Welche Folgen kann ein Verstoß gegen die Trinkwasserverordnung haben ?
Es kann eine Straftat oder eine Ordnungswidrigkeit zur Folge haben, wenn gegen die Trinkwasserverordnung verstoßen wird.
Ab welcher Wasserhärte wird eine Wasserbehandlung (Enthärtung etc.) empfohlen und wann Pflicht ?
Weich: kein Bedarf
Mitte: </gleich 60°C kein Bedarf; >60°C Enthärtung oder Stabilisierung empfohlen
Hart: </gleich 60°C Empfohlen; >60°C muss eine Enthärtung oder Stabilisierung eingebaut werden
Welche Reihenfolge muss bei Druckminderer und Filter beachtet werden ?
Der mechanische Filter ist vor dem Druckminderer einzubauen
Darf eine Verengung zwischen SV-Leitung und Trinkwassererwärmerleitung vorligen ?
Nein.
Was bedeutet die 20% Regel eines Sicherheitsventil ?
Der maximale Druck des Trinkwassers muss 20% niedriger sein, als der Ansprechdruck des Sicherheitsventil
Nennen Sie den Anwendungsbereich der DIN EN 1717
Ihr Anwendungsbereich ist der Schutz von Trinkwasser in und außerhalb von Gebäuden. Vorallem von Rückfließen, Rückdrücken, Rücksaugen und Verunreinigungen.
Was versteht man unter dem Begriff freier Auslauf?
Dauerhafte atmossphärische Trennung zwischen Zulauf und Ablauf.
Was versteht man unter dem Begriff Rückfließen ?
Strömung einer Flüssigkeit innerhalb der TW-Installation entgegen der bestimmungsgemäßen Fließrichtung.
Was versteht man unter Stagnation ?
Darunter versteht man einen nicht austausch von Trinkwasser und eine ansteigende Konzentration von Bakterien und Keimen.
Wie kann es laut DIN EN 1717 zu einer Verunreinigung von Trinkwasser kommen ?
Durch Rücksaugen, Rückdrücken, Rückverkeimung sowie Stagnation.
Beschreiben Sie die Flüssigkeitskategorien 1-5
1 = Kaltwasser für den menschlichen Gebrauch in der TW-Installation.
2= Flüssigkeit die für den menschlichen Gebrauch geeignet ist, aber Geschmack, Geruch, Farbe oder Temperatur verändert ist.
3= Flüssigkeit mit geringem gesundheitlicher Gefährdung, jedoch mit einer oder mehreren schädlichen Substanzen.
4= Flüssigkeit mit einer hohen gesundheitlichen Gefährdung durch akute Toxizität oder krebserregende Stoffe.
5= Flüssigkeit mit einer gesundheitlichen Gefährdung durch Viren oder Bakterien.
Mit welchem Symbol werden Sicherungseinrichtungen laut DIN EN 1717 dargestellt ? Was bedeuten die 2 Buchstaben im Symbol ?
Mit einem Sechseck
Symbol Buchstabe für Schutzgruppe
Symbol für den Typ innerhalb der Schutzgruppe
Was sind die Funktionsanforderungen an eine Sicherungseinrichtung ? Nennen Sie die Anforderungen!
Sie sind so zu bauen, das Verunreinigungen in der TW-Installation ausgeschlossen werden können
-Druckfest bis 10 Bar (1,0MPa)
-Jeder Druckschwankung bis 10 Bar (1,0MPa) standhalten
-Temp. von 65°C und 90°C eine Stunde aushalten
-müssen zugänglich für Inspektion, Funktionsprüfung, Austausch sowie Reparatur sein.
Benennen Sie kurz die angegebenen Sicherungseinrichtungen und für welche Flüssigkeitskategorien sie Schutz bieten:
AA
BA
CA
DC
EA
EB
-AA: Ungehinderter Freier Auslauf = 2-5
-BA: Systemtrenner mit kontrollierter druckreduzierter Zone 2-4
-CA: Systemtrenner mit unterschiedlichen, nicht kontrollierbaren Druckzonen 2-3
-DC: Rohrunterbrecher mit ständig geöffneten Lufteintrittsöffnungen 2-4 (Druckspüler)
-EA: kontrollierbarer Rückflussverhinder 2
-EB: nicht kontrollierbarer Rückflussverhinderer 2
Nennen Sie je ein Beispiel für die Flüssigkeitskategorien 2 bis 5, mit welcher Sicherungseinrichtungen können diese abgesichert werden?
2 = Warmwasser = EA+EB
3 = Heizungswasser ohne Zusätze = CA
4 = radioaktives Wasser = BA
5 = Regenwasser = AA+AB
Wie weit darf die SV-Leitung von der Kaltwasserleitung entfernt sein ?
10x DN
Wann ist ein Rückflussverhinderer Pflicht und und was ist ab 200l zu machen ?
größer 10l muss ein RV verbaut werden
größer 200l muss 2 fach absperrbar sein
Wann ist kein Sicherheitsventil notwendig ?
Wenn das Volumen kleiner/gleich 3l ist, muss kein SV verbaut werden
Wann ist ist eine Zirkulation pflicht ?
Wenn das Leitungsvolumen pro Strang 3l überschreitet, oder eine Großanlage besitze.
DIN 1988-100
Unterschied zw Gefährdung und Beeinträchtigung
Beeinträchtigung = liegt eine Veränderung der Trinkwassergüte vor, jedoch nicht Gesundheitsgefährdent
Gefährdung = liegt eine Veränderung der Trinkwassergüte vor, sowie gleichzeitig auch eine Gesundheitsgefährdung
Was sagt die DIN bei Stilllegung von Leitungsabschnitten ?
Die Leitungen müssen bis zum Abzweig getrennt werden
Nennen Sie den Anwendungsbereich der DIN 1988-600
Diese Nor m gilt fr den Planung, Bau,Betrieb Änderung und Instandhaltung der TW-Installation von Anschlussstelle (TW-Installation) bis Löschwasserübergabestelle
Anwendungsbereich DIn 1988:100 ein Satz
In Verbindung mit der DIN EN 1717 stellt sie den Schutz des Trinkwassers vor Verunreinigungen und Rückfließen fest
Welche äußeren Einflüsse müssen bei Trinkwasserleitungen eingehalten werden ?
TW-leitungen nicht durch Schächte, Fäkalien- und Sickergruben sowie Abwasserkanäle ziehen.
TW-Leitungen dürfen nicht unter Grundstücksentwässerungsleitungen gelegt werden wenn sich der parallel Abstand unter 1m bewegt. Die Leitungen müssen mindestens 20cm auseinander liegen.
Welche Prüfung müssen Sicherheitseinrichtungen, Bauteile, Apparate etc. unterliegen ?
Sie müssen das DVGW-Prüfung sowie -Zeichen besitzen
Stagnation, welche Sachen sollen beachtet werden ?
-kurze Rohrleitungsführung
-möglichst kleinster WW-Speicher
-fachgerecht PWC+PWH dämmen
-keine Überdimensionierung
-strikte Trennung Löschwasserversorgung/Trinkwasserversorgung
Anwendungsbereich DIN 1988-200 ein Satz
In Verbindung mit der DIN 806-2 stellt sie die Planungsgrundlage für die Trinkwasserinstallation Typ A in Gebäuden und Grundstücken dar. Sie benennt die Planungsgrundlagen für Bauteile, Apparate sowie Werkstoffe
Was ist im Bezug auf Transport und Lagerung von Anlagenteilen und Rohrleitungen zu beachten ?
Die Innenverschmutzung durch Erde, Schlamm, Schmutzwasser usw. muss verhindert werden. Die Transport- und Lageranleitungen der Hersteller müssen eingehalten werden.
Für welchen Betriebsdruck müssen Rohrleitungen für TW ausgelegt sein ?
Für 10 Bar (1,0MPa)
Wann sind Hilfsstoffe in der Trinkwasserinstallation zulässig ?
Hilfsstoffe sind nur zulässig, wenn sie technisch unvermeidbar und hygienisch bedenkenlos sind. Sie müssen durch Spülen entfernbar sein.
Betriebstemperaturen DIN 1988-200 PWC udn PWH
30 sek. nach vollem Öffnen müssen folgende Temperaturen anstehen:
PWH größer/gleich 55°C
PWC <25°C
Welche Arten von Ventilen für Zirkulationssysteme gibt es ?
statische und thermostatische Regulierventile
Was ist laut 1988-200 eine Sicherheitsarmatur ?
Eine Sicherheitsarmatur ist eine Einrichtung, die die Überschreitung eines vorbestimmten Betriebsüberdruckes oder Temperatur verhindert. z.B. Sicherheitsventil, STB
Was ist eine LWÜ ?
Dies ist die Schnittstelle zwischen TW-Installation und Feuerlösch- und Brandschutzanlage
Bauteile in der TW-Installation benötigen Wartung. Nenne 5 Beispiele:
-rückspülbarer Filter vierteljährlich
-Wassererwärmer jährlich
-Druckminderer jährlich
-Sicherheitsventil halbjährlich
-Rückflussverhinder jährlich
Wenn man eine Umgehungsleitung in der TW-Installation findet was ist zu tun ? Begründen Sie
Sie ist zu entfernen. Sie sind nicht zulässig, da sie zur Stagnation führen. Wird die Leitung geöffnet, werden die Keime in die Anlage eingespült.
Skizze Hausanschluss
Betriebsbedingungen Rohrsystem
-Auslegungstemp. 70°C
-Haltbarkeit 49 Jahre
-Max. Temp. 80°C
-Max. Druck 10 Bar
-Spitzentemp. 90°C
Welche Absperrventile sind in der TW-Installation zu wählen
Grundsätzlich Schrägsitzventile
Kugelhähne nur als Wartungshähne (Wasserzähler oder ähnlich)
Geradsitzventile nur in Ausnahmen… bei Steigleitung und genügend Druck
Erkäre den Begriff Rückfließen
Kann infolge geodätischer Höhenunterschiede auftreten, wenn der Druck in TW-Anlage sinkt.
Erkäre den Begriff Rücksaugen
Kann entstehen wenn in der TW-Leitung ein Unterdruck entsteht und sich Wasser in das System zurückzieht.
Wie muss ein MAG in der TW-Installation ausgeführt werden ? Was muss beachtet werden ?
Es muss immer durchströmt sein. Es muss ein Kappenventil mit Entleerungshahn haben zu Wartungszwecken. Es muss zw Rückflussverhinderer und Warmwassererwärmer im PWC verbaut sein.
Erkäre den Begriff Rückdrücken
Kann entstehen wenn in einem Apparat höherer Druck entsteht als in der TW-Installation
Wie sollten Einzelzuleitungen zu Entnahmestellen laut DIN 1988-200 ausgeführt werden?
So kurz wie möglich, ein Wasservolumen von 3L ist als Obergrenze einzuhalten, es sollten aber kleiner Wasservolumen angestrebt werden.
Farben von:
PWC
PWH
PWH-C
NPW
PWC = grün
PWH = rot
PWH-C = violett
NPW = weiß
Wann ist ein Isolierstück in der Trinkwasserleitung zu verbauen ?
Bei erdverlegten metallenen Leitungen ist ein Isolierstück nahe der Hauptabsperrarmatur im Gebäude einzubauen.
Was ist der Unterschied zwischen mittelbaren und einem unmittelbaren Anschluss ? (LWÜ)
Mittelbar ist die Löschwasserübergabestelle mit einem freien Auslauf (AA oder AB) verbunden.
Bei unmittelbaren Löschwasserübergabestellen ist diese mit Armaturen verbunden. z.B.: Unter- und Überflurhydranten, Schlauchanschlussventil Wandhydrant Typ S oder Direktanschlussstation für Sprinklerlöschanlagen.
Was ist bei Decken und Wanddurchführungen zu beachten ?
Diese müssen immer abgedichtet werden gegen den Brandschutz und wasserdicht.
Wie müssen fertiggestellte Entnahmearmaturen verschlossen sein ?
Sie müssen aus metallenen Kappen, Stopfen oder Blindflanschen verschlossen sein.
Wo dürfen keine Wasserleitungen verlegt werden?
-Kamine
-Aufzugsschächte
-Abfallschächte
-Belüftungskanäle
Unterschied Warmwasserversorgung
Einzelversorgung
Gruppenversorgung
Zentralversogung
Einzelversogung:
Einzelne Entnahmestelle (5l Boiler)
Gruppenversorgung:
Mehrere Entnahmestelle z.B ein Bad (80l Boiler in Bad)
Zentralversorgung:
Zentrale Versorgung eines kompletten Hauses (z.B großer Trinkwassererwärmer)
Einbaurichtung SV und Rückflussverhinderer ? Wie rum ?
Das SV muss immer hinter den Rückflussverhinderer.
Beschreiben Sie die Begriffe Löschwasseranlage nass, nass/trocken und trocken.
Nass: vom Trinkwasser getrennte Löschwasseranlage, die ständig mit Wasser gefüllt ist und unter Druck steht
Nss/Trocken: Angeschlossener Wandhydrant, der im Bedarfsfall durch Fernbetätigung mit Wasser gespeist wird.
Trocken: Die entsprechende Entnahmestelle wird im Bedarfsfall durch eine Löschwassereinspeisevorrichtung durch die Feuerwehr mit Wasser gespeist.
DIN EN 806-
Teil 1
Teil 2
Teil 3
Teil 4
Teil 5
Welche Bezeichnung pro Teil
Teil 1 - Allgemeines
Teil 2 - Planung
Teil 3 - Berechnung des Rohrinnendurchmessers - vereinfachtes Verfahren
Teil 4 - Installation
Teil 5 - Betrieb und Wartung
Bezeichnung Teile
DIN 1988
Teil 100
Teil 200
Teil 300
Teil 500
Teil 600
Teil 100 - Schutz des Trinkwassers
Teil 200 - Planung
Teil 300 - Ermittlung des Rohrdurchmesser
Teil 500 - Druckerhöhungsanlagen
Teil 600 - Feuer- und Brandschutzanlagen
Physikalische Eigenschaften von Wasser:
Spezifische Wärmekapazität ?
Verdampfungswärme ?
Anomalie des Wasser ?
-sepz. Wärmekapazität: 1,163 Wh/kg
-Verdampfungswärme: 627 Wh/kg
-Wasser hat die größte dichte bei 4°C
Was ist der TOC Wert ?
Der TOC (total organic carbon) gibt die Konzentration an organischen Substanzen (Konzentration an organisch gebundenem Kohlenstoff) im Wasser an.
Definition Flüssigkeitskategorie 1
Trinkwasser, das frei von jeglichen Verunreinigungen ist (Trinkwasser <25°C)
Definition Flüssigkeitskategorie 2
Flüssigkeiten die eine Beeinträtigung des Trinkwassers durch Geschmacks- oder Geruchsveränderung verursachen, aber keine Gesundheitsgefahr darstellen (Warmwasser)
Definition Flüssigkeitskategorie 3
Flüssigkeiten die eien geringe Gesundheitsgefährdung durch Stoffe, die für den menschlichen Gebrauch bedenklich sind, darstellen.
(Heizungswasser ohne Zusätze)
Definition Flüssigkeitskategorie 4
Flüssigkeiten die eine erhebliche Gesundheitsgefährdung durch toxische oder sehr gesundheitsschädliche Stoffe darstellen.
(Heizungswasser mit Zusätzen, radioaktives Wasser)
Definition Flüssigkeitskategorie 5
Flüssigkeiten, die eine Gefährdung durch mikrobiologische oder virale Erreger darstellen. (Regenwasser)
Anforderungen an das Trinkwasser ?
-keimarm
-frei von Krankheitserregern
-appetitlich
-geruchslos
-kühl <25°C
-geschmacklich einwandfrei
Die Trinkwasserverodung fordert eine Trinkwasserqualität bis zur letzten Zapfstelle.
Was beschreibt die Carbonathärte ?
Die Carbonarthärte beschreibt den Anteil der Wasserhärte an gelösten Hydrogencarbonaten, die den PH-Wert stabilisieren
Was muss ich machen um herauszufinden welchen Rohrwerkstoff ich nehmen kann ?
-Versorger fragen
-Wasseranalyse machen
Was gibt der pH-Wert an ?
Er gibt an, ob das Wasser sauer, neutral oder basisch ist.
Die Skala geht von 0-14
Nenne Sie 3 Arten von Zirkulationsystemen
-Ringzirkulation
-Inliner Zirkulationsystem
-Tischelmannsystem
Bezeichnung
DIN 1717
DIN 806-3
-DIN 1717 Schutz des Trinkwassers
-DIN 1988-100 schutz des trinkwassers in verbindung mit 1717
-DIN 806-3 Berechnung der Rohrinnendurchmesser
Genaue Bezeichnung:
-DIN 1988 100-600
-100 Schutz des Trinkwassers
-200 Planung
-300 Berechnung
-500 Druckerhöhungspumpen mit drehzahlgeregelten Pumpen
-600 Feuerlösch-Brandschutzanlagen
genaue Bezeichnung:
806 1-5
-1 Allgemeines
-2 Planung
-3 Berechnung
-4 Installation
-5 Betrieb
VDI/DVGW 6023 ? Bezeichnung
Hygiene in Trinkwasseranlagen
Schutzvorrichtung Flüssigkeitskategorie 1 zu 2
Rückflussverhinder Typ EA, EC
Schutzvorrichtung Flüssigkeitskategorie 1 zu 3
Rohrtrenner Typ CA und GA
Schutzvorrichtung Flüssigkeitskategorie 1 zu 4
Systemtrenner Typ BA und
Rohrtrenner druchflussgesteuert Typ GB
Schutzvorrichtung Flüssigkeitskategorie 1 zu 5
Freier Auslauf Typ AA und AB
Wie viel mm muss der freie Auslauf haben (Sicherheitsventil)
20mm oder 3 Fache DN
Was ist der Unterschied zwischen Sicherheitsarmaturen und Sicherungsarmaturen ?
Sicherheitsarmaturen schützen die Anlage z.B. vor Überdruck in der Anlage (Sicherheitsventil)
Sicherungsarmaturen schützen uns und das Trinkwasser vor Verunreinigung, Rücksaugung (Rohrtrenner, Systemtrenner)
Wie oft muss ein Rückspülbarer Filter rückgespült werden ?
Vierteljährlich
Was tun wenn Legionellen gefunden wurden ?
Direkt an das Gesundheitsamt melden, Danach Gefährdungsanalyse erstellen und Schutz sicherstellen
Was muss bei Regenwasser als Aussenzapfhahn beachtet werden ?
Regenwasser darf nur einen freien Auslauf haben
Dauerhaft unverwechselbar markieren
Gegen versehentlichen Gebrauch gesichert werden (abschließbar)
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, dass eine Trinkwasseranlage als Großanlage eingestuft wird ?
Mehr als 400 Liter Warmwasserbereiter oder mehr als 3 Liter Leitungsinhalt von Speicher Ausgang bis weit entfernteste Entnahmestelle. Zirkulationsleitung wird nicht berücksichtigt
Wie oft müssen laut Trinkwasserverordnung Legionellenprüfungen durchgeführt werden ?
Bei Großanlagen ist jedes Jahr eine Prüfung erforderlich. Wurden 3 Jahr in folge keine Mängel festgestellt, kann mit Rücksprache des Gesundheitsamtes auf alle 3 Jahre verlängert werden.
Wann muss spätestens die Errichtung der Trinkwasseranlage dem Gesundheitsamt gemeldet werden ?
Was muss angezeigt werden ?
Spätestes 4 Wochen vor Beginn der Arbeiten.
-Neuerichtung
-Inbetriebnahme
-Bauliche Veränderung
An welchen Stellen sind Probeentnahmeventile in der Trinkwasserinstallation vorzusehen ?
Warmwasserausgang Trinkwasserspeicher, Eingang Zirkulation Trinkwasserspeicher und weitentfernteste Entnahmestelle pro Strang.
Welche Härtebereiche gibt es und wie sind sie definiert ?
Weich: < 8,4°, Mittel: 8,4° bis 14°, Hart: >14°
Bis wann müssen Trinkwasserleitungen aus Blei entfernt werden ?
Bis zum Ablauf des 12. Januar 2026
Wer darf Arbeiten an der Trinkwasserinstallation durchführen ?
Die Arbeiten dürfen nur von einem Installationsunternehmen mit Konzession durchgeführt werden.
Ab welchem Härtegrad ist eine Enthärtungsanlage vorzusehen ?
Ab einem Härtegrad von 14 wird der Einsatz einer Enthärtungsanlage oder einer Stabilisierung nötig.
Welche Temperaturen sind für PWC, PWH-C und PWH einzuhalten ?
PWC max. 25 Grad an Entnahmestelle nach 30 Sekunden, PWH 60 Grad im Speicher und an Entnahmestelle nach 30 Sekunden 55 Grad, PWH-C maximal 5 K Spreizung zwischen Warmwasserausgang und Zirkulationseingang.
Wann dann Kupferrohr in der Trinkwasserinstallation nicht eingebaut werden ?
Nach der DIN 50930 Teil 6 dürfen keine Kupferrohre installiert werden, wenn der pH – Wert unter 7,0 liegt. Bei einem pH-Wert zwischen 7,0 und 7,4 darf der TOC-Wert 1,5 mg/l
Wie wird in einer Enthärtungsanlage das Trinkwasser enthärtet ?
Erklären sie den Vorgang. Ein Wasserenthärter auf Salzbasis entkalkt Ihr Wasser durch Ionenaustausch. Dabei entfernt er Kalzium- und Magnesiumionen aus Ihrem Leitungswasser und ersetzt sie durch unschädliche Natriumionen. Kalzium und Magnesium sind die Mineralien, die Kalkablagerungen verursachen.
Wie hoch sollte der PH Wert von Trinkwasser sein ?
Der PH-Wert soll laut Trinkwasserverordnung ≥ 6,5 und ≤ 9,5
Wie ändert sich die Dichte von Wasser bei Erhitzen und Abkühlen ?
Wasser hat seine größte Dichte bei 4°C, wird das Wasser erhitzt oder abgekühlt dehnt es sich aus.
Ab welchem Grenzwert bei der Legionellen Untersuchung sind Maßnahmen erforderlich ?
100 KBE/ 100ml
Erklären sie den Begriff Stagnation, wie kann dieser Vorgang verhindert werden ?
Stagnation bedeutet, dass in der Trinkwasserinstallation das Wasser nicht fließt bzw. alle 72 Stunden ausgetauscht wird. Die Stagnation kann durch eine richtige Installation verhindert werden. Kaltwasserleitung sollen als Reihenleitung und Warmwasserleitungen als Ringleitungen ausgeführt werden. Auch die Richtige Leitungsauslegung spielt eine wichtige Rolle.
Was ist der Unterschied zwischen einer Nass- und Trocken-Sprinkleranlage ?
Bei der nassen Anlage kann im Bedarfsfall verzögerungsfrei Wasser austreten.
Bei der trockenen Anlage steht die Anlage unter Druckluft und bei Druckabfall (Bedarfsfall) wird die Anlage erst mit Wasser gefüllt.
Was ist bei einer Anschlussleitung für eine Löschanlage zu beachten ?
Durch die Entnahme des Objektschutzes, darf der Mindestdruck im Versorgungsnetz nicht gefährdet sein.
Was ist bei dem Einbau einer Löschwasserübergabestelle zu beachten ?
-die LWÜ sollte möglichst nahe an der Wasserzähleranlage liegen
-die LWÜ beginnt mit einer Absperrarmatur
-die LWÜ darf nicht in Räumen sein, die überflutet werden können
-für Wartungs- und Prüfzwecken muss ein Entwässerungssystem zur Verfügung stehen
-muss eine Spülvorrichtung besitzen, wenn Volumen der LWÜ über 1,5l ist
Was ist bei einer Einzelzuleitung zur Löschwasserübergabestelle zu beachten ?
Diese darf max 10xDN lang sein und das Volumen von 1,5l nicht überschreiten. Wenn dies nicht eingehalten werden kann, muss eine Spülvorrichtung vorgesehen werden, die Trinkwasserhygiene beachtet werden sowie ein Wasseraustausch sichergestellt werden.
Nennen Sie 3 Rohrleitungsmaterialien, welche in Trinkwasseranlagen bis zur Löschwasserübergabestelle verwendet werden dürfen.
Kupferrohr
verz. Stahlrohr
Edelstahlrohr
Dürfen brennbare Rohrleitungen bei einer Trinkwasseranlage verwendet werden, wenn eine Löschwasseranlage vorhanden ist ?
Ja, wenn im Fall einer Löschwasserentnahme diese Leitungsteile durch automatisch schließende Armaturen abgesperrt werden.
Besteht ein Bestandsschutz für Löschwasseranlagen, die nicht der TrinkwV entsprechen ? Erklären Sie!
Wenn die Trinkwasserqualität gefährdet ist nein.
Wird diese nicht beeinträchtigt, besteht Handlungsbedarf (Probenahme).
Bei Änderung, Erweiterung, Sanierung ist die Anlage auf den neusten Stand zu bringen.
Dürfen mechanisch wirkende Filter in die gemeinsame Zuleitung von Trinkwasseranlagen und Feuerlöschanlagen eingebaut werden ? Erklären Sie!
Nein dürfen sie nicht, nur im Abzweig zur TW-Installation. Bis zur LWÜ darf nur eine Steinfänger verbaut werden (Maschenweite 1mm)
Nennen Sie den Anwendungsbereich der DIN1988-500
Sie legt die Kriterien für die Planung und Ausführung von Druckerhöhungsanlagen in der TW-Installation fest.
Was ist unter dem Fachbegriff Spitzendurchfluss zu verstehen? Erklären Sie.
Unter dem Spitzendurchfluss versteht man, die maximale gleichzeitige Wasserentnahme in z.B. einem Bad. Man berücksichtigt die 2 größten Verbraucher
Beschreiben Sie die Ausführungsart D eine DEA, mit zentraler Trinkwassererwärmung mit Hilfe einer Skizze.
Es gibt mehrere Druckzonen im Gebäude und für jedes Stockwerk bzw. jede Druckzone gibt es eine DEA
Wann ist der Einbau einer DEA notwendig und wie wird der Nachweis erbracht, dass die DEA notwendig ist?
Sie ist nur dann notwendig, wenn der Mindest-Versorgungsdruck kleiner als die Summe von Mindestfließdruck, Gesamtdruckverlust in der TW-Installation, sowie Druckverlust aus geodätischer Höhe.
Erklären Sie die Begriffe mittelbarer und unmittelbarer Anschluss einer DEA in einer Trinkwasserinstallation.
Unmittelbar:
Direkter Einbau der Druckerhöhungsanlagen in die Verbrauchsleitung
Mittelbar:
Die DEA hat einen offen Vorratsbehälter mit freiem Auslauf, in dem die DEA das Wasser weiterpumpt und den Druck erhöht.
Was ist im Bezug auf Versorgungssicherheit und Hygiene bei einer DEA zu beachten?
Sie müssen so ausgelegt, betrieben und unterhalten werden, das die Betriebssicherheit der TW-Installation gegeben ist. Hygienische Veränderung muss ausgeschlossen sein.
Wann muss ein vor der DEA ein Druckminderer verbaut werden?
Wenn es mehrere Druckzonen gibt und ein Ruhedruck von mehr als 0,5 MPa nicht ausgeschlossen werden kann.
An welchem Punkt in der Trinkwasseranlage ist ein Druckmessgerät einzubauen, wenn eine DEA vorhanden ist.
Hinter der Wasserzähleranlage
Ist bei einer DEA eine Reservepumpe erforderlich? Erklären Sie.
Ja, es muss eine Reservepumpe vorgehalten werden, die 100% des Spitzendurchfluss erfüllt.
Diese Regelung entfällt bei 1-2 Fam. Häusern.
Wo sind an einer DEA-Absperreinrichtungen einzubauen? Erklären Sie warum.
Vor und hinter jeder Pumpe muss zur Wartung und/oder Austausch Absperrarmaturen verbaut sein, um einen Betrieb dauerhaft zu gewährleisten.
Ebenfalls zur Wartung des Rückflussverhinderers
Was ist bei der Auftstellung einer DEA zu beachten ?
-Schallentkoppelt aufstellen
-frostfrei, gut belüfteter Raum
-nicht unmittelbar neben Schlaf/Wohnräume
-ausreichend bemessener Entwässerungsanschluss
-frei zugänglich für Wartung, Revision und Reparatur
In welchem Intervall ist eine Wartung und Inspektion einer DEA durchzuführen ?
Inspektion: alle 6 Monate
Wartung: jedes Jahr
Nennen Sie je 3 Punkte, welche bei einer Wartung und Inspektion durchgeführt werden müssen.
Inspektion:
-Sichtkontrolle (Zustand, Dichtheit)
-Kontrolle der Wassertemperatur vor und hinter DEA
-Kontrolle des Zustands des Aufstellraumes
Wartung:
-Prüfen der Funktion von Druckwächter/Druckregler
-Funktionsprüfung der Teil- und Spitzenentnahmen
-Funktionsprüfung der Absperreinrichtung und Rückflussverhinderer
-Prüfung des AG’s
Wann ist nach der DEA ein Sicherheitsventil einzubauen?
Wenn die Summe von maximalen Zulaufdruck sowie maximaler Förderdruck der Pumpe den zulässigen Systemdruck übersteigt
Nennen Sie die Ausführungsarten einer DEA im Bezug auf die Druckzonen.
Ausführungsarten:
-A
-B
-C
-D
je mit oder ohne Trinkwassererwärmer
Was ist im Bezug auf Druck und Material beim Einbau einer DEA zu beachten? Nennen Sie 3 Aspekte.
-Drucktragende Teile müssen den erforderlichen Nenndruck standhalten
-Die Werkstoffe und Materialien müssen hygienisch einwandfrei und unbedenklich sein.
-Geruch oder Geschmack des Trinkwassers, darf nicht nachteilig verändert werden
Erklären Sie den Begriff Mindestfließdruck. Wie hoch muss laut DIN 1988 der Mindestfließdruck eines WC Füllventils sein.
Mindestfließdruck ist der erforderliche statische Überdruck, am Anschluss einer Wasserentnahmearmatur bei ihrem Mindestdurchfluss.
Anschlussdruck ist 0,5 Bar
Wann muss eingangsseitig beim Einbau einer DEA ein Druckminder eingebaut werden?
Druckminderer müssen nur eingebaut werden, wenn der anstehende Versorgungsdruck den Ausgangsdruck übersteigt, oder ein weiterer Druckanstieg nicht ausgeschlossen werden kann.
Wo sollte falls vorhanden eine Leckagedetektor positioniert werden? Begründen Sie.
Falls Leckagedetektoren eingebaut werden, sollten sie z. B. im Einfamilienhaus direkt hinter dem Wasserzähler und in Mehrfamilienhäusern in der Zugangsleitung zu jeder Wohnung fest installiert werden. Leckagedetektoren haben die Funktion, vor Wasserschäden, Wasserverlusten und ungewollten Wasserverbrauch in der Trinkwasser-Installation zu schützen.
Was sagt die DIN 1988-200 bezüglich Unterbrechungseinrichtungen an Handbrausen mit Brauseschlauch?
Unterbrechungseinrichtungen an Handbrausen mit Brauseschläuchen nach DIN EN 1112 sind nicht zulässig.
Wann darf laut DIN 1988-200 die Speicheraustrittstemperatur von 60°C unterschritten werden?
Sie ist auf 60°C vorzusehen.
Wird im Betrieb ein Wasseraustausch in der TW-Installation warm innerhalb von 3d sichergesetllt, können Betriebstemperaturen größer/gleich 50°C eingestellt werden.
unter 50°C ist zu vermeiden. Der Kunde ist auf die Gefahren hinzuweisen.
Wie müssen Zentrale Trinkwassererwärmer mit einem nachgeschalten Leitungsvolumen >3 Liter geplant und gebaut werden im Bezug auf die Systemtemperaturen?
Am Trinkwassererwärmer immer eine Austrittstemperatur von größer/gleich 60°C
Was ist die Voraussetzung, dass die Betriebstemperatur das Trinkwassererwärmers auf kleiner gleich 50°C eingestellt werden darf?
Die Temperatur darf nicht eingestellt werden.
Ab welchem Nenninhalt ist in Trinkwasserspeichern ein Rückflussverhinderer einzubauen?
Nenninhalt > 10l
Ab welchem Nenninhalt ist vor und nach dem Rückflussverhinderer eine Absperrung einzubauen? Was sind die Einbauvorgaben?
Bei geschlossenen Trinkwassererwärmern ist zum Prüfen und Auswechseln des Rückflussverhinderers in erreichbarer Nähe davor und dahinter je eine Absperrvorrichtung anzubringen. Bei Trinkwassererwärmern ≤ 200 l Inhalt kann auf das zweite Absperrventil verzichtet werden. Zwischen der ersten Absperreinrichtung und dem Rückflussverhinderer ist eine Prüfeinrichtung vorzusehen.
Wie ist du Zulaufleitung zu einer thermischen Ablaufsicherung auszuführen?
Die Zuführung zur thermischen Ablaufsicherung ist mindestens in der Nennweite der thermischen Ablaufsicherung und mit einer Länge ≤ 10 x DN auszuführen.
Bei jeder Entlastungsleitungen des Sicherheitsventils ist ein Schild anzubringen? Was ist die Aufschrift des Schildes? Wo muss es montiert werden?
In der Nähe der Entlastungsleitung des Sicherheitsventils, zweckmäßig am Sicherheitsventil selbst, muss ein Schild mit folgender Aufschrift angebracht sein: „Während der Beheizung kann aus Sicherheitsgründen Wasser aus der Entlastungsleitung austreten! Nicht verschließen!“
Bis zu welcher Leistung und Nennvolumen darf ein DN15 Sicherheitsventil eingebaut werden?
Nennvolumen <200l
Max. Heizleistung 75kW
Ein 6 Bar Sicherheitsventil ist für die Absicherung des Trinkwasserspeichers eingebaut, wie hoch darf der Druck in der Trinkwasserleitung kalt sein? Was ist die Berechnungsgrundlage?
Der maximale Druck in der Trinkwasserleitung Kalt muss mindestens 20% unter dem Nenneinstelldruck des Sicherheitsventils liegen. Der Druck darf maximal 4,8 Bar betragen!
Was ist bei der Zuführungsleitung des Sicherheitsventils beim Einbau zu beachten?
Die Zuführungsleitung zum Sicherheitsventil ist mindestens in der Nennweite des Sicherheitsventils und mit einer Länge ≤ 10 x DN auszuführen.
Ab wann muss ein Zirkulationssystem eingebaut werden?
Bei Rohrleitungsinhalten > 3 l zwischen Abgang Trinkwassererwärmer und entferntester Entnahmestelle (längster Fließweg) sind Zirkulationssysteme einzubauen.
Wie viele Stunden darf eine Zirkulationspumpe pro Tag ausgeschalten werden? Was sind die Voraussetzungen?
Bei hygienisch einwandfreien Verhältnissen können Zirkulationssysteme zur Energieeinsparung für höchstens 8 h in 24 h, z. B. durch Abschalten der Zirkulationspumpe, mit abgesenkten Trinkwassertemperaturen betrieben werden.
Nennen Sie die maximale Temperatur für Warm- und Kaltwasserzähler.
KW max. 30°C
WW max. 90°C
Wie groß ist die Dämmschichtdicke einer Kaltwasserleitung, wenn eine Rohrleitung in einem Rohrschacht oder abgehängte Decke verlegt ist und die Umgebungstemperatur kleiner gleich 25°C ist?
13mm
Wie groß ist die Dämmschichtdicke einer Warmwasserleitung aus Kupfer 35mm laut DIN 1988-200?
30mm
Bei EFH direkt hinter der Wasserzähleranlage
Bei MFH in jeder Zugangsleitung zu jeder Wohnung
Wasserschäden, Wasserverluste, sowie ungewollten Wasserverbrauch anzeigen
Grundsätzlich sind 60°C vorzusehen.
Wird Wasseraustausch innerhalb 3d sichergestellt, kann größer/gleich 50°C eingestellt werden.
unter 50°C sind zu vermeiden.
Betreiber ist auf Gesundheitsrisiko hinzuweisen.
Am Austritt müssen mindestens 60°C oder höher ausfließen
Diese Temperatur darf nicht eingestellt werden.
Wie ist die Zulaufleitung zu einer thermischen Ablaufsicherung auszuführen?
Nennvolumen: < 200L, Max. Heizleistung: 75 KW
Ist ein Wasserfilter laut DIN 1988-200 Pflicht? Wo muss er eingebaut werden?
Der Einbau eines mechanischen Filters ist unmittelbar hinter der Zähleranlage vorzusehen
Wie definiert sich eine Normalinstallation laut DIN EN 806 ?
-keine Dauerverbraucher
-keine Entnahmedurchfluss üb LU 15
-kein Spitzendruchfluss über 12l/s
Was ist der Spitzendurchfluss?
Während des Betriebs auftretende wahrscheinliche Gleichzeitigkeit der Wasserentnahme
Was ist der Summendurchfluss ?
Summe aller Entnahmendurchflüsse
Was ist der Mindestdruchfluss ?
Mindestdurchfluss an einer Armatur vorgegeben vom Hersteller
Was ist eine Spezialinstallation ?
Sind alle Installationen die die Anforderungen für die Normalinstallation nicht erfüllen
Was ist der maximale Ruhedruck ?
5 Bar
10 Bar (bei Garagen/Gartenleitungen)
Warum Zirkulationsleitungen nicht nach DIN EN 806-3 ausgelegt werden ?
Die hydraulischen Bedingungen in dessen Leitungen sind andere
Was sind die zulässigen Fließgeschwindigkeiten in den Wasserleitungen nach DIN EN 806 ?
-Sammelleitung 4 m/s
-Einzelleitung 2 m/s
Ist der Gartenhahn ein Dauerverbraucher ?
Nein bei normaler Benutzung nicht