Welcher Normreihe müssen automatische Brandmelder entsprechen?
Automatische Brandmelder müssen den Normen der Reihe DIN EN 54 entsprechen.
Welcher Norm müssen Handfeuermelder entsprechen?
Handfeuermelder müssen dem in DIN EN 54-11 festgelegten Typ B mit quadratischem Bedienteil entsprechen.
Welche Übertragungswege müssen grundsätzlich überwacht werden?
Die Übertragungswege zwischen
Meldern und Zentrale,
Zentrale und bestimmten Steuereinrichtungen bzw. bestimmten Signalgebern,
Zentrale und Komponenten von Funkübertragseinrichtungen (z. B. abgesetzte Antenne),
Ansteuereinrichtungen und Übertragungseinrichtungen bzw. Steuer- und Alarmierungseinrichtungen,
Zentralen (z. B. BMZ/BMZ, BMZ/SAZ)
müssen bestimmungsgemäß verfügbar sein und grundsätzlich überwacht werden.
Wann darf auf eine Überwachung durch die BMA verzichtet werden?
Auf eine Überwachung des Übertragungsweges durch die BMA darf verzichtet werden, wenn:
die zu steuernde Einrichtung bei Ausfall des Übertragungsweges selbsttätig in den sicheren Zustand fällt
(z. B. Umsteuerung einer vorgesteuerten Ventilstation auf eine Trockenanlage)
die zu steuernde Einrichtung bei Ausfall des Übertragungsweges in ihren vorgesehenen Funktionen nicht negativ beeinflusst wird
(z. B. zusätzliche Ansteuerung einer Feststellanlage)
der Übertragungsweg wird von der zu steuernden Einrichtung überwacht und eine daraus resultierende Störung an die Brandmelderzentrale gemeldet wird
(z. B. Standardschnittstelle Löschen).
Welcher Norm müssen Brandmeldezentralen entsprechen?
DIN EN 54-2
Welcher Norm muss die Energieversorgung entsprechen?
DIN EN 54-4
Zuletzt geändertvor 2 Monaten