Wie setzt sich
Erdgas
Ethan
Porpan
Butan
Zusammen? ( Chemische Formel)
Erdgas: CH4
Ethan: C2H6
Porpan: C3H8
Butan : C4H10
Ist bei Erdgasleitungen innerer Korrosionsschutz erforderlich?
Nein Erdgas ist ein trockenes Gas, d.h. kein Korrosionsschutz erforderlich (immer frostsicher), Gaszähler und HAE kann dadurch auch außerhalb Angebracht werden.
Wie viele Gasfamilien gibt es zu was sind die Kurzzeichen dazu?
(S) Stadtgas
(N) Naturgase (Erdgas E / LL)
(F) Flüssiggas (Propan / Butan)
Wie ist die Zündtemperatur von Erdgas und Stadtgas.
Erdgas: 640°C
Stadtgas: 560°C
Was versteht man unter dem „unteren“ Heizwert?
Heizwert Hi ist die Wärmemenge welche bei einer vollkommenen Verbrennung einer Mengeneinheit (Kilo/Kubikmeter) Brennstoffen entsteht, wenn das Verbrennungswasser im Dampfförmigen zustand anfällt. (Nicht Kondensiert).
Was ist die relative Dichte?
Sie gibt das Verhältnis der Dichte eines Brenngases zur Dichte der Luft im Normzustand an.
Dichte der Luft bei Normzustand (0°C) = 1,293 kg/m³
D >1 Brenngas ist schwerer als Luft (sinkt ab)
D<1 Brenngas ist leichter als Luft (steigt auf)
Was versteht man unter dem „oberen“ Heizwert?
Obere Heizwert ist Brennwert HS, ist die Wärmemenge welche bei einer vollkommenen Verbrennung einer Mengeneinheit (Kilo/ Kubikmeter) Brennstoffen entsteht, wenn das Verbrennungswasser im Flüssigen zustand anfällt. (Kondensiert)
Was ist der Betriebsheizwert?
Er ist definiert wie der Heizwert allerdings gilt als Mengeneinheit nicht der Normkubikmeter, sondern der Betriebskubikmeter.
Bsp. 1 Norm m³ = 1 m³ Gas bei 0°C
1 Betriebskubikmeter bei 15°C
Was ist der Wobbe Index?
Wobbe Index dient als Kennwert für die Austauschbarkeit von Brenngas
Unterschied zwischen Vollständiger/unvollständiger Verbrennung
Vollständig = Methan + Sauerstoff = Kohlendioxid und Wasser
Unvollständig = Kohlenstoff + Sauerstoff = Kohlenmonoxid ( sehr giftig)
Was sind die Ursachen für eine unvollständige Verbrennung
→ Sauerstoffmangel
→ ungenügende Durchmischung von Brennstoff und Luft
→Örtliche Abkühlung der Flamme
Neben Kohlenmonoxid entsteht bei einer unvollständigen Verbrennung noch Ruß
Wie ist der Luftbedarf zu Verbrennung von 1m³ Gas?
9.6m³
Was ist stichometrische Verbrennung
Brennstoff wird mit der theoretischen Luftmenge verbrannt.
Was gibt der Lambda Wert an?
Verhältnis von tatsächlicher Luftmenge zur theoretisch Erforderlichen Luftmenge an. (Wenn Lambda 1,3 beträgt, bedeutet das 30% Luftüberschuss)
Wie sind die maximalen Co2 Wert von Erdgas (E), Erdgas (LL), Propan, Butan?
Erdgas (E) = 11,7-12%
Erdgas (LL) = 11,8%
Propan = 13,8%
Butan = 14,1%
Von was hängt der Co2 Gehalt ab?
Co2 hängt vom Kohlenstoffgehalt im Brennstoff ab, je mehr Kohlenstoff im Brennstoff vorhanden ist desto höher der Co2 Wert+
Wie ist der Richtwert für die Luftverhältniszahl bei Gasbrenner mit Gebläse
1,1-1,3%
1,5-3,2%
Welche Geräte sind von der BiMschV Abgasverlustmessung ausgenommen?
Biogasgeräte
Brennwertgeräte bis 28 KW die nur zur reinen Warmwasserbreitung genutzt werden
Gasgeräte bis 11 KW die nur der Raumheizung dienen
Nennen sie die Max. Abgasverluste
4-25 KW = 11%
25-50 KW = 10%
>50 KW = 9%
Für welche Feuerstätten wird er Co- Gehalt gefordert
Für alle Feuerstätten die mit Strömungssicherung ausgestattet.
Zur Bestimmung des Co Gehalts wird eine Mehrlochsonde verwendet.
Wie wird der Co Gehalt beurteilt?
>500 ppm im unverdünnten Abgas → Wartungshinweis
>1000ppm im unverdünnten Abgas → Beanstandung da Betriebssicherheit nicht mehr gegeben ist, eventuell Stilllegung durch UBA (Untere Bauaufsicht / Schornsteinfeger)
Bei Gefahr in Verzug Gerät Ausschalten und Verriegeln
Welche Ursachen kann zu hoher Co Gehalt haben?
Luftmangel, Abgasrückstau, schlechte Durchmischung von Brennstoff und Luft
Bei welcher Abweichung des O2 Gehaltes bei einer Ringspaltmessung muss eingehalten werden? (Nach Selbstabgeleich des Messgerätes)
0,4 % (Bei einer freien Mündung der Abgasleitung)
0,2% (Bei Abdeckung der Mündung)
Nennen sie die Partner der TRGI
NB = Netzbetreiber
VIU= Vertragsinstallationsunternehmen
BSM= Bezirk Schornsteinfeger
MSB= Messstellenbetreiber
Gasdruck nach TRGI
Niederdruck = bis 100mbar
Mitteldruck = von 100mbar – 1 bar
Hochdruck = über 1 bar
Im Ruhedruck unterscheidet man verschiedene Drücke
Ruhedruck = Druck des nichtströmenden Gases
Fließdruck = Druck des strömenden Gases
Versorgungsdruck = Fließdruck der
Versorgungsleitung Anschlussdruck =
Fließdruck am Gasgerät Brenndruck =
Fließdruck am Brenner ohne Luftvormischung
Düsendruck = Fließdruck vor der Düse bei
Brenner mit Luftvermischung
Nenne sie die Anschlussdrücke für Erdgas und Flüssiggas
Erdgas = 18-25mbar
Flüssiggas = 47,5-57,5 mbar
Was steht in der NDAV (Niederdruckanschlussverordnung)
Entsprechend der NDAV dürfen Erstellung, Änderung und Instandhaltungsarbeiten an Gasanlagen in Gebäuden und auf Grundstücken außer durch den NB (Netzbetreiber) nur von VIU(Vertragsinstallationsunternehmen) ausgeführt werden, die in einem Installateur Verzeichnis eines NB als VIU eingetragen sind.
Nennen sie Einteilung von Gasgeräten nach der Art ihrer Verbrennungsluftversorung und der Abgasführung
Typ A = Gasgeräte ohne Abgasanlage (Raumluftabhängig) → Gasherd, Laborbrenner, Gasheizstrahler
Typ B = Raumluftabhängiges Gerät mit Abgasführung → Atmosphärischer Gaskessel, Durchlaufwasserheizer mit Strömungssicherung
Typ C = Raumluftunabhängiges Gerät mit Abgasführung → Brennwertgerät
Was muss bei der Inbetriebnahme von Gasgeräten bezüglich der Leistung beachtet werden?
Gasgeräte sind auf ihre Maximale Nennwärmeleistung einzustellen.
Ist die eingestellte Nennwärmebelastung geringer als die auf die des Typenschildes angegebene Nennwärmebelastung ist dies auf dem Hinweisschild des Gerätes anzugeben.
Eine Abgasmessung nach BimschV entfällt bei?
Brennwertgeräte
Raumheizung bis 11KW
Warmwasserbereiter bis 28KW
Wie ist eine Funktionsprüfung bei Gasgeräten des Typen B1 durchzuführen
Bei geschlossenem Fenster und Türen ist 5min nach der Inbetriebnahme des Gerätes zu überprüfen das kein Abgas aus der Strömungssicherung austritt (Tauspiegel)
Bei vorhandener Abgasüberwachung ist diese zu überprüfen
Warum muss vor Gasgeräte eine TAE eingebaut werden?
Diese ist im Brandfall notwendig das die Steuerteile in den Gasgeräten keine HTB Qualität aufweisen
Wann löst eine TAE aus
Bei 95°C +/- 5K
Was ist bei der Gasgeräteaufstellung allgemein zu beachten
Nur Gasgeräte mit der CE-Kennzeichnung und Länderkennung für Deutschland haben.
Einbaueinleitung der Hersteller beachten
Elektrische Einrichtungen nur mit VDE-Zulassung haben
Abwassersatzung der Kommunen beachten (Kondensat Ableitung)
Gasgeräte ohne Abgasüberwachung dürfen nur Betrieben werden, wenn mechanische Lüftungsanlagen ein 5-facher Luftwechsel oder 100m³/h sichergestellt wird ( Anforderung gilt nicht für Laborbrenner)
Gasanschlüsse werden unterschieden in 2 Arten
Fester Anschluss → Alle Gasgeräte müssen festangeschlossen werden, d.h. Das Lösen der Verbindung ist nur mit Werkzeug möglich. Bis 100mbar sind Schlauchleitungen mit Gaszulassung möglich, Schlauchlänge max. 2 m (Gasschlauch Ausführung Kunststoff (K) / Metall (M).
Lösbarer Anschluss → Bis zu einem Betriebsdruck von 100mbar dürfen Gasgeräte auch lösbar angeschlossen werden, hier besteht der Anschluss aus SicherheitsAnschlussarmaturen und Gasschlauch (Ausführung (M).
Nennen sie besondere Aufstellräume und ihre Anforderungen.
Gasfeuerstätten mit einer Gesamtnennleistung größer 100kw
Elektrische Kompressionswärmepumpen mit Antriebsleistung > 50 KW
BHKW > 35 KW
Anforderungen:
Keine Anderweitige Nutzung
Dicht- und selbstschließende Tür
Der Brenner muss durch einen Notschalter abschaltbar sein
Was sind Absaugenden Anlagen?
Dunstabzugshaube
Abluftwäschetrockner
Abluftventilatoren
Entlüftungsanlagen
Zentralestaubsaugeranlage
Was ist bei Aufstellräumen mit Absaugenden Anlagen zu beachten?
Bei solcher Anlage ist sicherzustellen das den Räumen so viel Außenluft zuströmen kann, dass der Ventilator die Verbrennungsluftversorgung und die Abgasführung des Gerätes nicht
beeinflussen kann.
Oder das Brenner oder Gasgeräte während des Betriebes der Luftabsaugenden Einrichtungen nicht in Betrieb sein können. ( 4 Pascal Regel)
Bei einem gleichzeigen Betrieb beider Anlagen darf der Unterdruck nicht mehr als 4 Pascal betragen. (Gemessen an der Strömungssicherung).
Nennen sie unzulässige Aufstellräume
Notwendige Treppenhäuser
Räume in denen ein Ex-Schutzgefordert ist
Flucht und Rettungswege
Was ist beim Einbau von Gasgeräten in einer Garage zu beachten
Nur Raumluftunabhängige Gasgeräte Typ C
Sicherung mit einem Bügel vor mechanischer Beschädigung (Anfahrschutz)
Ablegen von Gegenständen muss verhindert werden bei größer 85°C
Brennbare Stoffe dürfen durch das Gasgerät nicht über 85°C erhitzt werden.
Was sind Aufstellräume für Gasgeräte der Gasgeräte der Art „A“
Bis max. 11 KW Rauminhalt = >15m³ und ein Fenster oder Tür in Freie
Bis 18KW Rauminhalt größer 2m³ pro KW und min. ein Fenster oder Tür ins Freie
(Dunstabzugshaube mit Mindestvolumenstrom von 15m³/h je KW-Geräteleistung
Was ist bei Aufstellräumen das für Gasgeräte der Gasgeräte der Art „A“ zu beachten?
Kochstellenbrenner ohne Flammenüberwachung dürfen nur in Räumen betrieben werden wenn ständig mit einer Lüftungsanlage 100m³/h Außenluft gelüftet wird.
Bei Laborbrenner sind keine Flammenüberwachung und keine Ummantelten schlauche notwendig da immer ein Fachmann anwesend sein muss.
Gasdurchlauferhitzer ohne Abgasanlage müssen mit CO-Melder ausgestattet sein.
(Ansprechkonzentration von 30 ppm).
Was ist für Aufstellräume für Gasgeräte der Art B zu beachten
Für Gasgeräte Art B1 und B4 sind schutzziel 1 und Schutzziel 2 zu beachten.
Gasgeräte der Art B1 und B4 dürfen in Räumen die bestimmungsgemäß dem Aufenthalt von menschendienen können nur aufgestellt werden, wenn sie mit einer Einrichtung zurAbgasüberwachung ausgerüstet sind (Zusatzkennzeichnung BS Blocked safety oder AS Atmosphäre sensitiv)
Nur der direkte Nachbarraum darf angerechnet werden
Für welche Gasgeräte gilt nur Schutzziel 2
Gasgeräte B2 (ohne Strömungssicherung) und B3 (ohne Strömungssicherung)
Für was gilt Schutzziel 1 und was ist das Ziel des Schutzziel 1?
Gültig für die Aufstellung von Gasfeuerstätten mit Strömungssicherung, um Abgase, die beim Anfahren die in den Raum gelangen zu verdünnen.
Wie viel Raumvolumen benötigt man für Schutzziel 1
mind. 1 m³ / KW Nennleistung
Welche Räume können für Schutzziel 1 angerechnet werden?
Unmittelbar benachbarte Räume
Was ist unmittelbarer Verbrennungsluftverbund?
Verbrennungsluft erfolgt durch eine Tür es können nur Räume mit Fenster angerechnet werden
Was ist mittelbarer Verbrennungsluftverbund?
Verbrennungsluftverbund erfolgt durch 2 Türen. Es können nur Räume mit Fenster angerechnet werden. In der Tür muss eine Öffnung von 150cm² verbaut sein.
Welche Betriebsarten der Abgasführung gibt es?
Unterdruck und Überdruck-Betrieb
Was ist Unterdruckbetrieb mit je 1 Beispiel
Mindesten 4m Wirksame Schornsteinhöhe Gerätebeispiel: Kessel mit Strömungssicherung
Was ist Überdruckbetrieb mit je 1 Beispiel
Keine Wirksame Schornsteinhöhe notwendig Gerätebeispiel: Brennwertgerät mit Abgasgebläse
Was sind Maßnahmen bei Versottung?
Dämmung der Abgasleitung zum Schornstein
Dämmung des Schornsteins im kalten Dachraum
Edelstahlsanierung
Nebenluftvorrichtung und auch Zugbegrenzer
Wann dürfen Gasgeräte an Abgasanlagen an Mauerstein befestigt werden??
Wenn die Befestigung keine Rissbildung in der Wange hervorruft und die Tiefe der Bohrlöcher max. 1/3 der Wangendicke beträgt
Wie muss bei Trennung bei Schornsteinen sein, wenn ein Kaminofen und ein Brennwertkessel aus einem Doppel Schornstein ragen?
Rußbrandsicher
Eine Platte min. 40 cm hoch 2cm dick nicht brennbares Material
Oder eine Verlängerung beim Festbrennstoffkamin 2 mal Durchmesser
Welche Schachtqualität wir für Gebäudeklasse 1/2 gefordert
Schachtqualität Feuerschutzklasse F30 für Gebäudeklasse 1 und 2 für andere F90
Für welch einen Zeitraum ist eine Gasinstallation auszulegen?
Für eine Betriebssicherheit von 50 Jahren
Was sind die Anforderungen für eine Gasinstallation?
Eine Gasinstallation muss Brand und Explosionssicher sein, Ist gegen Äußere Korrosion zu schützen, Ist gegen eine Manipulation durch einen Eingriff von Unbefugten zu schützen
Wie kann Brand und Explosionssicherheit bei einer Gasinstallation erreicht werden?
HTB Qualität der Bauteile
Vorgeschaltete Selbstauslösende Absperreinrichtung TAE
Manipulationsschutz
Was bedeutet HTB-Qualität?
Maximale Leckrate von 30L/h
bei 650°C über einen Zeitraum
von 30 min.
Was ist bei der Verlegung von außen Gas-Leitungen zu beachten?
Ausenleitungen sind immer vor Korrosion zu schützen, (Ausenleitung aus Feuerverzinktem oder Galvanische Verzinkung reicht dieser Korrosionsschutz nicht aus.
Was ist bei Erdverlegten Leitungen zu beachten?
Müssen zugänglich sein
Überbauung nur mit Mantelrohr
sind einzumessen und in Bestandpläne einzuzeichnen
sind vor Korrosion zu schützen
bei Metallenen Rohren keine Pressverbindungen.
Bei Stahlrohren nur schweiß oder Glatverbindungen erlaubt
Wie werden Erdverlegte Gas-Leitungen verlegt?
Rohre 10cm Allseits einbetten
0,5 bis 1m Erdüberdeckung
bei PE Rohren 2 gelbe Warnbänder
10cm unter der Geländeoberfläche
20 cm Über der Gas-Leitung
Was ist bei frei Verlegten Ausenleitungen zu beachten?
Druckerhöhung durch Sonnenstrahlen nicht zu lässig
Rohrleitung ist vor mechanischer Beschädigung
Keine Kunststoffleitung im Außenbereich nicht zulässig
Wie wird eine Auß und Einführung von Gas-leitung hergestellt?
Außenwanddurchführung Gas und Wasserdicht
Bei Verwendung von Kupferrohren mit Stegmantel muss im Bereich der Außenwanddurchführung der Stegmantel entfernt werden, der Übergang muss mittels Schrumpfschlauch oder Korrosionschutzband (Densobind) abgedichtet werden.
Was sind lösbar / unlösbare Verbindungen
unlösbar: Nach Öffnung oder Trennung nicht wiederverwendbar (Gewindeschweiß, Hartlöt oder Pressverbindung +
lösbar: Sind Verbindungen die mit Werkzeug zerstörungsfrei geöffnet und wieder verschlossen werden können. (Verschraubung)
Wie sind Gasleitungen zu befestigen?
Gasleitungen dürfen nicht an Anderen Rohren befestigt werden
„ dürfen nicht mit blanken Stahlrohren befestigt werden
„„ Rohrleitungen, die bei großer Hitze nicht zugfest sind, müssen
Brandsicher befestigt werden an 90 Bauteilen mit Metaldübel und nicht Brennbaren Rohrschellen (zb: Hartgelötete Kupferleitungen, oder Klemmverschraubungen aus nicht Metallischen Dichtungen).
andere Lengskraftschlüssige Verbindungen dürfen auch mit Kunststoffdübeln und nicht brennbaren Rohrschellen befestigt werden. (Schweigewinde und Pressverbindungen) -bei senkrecht Verlegten Gasleitungen ist durch Rutschen zu Vermeiden.
Wie werden Gasinnenleitungen verlegt?
Aufputz: -in Ein bis Zwei Familienhäusern dürfen Gasleitungen in Treppenhäusern freiverlegt werden. In öffentlich Zugänglichen Treppen und Fluren dürfen Gasleitungen NICHT verlegt werden.
Unterputz (bis 100mbar): ohne Hohlräume mit Korrosionsschutz und 1,5 cm mineralische Putzabdeckung. Verdeckt verlegt Gasleitungen müssen dokumentiert werden,
in Schächten und Kanälen: mit Lüftungsöffnungen von je 10cm² bei Ständerwänden
in belüfteten Hohlräumen: KEINE Dauer Feuchtigkeit bei kleinster Undichtheit muss Sicherheitsmaßnahme Gasgeruch greifen
Lösungen: -
- 10m2 große Öffnungen oder rundumschlitze
- Mit zum Beispiel Quarzsand ausfüllen
Gasheizungen im Mantelrohr bei unbehüteten Hohlräumen muss am ende
Dass Mantelrohr offen sein
Welche Druck Prüfung bei neuerstellten leitungsanlagen
Belastungsprüfung
Dichtheitsprüfung (1bar)
schlussprüfung (VERBINDUNG DES GASZÄHLER)
Gebrauchsfähigkeit bestehender Leitungen:
Bei Gasgeruch gilt die Gebrauchsfähigkeitsprüfung(50mbar) nicht
Anlage muss dicht sein mindestens Dichheitsprüfung (150mbar)
Der Beurteilung evtl. vorhandenen Undichtheiten
Die genaue Ermittlung der Leck Menge
der Beurteilung des Zustandes der Gasleitung
Zuletzt geändertvor 19 Tagen