Hat diese Norm seine Gültigkeit für Feuerlöschzwecke, wenn eine Druckerhöhungsanlage benötigt wird?
Nein die norm bezieht sich nur auf Trinkwasser
Nennen Sie die amtliche Abkürzung für Druckerhöhungsanlagen?
DEA
Was ist der Mindestversorgungsdruck und bei wem ist dieser zu erfragen?
Der mindestversorgungsdruck wird vom Wasserversorger angegeben
Der mindestversorgungsdruck sagt wie viel Druck mindestens an einem bestimmten punkt in der Straße anliegt
Welche Trinkwassernormen kennen Sie von der neuen DIN 1988 und erklären Sie diese kurz, nur aussagekräfte Stichpunkte.
1988-100 Schutz des Trinkwassers
1988-200 Installation und Planung Teschnische Rregeln
1988-300 ermittlung des Rohrdurchmessers
1988-500 Druckerhöhungsanlagen und pumpen
1988-600 Feuerlöschanlagen
Was verstehen Sie unter Druckzonen und sollten auch Druckminderer eingebaut werden?
Druckzonen sind gebäudebereiche mit unterschiedlichend Betreibsdrücken. sie sollten so ausgelegt werden das man druckminderern vermeiden kann. Es sollten keine druckminderer eingebaut werden
Wann sind Druckerhöhungsanlagen notwendig?
Wenn der Mindestversrogungsdruck kleiner ist als die summe aus den druckverlusten in Rohren und Amaturen plus den Druckverlusten aus dem Geodätischen Höhenunterschied und dem mindestfliesdruck.
Nach welcher Norm ist der Förderstrom der Druckerhöhungsanlage auszulegen?
nach der 1988-300
Welche Anschlussarten von Druckerhöhungsanlage kennen Sie und erklären Sie diese kurz?
Unmittlebar (direkter anschluss ans rohrsystem
Mittelbar (ist offen mit vorbehälter)
Aus welchen Werten ergibt sich der Förderdruck?
Der Förderdruck ergibt sich aus Rohrreibungseinzelwiderständen, Förderhöhe mindestfließdruck der ungünstigsten entnahmestelle
Wie ist der Spitżendurchfluss bei jeder Pumpe auszulegen?
Jede pumpe ist zu 100 % auszulegen mit dem spitzendurchfluss
Welche Anschlussart sollte aus hygienischen und energetischen Gründen bevorzugt werden?
der Indirekte anschluss ist zu bevorzugen
Sollte eine Druckerhöhungsanlage schallentkoppelt vom Baukörper aufgestellt werden?
Ja natürlich
Wie viele Pumpen sind für Druckerhöhungsanlage auszustatten?
2
Ist für die Druckerhöhungsanlage ein Entwässerungsanschluss vorzusehen?
Ja
In welchen zeitlichen Abständen sind die Inspektion und die Wartung durchzuführen?
Jährliche Wartung
alle 6 monate inspektion
Von wem ist die Betriebsbereitschaft der Druckerhöhungsanlage dem Wasserversorgungsunternehmen anzuzeigen?
Vom Betreiber der Anlage
Ist der Einbau einer Druckerhöhungsanlage dem Gesundheitsamt anzuzeigen und wenn ja wie viele Wochen vorher?
ja mindestens 4 Wochen im vorraus
Wo ist es definiert, ob eine Druckerhöhungsanlage dem Gesundheitsamt anzuzeigen ist?
In der Trinkwasserverordnung
Nach welchen 2, rechnerischen Werten wird die Druckerhöhungsanlage ausgelegt?
Nach dem förderstrom und förderdruck
Zuletzt geändertvor 16 Tagen