1. Thermometer
2. Automatischer Entlüfter
3. Sicherheitstemperaturbegrenzer
4. Wassermangelsicherung
5. Druckmessgerät (Monometer)
6. Sicherheitsventil
7. Entspannungstopf (> 300 kW)
8. Sicherheits-Druckbegrenzer (> 300 kW)
9. Mindestdruckbegrenzer
10. Membranausdehnungsgefäß
11. Fülleinrichtung
12. Entleerungseinrichtung
Wie muss ein Ausdehnungsgefäß nach DIN EN 12828 mindestens bemessen sein?
A: Nach DIN EN 12828 ist das Druckausdehnungsgefäß so zu bemessen, dass es mindestens das Ausdehnungswasser der Anlage einschließlich der Wasservorlage aufnehmen kann.
Definieren sie den Begriff „Brenndauer“ in Verbindung mit Festbrennstoffkesseln
A: Die Brenndauer ist die Zeit, in der die gesamte Brennstofffüllung des Kessels bei Nennwärmeleistung verbrennt. Sie muss nach DIN EN 303-5 mindestens 4 Stunden betragen
Wo sind die Richtlinien zur Lagerung von Holzpellet niedergeschrieben?
A: Die Richtlinien der Lagerung von Holzpellet sind grundsätzlich in der Musterfeuerungsverordnung (M-FeuVO) bzw. in der Feuerungsverordnung des jeweiligen Bundeslandes (FeuVo) niedergeschrieben.
Was ist der Unterschied zwischen einem Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) und einem Sicherheitstemperaturwächter (STW)
Der STW ist wie ein "Notfall-Stopp" der Heizungsanlage, der bei zu hoher Temperatur die Anlage abschaltet, aber nach Abkühlen wieder automatisch freischaltet.
Der STB ist ein "Notfall-Stopp" der Heizungsanlage, der die Anlage bei zu hoher Temperatur abschaltet und erst nach manuellem Eingriff wieder freischalte
Nach welchen Kriterien werden Wärmeerzeuger eingeteilt?
Kesselwerkstoff
Brennstoff
Druck im Verbrennungsraum
Art der Heizgasführung
Nach der Energieausbeutung
Wozu dient die Rücklauftemperaturanhebung bei Stückholzkesseln und ab welchem Wasserinhalt ist sie vorzusehen
bei Anlage mit Wasserinhalt größer 15L/KW ist die RLV vorzusehen um bei Temperaturen unter 55°c die schwitzwasserkorrosion zu vermeiden
Wie viel Tonnen Holzpellet dürfen ohne besondere Brandschutzmaßnahmen grundsätzlich gelagert werden?
A: Bei Lagerung bis 6,5t und in wenigen Bundesländern auch bis 15t, sind keine besonderen Brandschutzmaßnahmen erforderlich.
Ab welcher oberirdischen Heizöl-Lagermenge muss ein separater Heizöllagerraum errichtet werden?
A: Über 5000Liter bis 100000 Liter
Welche Tankanlagen sind zu unterirdischen Heizöllagerung zugelassen?
Einwandige mit Kunststoffauskleidung
Doppelwandige Behälter aus Stahl
Behälter aus GFK
Wie sollte Heizöl gelagert werden und welche Faktoren (nenne 3) beschleunigen den Alterungsprozess
A: Heizöl sollte dunkel und frostfrei gelagert werden.
Faktoren wie
Licht,
Wärme,
Sauerstoff,
Wasser und
Mikroorganismen
Ab einem Tankvolumen von 1000L besteht Fachbetriebspflicht. Was bedeutet das?
A: Der Handwerker/Handwerksbetrieb muss nach §13 WHG zertifiziert sein
Wann müssen vor Inbetriebnahme/ Änderungen von/an Tankanlagen von einem Sachverständigen geprüft werden?
A:Bei oberirdischen Tankanlagen größer als 100L und Erdtanks muss eine Überprüfung durch einen Sachverständigen erfolgen
Worauf muss beim Einsatz einer ÖL-Rücklaufleitung geachtet werden?
A: Beim Einsatz einer Rücklaufleitung muss diese oberhalb des Heizölspiegels enden und gegen eine Hebewirkung gesichert sein. Bei Batteriebehältern muss die Rücklaufleitung immer in den Behälter mit dem Grenzwertgeber eingeführt werden.
Wozu dient das Magnetventil bei einem Ölzerstäubungsbrenner?
A:Das Magnetventil gibt nach der vorgeschriebenen Vorspülzeit des Brenners die Ölzufuhr zu Öldüse frei und schließt die Ölzufuhr beim Abschalten des Brenners
Um einem sicheren und wirtschaftlichen Betrieb zu gewährleisten, sind nach DIN EN 12828 geschlossene Warmwasser-Heizungsanlagen auszurüsten mit:
Um einen sicheren und wirtschaftlichen Betrieb geschlossener Warmwasser-Heizungsanlagen zu gewährleisten, schreibt DIN EN 12828 vor, dass sie mit Einrichtungen zur Überwachung der Betriebsbedingungen, wie Temperatur und Druck, sowie mit Wassermangelsicherungen und Sicherheitsventilen ausgestattet sein müssen.
Bei Ölbrennern werden unterschiedliche Flammenwächter eingesetzt. Erläutern sie die unterschiedlichen Flammenwächter und ihre Einsatzzwecke.
A: -Fotowiderstand
-Fotozelle
-Infrarot-Flammenfequenzüberwachung
Vorwiegend bei Brennern mit geringen Öldurchsatz kommt eine Öl Vorwärmung zum Einsatz. Was bewirkt sie?
A:Die Öl Vorwärmung erwärmt das Öl auf 50-80 Grad. Dadurch wird die Viskosität herabgesetzt und das Öl lässt sich besser zerstäuben. Durch die die Bessere Verbrennung entstehen weniger Schadstoffe
Durch welche Maßnahme kann ich bei einem Wärmeerzeuger über 300kw auf den Entspannungstopf in der Abblasleitung des Sicherheitsventils verzichten?
Um bei einem Wärmeerzeuger über 300 kW auf den Entspannungstopf in der Abblasleitung des Sicherheitsventils zu verzichten, muss zusätzlich zu den üblichen Sicherheitsventilen ein zweiter Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) und ein zweiter Maximaldruckbegrenzer (MDP) installiert werden
Erläutern sie den Unterscheid zwischen einer thermischen Ablaufsicherung und einem Membran-Sicherheitsventil?
Eine thermische Ablaufsicherung (TAS) und ein Membran-Sicherheitsventil sind beide Sicherheitsvorrichtungen für Heizungsanlagen, dienen aber unterschiedlichen Zwecken. Die TAS schützt vor Überhitzung durch Entlastung der Heizungsanlage und ist bei Festbrennstoffkesseln vorgeschrieben. Das Membran-Sicherheitsventil hingegen dient der Druckentlastung und verhindert Schäden durch zu hohen Druck im Heizungssystem.
Zuletzt geändertvor 7 Tagen