Wo liegt der Geltungsbereich der TRF?
-Planung
-Errichtung
-Instandhaltung
-Änderung
-Prüfung
bei Flüssiggas-Anlagen
Nennen Sie die 4 Befugten Personen nach TRF
in Hierachiefolge:
1 TRF Sachverständiger
2 Befähigte Person
3 TRF Sachkundiger
4 Fachbetrieb
Was fällt unter die Versorungsanlagen bei Flüssiggas-Anlagen?
-Flüssiggasflaschen
-Ortsfeste Flüssiggasbehälter mit weniger als 3t Fassungsvermögen [ und den Betrieb aus der Gasphase]
Welche Eigenschaften hat Flüssiggas in der Gasphase?
Farblos
Geruchlos
Schwerer als Luft
Bei unkontrollierten Austrieb, Ansammlung an tiefster Stelle
Welche Eigenschaften hat Flüssiggas in der Flüssigphase?
Leichter als Wasser [ kann daher in Wasserschutzgebiete aufgestellt werden]
Was sagt der Siedepunkt aus?
Der Siedepunkt sagt aus, bei welcher Temperatur ein Phasenwechsel bei einem Medium stattfindet.
Was sagt die Verdampfungswärme aus?
Die Energiemenge die man benötigt um bei konstantem Druck aus flüssigem Gas, gasförmiges Gas zu machen.
Wie viel gasförmiges Gas ensteht bei der Verdampfung von 1m³ flüssigem Gas?
260m³ gasförmiges Gas
Für welche Anlagen gilt die TRF nicht?
-Wohnwagen
-Booten
-Laborräume
-Gewerbliche Gasverbrauchseinrichtungen
-Unterrichtsräume
Welche Möglichkeiten der Lagerung gibt es für Flüssiggas?
-Lagerung in Flaschen
-Lagerung in Behälter
Welche Anfoderungen gelten bei der Lagerung von Gasflaschen in Wohnungen/Räumen?
-Stehende und standfeste Aufstellung
-In Wohnung/Räumen nur bis max Füllgewicht von max 16kg [wenn die Fußböden allseitig oberhalb der Geländeoberfläche liegen]
-Je Wohnung 2 Flaschen ob gefüllt oder leer jedoch nur 1 pro Raum
In welchen Räumen ist die Lagerung von Flaschen nicht zugelassen?
-Treppenhäuser
-Flure
-Räume, die ausschließlich zu Schlafzecken dienen
-Lagerung unter Erdgleiche
Was muss bei der Lagerung von Gasflaschen in der nähe von Wärmestrahlungsquellen beachtet werden?
Es müssen zu Wärmestrahlungsquellen abstand gehalten werden um eine Erwärmung der Flasche zu vermeiden, abhängig ob ein Strahlungschild verwendet wird oder nicht.
Welche Möglichkeit der Aufstellung von Flüssigasbehälter gibt es?
-Oberirdisch
-Halboberirdisch
-Erdgedeckt
-innerhalb, in einem besonderen Aufstellungsort
Welche Anfoderungen müssen bei oberidrischer Lagerung beachtet werden?
-Standsicher
-Eben
-Kein Neigen durch äußere Einflüsse
Welche Anfoderungen müssen bei ergedeckter Lagerung beachtet werden?
-muss allseitig min. 0,5m Erde überdecken
-muss gegen Aufschwimmen gesichert sein
An einem Gastank unterscheidet man Zone 1 und 2 .Wo sind diese zu finden und was ist hier zu beachten?
Zone 1 ist ein Bereich, in dem sich bei Normalbetrieb ein explosionsfähiges Gas-Luft-Gemisch bilden kann,
nur Geräte der Ex-geschütze Geräte der Kat I&II.
Während der Befüllung von Zündquellen frei halten.
Zone 2 nur während der Befüllung von Zündquellen frei halten
Exgeschützte Geräte der Kat. I-III
Kegel immer über Domdeckel 1m hoch
Welche Rohrwerkstoffe dürfen bei Flüssiggas als freiverlegte Außenleitung benutzt werden?
CU
Gewinderohr
NiRo
Präzisionstahlrohr
Welche Rohrwerkstoffe dürfen bei Flüssiggas als erdverlegte Leitung benutzt werden?
CU (Hartgelötet)
Stahlohr (geschweißt)
PE Rohr
Welche Rohrwerkstoffe dürfen bei Flüssiggas als innenverlegte Leitung benutzt werden?
Wellrohr
MVR
Welche Bauteile sind bei Flüssiggastanks mit den 5 Freuden gemeint?
Füllventil
Flüssiggasentnahmenventil
Gasentnahmeventil
Inhaltsanzeiger
Sicherheitsventil
Was ist mit dem SAV gemeint? Welche Aufgabe erfüllt dieser?
Das Sicherheitsabsperrventil (SAV) sitzt in Verbindung mit dem Mitteldruckregler am Tankausgang.
Ist eine automatisch wirkende Sicherheitseinrichtung. Schützt angeschlossene Gasgeräte vor unzulässigen Überdruck.
Der Ausgangsdruck wird permanent überwacht. Wird der Ausgangdruck überschritten, löst das SAV aus.
Was versteht man unter der Gasphase?
Zustand des Flüssiggases nach dem Übergang von flüssig zu gasförmig
Was versteht man unter der Flüssigphase?
Zustand des Gases in flüssigem Zustand im Behälter, wenn das Gas unter Druck steht.
Was bedeutet ZÜS und welche Aufgaben haben diese?
-Zugelassene Überwachungsstellen [ZÜS]
-Sind für die Prüfung vorgeschriebene oder angeordnete Stellen nach §37 Absatz 1 und 2 Produktionssicherheitsgesetz zuständig
Warum ist die Farbwahl bei einem oberirdisch oder halb oberirdischer Tank relevant für seine Sicherheit?
Um den Tank so gut wie möglich vor Erwärmung zu schützen sind reflektierende Anstriche anzubringen.
Wo liegt der normale und der maximale Betriebsdruck eines Flüssiggasbehälters?
3-6 Bar
15,3 Bar maximal
Wo liegt die maximale Betriebstemperatur für einen Flüssiggasbehälter?
40°C
Wie lauten die Prüfungen von Flüssiggasleitungen?
Dichheitsprüfung mit 150mbar (150hPa)
Druckprüfung mit 1 Bar (0,1 MPa)
Bis zu welchem Druck dürfen wir als Fachbetrieb die Leitungen prüfen?
bis zu einem Druck von kleiner 0,5 Bar (500hPa)
Was muss beim Aufstellen von Gasgeräten unterhalb der Erdgleiche beachtet werden ?
-ausströmen von unverbrannten Flüssiggas ist zu vermeiden
-darf nur eingebaut werden, wenn das Gerät eine Flammenüberwachung besitzt.
-Einbau eines Magnetventils, dass das Austreten gefahrdrohender Menge verhindert.
Zuletzt geändertvor 4 Monaten