Nennen Sie den Anwendungsbereich der DIN1988-100
Gilt für den Schutz des TW in Verbindung mit 1717
Was ist der Unterschied zwischen Beeinträchtigung und Gefährdung?
Beeinträchtigung liegt bei einer Veränderung der Trinkwassergüte vor, die keine Gefährdung der Gesundheit bedeutet.
Gefährdung liegt bei einer Veränderung der Trinkwassergüte vor, die dazu führen kann, dass eine Schädigung der Gesundheit zu besorgen ist.
Was gilt laut Din 1988-100 bei Parallelverlegung von Trinkwasser- und Abwasserleitungen im Erdreich.
Trinkwasserleitungen sind von Grundstückentwässerungsleitungen in einem Sicherungsabstand von mindestens 0,2 m zu verlegen.
Bei Annäherung von Trinkwasserleitungen an Abwasserleitungen (Abstand ≤ 1 m) sind Trinkwasserleitungen nicht tiefer als Abwasserleitungen zu verlegen
Wie kann Stagnation bereits bei der Planung minimiert werden?
Zur Minimierung von Beeinträchtigung durch Stagnation ist bei der Planung insbesondere auf Folgendes zu achten:
möglichst kurze Rohrleitungsführung;
keine Überdimensionierung der Rohrquerschnitte;
Anordnung der überwiegend genutzten Entnahmestellen am Ende von Stichleitungen, z. B. Spülkästen;
Auslegung der Warmwasserspeicher so klein wie möglich;
möglichst unmittelbarer Anschluss der Sicherheitsventile und thermischen Ablaufsicherungen (Stichleitung maximal 10 × DN);
Trennung der Löschwasserversorgung von der Trinkwasser-Installation nach DIN 1988-600; ⎯ fachgerechte Dämmung der kalt- und warmgehenden Leitungen;
Einhaltung der Vorgaben zur Temperaturführung in Warmwassersystemen (Legionellen-Prävention).
Was sagt die DIN bei Stilllegung von Leitungsabschnitten?
Stillgelegte, nicht mehr benötigte Leitungsabschnitte sind von der übrigen Installation direkt am Abzweig zu trennen.
Nennen Sie den Anwendungsbereich der DIN 1988-200.
Diese DIN gilt in Verbindung mit DIN EN 806-2 und beschreibt die Planung von TW Installationen Typ A in Gebäuden und auf dem Grundstück.
Wer darf Trinkwasserinstallationen laut DIN 1988-200 durchführen?
Die Ausführung von Trinkwasser-Installationen darf nur durch ein in ein Installateurverzeichnis eines Wasserversorgungsunternehmens eingetragenes Installationsunternehmen vorgenommen werden.
Wann muss die Inbetriebnahme für Öffentlichkeit bereitgestelltes Trinkwasser dem Gesundheitsamt gemeldet werden?
Mindestens vier Wochen vorher ist sie anzuzeigen.
Sind Umgehungsleitungen in Trinkwasserinstallationen zulässig? Begründen Sie.
Nein sind sie nicht, da Stagnationswasser entstehen kann.
Für welchen Betriebsüberdruck müssen Rohrleitungen der Trinkwasserinstallation ausgelegt sein?
Alle Teile von Trinkwasseranlagen müssen aus Gründen der Festigkeit für einen zulässigen Betriebsüberdruck von 1 MPa (10bar)bemessen sein.
Was ist im Bezug auf Transport und Lagerung von Anlagenteilen und Rohrleitungen zu beachten?
Die Transportkette für die Anlagenteile ist so zu gestalten, dass
die Innenverschmutzung durch Erde, Schlamm, Schmutzwasser usw. vermieden wird und
die Transport- und Lageranleitungen der Hersteller eingehalten werden.
Welche Betriebstemperaturen fordert die DIN 1988-200 für PWH und PWC?
PWC —> nach max. 30 sec. max. 25°C
PWH —> nach max. 30 sec. mind. 55°C
Wo sind Probeentnahmeventile in der Trinkwasserinstallation vorzusehen?
am Austritt des Trinkwassererwärmers
am Eintritt der Zirkulationsleitung in den Trinkwassererwärmer
an der weitesten Zapfstelle jedes Strangs
Was ist bei der Auswahl eines geeigneten Werkstoffs für die Trinkwasserinstallation zu beachten?
Zur Auswahl der geeigneten Werkstoffe ist eine aktuelle Trinkwasseranalyse beim örtlichen Wasserversorgungsunternehmen einzuholen.
Wann sind Hilfsstoffe in der Trinkwasserinstallation zulässig?
Hilfsstoffe sind nur zulässig, wenn sie technisch unvermeidbar und hygienisch bedenkenlos sind. Sie müssen durch Spülen entfernbar sein.
Wo dürfen Ventile mit Geradsitz bei ausreichendem Druck eingebaut werden?
Ventile mit Geradsitz dürfen bei ausreichendem Druck nur in Stockwerksleitungen eingebaut werden.
Unter welcher Bedingung dürfen Kugelhähne in die Trinkwasserinstallation eingebaut werden?
Nur dann wenn sie als Absperrorgane für Wartungsarbeiten dienen.
Welche Arten von Zirkulationsventilen gibt es?
statische Regulierventile
thermostatische (automatische) Regulierventile
Sind Kugelhähne als Entnahmearmatur zulässig?
Sie sind nicht zugelassen.
Was ist laut DIN 1988-200 eine Sicherheitsarmatur?
Eine Sicherheitsarmatur ist eine Einrichtung, die die Überschreitung eines vorbestimmten Betriebsüberdruckes oder -temperatur verhindert.
Wann kommt es in Trinkwasseranlagen zu Rückfließen, Rückdrücken und Rücksaugen? Erklären Sie.
Ein Rückflißen kann infolge geodätischer Höhnunterschiede auftreten, wenn der Druck in der Trinkwasseranlage absinkt.
Rückdrücken entsteht, wenn z.B. in einem Apparat ein höherer Druck entsteht als der Betriebsdruck in der Trinkwasseranlage.
Rücksaugen entsteht, wenn z.B. in der Anschlussleitung ein Unterdruck durch einen Rohrbruch entsteht.
Was ist zu beachten, wenn Ausdehnungsgefäße in der Trinkwasserinstallation eingebaut werden? Erklären Sie.
Sie müssen in den Kaltwasseranschluss des Speichers durchströmt eingebaut werden.
Sie sind zwischen Speicher und Rückflussverhinderer zu positionieren.
Wie sollten Einzelzuleitungen zu Entnahmestellen laut DIN 1988-200 ausgeführt werden?
Einzelzuleitungen zu Entnahmearmaturen müssen so kurz wie möglich sein.
Ein Wasservolumen von 3 l ist als Obergrenze einzuhalten; kleinere Wasservolumina sind anzustreben.
Mit welchen Farben werden PWH, PWC und PWH-C gekennzeichnet?
PWC —> Grün
PWH —> Rot
PWH-C —> Violett
Was ist das Kurzzeichen und Farbkennzeichnung für Nichttrinkwasserleitungen?
NPW —> Weiß
In welchen Schächten dürfen keine Trinkwasserleitungen verlegt werden?
Kamine
Belüftungskanäle
Aufzugsschächte
Schächte für häuslichen Abfall
Was ist bei noch nicht mit Entnahmearmaturen versehenen Leitungen zu beachten? Z.B. im Rohbau.
Sie sind an allen Ein- und Auslässen mit werkstoffgerechten Stopfen mit Metallgewinde, Kappen oder Blindflanschen dicht zu verschließen.
Wann ist ein Isolierstück in der Trinkwasserinstallation einzubauen?
Bei erdverlegten metallenen Leitungen.
Beschreiben Sie die Begriffe Einzelversorgung, Gruppenversorgung und Zentralversorgung
Einzelversorgung
Bei einer Einzelversorgung werden einzelne Entnahmestellen für Trinkwasser warm jeweils von eigenen, unabhängig voneinander zu betreibenden Trinkwassererwärmern versorgt.
Gruppenversorgung
Bei einer Gruppenversorgung werden innerhalb einer Wohnung oder eines Gebäudeteils räumlich nahe beieinanderliegende Entnahmestellen für Trinkwasser warm von einem Trinkwassererwärmer aus versorgt.
Zentrale Versorgung
Bei einer zentralen Versorgung werden alle Entnahmestellen für Trinkwasser warm in einer oder mehreren Wohnungen oder Gebäuden über ein gemeinsames Leitungsnetz von einem oder mehreren Trinkwassererwärmern aus versorgt
Wie muss ein freier Auslauf an einem Sicherheitsventil an der Ausblaseleitung ausgeführt werden?
Es muss 3x Innendurchmesser aber mind. 20mm zwischen Ausblaseleitung und OK Trichtersyphon sein.
Für welche Bereiche gilt die DIN 1988- 100?
Von der Übergabestelle bis zur Entnahmestelle.
Müssen Nichttrinkwasseranlagen auch gemeldet werden?
Ja, die Inbetriebnahme von Nichttrinkwasseranlagen, die zusätzlich zur Trinkwasseranlage in Betrieb genommen werden sollen, ist der zuständigen Behörde vor Inbetriebnahme anzuzeigen.
Was bedeutet ein bestimmungsgemäßer Betrieb in Bezug auf die Durchströmung (d. h. Nutzung) aller Installationsbereiche?
Dies kann Folgendes einschließen:
zur Sicherstellung einer jederzeit einwandfreien Beschaffenheit des Trinkwassers sollte an allen Entnahmestellen regelmäßig Trinkwasser entnommen werden
Trinkwasseranlagen, die länger als sechs Monate nicht benutzt werden, sind in befülltem Zustand zu belassen und am Hausanschluss abzusperren. Vor der Inbetriebnahme sind die Leitungen erneut gründlich zu spülen
bei Leitungen, die nur gelegentlich benutzt werden ist es notwendig, mindestens alle vier Wochen einen Wasserwechsel vorzunehmen
stillgelegte, nicht mehr benötigte Leitungsabschnitte sind von der übrigen Installation direkt am Abzweig zu trennen;
Stagnationswasser sollte nicht getrunken noch zur Zubereitung von Speisen und Getränken verwendet, sondern anderweitig genutzt werden.
Wie konnen die Anforderungen an Sicherungseinrichtungen erfüllt werden?
Indem Sicherungsarmaturen verwendet werden, deren Eignung nachgewiesen ist, z. B. durch ein DIN-DVGW- oder ein DVGW-Zertifizierungszeichen.
Wie ist die Trinkwasser-Installation zu planen und auszuführen?
So dass an allen Entnahmestellen (kalt und warm) Trinkwasserqualität nach der TrinkwV eingehalten wird und eine sparsame Wasserverwendung möglich ist.
Wie ist ein Hausanschluss herzustellen?
Was sind Sicherrungsarmaturen?
Sie dienen dem Schutz des Trinkwassers und des Nutzers indem sie z.B. ein Rückfließen, Rücksaugen oder Rückdrücken von verunreinigtem Wasser in das Trinkwassernetz zu verhindern.
Nennen Sie den Anwendungsbereich der DIN 1988-600
Diese Norm gilt für die Planung, Bau, Betrieb, Änderung und Instandhaltung der Trinkwasser-Installation von der Anschlussstelle bis zur Löschwasserübergabestelle an die Feuerlösch- und Brandschutzanlage
Was ist eine LWÜ?
Schnittstelle zwischen Trinkwasser-Installation und Feuerlösch- und Brandschutzanlage
Was ist der Unterschied zwischen einem mittelbaren und einen unmittelbaren Anschluss?
mittelbarer Anschluss
verbunden über freien Auslauf
unmittelbarer Anschluss
direkt angeschlossen an die Trinkwasseranlage über eine LWÜ
Beschreiben Sie die Begriffe Löschwasseranlage nass, nass/trocken und trocken
Löschwasseranlage „nass“
vom Trinkwasser getrennte Löschwasserleitungen „nass“, die ständig mit Wasser gefüllt sind und unter Druck stehen und somit jederzeit einsatzbereit sind
Löschwasseranlage „nass/trocken“
Löschwasserleitungen „nass/trocken“, die im Bedarfsfall durch Fernbetätigung von Armaturen mit Wasser gespeist werden
Löschwasseranlage „trocken“
Löschwasserleitungen „trocken“, in die das Löschwasser erst im Bedarfsfall über eine Löschwasser-Einspeiseeinrichtung durch die Feuerwehr eingespeist wird
Was ist der Unterschied zwischen einer Nass- und einer Trocken-Sprinkleranlage?
Nass-Sprinkleranlage
Anlage, bei der das Rohrnetz hinter der Nassalarmventilstation nach ständig mit Wasser gefüllt ist und bei Ansprechen eines Sprinklers aus diesem verzögerungsfrei Wasser austritt
Trocken-Sprinkleranlage
Anlage, bei der das Rohrnetz hinter der Trockenalarmventilstation im Bereitschaftszustand nicht mit Wasser, sondern mit Druckluft gefüllt ist und durch das Auslösen eines Sprinklers mit Wasser befüllt wird
Was ist bei einer Anschlussleitung für eine Löschanlage zu beachten?
Durch die Entnahme für den Objektschutz darf der Mindestdruck im Versorgungsnetz nicht gefährdet werden
Was ist bei einer Einzelzuleitung zur Löschwasserübergabestelle (LWÜ) zu beachten?
Die Einzelzuleitungen zur LWÜ dürfen sowohl eine Länge von 10 × DN als auch ein Volumen von 1,5 l nicht überschreiten. Andernfalls muss eine Regelmäßige Spülung erfolgen. Es ist die Trinkwasserhygiene zu beachten.
Was ist bei dem Einbau einer LWÜ zu beachten?
Die LWÜ sollte möglichst nahe an der Wasserzähleranlage liegen
Die LWÜ beginnt mit einer Absperrarmatur.
Die LWÜ darf nicht in Räumen untergebracht werden, in denen eine Überflutung möglich ist.
Die LWÜ muss mit einer automatisvhen Spüleinrichtung ausgestattet sein wenn das Volumen der Einzelzuleitung und das Trinkwasservolumen in der LWÜ ein Gesammtvolumen von 1,5l überschreitet
Für das bei Bestimmungsgemäßem Betrieb und das bei Prüf- und Wartungszwecken anfallende Wasser Entwässerungssysteme installiert sein
Es muss eine Risikobewertung vorgenommen werden
Nennen Sie 3 Rohrleitungsmaterialen, welche in Trinkwasseranlagen bis zur ÜWL verwendet werden dürfen.
Duktile Gussrohre
Schmelztauchverzinkte Eisenwerkstoffe
Nichtrostender Stahl
Kupferrohr
Dürfen Brennbare Rohrleitungen bei einer Trinkwasseranlage verwendet werden, wenn eine Löschwasseranlage vorhanden ist?
Werden Verteil- und Steigleitungen der Trinkwasser-Installation in brennbaren Materialien ausgeführt, so ist sicherzustellen, dass im Falle einer Löschwasserentnahme diese Leitungsteile durch automatisch schließende Armaturen abgesperrt werden.
Dürfen mechanisch wirkende Filter in die gemeinsame Zuleitung von Trinkwasseranlage und Feuerlöschanlage eingebaut werden? Erklären Sie!
Mechanisch wirkende Filter dürfen nicht in der gemeinsamen Zuleitung von Trinkwasserinstallation und Feuerlösch- und Brandschutzanlage eingebaut werden, sondern sind im Abzweig zur Trinkwasser-Installation einzusetzen. Der Abzweig sollte unmittelbar nach der Wasserzähleranlage erfolgen. Es darf nur ein Steinfänger verwendet werden.
Besteht ein Bestandsschutz für Löschwasseranlagen, die nicht der TrinkwV entsprechen? Erklären Sie!
Werden die Anforderungen der TrinkwV nicht erfüllt, besteht kein Bestandsschutz für die Trinkwasser-Installation, die in Verbindung mit einer Feuerlösch- und Brandschutzanlage steht.
Es besteht Handlungsbedarf. Sie darf weiterbetrieben werden wenn ein erhöhter Probeintervall vorgenommen wird und eine Risikobewertung durchgeführt wird. Die Anlagen sind nach technischen Regeln zu betreiben und Instand zu halten.
Nennen Sie den Anwendungsbereich der DIN1988-500
Sie legt die Kriterien für die Planung und Ausführung von Druckerhöhungsanlagen fest.
Was ist unter dem Fachbegriff Spitzendurchfluss zu verstehen? Erklären Sie.
Der unter Berücksichtigung der während des Betriebs auftretenden wahrscheinlichen Gleichzeitigkeit der Wasserentnahme für die hydraulische Berechnung maßgebender Durchfluss.
Beschreiben Sie die Ausführungsart D eine DEA, mit zentraler Trinkwassererwärmung mit Hilfe einer Skizze.
Wann ist der Einbau einer DEA notwendig und wie wird der Nachweis erbracht, dass die DEA notwendig ist?
Wenn der Mindestfließduck an einer entnahmestelle nicht erreicht wird muss eine Druckerhöhung verbaut werden.
Was ist in Bezug auf Versorgungssicherheit und Hygiene bei einer DEA zu beachten?
Druckerhöhungsanlagen müssen so ausgelegt, betrieben und unterhalten werden,
dass die ständige Betriebssicherheit der Trinkwasser-Installation gegeben ist
und weder die öffentliche Wasserversorgung noch andere Verbrauchsanlagen störend beeinflusst werden.
Eine nachteilige, insbesondere hygienische Veränderung der Trinkwasserbeschaffenheit muss ausgeschlossen sein.
Erklären Sie die Begriffe mittelbarer und unmittelbarer Anschluss einer DEA in einer Trinkwasserinstallation.
Unmittelbarer Anschluss
Der unmittelbare Anschluss ist der direkte Einbau der Druckerhöhungsanlage in die Verbrauchsleitung
Mittelbarer Anschluss
Beim mittelbaren Anschluss muss den Druckerhöhungspumpen ein offener Vorbehälter „offen zur Atmosphäre“ mit freiem Auslauf unter regelmäßiger Überwachung der Wasserqualität vorgeschaltet werden. Durch den freien Auslauf mit Kontakt zur Atmosphäre wird die Energie des Versorgungsdrucks vernichtet. Eine nachgeschaltete Pumpe entnimmt aus dem Vorbehälter das Wasser und regelt dies auf den eingestellten Ausgangsdruck.
Wann muss ein nach der DEA ein Druckminderer verbaut werden?
Wenn es mehrere Druckzonen gibt und ein Ruhedruck von 5 Bar (0,5MPa) überschritten wird.
Sollte aber nach Möglichkeit vermieden werden.
An welchem Punkt in der Trinkwasseranlage ist ein Druckmessgerät einzubauen, wenn eine DEA vorhanden ist.
Unmittelbar hinter der Wasserzähleranlage muss ein Druckanzeigegerät installiert werden.
Ist bei einer DEA eine Reservepumpe erforderlich? Erklären Sie.
Druckerhöhungsanlagen müssen mindestens mit einer Reservepumpe ausgestattet sein. Bei Ausfall einer Betriebspumpe muss der Spitzendurchfluss zu 100% gedeckt sein. Die Forderung nach einer Reservepumpe entfällt bei Kleinobjekten (z.B. Einfamilien- und Zweifamilienhäuser zu Wohnzwecken genutzt).
Wo sind an einer DEA-Absperreinrichtungen einzubauen? Erklären Sie warum.
Absperrarmaturen müssen vor und hinter jeder Pumpe so angeordnet werden, dass jede Pumpe und der dazu gehörende Rückflussverhinderer ohne Unterbrechung der Druckerhöhungsanlage ausgebaut werden kann.
Was ist bei der Aufstellung einer DEA zu beachten?
Die Druckerhöhungsanlage muss schallentkoppelt vom Baukörper aufgestellt sein.
Die Druckerhöhungsanlage und die dazugehörigen Bauteile müssen in einem frostfreien, gut belüfteten und abschließbaren Raum angeordnet werden.
In diesem Raum dürfen keine negativen Einflüsse auf das Trinkwasser wirken
es darf sich kaltes Trinkwasser nicht auf eine Temperatur über 25°C erwärmen, dabei müssen Wärmequellen und Raumtemperaturen in Technikzentralen berücksichtigt werden.
Für den Aufstellungsraum muss ein ausreichend bemessener Entwässerungsanschluss vorgesehen werden.
Die Druckerhöhungsanlage muss für Revision, Wartung und Reparatur frei zugänglich sein.
Es muss ein Aufstellort gewählt werden, der nicht in unmittelbarer Nähe von Schlaf- und Wohnräumen liegt.
In welchem Intervall ist eine Wartung und Inspektion einer DEA durchzuführen?
Inspektion —> alle 6 Monate
Wartung —> alle 12 Monate
Nennen Sie je 3 Punkte, welche bei einer Wartung und Inspektion einer DEA durchgeführt werden müssen.
Inspektion
Visuelle Kontrolle auf Zustand, Dichtheit und Stand der Druckmessgeräte
Zustand der flexiblen Rohranschlüsse, z.B. Kompensatoren
Kontrolle der Steuer- und Regelgüte der Pumpen und der Laufruhe
Kontrolle der Wassertemperatur vor und hinter der Druckerhöhungsanlage
Kontrolle des Zustandes des Aufstellraumes
Wartung
Prüfen der Funktion der Druckwächter, -regler, Wassermangelsicherung und der elektrischen Schalteinrichtungen
Kontrolle des Motorschutzschalters und des thermischen Motorschutzes
Prüfen und Reinigen der Vorbehälter von innen
Funktionsprüfung bei Teil- und Spitzenentnahmen
Prüfen des Vordruckes des Druckbehälters
Funktionsprüfung der Absperreinrichtungen und Rückflussverhinderer
Wann ist nach der DEA ein Sicherheitsventil einzubauen?
Ein Sicherheitsventil muss dann eingebaut werden, wenn die Summe aus dem maximalen Zulaufdruck und dem maximalen Förderdruck der Pumpe/Anlage den zulässigen Systemdruck hinter der Druckerhöhungsanlage überschreitet. Dieses Sicherheitsventil muss in der Lage sein, beim 1,1-fachen des zulässigen Systemdruckes PN den dabei auftretenden Förderstrom der Pumpe/ Anlage abzublasen.
Nennen Sie die Ausführungsarten einer DEA im Bezug auf die Druckzonen und Beschreiben sie diese.
Ausführungsart A
Das Gebäude wird unmittelbar mit dem Versorgungsdruck betrieben, nur erforderliche Bereiche werden über eine Druckerhöhungsanlage versorgt. Eine Trinkwassererwärmung kann dezentral erfolgen.
Ausführungsart B
Einbau mehrerer Druckerhöhungsanlagen, so dass jeder Druckzone eine eigene Druckerhöhungsanlage zugeordnet werden kann.
Ausführungsart C
Eine Druckerhöhungsanlage mit einem zentralen Druckminder für jeweils eine Druckzone.
Ausführungsart D
Einbau mehrerer Druckerhöhungsanlagen in Reihenschaltung, so dass jeder Druckzone eine eigene Druckerhöhungsanlage zugeordnet werden kann.
Was ist im Bezug auf Druck und Material beim Einbau einer DEA zu beachten? Nennen Sie 3 Aspekte.
Drucktragende Teile müssen entsprechend dem Anwendungsfall (Druckzone) dem erforderlichen Nenndruck PN standhalten.
Die mit Trinkwasser in Kontakt kommenden Werkstoffe und Materialien müssen hygienisch unbedenklich sein und dürfen die Qualität des Trinkwassers nicht beeinträchtigen.
Insbesondere dürfen Materialien und Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser nicht
den nach der TrinkwV vorgesehenen Schutz der menschlichen Gesundheit unmittelbar oder mittelbar mindern,
den Geruch oder Geschmack des Trinkwassers nachteilig verändern, oder
Stoffe in Mengen in das Trinkwasser abgeben, die größer sind als dies bei Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik unvermeidbar ist.
Für Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser gelten die materialspezifischen Bewertungsgrundlagen und Leitlinien des Umweltbundesamtes:
Metallene Werkstoffe und Überzüge, die in Kontakt mit Trinkwasser kommen, müssen den Anforderungen der Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe im Kontakt mit Trinkwasser entsprechen.
Organische Materialien müssen den materialspezifischen Bewertungsgrundlagen und den Leitlinien des Umweltbundesamtes zur hygienischen Beurteilung von Materialien in Kontakt mit Trinkwasser entsprechen.
Erklären Sie den Begriff Mindestfließdruck. Wie hoch muss laut DIN 1988 der Mindestfließdruck eines WC Füllventils sein.
Es ist der erforderliche statische Überdruck am Anschluss einer Wasserentnahmearmatur bei ihrem Mindestdurchfluss.
Dieser ist beim Hersteller zu erfragen.
Er muss für ein WC Füllventil 0,05 MPa sein.
Wann muss ein vor der DEA ein Druckminderer verbaut werden?
Sind versorgerseitige Druckschwankungen zu erwarten bei denen der max. Versorgungsdruck größer als der geregelte Druck der Druckerhöhungsanlage (eingestellter Ausgeangsdruck) ist, muss eingangsseitig ein Druckminderer zur Begrenzung vorgesehen werden.
Was ist eine Sicherheitsarmatur laut DIN 1988-200. Nennen Sie 2 Beispiele einer Sicherheitsarmatur.
- Sicherheitsventil
- STB
Wo sollte falls vorhanden eine Leckagedetektor positioniert werden? Begründen Sie.
Sie sollten z. B. im Einfamilienhaus direkt hinter dem Wasserzähler und in Mehrfamilienhäusern in der Zugangsleitung zu jeder Wohnung fest installiert werden um den größtmöglichen Leitungsabschnitt zu sichern.
Was sagt die DIN 1988-200 bezüglich Unterbrechungseinrichtungen an Handbrausen mit Brauseschlauch?
Unterbrechungseinrichtungen an Handbrausen mit Brauseschläuchen sind nicht zulässig.
Wann darf laut DIN 1988-200 die Speicheraustrittstemperatur von 60°C unterschritten werden?
Die Einstellung der Reglertemperatur am Trinkwassererwärmer ist auf 60 °C vorzusehen. Wird im Betrieb ein Wasseraustausch in der Trinkwasser-Installation für Trinkwasser warm innerhalb von 3 d sichergestellt, können Betriebstemperaturen auf ≥ 50 °C eingestellt werden. Betriebstemperaturen < 50 °C sind zu vermeiden.
Wie müssen Zentrale Trinkwassererwärmer mit einem nachgeschalten Leitungsvolumen >3 Liter geplant und gebaut werden im Bezug auf die Systemtemperaturen?
Sie müssen so geplant und gebaut werden, dass am Austritt aus dem Trinkwassererwärmer eine Trinkwassertemperatur ≥ 60 °C und 55 °C am Eintritt der Zirkulationsleitung in den Trinkwassererwärmer möglich ist.
Ab welchem Nenninhalt ist in Trinkwasserspeichern ein Rückflussverhinderer einzubauen?
Wenn der Nenninhalt des Durchfluss- oder Speicher-Trinkwassererwärmers > 10 l ist.
Ab welchem Nenninhalt ist vor und nach dem Rückflussverhinderer eine Absperrung einzubauen? Was sind die Einbauvorgaben?
Ab 200l und in erreichbare Nähe
Bei jeder Entlastungsleitungen des Sicherheitsventils ist ein Schild anzubringen? Was ist die Aufschrift des Schildes? Wo muss es montiert werden?
„Während der Beheizung kann aus Sicherheitsgründen Wasser aus der Entlastungsleitung austreten! Nicht verschließen!“
Es ist n der Nähe der Entlastungsleitung des Sicherheitsventils, zweckmäßig am Sicherheitsventil selbst anzubringen.
Wie ist du Zulaufleitung zu einer thermischen Ablaufsicherung auszuführen?
Die Zuführung zur thermischen Ablaufsicherung ist mindestens in der Nennweite der thermischen Ablaufsicherung und mit einer Länge ≤ 10 x DN auszuführen.
Bis zu welcher Leistung und Nennvolumen darf ein DN15 Sicherheitsventil eingebaut werden?
Bis 200l und 75kW
Ein 6 Bar Sicherheitsventil ist für die Absicherung des Trinkwasserspeichers eingebaut, wie hoch darf der Druck in der Trinkwasserleitung kalt sein? Was ist die Berechnungsgrundlage?
4,8 Bar, da maximale Druck in der Trinkwasserleitung kalt mindestens 20 % unter dem Nenneinstelldruck des Sicherheitsventils liegen muss.
Was ist bei der Zuführungsleitung des Sicherheitsventils beim Einbau zu beachten?
Die Zuführungsleitung zum Sicherheitsventil ist mindestens in der Nennweite des Sicherheitsventils und mit einer Länge ≤ 10 x DN auszuführen.
Ab wann muss ein Zirkulationssystem eingebaut werden?
Bei Rohrleitungsinhalten > 3 l zwischen Abgang Trinkwassererwärmer und entferntester Entnahmestelle (längster Fließweg) sind Zirkulationssysteme einzubauen.
Nennen Sie die maximale Temperatur für Warm- und Kaltwasserzähler.
Kaltwasser —> max. 30°C
Warmwasser —> max. 90°C
Ab welchem Härtegrad sind Wasserbehandlungsmaßnahmen zur Vermeidung von Steinbildung laut DIN 1988-200 vorzusehen?
Ab 14°dH und Temperatur kleiner 60 empfohlen, darüber verpflichtend.
Wie groß ist die Dämmschichtdicke einer Kaltwasserleitung, wenn eine Rohrleitung in einem Rohrschacht oder abgehängte Decke verlegt ist und die Umgebungstemperatur kleiner gleich 25°C ist?
13mm
Wie groß ist die Dämmschichtdicke einer Warmwasserleitung aus Kupfer 35mm laut DIN 1988-200?
Zuletzt geändertvor einem Monat