Definition Vorbeugender Brandschutz
Der vorbeugende Brandschutz ist das Bindeglied aller
Fachbereich der Feuerwehr und ist Wegbegereiter eines
sicheren, zielorientierten Feuerwehreinsatzes
Wo wir das allgemeine Schutzziel defniniert?
§ 3 Abs.1 BauO NRW 2018
Wie werden die Schutzziele umgesetzt ?
Schutzziele VB NRW § 14 BauO NRW
• Vorbeugen der Brandentstehung
• Vorbeugen der Brandausbreitung
◦ Feuer
◦ Rauch
• Ermöglichen der Rettung von Menschen und Tieren
• Ermöglichen von wirksamen Löscharbeiten
• Vorhandensein einder ausreichenden Löschwassermenge
Definition wirksame Löscharbeiten
Nutzungseinheit wird aufgebeben der Rest wird durch Feuerwehr
geschützt -> wirksame Löscharbeiten nach Bauordnungsrecht.
Definition Abriegeln:
Vorgehen mit dem Ziel, die Brandausbreitung in
bestimmter Richtung zu unterbinden
Definition Aufenthaltsraum
Aufenthaltsräume sind Räume, die nicht nur zum vorrübergehenden Aufenthalt von menschen bestimmt sind.
Definition Nutzungseinheit
Unter einer "Nutzungseinheit" ist nach der
Rechtsprechung eine räumliche Einheit zu verstehen,
die von einem einzelnen oder eine Gruppe von
Personen für einen gemeinsamen Zweck in der Weise
genutzt wird, dass eine bauliche nachhaltige Trennung
der einzelnen Räumlichkeiten nicht erforderlich ist.
Definition Feuerwiderstand
Die Feuerwiderstandsdauer gibt an, wie lange ein Bauteil oder Tragwerk der Einheits-Temperaturzeitkurve (ETK) im Brandfall standhält.
Bauteile/Tragwerke werden entsprechend ihrer Feuerwiderstandsdauer in verschiedene Feuerwiderstandsklassen eingeteilt:
• Feuerhemmend (F30)
• Hochfeuerhemmend (F60)
• Feuerbeständig (F90)
• Hochfeuerbeständig (F120)
• Höchstfeuerbeständig (F180)
Tragende und aussteifende Bauteile
Tragende Bauteile sind beispielsweise Wände,Stützen
oder Pfeiler die auf Druckbelastet werden und die
vertikalen Lasten aufnehmen. Aussteifende Bauteile
sind Wände die auf Druckbelastet werden und die
horizontalen Lasten aufnehmen.
Decken
Decken sind horizontale, raumabschließende Bauteile, die ausreichend lange stand-
sicher sein und die vertikale Brandausbreitung zwischen Geschossen verhindern sollen.
Anforderung: Abhängig von Gebäudeklasse
Definition Zellenbauweise
In Gebäuden mit mehreren Nutzungseinheiten sind diese durch raumabschließende Bauteile mit
Feuerwiderstand von einandern abgeschottet. Schwachstellen in der Zellenbausweise
sind Türen und Fenster, da diese nur einen geringen Widerstand bieten.
Definition Trennwände
Ziel:
Trennung von zwei Nutzungseinheiten
Ort:
zwischen Nutzungseinheiten und anderen Nutzungen.
Anforderung:
abhängig von der Gebäudeklasse
mindestens Feuerhemmend (außer Wohngebäude GK 1+2)
Öffnungen
Durchführungen in der Qualität der Wand geschottet
Türen:
feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
Definition Brandwand
Brandwände sind raumabschließende Bauteile von Gebäuden oder Gebäudeteilen.Sie müssen eine. Brandausbreitung auf andere Gebäude oder Brandabschnitte ausreichend lange verhindern. Als ausreichend lange gilt der Widerstandgegen ein Brandgeschehen, wenn die Brandwand unter zusätzlicher mechanischer Beanspruchung feuerbeständig ist und aus nicht brennbaren Baustoffen besteht.
Innere Brandwäde
Innere Brandwände sind zur Unterteilung in ausgedehnten Gebäuden vorzusehen. Hier müssen
sie in Abständen von nicht mehr als 40,00 m errichtet werden. Öffnungen in diesen Wänden sind nur zulässig, wenn sie auch funktionellen Gründen erforderlich sind und wenn sie auf die für die Nutzung erforderliche Zahl und Größe beschränkt werden. Die Öffnungen müssen feuerbeständige, dicht- und selbstschließende Abschlüsse haben.
Gebäudeabschlusswand
Außenwände von Gebäuden müssen als Gebäudeabschlusswände gegebenenfalls die
Anforderungen an Brandwände erfüllen. Insbesondere dann, wenn die Außenwand nicht mehr als 2,50 Meter von der Grundstücksgrenze entfernt ist – ausgenommen, das
benachbarte Gebäude befindet sich in einem Abstand von mindestens 5 Metern zu dieser Wand. Öffnungen in Gebäudeabschlusswänden sind unzulässig.
Besondere Ausführung im Dachbereich bei Brandwänden
Brandwände sind 0,30 m über die Bedachung zu
führen oder in Höhe der Dachhaut mit einer
beiderseits 0,50 m auskragenden feuerbeständigen
Platte aus nicht brennbaren Baustoffen
abzuschließen; darüber dürfen brennbare Teile des
Daches nicht hinweggeführt werden. Bei GK 1-3 ist
die Brandwand bis unter die Dachhaut zuführen.
Anforderungen an Brandwände
feuerbeständig
nichtbrennbare Baustoffe
mechanische Belastung (200 KG Bleischrotsack mit mechanischem Stoß nach Brandbeaufschlagung, Wand muss danach stehen bleiben. Damit ist die Standfestigkeit nachgewiesen)
Alles zu notwendigen Fluren
Ziel
Sicherung des ersten Rettungswegs
Ort
in einer Nutzungseinheit Büro/Verwaltung > 400 m2
mehr als 4 Wohneinheiten in einem Geschoss an einem Treppenraum
Anforderung
Wände: mindestens feuerhemmend
Rauchabschnittstrennung nach 30m
Brandlastfrei
Decken nichtbrennbar (A)
Boden schwer entflammbar(b1)
Durchführungen geschottet
Türen
dichtschließend zur Nutzung
zum Treppenraum RS
zu Kellerräumen feuerhemmend, dicht- und selbstschließend
alle 30m RS zur Bildung von Rauchabschnitten
Alles zu notwendigem Fenster
Schaffung eines zweiten Rettungsweges
einmal je Geschoss und Nutzungseinheit
mind. 0,90 m x 1,20m im Lichten
maximale Brüstungshöhe 1,20m
maximaler Abstand zur Traufkannte 1,00m
ausgerichtet zu einer öffentlichen Fläche oder Fläche für die FW
System Rettungswege nach BauO NRW 2018
1.RW baulich
2.RW bauliche oder über Rettungsgeräte der FW
2.RW kann bei Sicherheitstreppenraum entfallen oder wenn im
EG in 15m ein Ausgang ins freie möglich ist.
Notwendig im Namen führt ein Rettungsweg darüber
35m Länge dürfen beim werden 1.RW nicht überschritten werden
Dichtschließende Türe
Dicht- und selbstschließende Türe
Rauchdichte und selbstschließende Türe
Feuerhemmende, dicht- und selbstschließende Türe
Feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Türe
Leistungskriterien des Bauteils im Brandfall
Wer ist für die Löschwasserversorgung zuständig und auf welche Grundlage ?
Zuständig:
Zuständigkeit bei der Gemeinde § 3 BHKG NRW
§44 BHKG NRW Pflichten der Eigentümer
Sie haben Wasservorräte zur Verfügung zustellen
§4 BauO NRW 2018 Gebäude dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn die Löschwasserversorgung sichergegestellt ist.
§14 ausreichende Löschwassermenge für wirksame Löscharbeiten
Feuerwehrzugänge
• 1,25m breit
• 1,00m breit in Türöffnungen
• geradlinig
Feuerwehrzufahrten
• Achslast mindestens 10t
• Gesamtlast mindestens 16t
• lichte Breite mindestens 3,00m
• lichte Höhe mindestens 3,50m
• lichte Breite mindestens 3,50m bei mehr als 12 meter beidseitiger baulicher Begrenzung
• Bei durchfahrten Wände und Deckenfeuerbeständig
• Sperrvorichtungen müssen durch die Feuerwehr geöffnet werden können
• Schleppkurven beachten
Feuerwehraufstellfläche
3,50m breit
Aufstellfläche entlang der Außenwand
+2,00m hindernisfreier Streifen auf der Gebäude abgewandten Seite
Aufstellflächen rechtwinklig zur Außenwand
+1,25m hindernisfreier Streifen auf beiden Seiten
Abstand zur anleiterbaren Stelle
max. 9,00m ≤ Brüstungshöhe von 18,00m
max. 6,00m ≥ Brüstungshöhe von 18,00m
Tragfähigkeit
Achslast mindestens 10t
Gesamtlast mindestens 16t
Sperrvorrsichtungen müssen durch die Feuewehr geöffnet werden können
Feuerwehrbewegungsflächen
7,00m x 12,00m Platzbedarf für ein HLF
4,00m lange Übergangsbereiche zu Feuerwehrzufahrten erforderlich
Bewegungsflächen sind keine Aufstellflächen
Welche Teile der SBauVo gibt es ?
• Teil 1 Versammlungsstätten
• Teil 2 Beherbergungsstätten
• Teil 3 Verkaufsstätten
• Teil 4 Hochhäuser
• Teil 5 Garagen
Wann gilt SBauVO Teil 1 Versammlungsstätten ?
Wann gilt SBauVO Teil 2 Beherbungsstätten ?
Wann gilt SBauVO Teil 3 Verkaufsstätten ?
Wann gilt SBauVO Teil 4 Hochhäuser ?
Wann gilt SBauVO Teil 5 Garagen ?
Warum müssen Trepppenräume entraucht werden ?
Zum durchführen wirksamer Löschmaßnahmen
Wann ist eine Garage Ober-/Unterirdisch ?
Wie werden Garagen eingeordnet ?
Welche Garagenarten abhängig von der Nutzfläche gibt es ?
Besonderheiten bei Tiefgaragenbränden
hohe thermische Belastung der Bauteile und Installation
Daraus zu erwartende Folgen sind:
daraus folgen Herunterhängende Leitungen
Abplatzungen von Beton im Brandbereich
wenig Raum zum Rauchfang aufgrund von geringer Deckenhöhe
Enorme Hitze und Nullsicht zu erwarten
Sicherheitsschleusen mit T30 RS + Luftraum + T30 = sind als F90 anzusehen
Rauchableitung durch Lüftungsöffnungen kann ein Problem werden
Bei offenen Garage ist die Möglichkeit des Außenangriffes gegeben
Links-/Rechtshandsuchverfahren oftmals nicht möglich
Pro Stellplatz ist die Lagerung von einem Satz Autoreifen, einer Dachbox
oder einem Kindersitz erlaubt.
Taktik bei Tiefgaragenbränden
Ist es unklar wo sich der Brandherd befindet, empfiehlt es sich die
Tiefgarage von unten nach oben abzusuchen. Meistens befindet sich der
Brand im untersten verrauchten Geschoss, da der heiße Brandrauch nach
oben abströmt
Vorhandene Löschwassereinrichtungen nutzen
Treppenräume kontrollieren
Angriffsweg über den Treppenraum oder die Rampe wählen
Taktische Ventilation
In stark frequentierten Tiefgaragen ist der Fokus auf die Menschenrettung
zulegen
Alternative Antriebe bei Tiefgaragenbränden
Fahrzeuge mit alternativen Antrieben stellen keine erhöhte Brandgefahr in Tiefgaragen dar. Weder die Wahrscheinlichkeit, das ein Brand eintritt, noch die Brandausbreitungsgeschwindigkeit ändern sich durch die Antriebsart.
Besonderheit bei Automatischen Garagen
Duplex und Triplex Garagen möglich
Vollautomatische Garagen möglich
Vollautomatische Garagen sehen keinen Personen- bzw. Fahrverkehr vor
Das Betreten von vollautomatischen Garagen ist auch im Einsatzfall nicht vorgesehen. Hierzu sind abhängig von der Größe Feuerlöschanlagenverbaut.
Wann ist eine Garage in offener-/geschlossener Bauweise ?
Wann sind Wände anstelle von Brandwänden möglich?
Wände anstelle von Brandwänden möglich
In GK 1-3 Hochfeuerhemmend
In GK 1-3 als Gebäudeabschlusswand von innen nach außen mindestens Feuerhemmend und von außen nach innen Feuerbeständig
In GK 4 Hochfeuerhemmend mit mechanischer Beanspruchung
Woher kommt die Bemessung von Löschwasser ?
Wie viel gibt es ?
In welchem Umkreis?
Merkregel Hydranten
Woher:
DVGW Arbeitsblatt 405 (DVGW = Verbund der Stadtwerke)
Wasserversorgung haben das Ziel der Sicherstellung des Trinkwassers und nicht der Sicherstellung des Löschwassers
Wie viel gibts ?
800l/min = 48 m^3/h, 1600l/min = 96 m^3/h, 3200l/min = 192^3h
Wie lange:
Über 2 Stunden sicher gestellt mindestens 24m^3/h bei einem Betriebsdruck von 1,5 bar
Wo:
Im Umkreis von 300m (Im Idealfall ist der erste Hydrant nicht mehr als 75m weg)
wichtiges:
Unterflurhydranten DN * 10 / Überflurhydranten DN * 15 l/min
Was ist bei offenliegender Stahlträgern im Brandfall zu beachten ?
Offenliegende Strahlträger haben keinen Feuerwiderstand, deshalb sind Garagen mit dieser Art von Tragwerk in robuster Bauweise gebaut.
Robustheit bedeutet das trotz Versagen einzelner Bauteile weiterhin die
Standsicherheit des Tragwerkes gegeben ist. Ein Einsturz ist erstmöglich
wenn zu viele einzelne Bauteile am gleichen Standort versagen.