Erklären Sie die Begrifflichkeiten Typ A und Typ B zur Vermeidung von Täuschungsalarmen.
"Typ A: Selber Melder oder anderer Melder der selben Meldergruppe Typ B: Selbe Meldergruppe oder andere Meldergruppe"
In welche Klassen werden akustische Signalgeber entsprechend der DIN EN 54-3 eingeteilt?
Typ A: für die Anwendung in Gebäuden
Typ B: für die Anwendung im Freien
Sind entsprechend der DIN VDE 0833-2:2022 grundsätzlich Maßnahmen gegen Falschalarme notwendig? Erklären Sie Ihre Antwort.
"Nein, nicht grundsätzlich. Es wird zwischen folgenden Betriebsarten unterschieden:
OM: ohne besondere Maßnahmen
TM: technische Maßnahmen gegen Falschalarme
PM: organisatorische Maßnahmen gegen Falschalarme
Welche Maßnahme erforderlich ist, hängt von der Umgebung und der Wahrscheinlichkeit von Falschalarmen ab.
In welche Kategorien werden Ansaugrauchmelder klassifiziert? Erklären Sie die Besonderheiten.
Nach DIN EN 54-20:
Klasse A: sehr hohe Empfindlichkeit, für besonders frühe Branderkennung
Klasse B: erhöhte Empfindlichkeit
Klasse C: normale Empfindlichkeit, vergleichbar mit punktförmigen Rauchmeldern
Wie werden linienförmige Wärmemelder gemäß DIN EN 54-22 unterteilt?
Erklären Sie den Begriff Kurzschlussisolator. Wie lautet die Produktnorm?
"Ein Kurzschlussisolator erkennt einen Kurzschluss auf einer Ringleitung und trennt den fehlerhaften Bereich ab. Dadurch bleibt der übrige Teil der Ringleitung funktionsfähig.
Produktnorm: DIN EN 54-17.
Welcher Isolationswiderstand gegen Erde muss für den Übertragungsweg (elektrische Leitung) mindestens (üblicherweise) eingehalten werden?
500 kΩ
Nennen Sie gemäß DIN 14675 (01/2020) die Phasen für den Aufbau und Betrieb von Brandmeldeanlagen sowie die Verantwortlichen für die einzelnen Phasen.
Konzept: Betreiber / Planer
Planung: Planer
Projektierung: Fachfirma
Montage: Errichter
Inbetriebsetzung: Errichter
Abnahme: Betreiber / Sachverständiger
Betrieb: Betreiber
Instandhaltung: Fachfirma / Betreiber
Was ist bei der Ausführung von Hilfsstromkreisen zu beachten?
Hilfsstromkreise müssen so ausgeführt sein, dass ein Fehler keine unzulässige Beeinträchtigung der BMA verursacht. Sie müssen ausreichend gegen Kurzschluss und Überlast geschützt und entsprechend den Anforderungen der BMA überwacht bzw. ausgeführt werden.
Skizzieren Sie das Ablaufdiagramm für die Alarmierung für Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, die nicht selbst rettungsfähig sind.
Brandereignis → Branderkennung → Alarmierung → Alarmierung des Betreuungspersonals → Unterstützung der betroffenen Personen → Evakuierung/Räumung → sicherer Bereich/Sammelstelle
Nicht selbst rettungsfähige Personen müssen durch eingewiesenes Personal unterstützt und gerettet werden.
Welche Anforderungen werden an Alarmierungseinrichtungen, Brandmeldeanlagen und Brandfallsteuerungen von Aufzügen in der Musterbeherbergungsstättenverordnung gestellt?
Bei entsprechenden Beherbergungsstätten müssen insbesondere:
Alarmierungseinrichtungen vorhanden sein,
bei Rauch in notwendigen Fluren eine automatische Alarmierung erfolgen,
Gästezimmer mit optischen und akustischen Alarmierungseinrichtungen ausgestattet sein,
automatische Brandmelder und Handfeuermelder vorhanden sein,
Falschalarme durch geeignete Maßnahmen vermieden werden,
Brandmeldungen automatisch an die zuständige Feuerwehr weitergeleitet werden,
Aufzüge eine Brandfallsteuerung besitzen.
Welche Anforderungen werden an Brandfallsteuerungen von Aufzügen entsprechend der MVV TB gestellt? Ist dafür zwingend eine Brandmeldeanlage erforderlich?
Die Brandfallsteuerung muss den Aufzug im Brandfall in ein sicheres Geschoss fahren und dort außer Betrieb nehmen.
Eine Brandmeldeanlage ist dafür nicht grundsätzlich zwingend erforderlich. Die Auslösung kann auch durch eine andere geeignete Einrichtung erfolgen, wenn dies bauordnungsrechtlich bzw. im Brandschutzkonzept vorgesehen ist.
Was ist bei einer Funktionsprüfung einer BMA zu testen? Nennen Sie mindestens 8 Punkte.
Zu prüfen sind beispielsweise:
Automatische Brandmelder
Handfeuermelder
Brandmelderzentrale
Alarmierungseinrichtungen
Übertragung zur Feuerwehr
Störungsmeldungen
Netz- und Ersatzstromversorgung
Brandfallsteuerungen
Feuerwehrbedienfeld
Feuerwehranzeige
Ansteuerung von Löschanlagen
Meldergruppen und Melderzuordnung
In welchen baulichen Anlagen dürfen entsprechend der MBO Leitungen durch raumabschließende Bauteile ohne weitere brandschutztechnische Maßnahmen durchgeführt werden? Nennen Sie diese.
Erleichterungen bestehen insbesondere bei:
Gebäudeklasse 1 und 2
innerhalb von Wohnungen
innerhalb derselben Nutzungseinheit bis 400 m², wenn sie sich über höchstens zwei Geschosse erstreckt.
Nennen und erklären Sie die Klassifizierung und Ausführung entsprechend der DIN 14675 für Feuerwehrschlüsseldepots.
FSD 1: geringes Risiko; für einzelne Schlüssel, keine Generalschlüssel.
FSD 2: mittleres Risiko; für Objektschlüssel, keine Generalschlüssel.
FSD 3: hohes Risiko; für General-/Hauptschlüssel; erhöhte Überwachungs- und Sicherheitsanforderungen.
Ein SMD-Widerstand hat eine Belastbarkeit von 125 mW. Sein Widerstand beträgt 100 Ω. Welche maximale Spannung darf an den Widerstand angelegt werden?
Gegeben:
P=125mW=0,125W
R=100Ω
Gesucht: U
U=P⋅R U=0,125⋅100 U=3,54V
Antwort: maximal 3,54 V.
Ein Spannungsmesser mit einem spezifischen Innenwiderstand von 20 kΩ/V zeigt im 10-V-Messbereich eine Spannung von 6 V an. Wie groß ist der Strom, der durch den Spannungsmesser fließt?
Innenwiderstand:
20kΩ/V⋅10V=200kΩ
Strom:
I=RU I=200kΩ6V I=30μA
Antwort: 30 µA.
"Gegeben ist folgende Abbildung. Welche qualitative Ausgangsspannung ergibt sich in Abhängigkeit der Eingangsspannung ua (AC/DC)?
Ist auf Grundlage der Industriebaurichtlinie grundsätzlich eine Brandmeldeanlage notwendig, sind ggf. Ersatzmaßnahmen zulässig?
Eine BMA ist nicht grundsätzlich in jedem Industriebau erforderlich.
Je nach Brandgefährdung, Größe, Nutzung und Brandschutzkonzept können Ersatz- bzw. Kompensationsmaßnahmen zulässig sein, sofern das erforderliche Schutzniveau erreicht wird.
Welche Normen müssen für die Planung, Bemessung und Ausführung entsprechend der MVV TB für Brandmeldeanlagen angewendet werden?
Für Planung, Bemessung und Ausführung sind insbesondere anzuwenden:
DIN 14675-1
DIN VDE 0833-1
DIN VDE 0833-2
Für welche Bereiche und Objekte gilt die MVStättVO nicht?
Die MVStättVO gilt insbesondere nicht für:
Räume für Gottesdienste
Unterrichtsräume allgemein- und berufsbildender Schulen
Ausstellungsräume in Museen
fliegende Bauten
Wann sind automatische Brandmelde- und Alarmierungsanlagen in Hochhäusern nicht erforderlich?
Unter bestimmten Voraussetzungen, insbesondere bei Hochhäusern bis 60 m Höhe, können automatische Brandmelde- und Alarmierungsanlagen entfallen.
Voraussetzungen sind unter anderem:
Nutzungseinheiten grundsätzlich max. 200 m²
geeignete feuerbeständige Trennung
Verhinderung der Brandausbreitung zwischen Geschossen
geeignete Brandfallsteuerungen
netzversorgte Rauchwarnmelder
Welche Klassifizierungen von Übertragungswegen gibt es nach DIN 14674? Erklären Sie diese.
Gegeben ist folgende Abbildung. Berechnen Sie sämtliche Ströme und Spannungen. Quellenspannung und Innenwiderstand der drei Batterien: B1 = 1 V; R = 10 Ω; B2 = 6 V; R = 20 Ω; B3 = 7 V; R = 3 Ω.
Welche Arten (Typen) von Handfeuermeldern kennen Sie? Erklären Sie diese. Welcher Typ darf entsprechend der DIN VDE 0833-2 nur angewendet werden?
Typ A – direkte Auslösung: Der Alarm wird durch die direkte Betätigung des Betätigungselements ausgelöst.
Typ B – indirekte Auslösung: Das Betätigungselement muss zunächst z. B. durch Einschlagen einer Scheibe oder Öffnen einer Abdeckung zugänglich gemacht werden.
Nach DIN VDE 0833-2 ist für BMA grundsätzlich der Handfeuermelder Typ B anzuwenden.