Was beinhaltet der Sammelbegriff Gasgerät?
Gasgeräte ohne Abgasanlage
Gasfeuerstäten (Gasgeräte , deren Abgase über eine Abgasanlage abgeführt werden)
In welche Arten/Typen können Gasgäte unterteilt werden? Erläutern sie diese Einteilung kurz!
A
Raumluft abhängig ohne Abgasanlage
B
Raumluft abhängig mit Abgasanlage
C
Raumluft unabhängig mit Abgasanlage
Welche Informationen kann man aus 𝐷𝐸𝑐𝑎𝑡.𝐼 2𝐸𝐿𝐿 rauslesen?
DE —> Kennzeichnung für Deutschland
𝑐𝑎𝑡.𝐼 —> Zulassung für die Gasfamilien
𝑐𝑎𝑡.𝐼 —> für eine Gasfamilie ausgelegt
𝑐𝑎𝑡.𝐼𝐼-für zwei Gasfamilie ausgelegt
𝑐𝑎𝑡.𝐼𝐼𝐼- für drei Gasfamilie ausgelegt
2𝐸𝐿𝐿 —> Definiert welche Familien gehen
Hier Familie 2 Erdgas E und LL
Wann spricht man bei einer Oxidation von einer Verbrennung?
Reagiert ein Stoff mit Sauerstoff, dann spricht man von einer Oxidation. Wenn dieser Vorgang schnell abläuft und sich bei großer Wärmeentwicklung eine stabile Flamme bildet, dann spricht man von Verbrennung.
Welche Bedingungen müssen erfüllt sein damit eine Verbrennung stattfinden kann?
Brennstoff muss vorhanden sein!
Brennstoff muss in einer Nutzbarer Form vorliegen damit dieser auch verbrennen kann
Genügend Sauerstoff für eine vollständige Verbrennung muss vorhanden sein.
Für eine einwandfreie Verbrennung ist immer Luftüberschuss (genügend O2) notwendig.
Bei Sauerstoffmangel wird ein Hauptbestandteil der Brennstoffe, der Kohlenstoff, nicht vollständig verbrannt und es entsteht das hochgiftige, brennbare Kohlenmonoxid.
Die erforderliche Zündtemperatur muss vorhanden sein.
Die Zündtemperatur ist die niedrigste Temperatur, die erreicht werden muss, damit eine Verbrennung eingeleitet werden wird und selbständig weiterbesteht.
Es muss eine Brennbares Gemisch vom Brennstoff zu Sauerstoff vorliegen.
Was entsteht bei einer Vollständigen Verbrennung ?
Kohlendioxid und Wasserdampf
Was entsteht bei einer unvollständigen Verbrennung?
Kohlenmonoxid
Welche 2 Methoden für die Einstellung von Gasgeräten gibt es?
Beschreibe Sie.
Düsendruckmethode: Düsendruck messen mit Herstellertabelle vergleichen und ggf. nachstellen
Volumetrische Methode: hier wird der Verbrauch des Geräte mit hilfe der Faustformel am Zähler ermittelt und dann der Anschlusswert berechnet
Welche Grundsätzlichen Anforderungen müssen bei der Aufstellung von Gasgeräten beachtet werden?
Es dürfen nur Gasgeräte eingebaut werden, die eine CE-Kennzeichnung und eine Länderkennung für Deutschland haben
Bei der Aufstellung von Gasgeräten sind die Einbauanleitungen des Herstellers zu beachten.
Es dürfen nur elektrische Einrichtungen mit VDE-Zulassung installiert werden. • Abwassersatzung der Kommunen bei der Kondensat Ableitung ist zu beachten.
Gasgeräte ohne Abgasüberwachung ( z.b Haushalt Kochgeräte ) dürfen nur betrieben werden, wenn durch mechanische Lüftungsanlage ein 5 facher Luftwechsel ( oder 100m³/h) sichergestellt wird. Diese Anforderung gilt nicht für Laborbrenner.
Wo dürfen keine Gasgeräte aufgestellt werden?
Notwendige Treppenhäuser
Räume , in denen eine Ex-Schutz gefordert ist
Flucht- und Rettungswege
Welche Geräte benötigen einen besonderen Aufstellraum?
alle >100KW
Welche Anforderungen werden an einen Heizraum gestellt?
Keine anderweitige Nutzung
Dicht- und selbstschließende Tür
Der Brenner muss durch einen Notschalter abschaltbar sein.
Was muss beachtet werden wenn ein Gasgerät in einer Garage eingebaut werden soll?
Nur raumluftunabhängig Gasgeräte Typ C
Sicherung mit einem Bügel vor mechanischer Beschädigung
Ablegen von Gegenständen muss verhindert werden bei >85°C
Brennbare Stoffe dürfen durch das Gasgerät nich entzündet werden
Nennen Sie 4 Absaugende Anlagen
Dunstabzugshaube
Abluftwäschetrockner
Abluftventilatoren
Entlüftungsanlagen
Zentrale Staubsaugeranlagen
Was muss bei dem Betrieb von Gasgeräten in Gegenwart von absaugenden Anlagen beachtet werden?
Es ist sicherzustellen , dass den Räumen/Nutzungseinheiten so viel Außenluft zustömt , dass der Ventilator die Verbrennungsluftversorgung und die Abgasführung des Gasgerätes nicht beeinflusst und ein gefahrloser Betrieb gesichert ist , oder die Brenner und Gasgeräte während des Betriebes der Luft absaugenden Einrichtung nicht in Betrieb sein können.
Wann ist die Aufstellung von Typ A Geräten zugelassen?
Sie ist zulässig wenn die Abgase durch einen sichern Luftwechsel imAufstellraum ohne Gefährdung und unzumutbare Belästigung ins Freie geführt werden.
Durch maschinelle Lüftungsanlage während des Betriebs der Gasgeräte ein Luftvolumenstrom von mind. 30m³/h je KW-Gesamtnennleistung aus dem Aufstellraum ins Freie abgeführt wird.
Besondere Sicherheitseinrichtung verhindern, dass die Kohlenmonoxid Konzentration in den Aufstellräumen einen Wert von 30ppm überschreitet.
Welche Anforderungen gelten bei Gas Haushalt Kochstellen bis 11kW
Für Gas-Haushalt-Kochstellen mit einer Nennleistung von 11kW genügt es, wenn der Aufstellraum einen Rauminhalt von mehr als 15m³ aufweist.
Zusätzlich benötig der Raum eine Tür ins freie oder ein Fenster welches geöffnet werden kann.
Welche Anforderungen gelten bei Gas Haushalt Kochstellen größer 11kW und kleiner 18 kW
Für Gas-Haushalt Kochgeräte mit einer Nennbelastung >12kW jedoch nicht mehr als 18kW genügt es, wenn der Aufstellraum einen Rauminhalt von mehr als 2m³/kW aufweist und mind. Eine Tür ins freie oder ein Fenster hat welches geöffnet werden kann
Zudem eine Abluft Dunstabzugshaube oder eine kontrollierte Wohnungslüftungseinrichtung betrieben wird, die ein Mindest Fördervolumen von 15m³ je kW Gesamtnennbelastung aus dem Raum absaugt.
Entsprechende Zuluft Öffnungen müssen vorhanden sein und bei betrieb der Anlage geöffnet sein.
Wann dürfen Gasgeräte Typ B aufgestellt werden?
Dürfen in Räumen mit oder ohne Türen ins Freie oder Fenster, das geöffnet werden kann, unabhängig vom Raumvolumen aufgestellt werden
Wenn die ausreichende Verbrennungsluftversorgung und ordnungsgemäße Abgasführung sichergestellt sind.
Sind Schrankaritge Umbauungen von Geräten Typ B zulässig?
Ja das sind sie.
Was muss bei schrankaritgen Umbauungen von Geräten Typ B beachtet werden?
Gasgeräte Typ B dürfen schrankartig umkleidet werden!
Bei Gasgeräten 𝐵1&𝐵4müssen oben und unten jeweils eine Öffnung von mind. 600cm²freien Querschnitt zu Aufstellraum beachtet werden.
Bei Gasgeräten 𝐵2&𝐵3 &𝐵5 müssen oben und unten jeweils eine Öffnung von mind. 150cm²freien Querschnitt zu Aufstellraum beachtet werden
Die Öffnungen sind nach Vorgaben und der zeichnerischen Darstellung der Gerätehersteller anzuordnen.
Die Umkleidung des Gasgerätes muss seitlich und nach vorne einen Abstand von mind 10cm vor der Ummantelung der Feuerstätte betragen.
Von Diesen Anforderungen kann abgewichen werden,
wenn das Gasgerät mit der schrankartigen Umkleidung als Einheit baumustergepürft ist
oder die Einbauanleitung des Herstellers es zulässt.
Was sind Gasgeräte Typ 𝐵1&𝐵4?
Das sind Geräte die eine Strömungssicherung besitzen.
Was sagt der Index [x] bei C Geräten aus?
[x]- Alle unter Überdruck stehende Teile des Abgasweges sind entweder Verbrennungsluft umspült oder sie erfüllen erhöhte Dichtheitsanfoderungen.
Wann gelten Gasgeräte als Raumluftunabhängig?
Im Sinne der MFeuV sind nur Gasgeräte als raumluftunabhängig anzusehen, bei denen ein statischer Überdruck in der Feuerstätte einschließlich ihrer Abgasanlage gegenüber dem Aufstellraum erzeugt herrscht.
Was muss bei C Geräte bei der Abgasführung beachtet werden?
Hierfür dürfen nur originalteile des Herstellers verwendet werden und gemäß seiner Installationsanleitung eingebaut werden.
Was versteht man unter der Belastung?
Die Belastung eines Gasgerätes ist der im Gas enthaltene, zugeführte Energiestrom in kW bezogen auf den Heizwert.
Was versteht man unter der Nennbelastung?
Nennbelastung ist die, zwischen größter Belastung und kleinster Belastung, fest eingestellte nutzbare Belastung.
Was muss sowohl bei der Belastung als auch der Leistung immer gemacht werden nach der Einstellung?
Sie müssen auf einem Zusatzschil dauerhaft angegeben sein.
Was ist die Leistung ?
Die Leistung ist der von einem Gasgerät nutzbar gemachte Energiestrom in kW
Worin liegt der Unterschied zwischen Nennbelastung und Nennleistung?
Die Belastung giebt an wieviel Energie dem Gerät zugeführt wurde und die Leistung wieviel davon nutzbar gemacht wurde.
Zuletzt geändertvor 15 Tagen