· Aufteilung in verschiedene Stromkreise
· Leistungsbedarf
· Nach funktionellen Anforderungen (Herd, Beleuchtung, Art der Verbraucher)
· Sicherheitstechnische Anforderungen (Ausfallsicherheit, Selektivität)
· Planungsnorm mit Mindestanforderungen zur Verlegung und
· Ausstattungswerte
· nach Leistungsbedarf
· nach funktionalen Anforderungen (Herd, Beleuchtung, Art der Verbraucher)
Biegeradien
DIN UDE 0278
feste Verlegung : d< 12mm => 3d d > 12mm => 4d
freie Bewegung : d < 8mm => 3d d > 8mm => 4d d > 12mm => 5d
Vorteile :
höhere Leistungsübertragung ; Flexibler Abgriff (z.B. für Leuchten ) ; hochwirksame Abschirmung möglich ( geringere Magnetfelder )
bei der Planung sind folgende Betriebsarten zu berücksichtigen : regulärer Betrieb (Begrenzung durch die zulässige Erwärmung ) ; Kurzschlussfall ( Begrenzung der auftretenden magnetischen Kräfte , damit das schienenSystem nicht zerstört wird )
zur thermischen Dimensionierung sind die folgenden Parameter zu beachten : maximale Umgebungstemperatur , zulässige Erwärmung der Schiene, Abstand der Schienen zueinander, Art der Kühlung ( EigenKonvektion /Zwangslüftung ) ,
Art und Beschaffenheit des Profils ( Oberfläche , Farbe ) , Lage des Profils im Raum I senkrecht / waagerecht)
Verlegeart A : Verlegung in Wärmegedämmten Wänden mit
A1 : Aderleitungen oder einarmige Leitungen in Elektroinstallationsrohr - Kabel
A2: mehradrige Leitungen im Elektroinstallationsrohr - Kanal oder direkt verlegt Verlegeart
B: Verlegung in Elektroinstallation>rohren oder geschlossenen ElektroinstallationsKanälen auf oder in Wänden oder in Kanälen für UnterflurVerlegung
B1 : Ader leitungen oder einadrige Leitung
B2: mehradrige Leitungen
Verlegeart C : direkte Verlegung in / auf Wänden /Decken oder in angelockten KabelWannen oder Stegleitungen in Wänden /Decken oder Hohlräumen
C1 : Ader leitungen , oder einadrige Leitungen
C2: mehradrige Leitungen
Sicherheitstechnischen Anlagen und Einrichtungen müssen im Brandfall ausreichend lang funktionsfähig bleiben (Funktionserholt)
Funktionserhalt muss bei möglicher Wechselwirkung mit anderen Anlagen , Einrichtungen oder deren Teilen gewährleistet bleiben
die Anlage muss funktionsfähig bleiben , nicht die Leitungen
der Funktionserhalt der Leitungen ist gewährleistet , wenn die Leitungen die Prüfanforderungen der DIN 4102-12: 1998-11 (FunktionserhaltKlasse ESO bis Eao ) erfüllen oder auf Rohdecken unterhalb des Fußbodenestrischs mit einer Dicke von
min .30 mm oder im Erdreich verlegt werden
Verlegung der Leitungen im oder unter Putz stellt nach der LAR keine ausreichende Maßnahme zum Funktionserhalt der Leitungen dar
Anwendungsneutrales Verkabelungssystem für eine sprach - und Datenübertragung
Beispiel bestehend aus :
Standortverteiler (SV) , PrimärKabel , Gebäude verteiler ( GV ) , sekundärKabel , Etagenverteiler ( Evt ,Tertiär Kabel ( Horizontalkabell , Sammelpunkt ( SP ) , SammelpunktKabel ( SP - Kabel) , informationstechnischer Mehrfachanschluss ( MTA) und Anschluss (TA )
Last changed2 years ago