Wie müssen Druckbelüftungsanlagen für Sicherheitstreppenräume eingerichtet und bemessen sein, damit die bauordnungsrechlichen Anforderungen erfüllt sind?

Für Druckbelüftungsanlagen in Sicherheitstreppenräumen gelten die bauordnungsrechtlichen Anforderungen als erfüllt, wenn die Anlage wie folgt eingerichtet und bemessen wird:

Die Luft muss:

- bei geöffneter Tür des Sicherheitstreppenraums zum Vorraum und einer geöffneten Tür des Vorraums zu dem vom Brand betroffenen Geschoss mit einer mittleren Geschwindigkeit von mindestens 2,0 m/s - bezogen auf den freien Türquerschnitt - und im gesamten Querschnitt dieser Türen in die gleiche Richtung strömen (Strömungspfad) und dort in geeigneter Weise abgeführt werden, damit Rauch nicht in die zu schützenden Bereiche eindringen kann.

Für die Bemessung der Druckbelüftungsanlage ist zugrunde zu legen, dass - Türen in den nicht vom Brand betroffenen Geschossen zum Sicherheitstreppenraum und vom Sicherheitstreppenraum ins Freie nicht ständig offengehalten werden, selbstschließend sind und - nur Türen eines einzelnen Strömungspfades vom Sicherheitstreppenraum zum Vorraum und vom Vorraum zum Brandgeschoss für den Bemessungsfall geöffnet sind. Druckbelüftungsanlagen gemäß Anlage erfüllen ohne weitere ingenieurmäßige Bemessung die bauaufsichtlichen Anforderungen an Anlagen dieser Art.

Angriffswege der Feuerwehr zum Erreichen des Zugangsgeschosses des Feuerwehraufzuges sollen nicht Teil der Räume sein, die zum Verlassen des Treppenraums ins Freie vorgesehen sind.

Welche anderen Anlagen zum Schutz von Treppenräumen anstelle von Druckbelüftungsanlagen kennen Sie und wozu dienen diese?

Andere Anlagen zum Schutz von Treppenräumen können mechanisch wirkende Lüftungsanlagen sein, die den natürlichen Rauchabzug unterstützen und eingedrungene Rauchgase im Treppenraum mit Außenluft ausspülen (Spülluftanlagen).

Die Anforderungen an Spülluftanlagen gelten bei Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5 als erfüllt, wenn die Anlagen nach folgendem System eingerichtet und bemessen werden:

a. Der Zuluftvolumenstrom beträgt mindestens 10.000 m³/h.

b. Es darf kein Unterdruck im Treppenraum gegenüber Geschossen auftreten. Die Abschnitte 3.5 Türöffnungskraft, 3.6 Auslösung und Abschaltung im Brandfall - mit Ausnahme der Anforderungen an eine selbsttätige Auslösung -, 3.8 Außenluftansaugung, 3.9 Außen- und Zuluftleitung, 3.10 Abluftführung, 3.11 Überströmöffnungen sowie Abschnitte 5 Übereinstimmungserklärung und 6 Technische Unterlagen gelten weiterhin.

c. Die Abströmung muss an der obersten Stelle des Treppenraumes erfolgen und darf durch Windeinflüsse nicht beeinträchtigt werden.

d. Bei geschlossenen Türen zum Treppenraum darf der Überdruck im Treppenraum gegenüber dem Freien einen Wert von 25 Pa im obersten Geschoss des Treppenraumes nicht unterschreiten.

e. Türen zum Treppenraum sind selbstschließend auszuführen. Dies gilt auch für die Tür ins Freie.

f. Die Spülluftanlage muss am Zutritt vom Freien zum Treppenraum durch Einsatzkräfte der Feuerwehr in und außer Betrieb genommen werden können. Im Übrigen muss die Spülluftanlage bei Auslösen des Verschlusses der Öffnung zur Rauchableitung selbsttätig in Betrieb gehen.