Frage 1
Ein ausgetrockneter Wasserfleck an der Verputzten Decke bleibt durch gelbe bis
braune Ränder sichtbar. Wie konnten diese Wasserränder entstehen?
Antwort:
Eindringendes Wasser hat aus den Sanden des Putzes lösliche Eisensalze gelöst.
Diese wanderten mit dem Wasser an die Oberfläche. Das Wasser verdunstete, die
Eisensalze bleiben als farbige Ränder zurück.
Frage 2
Erklären Sie den Begriff SD-Wert und was sagt er bei einem Beschichtungsstoff aus
S = Strecke D = Diffusion
Der SD-Wert sagt aus wie Diffusionsoffen eine Beschichtung oder ein
Beschichtungsstoff ist bzw. wie Dampf dicht.
Diffusionsoffen = SD-Wert < 0,5 m
Diffusionshemmend = SD-Wert > 50 m
Diffusionsdicht = SD-Wert > 100 m
Frage 3
Erklären Sie den Begriff Taupunkt
Temperatur, bei der die Luft mit Wasserdampf gesättigt
Ist und dieser in Form von Tropfen ausfällt.
Frage 4
Was ist Kali Wasserglas?
Das Bindemittel Wasserglas entsteht durch verschmelzen von Quarzsand und
Pottasche bei 1300° C dabei entsteht eine glasartige Substanz. Es wird vom Hersteller
im heißen Wasser gelöst und kann dann als Bindemittel (Fixativ) für Silikatfarben
eingesetzt werden.
Frage 5
Erklären Sie den Begriff Osmose?
Salzkörner, die unter der Beschichtung liegen ziehen Wasser durch die Beschichtung.
Die Salzlösung zieht weiter Wasser und drückt eine Blase.
Frage 6
Erklären Sie, wie in einem Putz die gefürchteten Nitratausblühungen (Salpeter)
entstehen können!
Nitrate entstehen in landwirtschaftlich genutzten Gebäuden durch die Einwirkung
von stickstoffhaltigen Verbindungen (Ammoniak und Harnstoff) in Verbindung mit
Sauerstoff auf kalkhaltige Baustoffe
Beispiel
Ca (OH)2 + 2 NH3 + 4O2 -> CA (NO3)2 + 4 H2O
Kalklauge + Ammoniak + Sauerstoff -> Kalziumnitrat Wasserhaltig
Frage 7
Welches Grundmaß gibt die DIN EN 1992-1 als Mindestmaß für die
Betonüberdeckung der Bewährung im Stahlbeton für Außenbauteile an
Nach DIN EN 1992-1 sollte das Regelmaß für die Betonüberdeckung des
Bewährungsstahl mindestens 3 cm betragen
Frage 8
Warum sollte man für harzreiche Hölzer, keine dunkle Beschichtungen einsetzen?
Der Erweichungspunkt der Harze liegt bei ca. 60°C. Bei Sonneneinstrahlung heizt
sich das Holz unter dunklen Beschichtungen bis zu 80°C auf. So ist es bei dunklen
Beschichtungen der Harzausfluss bei Harzreichem Holz nicht zu vermeiden.
Frage 9
Welche gesetzlichen Anforderungen stellt das GEG und BEG an eine Außenwand
Die Anforderungen des GEG liegen bei einem U – Wert von 0,24 und das BEG bei
einem U – Wert von 0,20
Zuletzt geändertvor 7 Tagen