Offenes Ringnetz
N-1 Kriterium
Schleppzeiger
Welche Schalthandlungen müssen bei einem offenen Ringnetz im Fehlerfall durchgeführt werden?
Kann ein PV-Wechselrichter Kurzschlussleistung bereitstellen?
Nein, da die Halbleiter nur für den Nennbetrieb geregelt werden und den Tastgrad reduzieren im Falle eines Kurzschlusses. Des Weiteren bricht die Spannung zusammen was dazu führt, dass außerhalb des Toleranzbereiches von +-10 % der Nennspannung der Wechselrichter vom Netz geht
Warum ist für den Normalbetrieb eines Netzes die Kurzschlussleistung notwendig?
Netzstrahlberechnung Diagramm erklären
Beschreiben Sie folgendes Bild?
Knotenpotentialverfahren erklären
Wenn Spannungen an Knoten und Leitwerte/Widerstände des Netzes bekannt, können Ströme berechnet werden
Mit dem Kirchhoffschen Gesetz können dann die Gesamtströme als Funktion der Spannungen berechnet werden
Lässt sich in einem Gleichungssystem umwandeln und lösen
Was ist Netzzustandsschätzung und welche Methoden gibt es dafür?
Was bedeutet Teilinversion und was kann man damit machen?
Zur Berechnung von Spannungen und Strömen in einem Netz, bei mindestens gleicher Anzahl von bekannten und unbekannten Spannungen und Strömen
Leitwerte/Widerstände müssen bekannt sein
Für eine Netzzustandsberechnung reicht es, wenn die Parameter der Hälfte der beteiligten Knoten gemessen werden
Was ist das Strom-Iterationsverfahren?
Erklären Sie das eindimensionale Newton-Verfahren mit folgendem Bild?
Was ist das Newton-Raphson-Verfahren?
Erklären Sie folgendes Diagramm
Stufen der Netzregelung:
Momentanreserve
Primärregelung
europäisches Verbundnetz (3 GW Gesamtvorhalteleistung)
+- 1 MW
Vergütung über Leistungstarife (Vorhalten der Energie wird vergütet)
Proportionalregelung -> Regeldifferenz bleibt bestehen, die über Sekundärregelung aufgefangen werden muss
Sekundärregelung
Übertragungsnetzbetreiber verantwortlich
+- 5 MW
Leistungs- und Arbeitstarif (Je nach Marktpreis und Einspeiseleistung wird Energie abgerechnet)
Minutenreserve/Tertiärregelung
Ähnlich zu Sekundärregelung
Längerer Zeitraum
Stundenreserve/Börsenhandel
Was braucht ein Synchronkuppelschalter für Bedingungen und wozu wird dieser eingesetzt?
Gleiche Phase
Gleiche Spannung
Gleiche Frequenz
-> sonst hohe Ausgleichströme
Ab welcher Frequenz schalten PV- und Windanlagen in DE ab und wie erfolgt die Abschaltung?
ab einer Netzfrequenz von 50,2 Hz beginnen PV- und Windanlagen die Einspeiseleistung zu drosseln
bis 51, Hz wird die Leistung gedrosselt, danach gehen die Anlagen vollständig vom Netz
Gleichzeitigkeitsfaktor
wenn mit höherer Leistung geladen wird, sinkt Gleichzeitigkeitsfaktor was dazu führt, dass die Leistungen sich nicht signifikant erhöhen
Einphasiger Erdschluss
Isolierter Sternpunkt
Geringer Kurzschluss-Strom bestimmt durch Leitungskapazität
Wenn kein Erdschluss vorliegt, fließt trotzdem kapazitiver Strom, der aber durch die Symmetrie kompensiert wird
Isolierung muss ausreichend groß dimensioniert werden, da Phasenspannung gegenüber Erde anliegt
Faktor Wurzel(3) größere Spannung von L2 und L3 gegenüber Erde, da Erde auf L1 Potential liegt
Gelöschtes Netz: Hinzufügen einer Peterson-Spule kompensiert Erdschlussstrom
Größe abhängig von den Leitungsimpedanzen und der Anzahl der Leitungen
IL = IC für optimale Auslegung
Wie lässt sich folgendes Netz zu einem einphasigen Ersatzschaltbild vereinfachen?
Wie lässt sich der Spannungsfall berechnen? Inwiefern spielt die Blindleistung eine Rolle dabei?
Der Spannungsfall über der Impedanz bestehend aus Induktivität und Widerstand ergibt sich aus dem Gesamtstrom Ik der durch beide Bauteile fließt
Der Scheinstrom Ik bestehend aus Real- und Blindanteil ruft in beiden Bauteilen Widerstand und Spule einen Spannungsfall hervor
Wie berechnen sich die Leitungsparameter, die Trafoimpedanz und die Kurzschlussreaktanz?
Kapazitäten müssen in Abhängigkeit der Spannungsebene und der Verlegungsart mit in Betracht bezogen werden
NS vernachlässigbar, MS und besonders HS spielen Kapazitäten eine Rolle
Kabelverlegung höhere Kapazitäten als Freileitung
Kurzschlussspannungsverhältnis ist das Verhältnis von primärseitiger Spannung zu Nennspannung bei kurzgeschlossener Sekundärseite und Nennstrom
Lastprofile Volllaststunden
Interpolation und Interpolationsarten
Interpolierte Werte müssen Originaldaten entsprechen, bedeutet, dass der Mittelwert der interpolierten Werte in einer Zeitperiode mit dem Originalwert übereinstimmt
PV-Profile
Was ist Momentanreserve?
Was sind die Bedingungen für Primärregelung?
Wie funktioniert Lastabwurf im Falle von Unterfrequenz?
Was sind die Frequenzgrenzen und 5-Stufen-Plan?
Wie gestaltet sich das Frequenzverhalten von PV-Anlagen und was ist das 50,2 Hz Problem?
um die Netzspannung zu reduzieren, wird induktive Blindleistung benötigt/bezogen
untererregter Zustand
Muss von erzeugern nach Niederspannungsrichtlinie bereitgestellt werden
Wo liegt das Problem beim Zuschalten eines Inselnetzes?
Phasen, Frequenzen, Spannung können sich unterscheiden
Synchronkuppelschalter zur Synchronisierung benötigt
CO2-Emissionen Elektromobilität
Benötigte Reichweiten Elektromobilität
Solar laden Elektromobilität
Energieverbrauch und tägliche Distanzen Elektromobilität
Welche Faktoren spielen eine Rolle bei solarer Einstrahlung und PV-Leistung?
Was ist diffuse Strahlung und was ist der Unterschied zu direkter Strahlung?
Was ist die Wärmekapazität von Wasser?
Prinzip einer Wärmepumpe erklären
Warum hat ein Quartierspeicher einen besseren Autarkiegrad als individuelle Speicher?
Lastspitzen zu unterschiedlichen Zeitpunkten von verschiedenen Haushalten
Synergieeffekte: Wenn ein Haus PV erzeugt und diesen nicht benötigt, dann kann das im Verbund von einem anderen Haus genutzt werden
geringerer Gleichzeitigkeitsfaktor durch Zusammenschalten der Haushalte
je kleiner der Gleichzeitigkeitsfaktor desto höher der Autarkiegrad mit einem Quartiersspeicher
Gestaffeltes Abschalten
Netzampel
§14a EnWG
Intelligentes Messsystem (IMSys)
Zuletzt geändertvor 2 Tagen