Was ist die rechtliche Grundlage für vorbeugenden Brandschutz?
Die Landesbauordnung LBO der einzelnen Bundesländer
Wie wird der Brandschutz eingeteilt bzw. unterschieden?
Der vorbeugende Brandschutz
Der abwehrende Brandschutz
Der Betriebliche
Bei Rohrdurchführungen durch F90 Decken und Wänden können diese durch Brandschutzmanschette brandschutztechnisch abgesichert werden. Worauf ist beim Einbau zu achten?
Beim Einbau einer Brandschutzmanschette in einer F90 Wand und Decke muss die Installationsanleitung des Herstellers genau befolgt werden und der Unterschied ist, dass Wände beidseitig abgesichert werden
Was sagt die Feuerwiderstandsklasse?
a. Die Feuerwiderstandsklasse entspricht der Feuerwiderstandsdauer eines Bauteils, d.h wie lange dieses im Brandfall, unter bestimmten Bedingungen, dem Feuer mindestens (in Minuten) standhalten muss
Wie viele Gebäudeklassen gibt es und wonach richtet sich die die Einteilung?
Es gibt 5 Gebäudeklassen und diese richtet sich nach
Art und Nutzung des Gebäudes
Geschosszahl bzw. Gebäudehöhe
Viele Vorschriften der MLAR werden in bestimmten Fällen durch einen Verwendbarkeitsnachweis ersetz, wie lauten diese Kennzeichnungen? (nur die neuen)
Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP)
Allgemeine Bauartgenehmigung (aBG)
Vorhabenbezogene Bauartgenehmigung (vBG)
Was sagt das Brandschutzkonzept aus?
a. Dieses Konzept gibt Angaben für den Aufbau und die Anforderungen an die Feuerlösch- und Brandschutzanlagen unter Berücksichtigung des vorbeugenden und den abwehrenden Brandschutz
Wer erstellt ein Brandschutzkonzept?
a. Fachplaner bzw. sachverständigen für Brandschutz
Bei der Leitungsführung von Decken und Wänden gibt es Gegebenheiten die für die Einhaltung der Brandschutzvorschriften (nach MBO) beachtet werden müssen. Wie lauten Sie?
Brandschutz-Klassifizierung der Bauteile z.B. F30, F60, F90 usw.
Das Rohrmaterial
Der Rohraußendurchmesser ohne Dämmung
Das in den Rohren transportierte Medium
Installations- bzw. Rohrschächte können in verschiedenen Bauweisen ausgeführt werden. Wie lauten Sie?
Offener Schacht
Geschlossener Schacht
Schacht ohne Brandschutzanforderung
Zertifizierte Schachsystem
Wann muss der Gebäudetreiber, beim bauen im Bestand, im Sinne des Brandschutzes handeln?
Wenn eine Nutzungsänderung vorliegt
Wenn die gültigen Vorschriften für den Bauschutz nicht eingehalten sind
Welche Baustoffklassen kennen wir und was sagen diese aus (nur die zwei geläufigsten Klassen)
Baustoffklasse A ànicht brennbar
Baustoffklasse B àbrennbar
Zuletzt geändertvor 7 Tagen