Wofür stehen der erste, zweite und dritte Buchstabe in Stromversorgungssystem
(Bsp.: TT-Netz)
Erster Buchstabe: Erdungsverhältnis an der Stromquelle
T: Terre (Erde) - Direkte Erdung eines Punktes des Transformators
I: Isolé (Isoliert) - Isolierung aller aktiven Teile gegen Erdung
Zweiter Buchstabe: Erdungsverhältnis der Körper der Betriebsmittel
T: Terre (Erde) - Körper der Betriebsmittel sind einzeln oder direkt geerdet
N: Neutre (Neutralleiter) - Körper sidn mit dem Neutralleiter verbunden
Dritter Buchstabe: Anordnung von Neutralleiter und Schutzleiter
S: Separé (getrennt) - Neutralleiter und Schutzleiter sind getrennt geführt
C: Combiné (kombiniert) - Neutralleiter und Schutzleiter sind kombiniert im PEN-Leiter
C-S: Kombination aus C und S in unterschiedlichen Netzabschnitten
Was für Messungen muss ich bei einer Elektroprüfung durchführen?
Isolationswiederstand
FI muss raus sein
500 MOhm
alle untereinander
Spannung zwischen allen Leitern
Einstellung: V (Spannung)
L1-L2 L2-L3 L1-L3 ; L1-N … ; L1-PE …
meist 230 V außer Zwischen den Leitern (400V)
Innenwiderstand:
FI muss raus
unter 1 Ohm
wo: Anfang und Ende des Leitungsabschnittes (hinter FI und hinter NOT-Halt)
warum: hoher Innenwiderstand kann auf schlechte Leitungskontakte oder Korrosion hindeuten
FI - Auslösestrom
RCD einschalten!
Einstellung Z (i)
bis 30 mA
L zu PE
FI - Auslösezeit
Einstellung: delta t
bis 400 ms
(wenn RCD vorhanden)
Schleifenimpedanz
L1 - PE, L2-PE, L3-PE
entsprechend der Sicherung zB. B10 -> 75A
Einstellung: Z(i) Schleife
Niederohmigkeit
Was sind die 5 Sicherheitsregeln für Elektromessung?
F reischalten
G egen wiedereinschalten sichern
S pannungsfreiheit herstellen
E rden und kurzschließen
B enachbarte unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
Was ist eine Schleifenimpedanzmessung und was hat sie zum Ziel?
Schleifenimpedanzmessung:
Misst die Impedanz (Widerstände der gesamten Stromschleife) zwischen Außenleiter und Schutzleiter in einem elektrischen Wechselstromkreis.
Ziel ist die Überprüfung, ob im Fehlerfall (z.B. Gehäuseschluss) genügend Fehlerstrom fließt, um Schutzvorrichtungen wie Sicherungen oder Leistungsschutzschalter zuverlässig und schnell auszulösen.
Dient dem Personenschutz, um gefährliche Stromschläge oder Brände durch Fehlströme zu verhindern.
Zuletzt geändertvor einem Monat