Wer sind die Partner der TRGI ?
4 Partner
-Netzbetreiber
-Vertragsinstallationsunternehmen
-Bezirksschornsteinfegermeister
-Messstellenbetreiber
Nach der Inbetriebnahme bohrt Ihr Azubi die Gasleitung an und es strömt Gas aus. Nennen Sie die wichtigsten Sofortmaßnahmen bei unkontrolliertem Gasaustritt.
-Alle Fenster und Türen weit öffnen
-Gaszähler-Absperreinrichtung oder Hauptabsperreinrichtung schießen
-Keine elektrischen Schalter betätigen
-Hausbewohner warnen
-Sichern des Gefahrenbereichs
Was bedeutet die Angabe Art B11BS cat. CE0085 auf dem Typenschild eines Gasgerätes?
Gasgerät Typ B, raumluftabhängig, ohne Gebläse, blocked safety
Erklären Sie die Begriffe Hs, Hi und HiB
Hs: Brennwert, ist die Wärmemenge bei einer vollständigen Verbrennung einer Mengeneinheit eines Brennstoffes, bei dem das Verbrennungswasser im flüssigen Zustand anfällt.
Hi: Heizwert, ist die Wärmemenge bei einer vollständigen Verbrennung einer Mengeneinheit eines Brennstoffes, bei dem das Verbrennungswasser im dampfförmigen Zustand anfällt.
HiB: Betriebsheizwert, ist gleich dem Hi definiert nur mit dem Betriebskubikmeter.
Eine hartgelötete Gasleitung aus Kupferrohr soll an der Betondecke des Kellers befestigt werden. Welche Anforderungen werden an die Dübel der Befestigung gestellt?
Da bei hartgelöteten Leitungen die mechanische Festigkeit nicht mehr gegeben ist, müssen -Metalldübel verwendet werden. Dieser muss F90 sein.
Welche Aufgabe hat die Strömungssicherung bei einem Gasgerät Typ B?
Die Strömungssicherung bei Typ B hat die Aufgabe, einen starken Aufstrom, Stau oder Rückstrom in der Abgasanlage auf die Verbrennung zu verhindern
Mit welchem GS und welchem weiteren Bauteil wird eine Kunststoff-Gasleitung in der Gasinstallation abgesichert?
Mit einem GS Typ K
Mit einer TAE
Bei einem GS wird immer der Schließfaktor angegeben. Was bedeutet dieser Wert?
Er gibt das Verhältnis von Schließdurchfluss zu Nenndurchfluss an.
In einem Mehrfamilienhaus ist die Abgasleitung des neuen C-Gasgeräts in einem Schacht verlegt. Welche Qualität muss der Schacht brandschutztechnisch aufweisen? Wie ist dieser im Dachgeschoss auszuführen?
In einem Mehrfamilienhaus muss der Schacht eine F90-Qualität aufweisen. Im Dachgeschoss ist der Schacht bis unter die Dachhaut zu führen.
Wie viel cm muss min. bei LAS ums Abgasrohr platz sein ?
Rund 3cm
Eckig 2cm
Was bedeutet Trockengas und welche Auswirkugen hat die Aussage auf meine Installation ?
Es bedeutet das sich im Gas keinerlei Feuchtigkeit/Wasserdampf befindet. Dadurch benötige ich keinen Korrosionsschutz in meiner Gasleitung.
Unterschied Rauchgasmenge trocken und feucht ?
Rauchgasmenge trocken ist ohne Wasserdampfanteil und Rauchgasmenge feucht ist der Wasserdampfanteil bei der Verbrennung mit einbezogen
Wie sind die Gasinstallationen zu erstellen ?
Sie sind so zu erstellen, dass durch die Nutzung, Gebäude und Grundstücke sowie Menschen nicht gefährdet werden
Was ist
-Heizwert Hi
-Brennwert Hs
Heizwert Hi:
Ist die Wärmemenge welche bei einer vollkommenen Verbrennung von einer fest vorgegeben Mengeneinheit (kg/m3), wenn das Verbrennungswasser im dampfförmigen Zustand anfällt.
Brennwert Hs:
Ist die Wärmemenge welche bei einer vollkommenen Verbrennung von einer fest vorgegeben Mengeneinheit (kg/m3), wenn das Verbrennungswasser im flüssigen Zustand (kondensiert) anfällt.
Was sagt die Dichte und die relative Dichte aus ?
Die relative Dichte sagt die Dichte eines Gases im Gegensatz zu Luft bei gleichem Druck und Temperatur aus.
Die Dichte ist das Volumen im Verhältnis zur Masse.
Nenne verschiedene Drücke in der Gasinstallation ?
-Ruhedruck
-Fließdruck
-Versorgungsdruck
-Geräteanschlussdruck
-Düsendruck
-Prüfdruck
-MOP
-Betriebsdruck
-Gasdruck
Wie viele Gasfamilien gibt es ?
4
-Naturgase
-Flüssiggase
-Luftgemische
-Wasserstoff
Für welche Geltungsbereiche gilt die TRGI 2018 ?
-Betrieb
-Instandhaltung
-Änderung
-Planung
-Erstellung
Was ist der Unterschied zwischen Gasinstallation erstellen und Änderung ?
Erstellung: Gesamtheit der Maßnahme für die Errichtung der Gasinstallation
Änderung: Die Gesamtheit der Maßnahme für Erweiterung, Verkleinerung, oder sonstige Umgestaltung bestehender Maßnahme
Was umfasst den Begriff der Gasinstallation ?
Es umfasst das Gasgerät, die Gasleitungsanlage, die Abgasanlage bis zur Abführung ins Freie und die Verbrennungsluftversorgung
Aus welchem chemischen Stoff besteht hauptsächlich Erdgas E
Methan
Was ist der Wobbe-Index ?
Das ist ein Kennwert dieser die Austauschbarkeit der Gase angibt um ein Gasgerät von Erdgas zu Flüssiggas umzustellen
Welche Aufgaben hat die Instandhaltung und wie gliedert sich diese auf ?
Die Bewahrung und Wiederherstellung des Soll-Zustands. Ebenfalls die Festlegung und Beurteilung des Ist-Zustands.
-Sichtkontrolle
-Inspektion
-Wartung
-Instandsetzung
Was ist bei Erdgas E
-Anschlussdruck
-Energiegehalt
-Zündtemperatur
-relative Dichte
-Anschlussdruck = 18-24 mbar
-Energiegehalt = 10,38 kWh/me
-Zündtemperatur = 640 °C
-relative Dichte = 0,55-0,70
Was ist das Resultat, wenn die chemischen Ketten länger werden bei Gas ?
Der Kohlenstoffanteil und der Wasserstoffanteil steigt und dadurch auch der Energiegehalt
An wen wendet sich die TRGI ?
An
-Installateure
-Schornsteinfeger
Aus was kann eine Gasinstallation bestehen ?
-Leitungsanlage
-Gasgerät
-Verbrennungsluftversorgung
-Ggfs. Abgasanlage
Welche Aufgaben haben wir beim Kunden als Fachleute ?
Wir haben die Aufgabe, im Rahmen eines Kundenkontaktes, die Betreiber über deren Aufgaben zu informieren.
Für was gilt die TRGI ?
Die TRGI gilt für die Gasinstallation. Genauer gesagt gilt sie für den Betrieb, die Planung, die Instandhaltung, die Erstellung sowie die Änderung der Gasinstallation.
In welchen Situationen haben wir einen Informationsauftrag ?
-Bei der Inbetriebnahme
-Bei der Übergabe
-Im Rahmen eines Kundengesprächs
-Durch Mustervorlagen und Infoblätter
Wie hoch ist der Energiegehalt bei:
Erdgas
Butan
Propan
-Erdgas 10,38 kWh/m3
-Propan 25,89 kWh/m3
-Butan 34,39 kWh/m3
Bei welchen Geräten kann ich einen Düsendruck messen ?
An einem Brenner mit Luftvormischung
Was ist der MOP und was sagt dieser aus ?
Wo liegt der Unterschied zum OP?
MOP= Maximum operating pressure. Es ist der maximal zulässige Betriebsdruck (Gasdruck) Unter der eine normale Leitungsanlage betrieben werden kann.
OP= operating pressure. Es ist der Betriebsdruck bei “ordungsgemäßer” Betriebsweise.
Aus was besteht eine Leitungsanlage?
Besteht aus der Leitung sowie den notwendigen Bauteile und Apparate
Nennen Sie die 6 Leitungsabschnitte
Verteilungsleitung, Steigleitung, Verbrauchleitung, Abzweigleitung, Einzelzuleitung, Geräteanschlussleitung
In Welchen Situationen kann eine Gasleitung verlegt werden?
Außenleitung (frei und erdverlegt) und Innenleitung (auf und unterputz)
Welche Randbedingungen müssen bei Innenleitungen beachtet werden?
· Hinsichtlich Temperatur
· Feuchte
· Atmosphäre
Was ist eine Einzelzuleitung ?
Ist bei Gasinstallationen mit nur einem Gasgerät, der Leitungsteil von HAE bis zum Geräteanschlussarmatur
Was ist eine Steigleitung?
Ist der senkrechte von Geschoss zu Geschoss führende Leitungsteil
Was ist eine Verteilungsleitung?
Ist der Leitungsteil zu mehreren Gaszählern
Ab wo beginnt eine Verbrauchsleitung?
Die Verbrauchsleitung ist die Leitung ab Abzweig von der Verteilungsleitung oder ab deren Ende bis zu den Abzweigleitungen.
Wann wurde das erste Mal eine Anforderung zum Thema Brandeinwirkung eingeführt?
1986
Welche Anforderungen werden an Gasleitungen gestellt?
· Dicht und so beschaffen, angeordnet oder ausgerüstet sein, dass sie den bei bestimmungsgemäßen Gebrauch auftretenden Beanspruchungen standhalten
· Sie dürfen im Gebäude die Brandsicherheit nicht gefährden
· Sie dürfen bei äußerer Brandeinwirkung nicht zu einer Explosionsgefahr führen
Erläutern sie zu jeden Kernpunkt min ein Detail! (HTB-Qualität)
· Temperatur 650 Grad = die Temperatur orientiert sich an der Zündtemperatur von Erdgas in Luft 620-640 Grad
· Volumen 30l/h = es darf keine gefahrendrohende Menge austreten
· Zeit 30 Minuten = die Zeit von 30min ergibt sich aus den Anforderungen an die Rettungskräfte, diese müssen innerhalb von 30min jeden Gefahrenort erreichen können
Was bedeutet HTB-Qualität?
Höhere thermisch belastbar
Welche Werkstoffe darf ich für Erdverlegte Leitungen benutzen?
· Stahlrohr nach DIN 10255
· Druckrohre aus Polyethylen
· Kunststoffrohre aus vernetztem Polyethylen (PE-X)
· Kupferrohr mit Mantel
Welche Kenndaten beinhaltet dies HTB-Qualität?
· Temperatur 650 Grad
· Volumen 30l/h
· Zeit 30 Minuten
Welche Werkstoffe darf ich für Freiverlegte Außenleitung verwenden ?
Metallene Rohre wie Stahl, Kupfer, NiRo
Welche Verbindungsmöglichkeiten darf man bei Stahlrohr anwenden?
Ist hier auf Besonderheiten zu achten?
· Pressverbindung
· Schweißen
· Gewinde
Gewinde Verbindung nur bis DN50, Schweißen ist Nachweis notwendig
Welche Werkstoffe darf ich für eine Innenleitung verwenden?
-Kupferrohr
-Stahlrohr
-Verz. Stahlrohr
-Mehrschichtverbundrohr
Darf Stahlrohr gebogen werden?
Warm mit Sand gefüllt, oder kalt mit entsprechenden Biegeradien mit geeignetem Biegewerkzeug
Ist verz. Stahlrohr für die Gasinstalltion zugelassen ?
Auf was muss bei der Verarbeitung geachtet werden?
Darf es gebogen werden ?
Ja,
Nach DIN 12040 mit werkseitigem Korrosionsschutz (Verzinkung) versehen sein.
Nein, darf nicht gebogen werden
Welche Dichtstoffe dürfen bei metallenen Gewindeverbindungen
eingesetzt werden? ( mit Beispiel)
· Dichtmittel für Gewindeverbindungen in Kontakt mit Gasen der 1-3 Gasfamilie und Heißwasser
· Nichtaushärtende Dichtmittel
· Gewindedichtbänder aus ungesintertem PTFE
Wo wird Präzision Stahlrohr eingesetzt?
In der Regel werden die Präzisionsstahlrohre bei Geräteanschlüssen oder Druckregelanlagen und deren Steuerleitung in galvanisch verzinkter Ausführung eingesetzt
Welche Verbindungstechniken gibt es für Kupfergasleitung?
· Schweißverbindungen
· Hartlötverbindungen
· Pressverbindungen
· Klemmringverbindungen
· Flanschverbindungen
Darf Kupferrohr gebogen werden?
Ja, kalt oder warm mit sand gebogen
Was ist bei der Verbindungstechnik Pressen zu beachten?
· Einstecktiefe ist zu beachten und zu markieren
· Nur Dichtelement mit Gaszulassung verwenden
· Pressfitting muss unverpresst undicht sein
· Nur bis 2 bar zulässig
· Presskontur der Pressbacke beachten
· Wartungszyklus der Presswerkzeuge einhalten
· Das Verpressen von Erdverlegten Gasleitungen ist nicht zulässig
Was ist bei der Verlegung im Freien zu beachten?
· Eine Druckerhöhung durch Sonneneinstrahlung ist nicht zulässig
· Die Rohrleitung ist vor mechanischer Beschädigung zu schützen
· Keine Kunststoffrohrleitungen im Außenbereich zulässig
Welche Anforderungen gelten für erdverlegte Leitungen?
Gasleitungen die im Erdreich verlegt werden
· müssen einen Korrosionsschutz erfüllen
· müssen zugänglich sein
· sind einzutragen (Bestandspläne)
· bei metallenen Rohren sind keine Pressverbindungen erlaubt
· bei stahlrohr sind nur schweiß oder Glattverbindungen erlaubt
Was muss bei erdverlegter Leitung aus PE-Rohr beachtet werden?
Als Verbindung können metallene Klemmringverbindungen und Pressverbindungen verwendet werden, farblich gekennzeichnet, endlos (Ohne verbindung)
Welche Besonderheiten muss der Rohrgraben haben?
· Das Rohr ist allseits 10cm einzubetten
· 0,5-1m Erdüberdeckung
Welche Zusatz Maßnahmen muss bei PE-Rohrleitungen eingehalten werden?
· Bei PE Rohrleitungen = 2 gelbe Warnbänder = 10cm unter der Geländeoberfläch, 20cm über der Gasleitung verlegt
Wie sind Wanddurchführungen auszuführen?
· Außenwanddurchführung muss gas und wasserdicht sein
· Bei Kupferrohr muss der Stegmantel entfernt werden im Bereich der Wanddurchführung
· Übergang muss mittels Schumpfschlauch oder Korrosionsband abgedichtet werden
Was ist bei der Verlegung von Innenleitungen zu beachten?
· Metallene Gasleitungen sind an den potenzialausgleich anzuschließen
· jede verdeckte Leitungsführung ist zu dokumentieren, dem Betreiber sind entsprechende Unterlagen zu übergeben
· für freiverlegte Leitungen ist in trockenen Räumen kein Korrosionsschutz vorgeschrieben
Darf eine Gasleitung Aufputz und Unterputz verlegt werden? Wenn ja was muss beachtet werden?
Aufputz:
· In allgemeinen zugänglichen Fluren und auch Rettungswegen dürfen Gasleitungen verlegt werden
· In 1-2 fam. Häusern dürfen Gasleitungen auch in Treppenhäusern frei verlegt werden
Unterputz:
· Ohne Hohlräume und mit Korrosionsschutz
· 1,5cm mineralische Putzdeckung
Verdeckte Rohrleitungen müssen dokumentiert werden
Was muss bei der Verlegung in Schächten und Kanälen beachtet werden?
Es sind Lüftungsöffnungen von je 10cm² zu versehen
Welche Anforderungen gilt bei unbelüfteten Hohlräumen?
Leitungen sind in den Mantelrohren zu verlegen, Grundsätzlich gilt: keine Dauer Feuchtigkeit, bei kleinster Undichtigkeit muss Sicherheitsmaßnahme Gasgeruch greifen, Gasleitung muss in einem genutzten raum enden
Was muss bei einer Abgehängten Decke Beachtet werden?
Rundumschlitz zur Durchlüftung, 2 diagonale angeordnete Lüftungsöffnungen von 10cm², max 5 m
Wie kann eine Gasleitung im Estrich ausgeführt werden?
Was muss hierbei beachtet werden ?
Gasleitung im Estrich ist nicht zulässig, Unter dem Estrich innerhalb von Aussparung unter der Trittschalldämmung zulässig.
-Kalt zu verarbeitende Binden sind vorzuziehen
- Denso-Binden erst nach der Druckprüfung anbringen
- Verdeckt verlegte Leitungen sind zu dokumentieren / Bild mit Zollstock)
- Keine Gasleitung in der Tittschalldämmung
Welche Grundsätzlichen Anforderungen gibt es für die Befestigung von Gasleitung?
· Gasleitungen sind ausreichend zu befestigen
· Gasleitungen dürfen nicht an anderen Leitungen befestigt werden
· Gasleitungen aus Kupfer dürfen nicht mit blanken Stahlrohrschellen befestigt werden
· Sie sind so anzuordnen das Tropf und Schwitzwasser nicht auf die Gasleitung kommen können
Wie muss eine Deckendurchführung ausgeführt werden?
Die Leitung ist im Mantelrohr durch die Decke zu führen , das Mantelrohr muss die Deckenunterseite sichtbar überragen, Im Fußboden muss es ca 5cm überstehen
Wann darf ich Kunststoffdübel einsetzen ?
bei Schweiß- Gewinde- und Pressverbindungen
Nennen sie 3 unzulässige Verlegorte für Gasleitung!
Gibt es Möglichkeiten die Leitung dort doch zu verlegen?
· Aufzugsschächte
· Lüftungsleitungen
· Müllabwurfanlagen
Schornstein
Schornstein: Die Anlage ist auf Dauer stillgelegt, Erkennbar als Leitungsschacht genutzt wird
Wann muss ich Metalldübel einsetzen ?
Rohrleitungen die bei großer Hitze nicht mehr zugfest sind z. B. Kupferrohr Hartgelötet, Klemmringverschraubung aus nicht metallischen Dichtungen
Wie muss eine Gasleitung in einer Bewegungsfuge verlegt werden?
Es ist dafür zu sorgen, dass die Relativbewegung sich nicht schädlich auf die Leitung auswirken kann. Dies kann durch die Montage eines stabilen Schutzrohres aus Stahl erfolgen, Spalt muss min. 40mm zwischen Leitung und Schutzrohr mit brandfall aufschäumenden Baustoff geschlossen werden
Darf in notwenigen Treppenräumen Gasleitung verlegt werden?
Wenn ja was muss beachte werden?
· Die Leitungsanlage muss einschließlich ihrer Umhüllung aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen
· In notwendigen Fluren darf die Leitungsanlage frei verlegt werden, die Anordnung der Leitung darf kein Hindernis für die Funktion des Rettungsweges darstellen
Darf in Sicherheitstreppenräumen eine Gasleitung verlegt werden ?
Nein.
Was muss bei der Verlegung in Installation Schacht beachtet werden?
· Abschnittsweiße oder im Ganzen zu be und entlüften
· Diese muss min. 10cm² groß sein
· Diese dürfen nicht in notwendigen Treppenhäusern, Zwischenräumen oder Fluren angeordnet sein
Was beinhaltet der Sammelbegriff Gasgerät?
Er beinhaltet die Begriffe:
-Gasgeräte ohne Abgasanlage
-Gasfeuerstätten = Abgase über Abgasanlage abgeführt
In welche Arten/Typen können Gasgäte unterteilt werden? Erläutern sie diese Einteilung kurz!
Typ A = Raumluftabhängig ohne Abgasanlage
Typ B = Raumluftabhängig mit Abgasanlage
Typ C = Raumluftunabhängig mit Abgasanlage
Welche Informationen kann man aus 𝐷𝐸𝑐𝑎𝑡.𝐼 2𝐸𝐿𝐿 rauslesen?
𝐷𝐸𝑐𝑎𝑡.𝐼 2𝐸𝐿𝐿
DE= Kennzeichnung für Deutschland
cat. I = Zulassung für nur eine Gasfamilie
2ELL = Definiert für die 2. Gasfamilie (Erdgas E oder LL)
Wann spricht man bei einer Oxidation von einer Verbrennung?
Man spricht davon, wenn Sauerstoff mit einem Stoff sehr schnell reagiert, bei dem dann Wärme abgegeben wird
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein damit eine Verbrennung stattfinden kann?
-Es muss ein Brennstoff vorhanden sein
-genügend Sauerstoff vorhanden
-eine Zündtemperatur
-das richtige Mengenverhältnis
Was entsteht bei einer Vollständigen Verbrennung ?
Kohlenstoffdioxid und Wasser (Wasserdampf)
Was entsteht bei einer unvollständigen Verbrennung?
Kohlenstoffmonoxid
Welche 2 Methoden für die Einstellung von Gasgeräten gibt es?
2 Methoden:
Düsendruckmethode
Volumetrische Methode
Beschreibe die 2 Methoden zur Einstellung von Gasgeräten
-Düsendruckmethode:
Düsendruck wird an der Gasarmatur gemessen, Anhand dieses Wertes wird ermittelt/kontrolliert ob das Gerät die gewünschte Leistung besitzt (Herstellerangabe)
-Volumetrische Methode:
Verbrauch der Anlage wird am Gaszähler abgelesen (bei Volllast)
Faustformel:
- 30 sek. am Gaszähler ergibt die Nennwärmeleistunng
-36 sek. am Gaszähler ergibt die Nennwärmebelastung
Welche Grundsätzlichen Anforderungen müssen bei der Aufstellung von Gasgeräten beachtet werden?
Grundsätzlich:
-Brandsicherheit muss gewährt werden
-Ausreichend Verbrennungsluft muss nachströmen können
Erweitert:
-CE Kennzeichnung und Länderkennung DE
-Nach Herstellerangaben einbauen
-elektrischen Anlage nach VDE
-Abwassersatzung der Kommune bezüglich Kondensat beachten
-Gasgeräte ohne Abgasüberwachung dürfen nur betrieben werden, wenn 5-facher Luftwechsel oder >100m³/h Luftwechsel vorhanden sind
Wo dürfen keine Gasgeräte aufgestellt werden?
-Ex-Bereiche/ Ex-Schutzzonen
-Notwendige Treppenräume
-Flucht- und Rettungswege
Welche Geräte benötigen einen besonderen Aufstellraum?
-Anlagen mit mehr als 100 kW
-BHKW´s mit mehr als 35 kW
-Wärmepumpe mit mehr als 50 kW
Welche Anforderungen werden an diesen Heizraum gestellt?
-Diese Räume dürfen keine andere Nutzung haben
-Tür muss dicht und selbstschließend sein
-Brenner muss durch einen Notschalter abschaltbar sein
Was muss beachtet werden wenn ein Gasgerät in einer Garage eingebaut werden soll?
-Nur raumluftunabhängige Gasgeräte Typ C zugelassen
-mit Bügel vor mechanischer Beschädigung gesichert sein
-das darauf ablegen von Gegenstände muss verhindert werden
-brennbare Stoffe dürfen nicht vom Gerät erwärmt werden
Nennen Sie 4 Absaugende Anlagen
-Dunstabzugshaube
-Abluftventilatoren
-Abluftwäschetrockner
-Entlüftungsanlagen
-Zentrale Staubsaugeranlagen
Was muss bei dem Betrieb von Gasgeräten in Gegenwart von Abzugsanlagen beachtet werden?
Entweder es strömt, bei gleichzeitigem Betrieb genügend Außenluft zu, die Verbrennungsluft ist gesichert oder ein gleichzeitiger Betrieb ist nicht erlaubt.
Wann ist die Aufstellung von Typ A Geräten zugelassen?
Es muss ein sicherer Luftwechsel gewährleistet sein, durch maschinelle Lüftungsanlage von mind. 30m³/h je kW Gesamtnennleistung aus dem Aufstellraum ins Freie oder eine besondere Sicherheitseinrichtung, damit der CO-Wert nicht über 30 ppm steigen kann.
Welche Anforderungen gelten bei Gas Haushalt Kochstellen bis 11kW ?
Der Aufstellraum benötigt ein Volumen von 15m³ hat, sowie eine Tür / Fenster ins freie, das geöffnet werden kann.
Welche Anforderungen gelten bei Gas Haushalt Kochstellen größer 11kW und kleiner 18 kW?
Der Aufstellraum benötigt >2m³/kW sowie eine Tür / ein Fenster ins freie, das geöffnet werden kann. Ebenfalls eine Abluft Dunstabzugshaube oder KWL mit Mindestvolumenstrom von >15m³/kW
Wann dürfen Gasgeräte Typ B aufgestellt werden?
Wenn Schutzziel 1+2 erfüllt ist.
Wenn die Verbrennungsluftversorgung sichergestellt ist, sowie die Abgasanlage in Ordung ist.
Sind Schrankaritge Umbauungen von Geräten Typ B zulässig?
Was muss beachtet werden ?
Ja, nur für Typ B und C
Typ B1+B4 oben und unten freier Ausschnitt von 600cm²
Typ B2+B3+B5 oben und unten freier Ausschnitt von 150 cm²
Auf Herstellerangaben achte.
Seitlich und nach vorne müssen 10cm Platz zur Feuerstätte gelassen werden
Was sind Gasgeräte Typ 𝐵1&𝐵4?
Raumluftabhängige Gasgeräte, die eine Strömungssicherung besitzen.
Was sagt der Index [x] bei C Geräten aus?
Alle Teile, die unter Überdruck stehen, sind von der Verbrennungsluft umspült oder erfüllen erhöhte Dichtheitsanforderungen, so das Abgase in gefahrdrohender Menge nicht austreten kann.
Wann gelten Gasgeräte als Raumluftunabhängig?
Wenn statischer Überdruck in der Feuerstätte einschließlich Abgasanlage gegenüber dem Aufstellraum herrscht
Was muss bei C Geräten bei der Abgasführung beachtet werden?
Es dürfen nur vorgegebene Teile des Hersteller sowie nach deren Installationsanleitung eingebaut werden
Was versteht man unter der Belastung?
Ist der zugeführte Ernergiestrom in kW bezogen auf den Heizwert.
Was versteht man unter der Nennbelastung?
Ist die Belastung, zwischen kleinster und größter Belastung fest eingestellte nutzbare Belastung
Was muss sowohl bei der Belastung als auch der Leistung immer gemacht werden nach der Einstellung?
Veränderte Werte müssen gekennzeichnet sowie dokumentiert werden.
Was ist die Leistung ?
Die Leistung ist der von einem Gasgerät nutzbar gemachte Energiestrom in kW.
Worin liegt der Unterschied zwischen Nennbelastung und Nennleistung?
Die Nennbelastung ist also der Energieinput, die Nennleistung der Energieoutput
Welche Aufgabe soll Schutzziel 1 erfüllen?
Das Schutzziel 1 dient zur Sicherstellung einer ausreichenden Abgasverdünnung bei kurzzeitigem Abgasaustritt.
Welche Aufgabe hat das Schutzziel 2?
Das Schutzziel 2 dient der ordungsgemäßen Verbrennungsluftversorgung während dem Betrieb der Feuerstätte.
Für welche Gerätearten gelten die Schutziele?
Schutzziel 1
Gasgeräte Typ B1+B4
Schutzziel 2
alle raumluftabhängige Feuerstätten
Welche Anforderungen werden bei Schutzziel 1 an den Raum gestellt?
Schutzziel 1 kann durch eine ausreichende Menge an Raumluft oder durch einen ausreichenden Luftwechsel sichergestellt werden. Raumvolumen 1m³/kW
Wie kann ich die Anforderungen von Schutzziel 1 erfüllen?
Entweder das Raumvolumen von 1 m³/kW passt oder durch Fenster ins Freie/ Tür die geöffnet werden kann, wird das Schutzziel sichergestellt. Ebenfalls durch Öffnungen zum benachbarten Raum mit je 2 Öffnungen von 150 cm²
Wie kann ein unmittelbarer Raum bei SZ1 eingebunden werden?
Mit 2 Öffnungen in der Tür (oben und unten) von min. 150 cm²
Wie ist eine Öffnung ins Freie mind. auszuführen? (Schutzziel)
Die Zu- und Abluftöffnung müssen direkt ins Freie gehen.
-Entweder freie Lüftung oder Ventilatorgestützt
-darf Betrieb der Feuerstätte nicht beeinträchtigen
-müssen an der selben Aussenwand anliegen
-nicht verschließbar sein sowie zugestellt sein
-oben liegende Öffung nicht tiefer als 1,8m über FFB
-untere nahe Fussboden liegen
-je 2 Öffnugen von min. 75cm² groß
Nennen Sie Anforderungen für Öffnungen in Türen und Innenwände ! (Schutzziel)
Jede Öffnung muss min 150 cm² groß sein
-unten möglichst nah am Fussboden
-oben möglichst weit oben, min 1,80m hoch
Was muss ich bei Schutzziel 2 erfüllen?
Bei Schutzziel 2 wird die ausreichende Verbrennungsluftversorgung während des Betriebs der Feuerstätte sichergestellt durch Tür ins Freie / Fenster zum öffenen.
1,6m³/kW. min. Volumenstrom
Wie bestimmte ich den ausreichenden Verbrennungsluftbedarf? (Schutzziel)
In dem ich den Verbrennungsluftvolumenstrom ermittele und mit dem Verbrennungsluftbedarf vergleiche.
Berechnung mit 1,6m³/kW bei einem Unterdruck von 4 Pa innerhalb des Gebäudes
Wann liegt ein ausreichende Verbrennungsluftversorgung vor?
Wenn der anrechenbare Verbrennungsluftvolumenstrom >/gleich als der Verbrennungsluftbedarf ist.
Welche Möglichkeit der Verbrennungsluftversorgung haben wir?
Kann durch natürliche oder technische Maßnahme erfüllt werden.
-> Natürliche Undichtigkeit des Gebäudes (Fenster etc.)
->Natürliche Undichtigkeit + Fensterfalzlüftung
->Öffnung ins Freie
-> Besondere technische Anlagen
Wie definiert sich ein Unmittelbarer Verbrennungsluftverbund?
Unmittelbarer Verbrennungsluftverbund ist der Aufstellraum nur mit benachbarten Räumen lufttechnisch zu verbinden.
Wie definiert sich ein mittelbarer Verbrennungsluftverbund?
Beim mittelbaren Verbrennungsluftverbund, ist der Aufstellraum über einen Verbundraum oder mehrere Verbundräume verbunden (lufttechnisch). Die Öffnung muss min. 150 cm² groß sein.
Welcher Zuständigkeit unterliegt der HAE?
Die Zuständigkeit der HAE liegt bei dem Netzbetreiber.
Welche Aufgabe erfüllt die HAE?
Es ist die Absperreinrichtung am Ende der Netzanschlussleitung um die Gasversorgung eines oder mehrerer Gebäude abzustellen.
Welche Aufgabe hat das Isolierstück?
Verhindert Fehlerströme von Gebäude zur Versorgungsleitung oder andersherum.
Welche Bauformen von Druckregler gibt es? Welche genauere Definition zu Bauform gibt es ?
-Niederdruckregler (Haus- und Zählerdruckregler)
-Mitteldruckregler (Hausdruckregler)
Welchen Eingangsdrücke können bei:
-Niederdruckregler
-Mitteldruckregler
vorkommen?
Niederdruck 30-100 mbar (30hPa - 100 hPa)
Mitteldruck 100 mbar - 5 Bar (100 hPa - 5000hPa)
Welche 3 grundlegende Bauarten von Gaszähler gibt es?
-Balgengaszähler
-Drehkolbengaszähler
-Turbinengaszähler
Welche Anforderungen werden an den Zählerplatz gestellt?
-trocken sein
-leicht zugänglich
-Installationsort und Art des Zählerplatz muss gemäß NDAV und Netzbetreiber sein
Nennen Sie 4 Installationsanfoderungen an den Gaszähler
-leicht abzulesen
-spannungsfrei
-ausreichend befestigt
-leicht auswechselbar
-gegen mechanische Beschädigung zu schützen
Welche Aktiven Maßnahmen gegen Manipulation gibt es?
-GS
-TAE
-Gasdruckregler mit integriertem GS
Welche Passiven Maßnahmen gegen Manipulation gibt es?
-Vermeidung von Leitungsenden
-Verwendung von Sicherheitsverschlüssen, Gewindedichtklebstoffe, Spezialschrauben
-Verschlossener Gasanschlussraum
Wie Funktioniert eine TAE?
WICHTIG!
In der TAE befindet sich ein Schließkörper, dieser mittels Feder gespannt ist und per Schmelzlot gehalten wird. Wird eine Temperatur von 95°C +-5K überschritten, schmelzt der Schmelzlot und der Schließkörper verschließt den Gasweg. Der TAE ist dnach unbrauchbar und muss ausgetauscht werden
Wo wird eine TAE überall verbaut?
Bei allen Gasentnahmestellen, bei allen Gasverbrauchern
Welche Aufgabe erfüllt der Gasstömungswächter?
Er sichert die Gasversorgung vor Überbelastung oder vor Abriss der Leitung. Er sichert gegen Manipulation.
Wie funktioniert der GS ?
Der GS ist so konstruiert, dass sich bei einem festgelegten Druck der Betriebsdurchfluss einstellt. Wird der Schließdurchfluss erreicht, ist der Hinterdruck nicht mehr stark genug den Ventilteller in geöffneter Position zu halten und das Ventil schließt den Durchfluss.
Nach dem Schließen lässt das Ventil über eine Überströmöffnung Gas überströmen (max.30l/h) und bei den regulären Betriebsbedingungen öffnet das Ventil wieder.
Nennen Sie 4 Kriterien, die für eine Auswahl eines GS relevant sind!
-Art der Leitung (metall oder kunststoff)
-Die Einbaulage (senkrecht/waagerecht)
-Länge der Gasleitung nach dem GS
-Nennwärmebelastung des zu betreibenden Gasgerätes
Wo liegt der max. Belastungsbreich eines GS
-bei </gleich 138 kW bei mehreren Gasgeräten
-bei </gleich 110 kW bei einzel Gasgerät
An welchen Stellen ist ein GS grundsätzlich einzubauen?
Entweder direkt nach dem Gasdruckregler am Hausanschluss bis 138 KW max. Belastung oder bei zu großer Streckenbelastung direkt in jeder Abzweigleitung.
Erläutern Sie die Aktiven und Passiven Schutzmaßnahmen in einem MFH mit Etagengasanwendung!
-GS vor jedem Gaszähler
-Haupte Gasleitung muss in “nicht allgemein zugänglichem Raum” oder gesicherte lösbare Verbindung haben
Welche Maßnahmen können ohne großen Aufwand als passive umgesetzt werden?
Vermeidung von überflüssigen Leitungsenden und Auslässen
Was muss beim Einlassen von Gas in eine Neuverlegte Leitung beachtet werden?
-Leitungsanlage muss entsprechend dicht sein
-das alle Leitungsöffnungen dicht sind und durch eine Belastungs- und Dichtheitsprüfung geprüft sind
-Leitungsöffnungen durch Stopfen/Kappen, Blindflansche abgedichtet sind
-Solange muss Gas eingelassen werden, bis andere Gase aus Leitung verdrängt wurden und dementsprechend entlüften
-Teile die nicht geprüft wurden, mit schaumbildenden Mittel absprühen
Welche Möglichkeiten der Entlüftung von Gasleitungen gibt es ?
-mit antistatischem Schlauch in Freie
-geringe Mengen über geeigneten Brenner abbrennen
->beides Gefahrlos ausführen!
Auf was muss geachtet werden bei der Entlüftung von Gasleitungen mit Schläuchen?
-Diese müssen antistatisch sein, das sie sich nicht elektrisch aufladen
Wann ist eine Leitungsanlage stillgelegt?
Wenn sie dauerhaft noch von gasführenden Leitungen getrennt sind
Wann spricht man von einer geänderten oder Instandgesetzten Leitung ?
Wenn die Leitung soweit geändert, wenn eine Dichtheitsprüfung erforderlich wird
Wie ist eine geänderte oder Instandgesetzte Leitung zu prüfen?
Durch eine Dichtheitsprüfung <100hPa
Durch eine kombinierte Dichtheits- und Belastungsprüfung >100hPa
Ist eine Sichtprüfung bei einer geänderten Gasleitung zulässig?
Ja, bei geringem Umfang, bis zu 3 zugänglichen Formteilen sowie geringer Leitungslänge, mit schaumbildenden Mittel.
Was muss beim Einlassen von Gas bei einer stillgelegten Leitung die wieder in betrieb genommen wird beachtet werden
Leitungsanlage ist einer Sichtkontrolle zu unterziehen, sowie baulichen einwandfreien Zustand zu prüfen.
Es ist eine Dichtheitsprüfung durchzuführen
Gas einlassen, Leitung entsprechend entlüften
Was versteht man unter der Verwahrung von Gasleitungen?
-Verschließen von Gasleitungen durch Stopfen, Kappen Blindflansche etc.
-ohne vorgeschaltete aktive Maßnahme, sind Sicherheitsverschlüsse zu verwenden
Reicht es aus die Absperrungen bei Gasleitungen zur Verwahrung zu schließen?
Wann sind Sicherheitsverschlüsse zu verwenden?
-Bei der Verwahrung von Gasleitungen, wenn keine vorgeschalteten aktive Maßnahmen vorhanden sind.
-In allgemein zugänglichen Räumen
Welche Maßnahme kann gegen unbefugtes öffnen des Gashahns ergriffen werden?
-Abnahme des Schlüssel
-Entfernen des Handgriffs/Handrads
-Warnhinweise
Ist eine prof. Abdichtung zugelassen?
Ja, zum sofortigen Abwenden von Gefahr
Was muss bei der Trennung von metallen Leitungen beachtet werden?
Es ist eine metallene, elektrisch leitende Überbrückung der Trennstelle herzustellen.
Nennen Sie 4 Instandhaltung Maßnahmen nach TRGI die dazugehörigen Maßnahmen und die Zeitintervalle!
->Rohrleitung einschließlich Verbindung
-Sichtkontrolle 1 Jahr
-Wartung (Gebrauchsfähigkeitprüfung) alle 12 Jahre
->Erdverlegte Außenleitung <100hPa
-Wartung (Gebrauchsfähigkeitprüfung) alle 4 Jahre
->Absperreinrichtungen
-Wartung (Funktion,Dichtheit) alle 12 Jahre
Welche 2 Gesetze/ Verordnung Regeln die Abgasmessung in Deutschland?
Bundes-Imissionsschutzgesetz (BImSchG)
Verordung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen (1. BImSchV)
Welche Werte werden bei der Abgasmessung erfasst?
qA -> Abgasverlust
CO -> Kohlenstoffmonoxid
CO2 -> Kohlenstoffdioxid
O2 -> Sauerstoff
Abgastemp.
Zulufttemp.
Verbrennungslufttemp.
Schornsteinzug
Taupunkttemp.
Luftüberschusszahl
Bei Öl zusätzlich:
-Rußzahl + Ölderivate
Was sagen die Abgasverluste aus?
Abgasverlust gibt an, wieviel Heiznennwärmeleistung mit dem Abgas verloren geht.
niedriger Abgasverlust = hoher Wirkungsgrad
Wo liegen die Grenzwerte bei der Abgasverlustmessung?
4<25 kW = 11%
25-50 kW = 10%
>50 kW = 9%
Welche Aussage kann bei einem niedrigen Abgasverlust getroffen werden?
Umso niedriger die Abgastemp. umso niedriger ist der Abgasverlust
bei niedrigem Abgasverlust ist der CO2 Gehalt höher.
Was für Maßnahmen können bei Überschreitung der zulässigen Grenzwerte des Abgasverlustes durchgeführt werden?
Kessel austauschen
Reinigen und neu einstellen
Welche Anlagen sind laut BImSchV von der Abgasverlustmessung ausgenommen?
Einzelraumfeuerungen mit Qnl 11 kW oder weniger
Brauchwassererwärmer mit Qnl 28 kW oder weniger
Was ist 𝐶𝑂2?
CO2 ist Kohlenstoffdioxid. Eine chemische Verbindung zwischen O2+Sauerstoff.
Ein nicht brennbares, saures und farbloses Gas.
Wovon hängt der maximal mögliche 𝐶𝑂2 Gehalt im Abgas ab?
Umso höher der Kohlenstoffgehalt im Abgas, umso höher ist der CO2 Gehalt
Was muss geschehen bezogen auf 𝐶𝑂2 damit ein niedriger Abgasverlust möglich ist?
Der CO2-Gehalt muss möglichst hoch sein
(ideale Vermischung zw Brennstoff und Zuluft)
Welche Auswirkung hat ein Luftüberschuss auf meine Abgaswerte? Warum ist dies so?
Einen Luftüberschuss erhöht widerum meinen Abgasverlust, das ich eine perfekte Gemischaufbereitung nicht habe.
Was versteht man unter CO?
Ein farbloses, giftiges und geruchloses Gas, das durch unvollständige Verbrennung entsteht.
Welche Ursachen für die Entstehung von CO gibt es?
-Luftmangel
-Abgasrückstau
-Schlechte Durschmischung von Brennstoff und Luft
-Luftüberschuss
Welchen direkten Zusammenhang zwischen CO und CO2 können wir im Abgas schließen ?
Bei einer hohen CO-Konzentration, kann ich keine hohe CO2 Konzentration erreichen.
Welche Grenzwerte für das CO müssen im Abgas berücksichtigt werden?
<500 ppm = keine Maßnahme erforderlich
ab 500 ppm = Wartungsempfehlung
ab 1000 ppm = Die Anlage ist stillzulegen durch die untere Bauaufsichtsbehörde (UBA) und zu überprüfen.
Welche Relevanz haben Stickoxide für uns in der Abgasmessung?
Sie müssen nicht gemessen werden, aber sie müssen so niedrig wie möglich sein.
Wann entstehen Stickoxide?
Bei einer zu heißen Verbrennung reagiert der Sauerstoff mit dem Stickstoff und es bildet sich Stickoxid.
Welche Möglichkeiten der Reduzierung der Stickoxide haben wir ?
Allgemein durch Kühlung des Brenners, sowie Rückführung der Abgase an die Wurzel der Flamme (Rezirkulation) oder durch Porenbrenner, die ebenfalls dir Verbrennungstemperatur senken
Welche Abgastemperaturen sind i.d.R bei folgenden Kesselbauarten zu erwarten
•Gas-Kessel
•Ölheizung
•Brennwert
> Gaskessel = 60-140°C
> Ölkessel = 120-180°C
> Brennwert = 40-50°C
Welche Auswirkungen können niedrige Abgastemperaturen für unseren Schornstein haben?
Sie verschlechtern den Schornsteinzug
Durch die niedrige Abgastemperatur kann der Taupunkt erreicht werden, was zur Kondenswasserbildung führt und dadurch den Kamin verosttet oder es gibt Korrosion
Wie kann das „versotten„ von Schornsteinen verhindert werden?
Durch eine Schornsteinsanierung (z.B.: Edelstahlrohr einziehen)
Auf was können Geräteabhängige zu hohe Abgastemperaturen hinweisen?
Deutet auf einen schlechten Wärmeübergang an den Wärmeübertragern hin. (z.B.: Rußablagerungen)
Welche Maßnahmen können gegen geräteabhänige zu hohe Abgastemperaturen ergriffen werden?
Wartung des Kessels
Welcher Temperatur entspricht unsere Zulufttemperatur bei der Abgasmessung?
Raumluftabhängig = entspricht der Raumtemperatur des Kesselaufstellortes
Raumluftunabhängig = Frischluft, die durch den Kamin im LAS-System vorgewärmt wird.
Was sagt die Taupunkttemperatur aus?
Sie gibt den Punkt an, an dem das Verbrennungswasser im Abgas kondensiert.
Wo liegen die Taupunkt Temp von
•Erdgas
•Heizöl
•Flüssiggas
Erdgas, Flüssiggas > 54°C
Heizöl > 48°C
Was sag die Luftverhätlniszahl im Abgas aus?
Verhältnis von tatsächlichen zu theoretisch notwendiger Luftmenge
Nennen sie Richtwerte für die Luftüberschusszahl!
Atmossphärische Brenner > ca. 1,8
fest eingestellte Gebläsebrenner > 1,2-1,4
geregelte Gebläsebrenner > 1,03
je nach Brennertyp zw 3-80%
Welche Auswirkung hat eine möglichst geringe Luftverhätlniszahl?
Verringert der Abgasverlust und verbessert den Wirkungsgrad.
Welche Aufgabe hat der Kaminzug?
heiße Abgase abzuführen
gleichzeitig notwendig kalte Verbrennungsluft anzusaugen
Welche möglichen Auswirkungen können eine zu hohe Abgastemperatur auf den Kamin Zug haben?
Der Kaminzug wird zu hoch
Welches Bauteil als technische Möglichkeit der Trennung des Brenners zu dem Kaminzug gibt es?
Einbau einer Nebenluftklappe kann dieses Problem verhindern, da es den Kaminzug begrenzt.
Wo soll der Kaminzug i.d.R. liegen?
Zwischen 12-18 Pa
Welche Geräte sind von einer Abgasmessung ausgenommen?
Einzelfeuerungstätten für flüssige Brennstoffe Qnl </= 11kW
Direktbefeuerte Brauchwassererwärmer Qnl </= 11 kW
Brennwertgeräte
Feuerungsanlagen die Gas etc. direkt an der Gewinnungsstelle verbrennen
vor dem 1.1.85 installierte Gasfeuerungsanlagen mit Außenwandanschluss
Bei welchen Gasgeräten ist eine Ringspaltmessung durchzuführen?
Um bei C-Geräten eine einwandfreie und saubere Zuführung von Verbrennungsluft sicherzustellen
Welche Ursachen gibt es für Undichte Abgasssyteme?
-Montagefehler
-poröse Dichtungen
-Lochfraß
-nicht UV beständige Abgasleitung
Was wird bei der Ringspaltmessung ermittelt?
Es wird der O2-Gehalt ermittelt, um eine leckage im Abgassystem zu entdecken
Worauf bezieht sich der Referenzwert des Ringsspalts bei der Messung?
Auf den Selbstabgleich des Messgerätes
Welche Abweichungen zum Referenzwert bei der Ringspaltmessung dürfen wir haben?
Bei einer freien Mündung max 0,4%
Bei Abdeckung über der Mündung 2%
Woran ist zu erkennen das Abgas in der Zuluft bzw im Ringspalt ist?
Der O2 Gehalt weicht deutlich vom Normalwert ab.
Bei welchen Betriebszstand ist eine Abgasmessung durchzuführen?
Bei einem ungestörten Dauerbetriebszustand, bei Nennwärmeleistung
Wann darf bei Gasbrennern frühstens mit der Messung begonnen werden?
Frühstens nach 2 Minuten
Welche Kesselwassertemperatur bei Warmwasserheizungsanlagen müssen erfüllt sein bevor eine Messung durchgeführt werden darf?
Min. 60 °C
Darf bei der Abgasmessung von Temperaturen von 60°C abgewichen werden?
Wenn die bestimmungsgemäße Temperatur unter 60°C ist z.B.: Brennwertgeräte.
Welche Gasleitungsprüfungen werden unterschieden?
-Belastungsprüfung
-Dichtheitsprüfung
-Gebrauchsfähigkeit
Für welche Leitungen werden Gasleitungsprüfungen angewendet ?
-Innenverlegte Leitungen
-erdverlegte Außenleitungen
-freiverlegte Außenleitungen
Dürfen die Leitungsanlagen auch als Teilabschnitte geprüft (abgedrückt) werden? Was muss hierbei dann beachtet werden?
Ja, die betreffenden Leitungsanlagenteile müssen von gasführenden Leitungen getrennt werden
Welche Maßnahmen sind vor Beginn der Druckprüfung zu ergreifen?
-Leitungsanlagenteile müssen von gasführenden Teilen getrennt werden
-Leitungsöffnungen müssen durch metallene Stopfen, Kappen oder Steckscheiben verschlossen werden
-Temperatur und Druck muss erhalten/gleich bleiben
Nennen Sie 5 Inhalte die in einem Prüfungsprotokoll enhalten sein müssen!
-Adresse bzw. Bauvorhaben
-Art der Prüfung
-Messort
-Dauer
-Drücke
-Prüfmedium
-Datum der Prüfung
-Prüfer
Müssen für die Dokumentation die Protokolle aus der TRGI verwendet werden um eine sichere Dokumentation zu garantieren?
Nein, aber zur einheitlichen Dokumentation, sind sie zu empfehlen
Welche Prüfumedien stehen ihnen bei neuinstallierten Leitungen zur Verfügung?
-Luft
-Inerte Gase (z.B.: Stickstoff)
Warum wird bei den Prüfmedien von Neu- und Altleitungen unterschieden?
Leitungen im Bestand sind mit dem in der Leitung befindlichen Gas zu prüfen.
Bei der Prüfung mit Luft bei Altanlagen, kann es in der Gasleitung zu einem explosivem Gemisch kommen.
Welche Druckprüfungen sind bei Neuanlagen druchzuführen?
Welche Druckprüfung sind bei Bestandleitungen durchzuführen?
Gebrauchsfähigkeitsprüfung
Beschreiben Sie die Dichtheitprüfung.
Anpassungzeit Leitungsvolumen <100l 10min
Prüfzeit ebenfalls 10 min
Prüfdruck 150 mbar/150hPa
Prüfmedien bei
Neuinstallation: Luft ode inerte Gase
Altinstallation: Betriebsgas
erstreckt sich über alle Leitungsanlagen inkl Armaturen
ohne Gasgerät, sowie Regel- und Sicherheitsarmaturen
Beschreiben Sie die Gebrauchsfähigkeitprüfung
Mittels Betriebsgas sowie Betriebsdruck
Innenleitungen alle 12 Jahre
erdverlegte Gasleitungen alle 4 Jahre
Mit welchen Messmethoden kann die Gebrauchsfähigkeitprüfung durchgeführt werden ?
-Digitalmessgerät
-rechnerisch
-graphisch
Bennen Sie die 3 Gebrauchsfähigkeitkriterien und beschreiben dies kurz, sowie deren Handlungsbedarf
Alle Kriterien unterligen dem einwandfreien Zustand der Leitungsanlage.
>Unbeschränkte Gebrauchsfähigkeit
Gasleckmenge <1l/h
-Die Leitung kann weiter betrieben werden
> verminderte Gebrauchsfähigkeit
Gasleckmenge 1 - < 5l/h
-die Leitung muss innerhalb von 4 Wochen instand gesetzt werden.
>keine Gebrauchsfähigkeit
Gasleckmenge > 5l/h
-Leitungsanlage unverzüglich außer Betrieb nehmen
Was versteht man unter einer Sichtprüfung?
Dichtheitskontrolle mittels Lecksucher (schaumbildenden Mittel) sowie optische Begutachtung der Leitungsanlage
Wann darf die Sichtprüfung angewendet werden?
-geringe Veränderung der Leitung
-Gasdruckregler (Verschraubung)
-Gaszählerverschraubung
Welche Aussage trifft die MBO im §82 zum Thema Inbetriebnahme von Feuerstätten?
Dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn der bevollmächtigte Bezirksschonsteinfegermeister (bBSF) die Tauglichkeit der Abgasanlage bescheinigt
Welche Maßnahmen sind vor Beginn der Arbeiten an einer Abgasanlage zu ergreifen?
Vorher mit dem bBSF sich abzusprechen.
Was versteht man bei einem Unterdruck Betrieb in der Abgasanlage? Was muss hierbei beachtet werden?
Der statische innere Druck des Gerätes ist niedriger, als der des Aufstellraums
>min 4m wirksame Schornsteinhöhe
>Kessel mit Strömungssicherung oder Kessel mit Gebläse-Brenner
Was versteht man bei einem Überdruck Betrieb in der Abgasanlage? Was muss hierbei beachtet werden?
Der statische innere Druck des Gerätes ist höher, als der des Aufstellraumes
>keine wirksame Höhe des Schornsteins nötig.
>Brennwertgeräte mit Abgasgebläse
Was versteht man unter einer Abgasanlage?
komplette Abgasinstallation von Wärmeerzeuger, bis zum Austritt ins Freie
Was ist ein Schornstein ?
Abgasanlage, die Rußbrandbeständig ist.
Was versteht man unter einer Abgasleitung?
Abgasanlage, die nicht Rußbrandbeständig ist.
Was versteht man unter einem LAS System?
Führt über den Luftschacht Verbrennungsluft aus dem Bereich der Mündung der Abgasanlage zu und deren Abgase über den Abgasschacht über Dach ins Freie ab.
Was sind System Abgasanlagen?
Abgasanlage, die unter Verwednung von kompatibler Bauteile zusammengesetzt wurde und der Hersteller die Produkthaftung übernimmt.
Welche Feuerwiederstandsdauer sollen Abgasanlagen aufweisen? In Welchen Fällen darf, davon abgewichen werden?
Grundsätzlich F90
bei Wohngebäuden geringer Höhe (7m) für flüssige und gasförmige Brennstoffe min. F30
Was ist bezüglich Brandschutzes bei Abgasanlagen zu achten?
Feuer und Rauch darf nicht in andere Geschosse oder Brandabschnitte austreten.
Wie wird ein Wohngebäude nach MBO mit geringer höhe definiert?
Der Fussboden des höchsten Geschosses mit Aufenthaltsräume darf max. 7m betragen
Welche Aufgaben erfüllen Reinigungsöffnungen?
-ermöglichen leichte und sichere Reinigung
-damit können Schächte für Abgasleitungen überprüft werden.
Wie ist die untere Reinigungsöffnung in Abgasanlagen auszuführen?
-unterhalb des unterstem Feuerstättenanschluss, an der Sohle des senkrechten Teils anzuordnen
Welche Regeln gelten für die Obere Reinigunsöffnung? Wann kann auf diese verzichtet werden?
Abgasanlagen, die nicht von der Mündung aus gereinigt werden können, muss eine obere Reinigungsöffung vorgesehn werden (bis zu </gleich 5m unterhalb der Mündung)
Es kann darauf verzichtet werden, wenn die Abgasanlage kleiner 5m ist.
Dürfen Gasgeräte an dem Abgasanlage befestig werden?
Ja, wenn die Befestigung keine Rissbildung an der Wand ergibt sowie die Wand nur zu 1/3 eingebohrt wird.
Wie sind Wanddurchführunge von Verbindungsstückern bei Abgastemperaturen von :
• Bis 400°C
• Bis 160°C
• Unter 85°C auszuführen?
400°C - >20cm Dämmung oder >20cm Schutzrohr aus nicht brennbarem Material
160°C - s.o. nur mit je >5cm
<85°C - ohne Abstand
Nennen Sie Planungsregln für die Position von Abgasmündungen!
-keine unmittelbare Nähe von Fenster, Zuluftöffnungen oder Balkone
-bei terrassenförmigen Gebäude am höchsten Punkt
-Dachneigung </gleich 20° >Mündung in der Nähe der höchsten Dachkante
-bei Brüstung >0,5m nur wenn Brüstung ausreichende Öffnung hat.
Welche Maße sind bei Mündungen über einem Dach zu beachten?
-First >/gleich 40cm oder von Dachfläche min. 1m
Wie verhält sich die Position der Abgasmündung bei Dachfenster oder Gauben?
Wenn Dachaufbauten bzw. Öffnungen zu Räumen min. 1m überragen, kann der Abstand von 1,5m unterschritten werden
Wie wird die Abgasmündung bei Flachdächern positioniert?
-Bei Flachdächern min. 1m über Dach bei Abstand >1,5m
-Bei Abstand <1,5m Abstand min 1m höher als die Gebäudeteile
Welche Maße sind bei Festbrenstoffkessel zu beachten an der Mündung?
-min. 80cm über First bei harter Deckung
Wann sind Nebenluftöffnungen bei Abgasanlagen zugelassen?
Was muss hierbei erfüllt/ sichergestellt werden?
-Für unterdruck und trockene Betriebsweise zulässig
-einwandfreie Ableitung der Abgase
-nur im Aufstellraum der Feuerstätte oder im angrenzenden Aufstellraum im Verbrennungsluftverbund
-bei mehrfach belegter Abgasanlage, nur wenn alle Feuerstätten in einem Raum sind.
Welche 2 Möglichkeiten für die nebeneinander liegenden Kamine für Brennwert und Holzfeuerung gibt es?
Platte von 40cm hohe mineralischer Baustoff (Trennblech)
Kaminerhöhung von Festbrennstoff von min. 2x Querschnitt D
Zuletzt geändertvor 3 Tagen