss der Freie Auslauf über einem Entwässerungsgegenstand durch vollkommene Trennung oder durch Belüftungsöffnungen erfolgen?
mind. 20 mm
Zuletzt geändertvor 2 Monaten