Sind entsprechend der DIN VDE 0833-2:2022 grundsätzlich Maßnahmen gegen Falschalarme notwendig? Erklären Sie Ihre Antwort.
Ja. Nach DIN VDE 0833-2 sind grundsätzlich Maßnahmen zur Vermeidung von Falschalarmen erforderlich, z. B. geeignete Melderauswahl, richtige Melderanordnung und Berücksichtigung möglicher Täuschungsgrößen.
Nennen Sie gemäß DIN 14675 (01/2020) die Phasen für den Aufbau und Betrieb von Brandmeldeanlagen sowie die Verantwortlichen für die einzelnen Phasen.
Konzept/Planung – Betreiber/Fachplaner; Projektierung – Fachplaner/Fachfirma; Montage – Errichter; Inbetriebsetzung – Errichter; Abnahme – Sachverständiger/Prüfstelle, soweit erforderlich; Betrieb – Betreiber; Instandhaltung – Betreiber/Fachfirma.
Erklären Sie den Begriff Kurzschlussisolator. Wie lautet die Produktnorm?
Ein Kurzschlussisolator erkennt einen Kurzschluss und trennt den betroffenen Leitungsabschnitt ab, sodass der restliche Ring funktionsfähig bleibt. Produktnorm: DIN EN 54-17.
In welche Kategorien werden Ansaugrauchmelder klassifiziert? Erklären Sie die Besonderheiten.
DIN EN 54-20: Klasse A = sehr hohe Empfindlichkeit, Klasse B = erhöhte Empfindlichkeit, Klasse C = normale Empfindlichkeit.
Welcher Isolationswiderstand gegen Erde muss für den Übertragungsweg (elektrische Leitung) mindestens (üblicherweise bei SELV bzw. PELV) eingehalten werden?
500 kΩ
Wie werden linienförmige Wärmemelder gemäß DIN EN 54-22 unterteilt?
Nach DIN EN 54-22 werden linienförmige Wärmemelder in rückstellbare und nicht rückstellbare Melder unterteilt.
Welche Anforderungen werden an Brandfallsteuerungen von Aufzügen entsprechend der MVV TB gestellt? Ist dafür zwingend eine Brandmeldeanlage erforderlich?
Die Brandfallsteuerung muss den Aufzug bei Brand in eine festgelegte sichere Stellung fahren und eine weitere Nutzung verhindern. Eine BMA ist dafür nicht grundsätzlich zwingend erforderlich; die Auslösung kann auch durch eine geeignete automatische Brandmeldeeinrichtung erfolgen.
Erklären Sie die Begrifflichkeiten „Typ A“ und „Typ B“ zur Vermeidung von Täuschungsalarmen.
Typ A: Maßnahmen zur Vermeidung von Täuschungsalarmen bei Umgebungsbedingungen mit möglichen Störgrößen. Typ B: für Bereiche mit geringerer Wahrscheinlichkeit von Täuschungsalarmen. Die Auswahl erfolgt entsprechend den Umgebungsbedingungen.
Skizzieren sie das Ablaufdiagramm für die Alarmierung für Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, die nicht selbst rettungsfähig sind.
Brand erkannt → BMA löst Alarm aus → zuständiges Personal wird alarmiert → gefährdete, nicht selbst rettungsfähige Personen werden betreut → Evakuierung in einen sicheren Bereich → Kontrolle der Vollständigkeit.
Was ist bei einer Funktionsprüfung einer BMA zu testen? Nennen Sie mindestens 8 Punkte.
Mindestens: automatische Brandmelder, Handfeuermelder, Alarmierungseinrichtungen, BMZ-Anzeigen und Bedienung, Übertragungseinrichtung, Störungsmeldungen, Energieversorgung/Ersatzstrom, Brandfallsteuerungen, FAT/FBF, Feuerwehrschlüsseldepot, Löschanlagen-Ansteuerungen und Übertragungswege.
Welche Anforderungen werden an Alarmierungseinrichtungen, Brandmeldeanlagen und Brandfallsteuerungen von Aufzügen in der Muster-Beherbergungsstättenverordnung gestellt?
Es müssen geeignete Alarmierungseinrichtungen vorhanden sein. Eine erforderliche BMA muss Brandmeldungen erkennen und weiterleiten sowie notwendige Brandfallsteuerungen auslösen. Aufzüge müssen im Brandfall entsprechend dem Brandschutzkonzept in eine sichere Stellung fahren.
Welche Normen müssen für die Planung, Bemessung und Ausführung entsprechend der MVV TB für Brandmeldeanlagen angewendet werden?
DIN 14675, DIN VDE 0833-1, DIN VDE 0833-2 sowie die einschlägigen Normen der DIN EN 54-Reihe.
Was ist der hauptsächliche Unterschied zwischen den Ansteuerungen „Akustik AB“ und „Automatik AB“ (vgl. DIN 14661 bzw. DIN 14664)?
Akustik AB: akustische Alarmierung abgeschaltet. Automatik AB: automatische Auslösung bzw. automatische Weiterleitung abgeschaltet.
Ist auf Grundlage der Industriebaurichtlinie grundsätzlich eine Brandmeldeanlage notwendig, sind ggf. Ersatzmaßnahmen zulässig?
Eine BMA ist bei Industriebauten nicht grundsätzlich erforderlich. Die Notwendigkeit ergibt sich aus der Industriebaurichtlinie und dem Brandschutzkonzept. Unter bestimmten Voraussetzungen können gleichwertige Ersatzmaßnahmen zugelassen werden.
Ein Spannungsmesser mit einem spezifischen Innenwiderstand von 20 kΩ/V zeigt im 10-V-Messbereich eine Spannung von 6 V an. Wie groß ist der Strom, der durch den Spannungsmesser fließt?
"Ri =20kΩ/V⋅10V=200kΩ I=U/R=6V/200kΩ=30µA Strom: 30 µA."
Ein SMD-Widerstand hat eine Belastbarkeit von 125 mW. Sein Widerstand beträgt 100 Ω. Welche maximale Spannung darf an den Widerstand angelegt werden?
"U=P⋅R U=0,125W⋅100Ω =3,54V Maximale Spannung: 3,54 V."
Brückengleichricher erklären mit Ausgangsspannung und eingangsspannung
Ein Brückengleichrichter besteht aus vier Dioden und wandelt Wechselspannung in pulsierende Gleichspannung um. Pro Halbwelle leiten zwei Dioden. Ideal gilt: UA,max =UE,eff ⋅2 . Bei Siliziumdioden müssen etwa 1,4 V für zwei Dioden abgezogen werden.
In welche Klassen werden akustische Signalgeber entsprechend der DIN EN 54-3 eingeteilt?
Typ A: Einsatz in Innenbereichen. Typ B: Einsatz im Außenbereich.
Nennen und erklären Sie die Klassifizierung und Ausführung entsprechend der DIN 14675 für Feuerwehrschlüsseldepots.
Feuerwehrschlüsseldepots dienen der sicheren Aufbewahrung von Objektschlüsseln für die Feuerwehr. Sie werden überwacht und müssen entsprechend der geforderten Ausführung/Klasse sowie den Vorgaben der Feuerwehr ausgeführt werden.
Welche Anforderungen werden an Alarmierungseinrichtungen, Brandmeldeanlagen und Brandfallsteuerungen von Aufzügen in der Musterbeherbergungsstättenverordnung gestellt?
Es müssen geeignete Alarmierungseinrichtungen vorhanden sein. Eine erforderliche BMA muss Brandmeldungen erkennen, alarmieren und notwendige Brandfallsteuerungen auslösen. Aufzüge müssen im Brandfall in eine sichere Stellung gefahren werden.
Wann darf auf die Überwachung eines Übertragungsweges entsprechend der DIN VDE 0833-2 verzichtet werden?
Auf die Überwachung darf nur verzichtet werden, wenn dies nach DIN VDE 0833-2 zulässig ist und durch die Leitungsführung bzw. andere Maßnahmen sichergestellt wird, dass ein Fehler keinen unzulässigen Ausfall verursacht.
Gegeben ist folgende Abbildung. Berechnen Sie sämtliche Ströme und Spannungen. Quellenspannung und Innenwiderstand der drei Batterien: B1 = 1 V; R = 10 Ω; B2 = 6 V; R = 20 Ω; B3 = 7 V; R = 3 Ω.
Nennen sie mindestens 10 europäische Normen der Brandmelde- und Alarmierungstechnik (Normenangabe inkl. Titel)
"DIN EN 54-1 – Einleitung; DIN EN 54-2 – Brandmeldezentralen; DIN EN 54-3 – Akustische Signalgeber; DIN EN 54-4 – Energieversorgungseinrichtungen; DIN EN 54-5 – Wärmemelder; DIN EN 54-7 – Rauchmelder; DIN EN 54-10 – Flammenmelder; DIN EN 54-11 – Handfeuermelder; DIN EN 54-13 – Verträglichkeit der Systembestandteile; DIN EN 54-17 – Kurzschlussisolatoren; DIN EN 54-20 – Ansaugrauchmelder; DIN EN 54-22 – Linienförmige Wärmemelder."
Welche Anforderungen werden an die Leitungsverlegung bei der Vernetzung von Brandmeldeanlagen entsprechend der DIN 14675 gestellt?
Die Leitungen müssen so verlegt werden, dass bei einem einzelnen Fehler die Funktion der BMA möglichst erhalten bleibt. Bei Ringleitungen sind geeignete Maßnahmen gegen Kurzschluss und Unterbrechung, z. B. Kurzschlussisolatoren, vorzusehen.
Wie lautet der Anwendungsbereich der DIN VDE V 0826-1
DIN VDE V 0826-1 gilt für Gefahrenwarnanlagen und Sicherheitsanwendungen in Wohnhäusern, Wohnungen und wohnungsähnlichen Bereichen.
Welche Arten (Typen) von Handfeuermeldern kennen Sie? Erklären Sie diese. Welcher Typ darf entsprechend der DIN VDE 0833-2 nur angewendet werden?
Typ A – direkte Auslösung: Der Alarm wird durch die direkte Betätigung des Betätigungselements ausgelöst.
Typ B – indirekte Auslösung: Das Betätigungselement muss zunächst z. B. durch Einschlagen einer Scheibe oder Öffnen einer Abdeckung zugänglich gemacht werden.
Nach DIN VDE 0833-2 ist für BMA grundsätzlich der Handfeuermelder Typ B anzuwenden.
Wann ist die Anbindung des FAT an die BMZ redundant auszuführen?
Wenn das FAT als Erstinformationsstelle für die Feuerwehr eingesetzt wird, muss die Verbindung zwischen FAT und BMZ redundant ausgeführt werden. Dafür sind zwei getrennte und überwachte Übertragungswege erforderlich
Welche Klassifizierung von Übertragungswegen gibt es nach DIN 14674? Erklären sie diese.
Die Übertragungswege werden nach ihrer Ausfallsicherheit bzw. Überwachung klassifiziert. Die Klassen legen fest, welche Maßnahmen gegen Unterbrechung, Kurzschluss und andere Fehler erforderlich sind.
Zuletzt geändertvor einem Tag