Haupt-/Hilfspumpe
KKS
Pumpenart
Spannung
MBV21AP001 / 002
3 phasen AC
220 V
Notpumpe
MBV21AP003
DC akkuversorgung
Drucktransmitter KKS
MBV26CP101
Temperaturfühler Tank KKS
MBV10CT101
Differenzdruck Schmierölfilter KKS
MBV25CP001
Tank KKS
MBV10BB001
Anhebepumpe KKS
MBV30AP 001 / 002
Welcher Drucksensor ist maßgeblich für die Regelung?
Welcher Differenzdruckschalter überwacht den Filter?
Welche RTDs überwachen die Temperatur im Tank?
MBV10CT101A,
MBV10CT101B,
MBV10CT102
Welcher Sensor misst das Vakuum im Tank?
MBV50CP101
Was ist der Normaldruckschaltwert für P.SCHMOEL.01?
1,6 bar + 0,2 bar
Was passiert wenn P.SCHMOEL.01 (1,6 bar) unterschritten wird?
Signal an I&C → Hilfs- und Notpumpe schalten sich ein (PROTECTION ON).
Was passiert bei oberer schalttpunkt von P.SCHMOEL.01?
Bei über 1,8 bar —> automatisch aktivierte Pumpe (Hilfs- oder Notpumpe) darf jetzt wieder manuell oder automatisch deaktiviert werden – je nach Betriebszustand.
Ab welchem Wert spricht der Differenzdruckfilter an?
Wenn MBV25CP001 > Schaltwert (in Tabelle, z. B. 0,7 bar – individuell prüfen)
Ab wann gilt TEMPERATUR LUBE OIL TANK > MAX?
T.SCHMOEL.10 ≈ 75 °C
Wann wird bei T > 75 °C kein Pumpentest mehr ausgeführt?
Wenn 2 von 3 Sensoren (MBV10CT101A/B, MBV10CT102) > T.SCHMOEL.10
Wann wird die Notpumpe nach Starttest deaktiviert?
Nach Ablauf K.SCHMOEL.03 + 2 s und stabilem Druckaufbau
Wann wird die Hauptpumpe aktiviert?
Bei Start, Intervallbetrieb, Heizen des Öls, nach Tests
Wann darf die Hauptpumpe deaktiviert werden?
Nur wenn Hilfspumpe läuft, Welle steht, kein Störungssignal anliegt
Welche Tests sind beim Start der Gasturbine zwingend erforderlich?
✅ Drucktest der Notpumpe über MBV26CP003 (P.SCHMOEL.02/P.SCHMOEL.05)
✅ Temperaturprüfung Öl bei < T.SCHMOEL.10 an 2/3 Sensoren
✅ Feedbackprüfung aller Pumpen (ON/OFF)
✅ Vakuumprüfung des Ölnebeltanks (P.SCHMOEL.03, MBV50CP101)
🔋 Batterie muss ELOP 1 h versorgen können → Bei Fehler: Turbinenstart wird automatisch blockiert.
Was passiert, wenn der Ölstand unter MBV10CL001-S02 sinkt?
Und warum passiert es?
GT-Schnellschluss wird ausgelöst,
Haupt- und Hilfspumpe werden abgeschaltet,
Notpumpe wird eingeschaltet.
🔥 Brandvermeidung bei Leckage oder Tankbruch
Die Haupt- und Hilfspumpe fördern mit großem Volumenstrom (z. B. 60–80 l/min)
Haupt- und Hilfspumpe saugen aus dem Tank – bei leerem Tank → Gefahr von Trockenlauf, Kavitation und Zerstörung der Pumpe.
Die Notpumpe (ELOP) ist mit einem eigenen Ansaugweg und Batterieversorgung ausgestattet
Welche Funktion hat MBV26CP003?
Druckschalter zur direkten Aktivierung der Notpumpe (ELOP) bei realem Druckabfall – unabhängig vom Leitsystem.
Zielsetzung des Schmierölsystems (Einleitungssatz)
„Das Schmierölsystem der SGT5-4000F versorgt alle rotierenden Lagerstellen der Gasturbine sowie des Generators dauerhaft mit gefiltertem, temperiertem und unter Druck stehenden Schmieröl. Es schützt die Lager vor Verschleiß, leitet Wärme ab und gewährleistet den Betrieb unter allen Betriebszuständen – Normalbetrieb, Anlauf, Stillstand und Notfall.“
Pumpen und funktionen der Pumpen:
MBV21AP001 – Hauptpumpe (AC-getrieben, normal aktiv bei Betrieb)
MBV21AP002 – Hilfspumpe (AC, Redundanz bei Start und Störung)
MBV21AP003 – Notpumpe (ELOP) (DC-Batterie, autonom, im Notfall)
S.TURB.02
0,1 Hz
F: Warum haben MBV26CP101, MBV26CP002 und MBV26CP003 unterschiedliche Schaltwerte, obwohl sie am gleichen Ort messen?
A:
MBV26CP101/002: Schalten bei ca. 1,6 bar → dienen dem frühen Schutz (I&C)
MBV26CP003: Schaltet bei ca. 1,0 bar → autarker Notpumpenstart bei echtem Versagen → Unterschiedliche Werte vermeiden unnötige Einsätze, sorgen aber für Sicherheit bei Ausfall der Steuerung.
Welche sicherheitsfunktionen gibt es?
(MBV21CP001, MBV26CP101, MBV26CP002) überwachen den Systemdruck. Fällt er unter P.SCHMOEL.01 (1,6 bar) bei mindestens 2 von 3 Sensoren, erfolgt ein Schnellschluss (TRIP).“
„Die Notpumpe wird über MBV26CP003 auch bei totalem Steuerungsausfall direkt aktiviert, sofern das ECO-Relais freigibt.“
Bei niedrigem Tankpegel (MBV10CL001-S02) werden Haupt- und Hilfspumpe abgeschaltet, um Ölverlust und Brandgefahr zu minimieren.“
T.SCHMOEL.10
75 °C
T.SCHMEOL.04
Wert (Hysterese)
Funktion
Sensortyp
58 -3 °C
Meldung bei —> TEMPERATURE BEARING OIL FEED > MAX
RTD -> resistance temperature detector
MBV26CT101
RTD
resistance temperature detector
Temperaturtransmitter nach filter
F: Welche Tests sind im Schmierölsystem der SGT5-4000F vorgesehen?
1. Drucktest der Notpumpe (Start-up Pressure Test)2. Monatlicher Funktionstest der Notpumpe (ELOP Monthly Test)3. Überwachungslogikprüfung durch Schutzmeldungen und Sensorquittierung→ Die Tests haben unterschiedliche Bedingungen, Ablaufregeln und Bewertungskriterien.
Was ist der Drucktest der Notpumpe beim Turbinenstart und wie läuft er ab?
Bedingung:
Öltemperatur < T.SCHMOEL.10 an 2 von 3 Sensoren (z. B. < 75 °C bei Hot-Day)
Haupt- und Hilfspumpe müssen aus sein
ECO-Relais (MBV21EU001) muss aktiviert sein
Ablauf (Stages 01–05):
ELOP ist die einzige aktive Pumpe
Steuerlogik über MBV26CP101/002 gesperrt → nur MBV26CP003 erlaubt
Testphase beginnt nach K.SCHMOEL.03 (z. B. 5 s Verzögerung)
Druck muss im Bereich zwischen P.SCHMOEL.02 = 0,5 bar und P.SCHMOEL.05 = 1,5 bar liegen
Nach +2 s werden alle Pumpen wieder freigegeben
Fehlerfall:
Druck nicht im Fenster → Test gilt als fehlgeschlagen
Meldung: MBV01EC001-ZV03 TEST FLT
MBV01EC001-ZV03 TEST FLT
Start der Turbine wird verweigert
Wie läuft der monatliche Funktionstest der Notpumpe ab?
Zweck: Überprüfung, dass MBV21AP003 mechanisch und elektrisch korrekt funktioniert
Testintervall: Alle 30 Tage bei Dauerbetrieb
Auslöser:
Meldung MBV21EU002-ZV99 MANTESTREQ erscheint automatisch
MBV21EU002-ZV99 MANTESTREQ
Personal führt manuellen Test durch
Ablauf:
Manuelles Einschalten der Notpumpe
Rückmeldung „ON“ muss innerhalb Zeitfenster empfangen werden
Manuelles Ausschalten → Rückmeldung „OFF“
Erfolg: Nur wenn Rückmeldung „ON“ und „OFF“ korrekt empfangen wurde
Sperrgründe:
Wenn Notpumpe wegen Störung aktiv ist
Wenn T.SCHMOEL.10 > 75 °C (Hot Day)
Wenn andere Sicherheitsfunktionen aktiv sind
Fehlermeldung: z. B. kein Rückmeldekontakt → Wartung erforderlich
Schmieröldruck min
1,6 bar (P.SCHMOEL.01)
Testdruck Schmieröl min
0,5 bar (P.SCHMOEL.02)
Testdruck Schmieröl max
1,5 bar (P.SCHMOEL.05)
Schmieröltemperatur max. Test
75 °C (T.SCHMOEL.10)
MBV10CT101A/B, MBV10CT102
Was passiert bei der Entlastung der Turbine (T.SCHMOEL.05)?
Wird T.SCHMOEL.05 (z. B. 75 °C) an 2 von 3 Sensoren überschritten, wird die Turbinenleistung reduziert (Engine Unload), um die Öltemperatur zu senken und einen Trip bei T.SCHMOEL.06 zu vermeiden.→ Meldung: >MAX UNLOAD
>MAX UNLOAD
Was messen MBV21CP001, MBV26CP002 und MBV26CP101 genau und wie verhalten sie sich im Schutzfall?
MBV21CP001: Schalter, aktiviert bei < 1,6 bar, mit 3 s Verzögerung
MBV26CP002: Schalter, aktiviert bei < 1,6 bar, ohne Verzögerung
MBV26CP101: Transmitter, analog, Schutzsignal < 1,6 bar, mit 3 s Verzögerung → Wenn 2 von 3 Sensoren melden „Druck zu niedrig“, erfolgt GT-Trip.
Was ist die Aufgabe des Anhebeölsystems (Lift Oil System)?
Versorgt die Lager des Generators und der Turbinenwelle beim Stillstand und langsamen Anlauf mit Öl unter hohem Druck, um Reibung und Verschleiß beim Hochlauf zu minimieren.