Auf welcher Grundlage basiert die Auslegung der Kälte- und Wärmeversorgung? Nennen Sie dafür Beispiele!
Wärmeerzeugung: Grundlage ist stehts eine Lastberechnung oder Bedarfsermittlung z.B. Heizlast, Kühllast, Luftmenge, Aufbereitungsleistung, technolog. Bedarfe, Warmwasser
Bestimmung der maximal gleichzeitig bereitzustellenden Wärme- oder Kälteleistung und Beachtung von Redundanzanforderungen
Auf welcher Grundlage erfolgt die Auswahl von Energieerzeugern?
Auswahl der Energieerzeuger unter Berücksichtigung verfügbarer Brennstoffe, von Aufstellungsbedingungen, von technischen Parametern(Temperatur, Druck) von gesetzlichen Anforderungen (GEG, BlmSchG) und von Wirtschafzlichkeitsüberlegungen
Wie kann man die Wärmeerzeugung bezüglich ihrer Lage unterteilen und nennen Sie jeweils Beispiele dafür!
Dezentral:
konventionelle Wärmeerzeuger (Gas, Öl)
Biomassekessel
Wärmepumpen
Solarthermie
Abwärme
Zentral:
Heizwerk (Gas, Öl, Biomasse)
KWK ( Kraft-Wärme-Kopplung)
Geothermie
—> Wärmenetze:
Nahwärme
Fernwärme
Welche Arten der Wärmeerzeugung kann man unterscheiden? Nennen Sie Beispiele
reine Wärmeerzeugung ( Heizwerk, Kesselanlagen, geringer Wirkungsgrad)
Kraft- Wärme-Kopplung ( Heizkraftwerk, BHKW, Brennstoffzellen, Erzeugung von Wärmeenergie und elektrischer Energie)
Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung (Heizkraftwerk, BHKW mit Absorptionskältemaschinen, Erzeugung von Wärme-, Kälte- und elektrischer Energie
Solare Wärmeerzeugung ( Geothermieheiz(Kraft)Werk, Erzeugung von Wärmeenergie und elektrischer Energie)
Trägermedium Warmwasser, Heißwasser, ggf. Wasserdampf
Nennen Sie Alternative Wärmeerzeuger und benennen Sie die zugehörige Energiequellen
Feststoff- Heizkessel: Scheitholz, Holzhackschnitzek, Holzpellets
Solarthermie: Flachkollektoren und Vakuumröhrenkollektoren (gängige Arten)
Vor und Nachteile BHKW( Blockheizkraftwerk)
Vorteile:
dezentrale effiziente Elektroenergieerzeugung mit Eigenbedarfsdeckungsanspruch
Nutzung der bei der Elektroenergieerzeugung zwangsläufig entstehenden Wärmeenergie
Netzkoppelbetrieb und Inselbetrieb möglich
Temperaturniveau Wärmeseite I.d.R. 90C
Nachteile:
regelmäßige Wartung in relativ kurzen Zyklen
Stabile Brennstoffqualität (Methanzahl)
Meist aufwendige Schallschutzmaßnahmen
Nennen Sie grundlegende Aspekte bei der Auslegung von KWK- Anlagen!
Sollen hohe jährliche Laufzeiten erzielen, die meist Wärmegewitter Betriebsweise erfordert, dass die KWK Abwärme genutzt wird
Bei stromgeführter oder stromoptimierter Betriebsweise müssen Wärmespeicher i.A. Deutlich größer sein
Wärmeabführ an die Umgebung ist nur im Havariefall ( Notkühler) oder im Ausnahmefall begrenzt zulässig
I.d.R. Steht heute die Eigenbedarfsdeckung des Elektroenergiebedarfs im Vordergrund
Einschließung von Fremdwärmeabnehmern über Nah-/Fernwärmenetzte ist für KWK Anlagen immer vorteilhaft
KWK Anlagen sind immer Grundlast-Energieerzeuger, infolge dessen stets Spitzenlast- und ggf. Redundanz-Wärmeerzeuger notwendig ist
Zur Erzielung von Planungssicherheit sollte der Bedarfs- bzw. Verbrauchsanalyse von Wärme und ggf. Elektroenergie hohe Aufmerksamkeit gewidmet werden.
Rahmenbedingungen für das Betreiben zu achten (EEG- oder KWK-Gesetz-Anlage, nur Eigenbedarfsdeckung oder Belieferung Dritter!)
Nennen Sie Vor- und Nachteile einer Absorptionskältemaschine gegenüber einer Kompressionskältemaschine!
kostengünstige thermische Energie kann genutzt werden (KWK-Anwendungen, solare Klimatisierung)
Geräuschärmer Betrieb (kein Kompressor —> kein mechanischer Antrieb)
Vermeidung hoher elektrischer Spitzenlast
hoher Platzbedarf
Gemeinsame Auslegung Anwendung und Sorptionskältemaschine
Hoher Sekundärenergiebedarf (Pumpen, Steuerung)
Erläutern Sie den Aufbau und die Funktionsweise einer Absorptionskältemaschine!
wärmeaufnahme( und damit Kühlung einer Flüssigkeit) erfolgt im Verdampfer
Verdampftes Kältemittel strömt vom Verdampfer zum Absorber
Kältemittel bindet sich im Absorber an Lösungsmittel unter Wärmeabgabe
Wärme ist auf mittlerem Temperaturniveau und wird abgeführt/ genutzt
Lösungsmittel+Kältemittel (“reiche Lösung”) wird mit Lösungsmittelpumpr zum Kocher/Austreibet auf ein höheres Druckniveau gepumpt und im Temperaturwechsler vorgewärmt
Unter Wärmezufuhr mit hoher Temperatur wird das Kältemittel vom Lösungsmittel getrennt (“ausgekocht/ausgetrieben)
Nahezu reines Lösungsmittel (“Arme Lösung”) strömt zum Absorber zurück, wird im Temperaturwechsler vorgekühlt und im Expansionsventil entspannt
Vom Verdampfer Kältemittek im Kocher wird restliches Lösungsmittel abgeschieden
Dampfförmiges Kältemittel strömt zum Kondensator und wird dort abgekühlt und kondensiert
Die Kondensationswärme ist auf mittlerem Temperaturniveau und wird abgeführt/genutzt
Kondensiertes Kältemittel wird im Expansionsventil entspannt und dem Verdampfer zur Wärmeaufnahme zugeführt
Erläutern Sie den Aufbau und die Funktionsweise einer Kompressionskältemaschine!
Verdampfer nimmt Wärme von einer kühlenden Flüssigkeit auf
Im Verdampfer verdampft dabei das Kältemittel
Der Kompressor saugt das verdampfte und unter geringem Druck stehende Kältemittek an und verdichtet es. Dabei erhöht sich der Druck und die Temperatur des Kältemittels
Das heiße und unter hohem Druck stehende Kältemittel wird im Kondensator gekühlt und kondensiert
Wärme auf hohem Temperaturniveau muss vom Kondensator abgeführt werden
Das kondensierte und unter hohem Druck stehende Kältemittel wird im Expansionsventil entspannt und kühlt dabei weiter ab.
Woraus ergibt sich die Notwendigkeit von Speichern?
um zeitliche Unterschiede von Erzeugzng unfBedarf/Verbrauch an Kälte bzw. Wärme zu kompensieren, Kurzzeitspeichrt: Stundenbereich: Kälterrzeugung nachts(Stromtarif günstig, keine Spitzenlast), gleichmäßige Abwärme BHKW dem Tageslastgang anpassen Langzeitspeicher: Wochen/Monate: sommerliche Wärme in den Winter schieben
Um Lastspitzen bei der Dimensionierung von Kälte- und Wärmeerzeugungern zu vermeinten, Kurzeitspeichrt: elektrische Kältemaschinen nachts laufen lassen, um Lastspitzen durch Überlagerung mit anderem elektr. Bedarf zu vermeiden
Um Betriebskosteb, vor allem Leistungspreis anschlussgebundenrt Energieträger (Fernwärme, Erdgas, Elektro) zu reduzieren Elektroleistungspreis richtet sich nach virtelstündlichen Maximum, Erdgas und Fernwärme nach angemeldeter Wärmeleistung
Was sind PCMs und wozu werden sie verwendet?
Phase Change Material
Für den Einsatz von PCM als Soeichrrfährigkeit die Temperatur des Phasenübergans entscheidend.
Materialien die technisch genutzt werden können, indem sie während Ihres Phasenwechdels abhängig vom jeweiligen Schmelpunkt und der Umgebungstemperatzr Wärme oder Kälte abgeben bzw. aufnehmen können.
Zuletzt geändertvor 4 Tagen