DIN 18012 In welcher Tiefe müssen Anschlussleitungen mindestens verlegt werden?
Anschlussleitungen müssen mindestens 0,60 m unter der Erdoberfläche verlegt werden.
DIN 18012 Was ist bei der Zuordnung eines Grundstückes zu einer selbstständig wirtschaftlichen
Einheit hilfreich?
Hilfreich ist das Vorhandensein einer eigenen Hausnummer.
Welche Abschlusspunkte nennt die DIN 18012?
AP Ruk (Rundfunk und Kommunikation), APL (Liniennetz), APG (Glasfasernetz) und HAK
(Hausanschlusskasten).
DIN 18012 Welche grundsätzlichen Anforderungen sind bei der Planung von Hausanschluss- und Betriebseinrichtungen zu bedenken?
Brandschutz, Hochwasserschutz, Schallschutz nach DIN 4109 und Wärmeschutz nach DIN 4108.
DIN 18012 Was ist zu beachten, wenn eine Anschlussleitung überbaut werden muss?
Die Anschlussleitung ist in einem Schutzrohr zu verlegen und reversibel (austauschbar)
auszuführen.
DIN 18012 Welche Anforderungen muss ein Raum oder Bereich für Netzanschluss- und Betriebseinrichtungen erfüllen?
Allgemein zugänglich und verschließbar, Steckdose und Beleuchtung vorhanden, belüftbar, an einer Außenwand gelegen, Temperatur dauerhaft maximal 30°C.
DIN 18012 Wie muss bei einem Mehrfamilienhaus der Raum für Netzanschluss- und Betriebseinrichtungen beschaffen sein?
Bei mehr als fünf Wohneinheiten ist ein Hausanschlussraum vorzusehen, in dem Netzanschluss-und Betriebseinrichtungen gemeinsam angeordnet sind
DIN 18012 Nach welchen Maßen ist der Hausanschlusskasten zu montieren?
Oberkante höchstens 1,50 m, Unterkante mindestens 0,30 m über Fußboden, seitlicher Wandabstand mindestens 0,30 m.
DIN 18012 Wie müssen Leitungseinführungen im Erdreich beschaffen sein?
Gas- und wasserdicht, gegebenenfalls druckwasserdicht.
DIN 18012 Welche freie Durchgangshöhe muss ein Hausanschlussraum haben und wann darf sie
reduziert werden?
Die freie Durchgangshöhe beträgt 2,10 m. Eine Reduzierung um maximal 0,10 m ist durch Leitungen, Kanäle oder Beleuchtung zulässig.