Welche Möglichkeiten der Feld- und Potentialsteuerung gibt es?
Äußere Schirmung
Durchführungen
Kabelgarnituren
Kondensatorkette
Steuerkondensatoren
Bei einem Toroid als äußere Schirmelektrode, wo ist die elektrische Feldstärke am geringsten, am höchsten und wo null?
Am Höchetsen vom äußeren Ring (von innen nach aussen
An niedrigsten: im innere ring
Gleich 0 = im innersten Punkt
Welche Form haben die Äquipotentiallinien bei einem Toroiden als äußere Schirmelektrode?
Gleichen Cassinischen Kurven
Wann wird ein Toroid als äußere Schirmelektrode genutzt?
Bei kreisförmigen Linienladungen
Welcher Zusammenhang besteht beim Toroiden zwischen Hauptradius und Nebenradius?
Der Nebenradius, darf umso kleiner gewählt werden, je größer der Hauptradius ist
Was ist eine Durchführung?
Eine Durchführung in der Hochspannungstechnik ist ein isoliertes Bauteil, das einen elektrischen Leiter sicher durch eine geerdete Wand oder ein Gehäuse führt, ohne dass es zum Überschlag kommt.
Was versteht man unter einer ungesteuerten Durchführung? + ein Beispiel
Eine Methode der Durchführung ohne bestehende Vorrichtung zur Feld- und Potentialsteuerung, da sie im unteren kV Bereich noch nicht zwingend benötigt wird
Für den untere Mittelspannungsbereich Um = 7,2 kV gibt es die Porzellandurchführung und die Giesharzdurchführung
Für den Mittelspannungsbereich bis unter Um 123 kV gibt es die Porzellandurchführung in Öl sowie die Freiluft-Gas-Durchführung
Was versteht man unter einer gesteuerten Durchführung? + ein Beispiel
Eine Methode der Durchführung, welche für die Hoch und Höchstspannung zwingend erforderlich ist. Ziel ist es durch geeignete Anordnung und Vorrichtung, dass elektrische Feld so zu beeinflussen Überschläge entstehen.
Idee: Feldsteuerung durch Metallfolie: Wickeln einer Metallfolie (leitende) um den Leiter, um aus der Durchführung eine Kondensatordurchführung zu machen
Die mehrfachen leitfähigen Einsätze bilden konzentrisch angeordnete und in Reihe geschaltete kapazitive Elemente, die als ‘Kondensatoren’ bezeichnet werden. Ihr Zweck ist es, das elektrische Feld um den zentralen Leiter zu steuern (axial und radial abgestuft), sodass die Spannung gleichmäßiger über das Isolationssystem der Durchführung verteilt wird. Das elektrische Feld wird so gesteuert, dass die Größe, Masse und elektrischen Leistungsmerkmale einer Durchführung in Abhängigkeit von der Spannungsklasse und anderen Belastungsanforderungen optimiert werden.
Die Durchführung ist meist mit Epoxidharz oder Mineralöl imprägniert, um die elektrische Festigkeit zu erhöhen
Man unterscheidet zwischen radialer und axialer Steuerung
Welche zwei Grundregel gibt es bei gesteuerten Durchführungen?
Vermeiden von Teilentladungen im Dieelektrikum
Gleiche Teilspannung zwischen den benachbarten Belägen
Was sind Kabelgarnituren?
Kabelgarnituren sind technische Komponenten, die dazu dienen, elektrische Kabel sicher miteinander zu verbinden oder an elektrische Anlagen (wie Transformatoren oder Schaltanlagen) anzuschließen. Hier können ebenso Feld- und Potentialsteuerungen stattfinden.
Zuletzt geändertvor einem Monat