Wie ist der Geltungsbereich der DBA-Richtlinie?
Diese Richtlinie konkretisiert die bauordnungsrechtlichen, insbesondere die brandschutztechnischen Anforderungen an Bauteile, Bauarten und Bauprodukte von Druckbelüftungsanlagen und andere Anlagen zum Schutz von Treppenräumen (Spülluftanlagen).
Sie gilt für Druckbelüftungsanlagen, wenn sie zur Rauchfreihaltung bauordnungsrechtlich gefordert oder soweit an sie bauordnungsrechtliche Anforderungen hinsichtlich des Brandschutzes gestellt werden.
Sie gilt auch für andere Anlagen zum Schutz von Treppenräumen (Spülluftanlagen), bei denen das Eindringen von Rauch nicht vollständig verhindert werden muss.
Definiere den Begriff Druckbelüftungsanlagen!
Druckbelüftungsanlagen sind Anlagen, die einen kontinuierlichen Luftstrom mit dauerhaftem Überdruck im zu schützenden Bereich gewährleisten.
Dies erfolgt über den Luftweg von der Außenluftansaugung durch den zu schützenden Bereich über Abströmöffnungen ggf. mit Überströmöffnungen zu anderen Bereichen.
Definiere den Begriff Türöffnungskraft!
Die Türöffnungskraft ist die maximal erforderliche Kraft, die am Türdrücker beim Öffnen einer Tür bei Betrieb der Druckbelüftungsanlage aufgebracht werden muss.
Aus was besteht eine Druckbelüftungsanlage?
Druckbelüftungsanlagen bestehen aus allen zu ihrer Funktion erforderlichen Bauteilen und Einrichtungen. Dazu gehören insbesondere Ventilatoren, Lüftungsleitungen, Regelklappen, Verschlüsse von Überströmöffnungen, Entrauchungsklappen sowie Einrichtungen zur Auslösung und Regelung der Anlage.
Wie funktioniert eine Druckbelüftungsanlage?
Druckbelüftungsanlagen führen ventilatorgestützt rauchfreie Außenluft in die zu schützenden Bereiche. Diese Luft muss an einer oder mehreren Stellen in die zu schützenden Bereiche gefördert werden. Um die kontinuierliche Durchströmung des zu schützenden Bereiches sicherzustellen, muss an dessen oberster Stelle eine geeignete Abströmöffnung vorhanden sein. Der Verschluss dieser Öffnung kann zur Druckregelung verwendet werden. In druckbelüfteten Treppenräumen und druckbelüfteten Aufzugsschächten sind zusätzliche Öffnungen zur Rauchableitung nicht erforderlich. Vorhersehbare ungünstige Wetterbedingungen sind zu berücksichtigen, soweit sie für die Bemessung und den wirksamen Betrieb der Druckbelüftungsanlage relevant sind. Die Luft auch aus den zu schützenden Bereichen darf unmittelbar ins Freie abströmen, soweit dies aus regelungstechnischen Gründen und zur Einhaltung der Grenzen des erforderlichen Überdrucks notwendig ist.
Wie müssen Druckbelüftungsanlagen für Sicherheitstreppenräume eingerichtet und bemessen sein, damit die bauordnungsrechlichen Anforderungen erfüllt sind?
Für Druckbelüftungsanlagen in Sicherheitstreppenräumen gelten die bauordnungsrechtlichen Anforderungen als erfüllt, wenn die Anlage wie folgt eingerichtet und bemessen wird:
Die Luft muss:
- bei geöffneter Tür des Sicherheitstreppenraums zum Vorraum und einer geöffneten Tür des Vorraums zu dem vom Brand betroffenen Geschoss mit einer mittleren Geschwindigkeit von mindestens 2,0 m/s - bezogen auf den freien Türquerschnitt - und im gesamten Querschnitt dieser Türen in die gleiche Richtung strömen (Strömungspfad) und dort in geeigneter Weise abgeführt werden, damit Rauch nicht in die zu schützenden Bereiche eindringen kann.
Für die Bemessung der Druckbelüftungsanlage ist zugrunde zu legen, dass - Türen in den nicht vom Brand betroffenen Geschossen zum Sicherheitstreppenraum und vom Sicherheitstreppenraum ins Freie nicht ständig offengehalten werden, selbstschließend sind und - nur Türen eines einzelnen Strömungspfades vom Sicherheitstreppenraum zum Vorraum und vom Vorraum zum Brandgeschoss für den Bemessungsfall geöffnet sind. Druckbelüftungsanlagen gemäß Anlage erfüllen ohne weitere ingenieurmäßige Bemessung die bauaufsichtlichen Anforderungen an Anlagen dieser Art.
Angriffswege der Feuerwehr zum Erreichen des Zugangsgeschosses des Feuerwehraufzuges sollen nicht Teil der Räume sein, die zum Verlassen des Treppenraums ins Freie vorgesehen sind.
Wie müssen Druckbelüftungsanlagen für Feuerwehraufzüge eingerichtet und bemessen sein, damit die bauordnungsrechlichen Anforderungen erfüllt sind?
Druckbelüftungsanlagen für Feuerwehraufzüge erfüllen die bauordnungsrechtlichen Anforderungen, wenn der Luftvolumenstrom bei einer geöffneten Tür vom Vorraum des Feuerwehraufzugs zu dem vom Brand betroffenen Geschoss mit einer mittleren Geschwindigkeit von mindestens 0,75 m/s – bezogen auf den freien Türquerschnitt strömt.
Welche anderen Anlagen zum Schutz von Treppenräumen anstelle von Druckbelüftungsanlagen kennen Sie und wozu dienen diese?
Andere Anlagen zum Schutz von Treppenräumen können mechanisch wirkende Lüftungsanlagen sein, die den natürlichen Rauchabzug unterstützen und eingedrungene Rauchgase im Treppenraum mit Außenluft ausspülen (Spülluftanlagen).
Die Anforderungen an Spülluftanlagen gelten bei Gebäuden der Gebäudeklassen 4 und 5 als erfüllt, wenn die Anlagen nach folgendem System eingerichtet und bemessen werden:
a. Der Zuluftvolumenstrom beträgt mindestens 10.000 m³/h.
b. Es darf kein Unterdruck im Treppenraum gegenüber Geschossen auftreten. Die Abschnitte 3.5 Türöffnungskraft, 3.6 Auslösung und Abschaltung im Brandfall - mit Ausnahme der Anforderungen an eine selbsttätige Auslösung -, 3.8 Außenluftansaugung, 3.9 Außen- und Zuluftleitung, 3.10 Abluftführung, 3.11 Überströmöffnungen sowie Abschnitte 5 Übereinstimmungserklärung und 6 Technische Unterlagen gelten weiterhin.
c. Die Abströmung muss an der obersten Stelle des Treppenraumes erfolgen und darf durch Windeinflüsse nicht beeinträchtigt werden.
d. Bei geschlossenen Türen zum Treppenraum darf der Überdruck im Treppenraum gegenüber dem Freien einen Wert von 25 Pa im obersten Geschoss des Treppenraumes nicht unterschreiten.
e. Türen zum Treppenraum sind selbstschließend auszuführen. Dies gilt auch für die Tür ins Freie.
f. Die Spülluftanlage muss am Zutritt vom Freien zum Treppenraum durch Einsatzkräfte der Feuerwehr in und außer Betrieb genommen werden können. Im Übrigen muss die Spülluftanlage bei Auslösen des Verschlusses der Öffnung zur Rauchableitung selbsttätig in Betrieb gehen.
Was können Sie zur Türöffnungskraft sagen?
Der Betrieb der Druckbelüftungsanlage darf nicht dazu führen, dass sich Türen in Rettungswegen wegen zu hoher Druckdifferenzen nicht mehr öffnen lassen. Die maximale Türöffnungskraft darf 100 N betragen. Sie darf bei Türen von Vorräumen auch dann nicht überschritten werden, wenn eine der beiden Türen geöffnet ist. Nach Öffnen und Schließen von Türen zum Sicherheitstreppenraum oder Vorräumen muss sich innerhalb von 3 Sekunden der Sollzustand wieder eingestellt haben. Aus Gründen der barrierefreien Nutzung der baulichen Anlage können ggf. zusätzliche technische oder organisatorische Maßnahmen erforderlich sein.
Wie müssen Druckbelüftungsanlagen im Brandfall ausgelöst werden?
Sie müssen selbsttätig ausgelöst werden.
Welche Anlage muss die Druckbelüftungsanlage auslösen?
Sofern eine selbsttätige Brandmeldeanlage erforderlich oder vorhanden ist muss diese die Druckbelüftungsanlage auslösen.
Wie muss die Druckbelüftungsanlage ausgelöst werden, wenn keine Brandmeldeanlage vorhanden ist?
Mindestens durch geeignete Auslöseeinrichtungen.
Wo müssen die Rauchmelder zur Ansteuerung der Auslöseeinrichtungen positioniert sein?
Im Bereich des Zugangs zum Sicherheitstreppenraum, ausgenommen Vorräume, sowie zum Feuerwehraufzugsvorraum.
Welche Rauchmelder eignen sich für die Detektion zur Ansteuerung der Druckbelüftungsanlage?
Rauchmelder nach der Normenreihe DIN EN 54.
In welcher Höhe müssen Schalter zur Handauslösung einer Druckbelüftungsanlage angeordnet werden?
Zwischen 0,85 m und 1,05 m über dem Boden.
Wie müssen Schalter zur Handauslösung einer Druckbelüftungsanlage gekennzeichnet sein?
Mit einem gut lesbaren Schild mit der Aufschrift „Druckbelüftungsanlage“.
Wo darf beziehungsweise muss die Beschilderung für den Handauslöser angebracht sein?
Auf dem Schalter oder Gehäuse oder dauerhaft in unmittelbarer Nähe.
Welche Farbe dürfen Schalter zur Handauslösung einer Druckbelüftungsanlage nicht haben?
Rot.
Wie dürfen notwendige Abströmöffnungen angesteuert werden?
Nur selbsttätig.
Innerhalb welcher Zeit müssen Funktion und Wirksamkeit der Druckbelüftungsanlage nach der Auslösung eingestellt sein?
Innerhalb von 120 Sekunden.
Was ist für den Betrieb einer Druckbelüftungsanlage zu erstellen?
Ein sicherheitstechnisches Steuerungskonzept.
Was ist beim Betrieb einer Druckbelüftungsanlage über programmierbare Systeme zu dokumentieren?
Der Programmierstand.
Wie wird eine Änderung des Programmierstands oder der Betriebs- und Systemsoftware bewertet?
Als wesentliche Änderung der Druckbelüftungsanlage.
Was muss geschehen, wenn an der Ansaugstelle Rauch in der Außenluft detektiert wird?
Der Betrieb der Anlage muss selbsttätig unterbrochen werden, bis die Außenluft wieder rauchfrei ist.
Ist ein Abschalten der Druckbelüftungsanlage im Brandfall zulässig?
Nein, ein Abschalten im Brandfall ist unzulässig.
Welche zusätzliche Bedienmöglichkeit muss für Einsatzkräfte der Feuerwehr vorhanden sein?
Eine Außerbetriebnahme und Wiederinbetriebnahme muss am Zutritt vom Freien zum Treppenraum möglich sein.
Wann müssen in prüfpflichtigen Sonderbauten betriebsbereite Ersatzgeräte vorhanden sein?
Wenn nur ein innenliegender Sicherheitstreppenraum vorhanden ist müssen bei Ausfall der für die Aufrechterhaltung des Überdrucks erforderlichen Geräte betriebsbereite Ersatzgeräte deren Funktion übernehmen.
Welche Komponenten müssen so aufgestellt werden, dass die Druckbelüftungsanlage ausreichend lang wirksam ist?
Alle zum Betrieb erforderlichen Geräte und Bauteile, insbesondere Schaltgerätekombinationen mit vollständigen Steuer- und Regeleinheiten sowie Ventilatoren.
Wie müssen Schaltgerätekombinationen für Druckbelüftungsanlagen aufgestellt werden?
So, dass die Druckbelüftungsanlage ausreichend lang wirksam ist.
Wie müssen Ventilatoren einer Druckbelüftungsanlage aufgestellt werden?
Müssen Abströmklappen redundant ausgeführt werden?
Nein, Abströmklappen sind nicht redundant auszuführende Komponenten.
Müssen Druckregelklappen redundant ausgeführt werden?
Nein, Druckregelklappen sind nicht redundant auszuführende Komponenten.
Wie muss die Außenluftansaugung einer Druckbelüftungsanlage angeordnet sein?
Sie muss so angeordnet sein, dass kein Rauch angesaugt werden kann.
Wie muss die Außenluftansaugung angeordnet sein, damit die Anforderung an eine rauchfreie Ansaugung als erfüllt gilt?
1. die Außenluftansaugung maximal 3 m oberhalb der Geländeoberfläche erfolgt,
2. die Außenluftansaugung von öffenbaren Fenstern, Türen und Toren, sowie anderen Außenwandöffnungen und von Außenwänden mit brennbaren Baustoffen sowie Außenwandbekleidungen mindestens 2,5 m entfernt ist und
3. ein seitlicher Abstand von 10 m zu unterhalb der Außenluftansaugung liegenden öffenbaren Fenstern, Türen und Toren eingehalten wird.
Werden Türen des Treppenraums ins Freie bei den Abstandsanforderungen für die Außenluftansaugung berücksichtigt?
Nein, Türen des Treppenraums dieser Druckbelüftungsanlage ins Freie bleiben unberücksichtigt.
Wie müssen Außen- und Zuluftleitungen einer Druckbelüftungsanlage hinsichtlich Feuerwiderstandsfähigkeit und Brandverhalten ausgeführt werden?
Entsprechend den brandschutztechnischen Anforderungen an Lüftungsanlagen.
Dürfen Brandschutzklappen in Außen- oder Zuluftleitungen einer Druckbelüftungsanlage verwendet werden?
Nein, Brandschutzklappen dürfen in diesen Leitungen nicht verwendet werden.
Dürfen Rauchschutzklappen in Außen- oder Zuluftleitungen einer Druckbelüftungsanlage verwendet werden?
Nein, Rauchschutzklappen dürfen in diesen Leitungen nicht verwendet werden.
Welche Anforderung gilt für Klappen in der Außenluft- oder Zuluftleitung beim Betrieb der Druckbelüftungsanlage?
Sie müssen ihre bestimmungsgemäße Stellung einnehmen.
Warum müssen Brandgase aus der vom Brand betroffenen Nutzungseinheit abgeführt werden?
Um die Durchströmung der Vorräume zu gewährleisten.
Wie können Brandgase aus der vom Brand betroffenen Nutzungseinheit abgeführt werden?
Über Fassadenöffnungen auf gegenüberliegenden Fassadenseiten,
über Entrauchungsleitungen ohne Ventilatoren
oder
über Entrauchungsleitungen mit Entrauchungsventilatoren.
Wann sind selbsttätig öffnende Fenster oder Öffnungen zu Entrauchungsleitungen vorzusehen?
Soweit sie erforderlich sind.
Wie müssen Mündungen und Abströmöffnungen angeordnet sein?
So, dass die Wirksamkeit der Druckbelüftungsanlage auch bei vorhersehbaren ungünstigen Wetterbedingungen gewährleistet ist.
Wie müssen Fortluftöffnungen von Leitungen angeordnet oder ausgebildet sein, aus denen Brandgase ins Freie gelangen können?
Dürfen Brandschutzklappen in der Abluftführung einer Druckbelüftungsanlage verwendet werden?
Nein, Brandschutzklappen dürfen nicht verwendet werden.
Welchem Zweck dienen Entrauchungsleitungen in Druckbelüftungsanlagen?
Sie führen die durch die Druckbelüftungsanlage zur jeweiligen Nutzungseinheit strömende Luft ins Freie ab.
Womit müssen Öffnungen von Entrauchungsleitungen in die Geschosse gesichert werden?
Mit Entrauchungsklappen.
Welche Klappen sind zu verwenden, wenn für die Regelung in Entrauchungsleitungen Klappen erforderlich sind?
Heißgasregelklappen.
Wie müssen Vorräume von Sicherheitstreppenräumen und Feuerwehraufzugsschächten belüftet werden können?
Auch bei geschlossenen Türen müssen sie über Überströmöffnungen mit Luft durchspült werden können.
Welche Mindestgröße müssen Überströmöffnungen haben?
Mindestens 0,1 m Durchmesser
mindestens 0,1 m × 0,1 m.
Welche Anforderungen gelten für Überströmöffnungen in Wänden zwischen Vorräumen und notwendigen Fluren oder Nutzungseinheiten?
Sie müssen mit Verschlüssen ausgestattet sein, die dieselbe Feuerwiderstandsdauer wie die Wand aufweisen.
Welche Feuerwiderstandsanforderungen gelten für den Verschluss einer Überströmöffnung zwischen Treppenraum und Vorraum?
Es bestehen keine Anforderungen an den Feuerwiderstand.
Welche Ausführung genügt als Verschluss einer Überströmöffnung zwischen Treppenraum und Vorraum?
Eine Klappe, die bei Luftströmung in Richtung Treppenraum schließt.
Wie müssen Verschlüsse von Überströmöffnungen zwischen Feuerwehraufzugsschacht und Vorraum bemessen sein?
So, dass bei geöffneten Türen vom Vorraum des Feuerwehraufzugs zum brandbetroffenen Geschoss Luft gemäß Abschnitt 3.3 strömt (0,75m/s).
Welche Feuerwiderstandsanforderungen gelten für den Verschluss einer Überströmöffnung zwischen Feuerwehraufzugsschacht und Vorraum?
Welche Ausführung genügt als Verschluss einer Überströmöffnung zwischen Feuerwehraufzugsschacht und Vorraum?
Eine motorisch oder über andere Einrichtungen angetriebene Klappe.
Darf die Ansteuerung der Verschlüsse von Überströmöffnungen über eine Rauchauslöseeinrichtung erfolgen?
Nein, die Ansteuerung darf nicht über eine Rauchauslöseeinrichtung erfolgen.
Dürfen Fenster im Treppenraum geöffnet werden?
Ja, aber nur mit Werkzeug oder Schlüssel und nur zu Reinigungs- und Instandhaltungsarbeiten. Ansonsten müssen sie immer geschlossen sein.
Wie müssen Druckbelüftungsanlagen für Feuerwehraufzugsschächte und Sicherheitstreppenräume betrieben werden können?
Sie müssen unabhängig voneinander betrieben werden können.
Welche Anforderungen gelten für die Bemessung gemeinsam genutzter Bauteile sowie Lüftungs- und Entrauchungsleitungen für Abströmungen?
Es sind die höheren Anforderungen zugrunde zu legen, die beim Betrieb nur einer der Druckbelüftungsanlagen entstehen.
Auf welche Betrachtung nach Abschnitt 3.2 beziehen sich die Bemessungsanforderungen für gemeinsam genutzte Bauteile und Leitungen?
Auf die Betrachtung eines einzelnen Strömungspfades.
Welche Anforderung gilt für bauaufsichtlich geforderte Druckbelüftungsanlagen bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung?
Sie müssen ausreichend lang mit Strom versorgt werden und funktionsfähig bleiben.
Wie muss die Energieversorgung einer bauaufsichtlich geforderten Druckbelüftungsanlage bei Stromausfall sichergestellt sein?
So, dass die Anlage auch bei Ausfall der allgemeinen Stromversorgung ausreichend lang weiterbetrieben werden kann und funktionsfähig bleibt.
Wo darf bei Druckbelüftungsanlagen in Gebäuden ohne vorgeschriebene eigene Sicherheitsstromversorgungsanlage der stromseitige Abgriff erfolgen?
Vor dem Hauptschalter der Niederspannungshauptverteilung (NSHV) im Gebäude.
Welche Energieversorgungsregelung gilt für Spülluftanlagen als andere Anlagen zum Schutz von Treppenräumen?
Der stromseitige Abgriff vor dem Hauptschalter der Niederspannungshauptverteilung (NSHV) im Gebäude genügt.
Welche Bauprodukte und Bauarten dürfen für die Errichtung von Druckbelüftungsanlagen verwendet werden?
Bauprodukte und Bauarten gemäß den Bestimmungen in Anlage 1 der VV TB RP, Anhang 14.
Aus welchen Komponenten bestehen Druckbelüftungsanlagen?
Aus für ihre Funktion erforderlichen Bauprodukten und Bauteilen, beispielsweise Ventilatoren, Regel- und Verschlussklappen, Abström- und Überströmelementen, Messeinrichtungen, Steuer-, Regel- und Sicherheitseinrichtungen sowie luftführenden Leitungen.
Welche Kriterien sind bei der Auswahl von Bauprodukten für Druckbelüftungsanlagen besonders zu berücksichtigen?
Einbaulage, erforderliche Temperaturbeständigkeit, erforderlicher Volumenstrom, Druckdifferenz sowie Wind- und Schneelasten.
Wie müssen Druckbelüftungsanlagen und Spülluftanlagen instand gehalten werden?
So, dass Betriebssicherheit und Wirksamkeit jederzeit gegeben sind.
Für welche Komponenten gilt die Anforderung zur dauerhaften Betriebssicherheit und Wirksamkeit ebenfalls?
Für die erforderlichen Bauprodukte und deren Zusammenwirken.
Wie häufig ist mindestens eine Funktionsprüfung als Teil des Nachweises der Betriebssicherheit und Wirksamkeit durchzuführen?
Mindestens jährlich.
Was muss bei mechanisch wirkenden Bauprodukten im Rahmen der Funktionsprüfung mindestens geprüft werden?
Die mechanische Bewegung, zum Beispiel vollständiges Schließen oder Öffnen sowie das Inbetriebsetzen der Antriebe.
Welche Energie ist für die Funktionsprüfung eines Bauprodukts zu verwenden?
Die bestimmungsgemäß für das jeweilige Bauprodukt vorgesehene Energie.
Was gilt, wenn der Hersteller für Funktionsprüfungen kürzere Prüfintervalle vorgibt?
Die kürzeren Herstellervorgaben sind zu beachten.
Unter welcher Voraussetzung dürfen Ventilatoren mit Frequenzumrichtern betrieben werden?
Wenn die Ventilatoren dafür geeignet sind.
Was darf der Betrieb von Ventilatoren einer Druckbelüftungsanlage nicht beeinträchtigen?
Die Evakuierung von Personen und die Kommunikation der Feuerwehr.
Welcher maximale Schalldruckpegel gilt im Treppenraum als Nachweis dafür, dass Evakuierung und Feuerwehrkommunikation nicht beeinträchtigt werden?
In 5 m Entfernung vom Zuluftauslass höchstens 85 dB(A).
Welcher maximale Schalldruckpegel ist für Feuerwehraufzüge durch die Druckbelüftungsanlage zulässig?
Maximal 80 dB(A).
An welchen Stellen gilt bei Feuerwehraufzügen der Grenzwert von maximal 80 dB(A)?
In 0,5 m Entfernung vom Mikrofon im Fahrkorb,
in der Feuerwehr-Zugangsebene und
am Tableau für Notfälle und Prüfungen.
Welche Klappe darf als Verschluss einer Überströmöffnung zwischen Vorraum und notwendigem Flur oder Nutzungseinheit verwendet werden?
Eine Brandschutzklappe ohne Leitungsanschluss nach DIN EN 15650.
Welche Klassifizierung ist für eine Brandschutzklappe als Verschluss zwischen Vorraum und notwendigem Flur oder Nutzungseinheit ausreichend?
EI 90 (ve i ↔ o) S nach DIN EN 13501-3:2010-02.
Unter welcher Bedingung dürfen Brandschutzklappen mit mechanischem Absperrelement in Druckbelüftungsanlagen verwendet werden?
Nur mit der Achslage des mechanischen Absperrelements, die durch die Feuerwiderstandsprüfung gemäß DIN EN 1366-2:1999-10 nachgewiesen wurde.
Wie hoch darf die Nennauslösetemperatur der thermischen Auslöseeinrichtung von Brandschutzklappen maximal sein?
Maximal 72 °C.
Welche Prüfanforderungen müssen für Heißgasregelklappen erfüllt werden?
Die Prüfanforderungen bei erhöhter Temperatur gemäß DIN EN 12101-6:2022-11.
Welche Angaben müssen für Heißgasregelklappen zu den geprüften Produkteigenschaften gemacht werden?
Die entsprechend nachgewiesenen Klassen nach DIN EN 12101-6:2022-11 sind anzugeben.
Wann gelten die bauordnungsrechtlichen Anforderungen für Heißgasregelklappen als erfüllt?
Wenn die Klassifizierung der Wärmebeständigkeit den für das Bauvorhaben genannten Anforderungen entspricht.
Nach welcher Norm und welchem Anhang muss die Klassifizierung der Wärmebeständigkeit von Heißgasregelklappen erfolgen?
Gemäß DIN EN 12101-6:2022-11, Anhang B.
Was ist für die Ausführung einer Bauart nach der DBA-RL RP erforderlich?
Eine Bestätigung der Übereinstimmung nach § 17a Abs. 5 LBauO.
Welche Unterlagen sind zusätzlich zu den Bauvorlagen zu erstellen?
Unterlagen, die die Beurteilung der Erfüllung der Anforderungen der DBA-RL RP ermöglichen.
Welchen Zweck müssen die zusätzlichen technischen Unterlagen erfüllen?
Sie müssen für die Instandhaltung sowie für Prüfungen vor der Inbetriebnahme und wiederkehrende Prüfungen eine Überprüfung der Übereinstimmung der Druckbelüftungsanlage mit der Richtlinie ermöglichen.
Wann müssen die technischen Unterlagen eine Überprüfung der Übereinstimmung ermöglichen?
Bei der Instandhaltung, bei Prüfungen vor der Inbetriebnahme und bei wiederkehrenden Prüfungen.