Aus welchen vier Schritten besteht die Dienstübernahme eines Bedienplatz?
Anmeldung mit dem Button “Anmelden” Benutzername eingeben, mit Name bestätigen, Kennwort eeingeben, mit Kenntwort bestätigen
Übernahmedialog (UED) mit Prüfung der “Statischen Bilder” des Bedienplatzrechner. Mit diesem Testverfahren wird die richtige Farbwiedergabe der Bilder auf dem Bildschirm überprüft.
Durchführung eines Kommando-Freigabe-Dialogs (KFD). Diese Bedienung dient zum Test der Kommando-Freigabe-Prozeduren und sichert ein signaltechnisch geprüftes Meldebild.
Quittieren der Dienstübernahme. Der UED wird im Druckerspiegel “DR” ausgegeben
Der Bedeiner hat seine Personalnummer in das Kommentarfeld im Druckerspiegel einzugeben.
Die beiden Testverfahren (UED und KFD) können zu jedem anderen Zeitpunkt wiederholt werden.
Wann muss eine Prüfung UED der “Statische Bilder” erfolgen?
Es muss mindesten einmal innerhalb von 24 Stunden erfolgen.
Was passiert bevor die Zeit für den Übernahmedialog (UED) abläuft?
Es gibt mehrere Hinweise an den Bediener.
Eine Stunde vor Ablauf der Zeit blinkt der Sammelmelder ANZ gelb und der Summer ertönt. Diese Meldung muss Quittiert werden, der Melder ANZ wechselt in gelbes Ruhelicht.
Eine halbe Stunde vor Ablauf der Zeit beginnt der UED-Button rot zu blinken, verbunden mit einer akustischen Meldung. Der Melder ANZ beginnt erneut gelb zu blinken. Diese Meldung ist zu quittieren, der Melder ANZ wechselt in gelbes Ruhelicht. Der UED-Button blinkt weiter.
Was passiert wenn innerhalb von 24 Stunden kein UED gurchgefürht wurde?
Wird innerhalb von 24 Stunden kein Übernahmedialog (UED) durchgeführt, können an dem betroffenen Arbeitsplatz keine KF-pflichtigen Bedienhandlungen merh durchgeführt werden.
Der Sammelmelder ANZ blinkt dann rot und der Button UED zeigt statisch rot; nach der Quittierung zeigt auch ANZ rotes Ruhelicht.
Die BZ/ID ist zu informieren.
Wie wird der Übernahmedialog (UED) durchgeführt?
Den Button “UED” im Basisifenster anklicken.
Den Button “Statische Bilder” anklicken
Es erscheint in der Kommandozeile der Kommandotext “Statische Bilder prüfen”
Button “Ausführen” anklicken
Die einfarbeigen Testbilder werden nacheinander mit den sciherheitsrelevanten Farben weiß, gelb, rot, grün, schwarz, blau, grau mit Diagonalen und Kreis-Gerade-Muster (nur ECC) angezeigt.
Button “Bild korrekt” anklicken, falls das Testbild korrekt dargestellt wird.
Button “ Kenntnis genommen” anklicken. Die vorher aufgeschalteten fenster werden wieder angezeigt.
Wie ist zu verfahren wenn die Testbilder fehlerhaft sind?
Button “Bild fehlerhaft” anklicken, falls das Testbild fehlerhaft dargestellt wird.
Das Verfahren wird abgebrochen und die BZ/ID ist zu benarichtigen.
Button “Kenntis genommen” anklicken
Damit bestätigt der Bediener das durchgeführte Testverfahren.
ES DÜRFEN AN DIESEM BEDIENPLATZ KEINE KF-pflichtigen BEDIENHANDLUNGEN MEHR VORGENOMMEN WERDEN!
Wie wird der Kommando-Freigabe-Dialog (KFD) durchgeführt?
Stellwerkssymbol anklicken
Button “KFD” anklicken
Button “KF1” innerhalb von 12 Sekunden drücken
Button “KF2” innerhalb weiterer 8 Sekunden anklicken
Der Kommando Freigabe Dialog (KFD) wurde erfolgreich ausgeführt, wenn die Meldung “Bedienung ausgefürht” in der Reaktionszeile erscheint.
Auf was ist zu achten wenn der KFD durchgeführt wird?
Hat das Hintergrundbild in die dunkelgraue Darstellung gewechselt, d.h. im gesamten Hauptfeld sichtbar dunkler geworden
Sind in der Streckenabbildung fehlerhafte Anzeigen oder Verfälschungen sichtbar
Wird das angewählte Stellwerkselement in der Streckenabbildung weiß hinterlegt
Wird das kommando als zusätzlicher Text (roter Text auf weißem Grund) im Hauptfenster angezeigt
Stimmt der zusätzliche Text mit dem Text oberhalb des Farbbalkens sinngemäß überein
Stimmt der zusätzliche Text mit der Kommando-Zeile sinngemäß überein.
Werden im Dialogfenster die Farben rot,grün und blau in zwei Farbbalken übereinstimmend untereinander dargestellt.
Wird der obere Balken statisch dargestellt, während der untere rhytmisch im 1-Sekunden-Takt blinkt.
Ändert im Dialogfenster der Aktualitätsmelder seine Lage im Rhytmus von ca. 3 Sekunden um seinen Mittelpunkt
Wird neben dem Farbbalken ein Gitter angezeigt (keine Ausfrasungen, nicht unterschiedlich Dick)
Treten Störmeldungen oder blinkende Sammelmelder während des KF-Dialogs auf
Button “KF2” innerhalb von 8 Sekunden drücken
Wird der KFD erfolgreich durchgeführt, wird das eingegebene Kommando freigegeben.
Wie ist zu verfahren wenn es Unregelmäßigkeiten im KFD gibt?
die Bedienugn durch Überschreitung der Reaktionszeit (nicht durch Abbruch) abbrechen
BZ/ID benachrichtigen
Es dürfen bis zur Behebung der Unregelmäßigkeit in dieser Lupe keine KF-pflichtigen Bedienhandlungen mehr ausgeführt werden
Fahrstraßen sind nach Möglichkeit über einen anderen Bedienplatz oder das SBS einzustellen.
Was muss vor der Erteilung einer Besonderen Fahrerlaubnis erfolgen?
Vor Erteilung einer Besonderen Fahrerlaubnis ist ein KFD durchzuführen. Es ist die entsprechende Lupe aufzuschalten.
Zuletzt geändertvor 15 Tagen