Wer ist eine Elektrofachkraft? Welche Qualifikation muss diese haben?
Eine Elektrofachkraft muss min. einen Gesellenbrief oder Meisterbrief im jeweiligen Fach/Tätigkeitsfeld besitzen, ebenfalls eigenständig arbeiten.
Nennen Sie die 5 Sicherheitsregeln in der Reihenfolge der Anwendung
1. Freischalten: Leitungsschutzschalter/Fi-Schutzschalter/Schraubsicherungen im Sicherungskasten betätigen.
2. Gegen Wiedereinschalten sichern: Sicherungskasten abschließen, Schraubsicherungen mitnehmen, Vorhängeschloss an die Sicherung oder an den Schrank.
3. Spannungsfrei Feststellen: Mithilfe eines Zweipoligen Spannungsmesser Duspol/Multimeter.
4. Erden und Kurzschließen: Beim Erden und Kurzschließen werden die Leiter und die Erdungsanlage mit einer kurzschlussfesten Erdungs- und Kurzschließvorrichtunge miteinander verbunden.
5. Benachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken: Mithilfe von Isolierenden decken z.b Gummimatten.
Sie Stellen beim Einbau eines Durchlauferhitzers, beim Anschluss an das elektrische Netz, eine Schwerwiegenden Fehler in der Anlage fest ein Grün-Gelber Leiter führt Spannung. Wie verhalten Sie sich?
Ich schließe das Gerät nicht an.
Welche Aussage zum Schutzleiter ist richtig?
- Wenn ein metallisches Gehäuse unter Spannung steht, wird über den niederohmigen Schutzleiter die vorgeschaltete Sicherung ausgelöst.
Widerstand eines Körpers bei 230Volt ?
Wie hoch ist der Fehlerstrom ? (Rechenweg)
Ist der Fehlerstrom lebensgefährlich?
1000 Ohm
Körperstrom=230mA
U:R=230V : 1000 Ohm = 0,23A = 230 mA
Ja, ist lebensgefährlich
Darf an elektrischen Anlagen unter Spannung gearbeitet werden?
Grundsätzlich nein, da ein Lebensgefahr besteht.
Zum messen, Fehlersuchen oder Spannungsfreiheit feststellen, ja.
Oder als Fachkraft mit entsprechender Ausbildung
Mit welchen Messgeräten wird die Stromstärke im Stromkreis bestimmt und wie sind diese anzuschließen?
- Mithilfe eines Amperemeters
-muss in Reihe angeschlossen werden/ In Reihe einbauen.
-wenn Stromstärke gering ist kann das Messgerät zur nächst kleineren Stufe herabgesetzt werden.
In welchen Schutzbereichen dürfen elektrische Geräte in Baderäumen die Ortsfest angeschlossen werden, montiert werden? Wie ist der Anschluss durchzuführen?
- Bad Schutzzone „Bereich 0“ Installationsgeräte sind in diesem Bereich nicht zulässig. Mindestsschutzart IP68 Schutzkleinspannung
- Badschutzzone „Bereich 1“ :Wirlpooleinrichtungen, Duschpumpen, Abluftgeräte, Handtuchtrockner, Wassererwärmer Leuchten mit Kleinspannung . Schutzart IPx4 (DLE fest angeschlossen von oben,hinten,unten)
-Bad Schutzzone „Bereich2“: Elektrische Betriebsmittel mindestens mit IPx4 (Steckdosen mit Abdeckung+Feuchteschutz)
Das Bad ist mit einem Zusatzschutz durch eine Fehlerstromschutzeinrichtung RCD kleiner Gleich 30mA abzusichern.
Feher in elektrischen Anlagen können Brände verursachen. Nennen Sie mindestens vier Ursachen (Zündquellen) aus elektrischen Anlagen für das Entstehen von Bränden.
-heiße Oberflächen
- falsch verwendete Betriebsmittel
-Wärmestrahler
-Elektrische Fehler
-Kontakterwärmung
Ihr Kollege erleidet einen elektrischen Unfall und kann sich selbst nicht mehr vom Stromkreis lösen. Wie verhalten Sie sich?
-Ich verliere keine Zeit, versuche durch Trennung des Betriebsmittels vom Netz den Stromkreis zu unterbrechen.
- Ich fasse den Kollegen unter garkeinen Umständen an und versuche mit anderen Isolierenden Hilfsmittel den Stromkreis zu unterbrechen.
In welchen Schutzklassen werden Anlagenteile oder Geräte eingeteilt? Mit welchen Symbolen werden diese gekennzeichnet.
Schutzklasse I, II, III
Warum dürfen Sicherungen nicht gegen größere Nennströme getauscht werden oder „geflickt“ werden.
-Leitungen sind nicht für größere Leitungsschutzsicherungen ausgelegt und können dadurch durchbrennen.
-Durch das Flicken ist kein Schutz mehr vorhanden, Schutzmaßnahme ist dadurch aufgehoben.
Was ist bei der elektrischen Ausführung einer wassergeführten Fußbodenheizung zum Schutz des Fußbodens zu benutzen.
-Ein Anlegethermostat am VL der Fußbodenheizung ist anzubringen.
Warum ist die Spannungspolarität an der Zugangsklemme eines Regelgerätes immer zu prüfen?
- Zum Schutz des Gerätes sowie Funktion
- Um die Funktion des Gerätes zu gewährleisten
-damit es richtig arbeiten kann
-weil sonst das Regelgerät kaputt geht
In Stromkreisen im Haushalt ist der Einbau von Fehlerstromschutzschaltern Pflicht!
1.Welche Funktion hat ein solcher Schutzschalter?
2.Wie groß darf IDN in diesem Einsatzbereich maximal sein?
3.Wann schützt ein Fehlerstromschalter nicht?
1. Der Fehlerstrom-Schutzschalter ist eine Schutzvorrichtung, die bei Fehlerströmen von selbst den Stromkreis abschaltet. Im Gegensatz zu normalen Haussicherungen greift der FI-Schalter nicht nur bei Überlastungen der Leitungen, sondern schützt auch vor lebensbedrohlichen Stromschlägen.
Erkennt Differenzströme zwischen L u. N oder PE. schaltet allpolig ab.
2. maximaler Strom (IdN) = 30 mA differenz
3. Wenn kein PE-leiter vorhanden ist.
Sie montieren ein Dreiwegeventil der Schutzklasse 2, Wie ist der Grün/Gelbe Leiter der Zuleitung des Ventils am Regelgerät und am Ventil anzuschließen?
-wenn PE vorhanden, anschließen.
-wenn PE nicht vorhanden ist, mit einer Wago Klemme blind zu legen.
Wo müssen Sicherungen oder Schaltgeräte in einem Stromkreis eingebaut sein?
Wo ist der Einbau verboten?
-Im Außenleiter L zu Beginn des Stromkreises einzubauen.
-N nur wenn alle Außenleiter abgestellt werden.
-Im Schutzleiter verboten.
Erläutern Sie den Begriff Schleifenimpedanz. Welchen Sicherheitsnachweis dient eine solche Messung?
Die Wegstrecke von einem Außenleiter über den Schutzleiter zum Trafo und zu der Messstelle zurück.
Diese Messung dient dem Nachweis ob der Leitungsschutzschalter und der Fehlerstromschutzschalter bei einem Fehlerstrom auslöst bzw ob dieser überhaupt auslösen kann sowie rechtzeitig auslöst.
Ebenfalls ob die Leitung niederohmig ist.
An eine flexible Leitung soll ein Stecker angeschlossen werden. Worauf muss dabei besonders geachtet werden?
-Beim Abisolieren darf keine Ader verletzt werden.
-Der Grün Gelbe Leiter muss länger als die anderen Leiter sein.
-Zugentlastung ist fest anzuziehen.
-Die fein drahtigen Leitungsenden sind gegen Abspeißen zu sichern durch Aderendhülsen
In welchen Zeitabständen ist ein Fehlerstromschutzschalter auf einer Baustelle, von wem und wie zu Überprüfen?
-monatlich zu prüfen mithilfe eines Messgerätes.
-am besten eine Elektrofachkraft oder Fachkraft für festgelegte Tätigkeit.
Beschreiben Sie das Verhalten eines NTC`S
-NTC-Widerstand auch Heißleiter genannt, leitet Strom besser, je höher die Temperaturen in seiner Umgebung sind.
Der Widerstand sinkt bei höherer Temperatur.
Sinkt die Temperatur steigt der Widerstand
Beschreiben Sie das Verhalten eines PTC´S
-Positiver Temperaturkoeffizient leitet bei tiefen Temperaturen den elektrischen Strom besser als bei hohen Temperaturen.
Zeichnung TN Netz (PE Fehler)
Zuletzt geändertvor 5 Monaten