Commissioning Schmierölsystem
Welche Schritte?
Aufgaben lube oil
aufgaben anhebeöl
Aufgebenverteilung Schmier- und anhebeölsystem (Stammbaum):
Bauteile Schmierölsystem (Bild beschriften):
Schmielölverlauf (schmematisch):
schema schmieröl Öldampfabscheider
schema kühlung und Filter:
schema anhebeölpumpen
schema lagerstellen:
turnung gear
anhebeöl
schmieröl
Schmierölpumpen (Haupt und Hilf) typische Betriebswerte
Massenstrom
Druck
Notschmierölpumpe typische Betriebswerte
Spannungsversorgung
Anhebeölpumpe
Leistung und Antriebsart
12,6 m³/h
Warum erzeugt der Öldunstabscheider einen negativen Druck?
Welchen wert hat der Druck?
Dadurch wird verhindert, dass Öldampf oder Öl durch Wellendurchführungen oder andere Dichtstellen entweicht.
Der Unterdruck beträgt ca. 4–8 mbar und wird über eine sekundäre Luftklappe eingestellt.
Wenn der Unterdruck zu hoch ist, kann verunreinigte Luft in das System eingesogen werden.
Warum gibt es nur eine Zulaufleitung zum Turning Gear, obwohl zwei Ölsysteme beteiligt sind?
Die Leitung wird praktisch gemeinsam genutzt, aber Rückschlagventile und Steuerarmaturen stellen sicher, dass nur entweder Liftöl (~155 bar) oder Schmieröl (~4 bar) fließt – je nach Betriebszustand.→ So wird Platz und Komplexität gespart, ohne Sicherheit zu verlieren.
Aufbau Temperaturkontrollventil
Was sind die wichtigsten Sensoren?
Wer steuert öltanktemperatur im stillstand?
Zieltemperaturen
Zulauf stillstand
Betrieb
Lager
Max. Lager
Rücklauf
Wlche Öltank- meldungen/aktionen gibt es?
Min. anhebeöldruck:
Max. Anhebeöldruckdifferenz Filter:
Was passiert bei P < P.SCHMOEL.01?
wann ist eco-relay:
Freigeschaltet —> ON
nicht freigeschaltet —> OFF
→ Ziel: Entfernen von Fertigungsrückständen, Abriebpartikeln und Schmutz aus Leitungen und Lagern.
Lube Oil Sampling COM
Entnahme von Schmierölproben zur Analyse
Setting of Bearing Pressure COM
Einstellung des Lageröldrucks→ Sicherstellen, dass der Schmieröldruck über P.SCHMOEL.01 (1,6 +0,2 bar) liegt
Setting Rotor Lift COM
Einstellung des Anhebeöldrucks (Lift Oil)→ Der Druck des Liftölsystems (~155 bar) wird justiert, um die Welle sicher anzuheben
Turning Gear COM
Test des Drehantriebs mit Peltonrad
Change of Filter Cartridge COM
Wechsel der Filterelemente (nach Flushing oder Probenanalyse)→ Betrifft z. B. MBV25AA251 / 252, das ist das Filterumschalt- und Entlüftungsventil
Optional Measuring Points COM
Zusätzliche optionale Messstellen aktivieren oder prüfen
Zuletzt geändertvor 12 Tagen