Direktbefeuerte Wärmeerzeuger in geschlossenen Heizungsanlagen benötigen an Sicherheitskomponenten mindestens….
-Ausdehnungsgefäs (ADG)
-Thermometer (TH)
-Manometer (MA)
-Temperaturregler (TR)
-Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB)
-Sicherheitsventil (SV)
Wie groß muss die Mindestvorlage in einem ADG in der Heizungsanlage sein?
Was ist das Problem mit einem zu große gewähltem ADG in der Heizungsanlage?
-Mindestvorlage ADG 3 liter
-ein zu groß gewähltes ADG ist in einer Heizungsanlage nie schlimm
Welche Pumpen Bauarten gibt es?
Was Verändert sich bei einer Parallelschaltung oder Reihenschaltung Zweier Pumpen?
Bauarten: -Nassläufer
-Trockenläufer
Parallelschaltung : “ Doppelter Volumenstrom” - flache Rohrnetzkennlinie
Reihenschaltung: “ Doppelter Förderdruck” - steile Rohrnetzkennlinie
Zwei Pumpen sollen verbaut werden (Baugleich) welche optionen gibt es, und was sind die Unterschiede?
Parallelschaltung = Doppelter Volumenstrom , flache Rohrnetzkennlinie
Reihenschaltung= Doppelter Förderdruck , steile Rohrnetzkennlinie
Wieviel des Gesamtdruckverlustes einer Heizungsanlage sollte alleine vom Ventil kommen und wieso?
Idealwert 50% (zwischen 30-70%) um den HK gut Regeln zu können.
Maximal zulässige Oberflächentemperaturen nach DIN 1264:
in Aufenthaltsräumen:
in Bädern:
in Randzonen:
Aufenthalt: 29 °C
Bäder: 33 °C
Randzone: 35 °C
Was ist die “Welligkeit” ?
Ursachen für hohe “Welligkeit”?
Die Temperaturdifferenz zwischen max. und min. Oberflächentemperatur wird als Welligkeit bezeichnet. (Flächenheizungen)
Große Abstände zwischen den Rohren verursachen eine größere Welligkeit. Tiefer liegende Rohre verringern die Welligkeit machen das Heizsystem jedoch träger.
Welche Heizkörperarten gibt es?
-Gliederheizkörper
-Plattenheizkörper
-Sonderheizkörper
-Konvektoren
-Flächenheizungen
Was ist der Unterschied zwischen einer :
Sicherrungseinheit->
Sicherheitseinheit->
Sicherrung-> Schutz des Menschen
Sicherheit-> Schutz der Anlage bsp. Sicherheitsventil
Druckprüfung nach verfahren:
A
B
C
A-> 1,1 Facher Systembetriebsdruck 10 min, kein Druckabfall erlaubt (Metallische Leitungen)
B-> 1,1 Facher Systembetriebsdruck 30 min danach 0,5 Facher und erneut 30 min, kein Druckabfall erlaubt (Kunststoff Leitungen)
C-> 1,1 Facher S. 30 min , druck auf 1,1 Fach anheben und erneut 30 min wenn druckabfall <0,6bar “dicht” / nochmal 2h druckabfall <0,2bar “dicht”
Lösung DIN EN 806-4 / 6.1.3.2
Sicherungsarmaturen Bsp.
“Sechseck” in dem …… steht->
AA
BA
CA
EA
Sicherung = Schutz des Menschen
AA->Freier Auslauf
BA->Rohrtrenner mit kontrollierbarer Mitteldruckzone
CA->Rohrtrenner mit nicht kontrollierbarer Mitteldruckzone
EA->Kontrollierbarer Rückflussverhinderer
Was passiert wenn man einen Volumenstrom Verdoppelt oder Halbiert?
Doppelter Volumenstrom = 4 Facher Druck
Halber Volumenstrom = 1/4 des Druckes
Darf im Aufstellraum der Feuerstätte auch das Heizöl gelagert werden ?
Ja jedoch muss der Abstand zwischen Tankanlage und Kessel min. 1 m betragen und der Tankinhalt darf max 5000l sein.
Was ist der Unterschied zwischen einem STB und STW ?
Wo findet man diese?
beide Schützen den “ Wärmeerzeuger “ vor unzulässig hohen Temperaturen,
bei Nichtansprechen des Temperaturreglers.
Der STB jedoch verrigelt die Anlage nach außlösen und der STW gibt nach absinken der Temperatur wieder selbsttätig frei.
STB = Sicherheits Temperatur Begrenzer in direkt beheizten Wärmeerzeugern
STW = Sicherheits Temperatur Wächter in indirekt beheizten Wärmeerzeugern
Wer darf an Ölanlagen Arbeiten ?
Nur wer nach WHG Zertifiziert ist !
Wie sind Leitungen am Öltank zu montieren ?
Leitungen immer mit Gelenk montieren .
“ Schutz vor Abriss bzw Spannung “
Wie groß darf eine Tankanlage sein? “ÖL”
-5 Behälter in Reihe , oder
-25 Behälter als Batterie max Gesamtinhalt 25.000 l
-im Kesselraum max 5.000 l mit min 1 m Abstand zur Feuerstätte.
Komponenten Tankanlage Öl ! ( 12 Stück)
Grenzwertgeber
.
Belüftungsleitung
Füllleitung
Schnellschlusshahn
Füllstandanzeige
Membran-Antiheberventil
Rücklaufleitung
Saugleitung
Absperrventil
Ölfilter
Ölbrenner
E-Notschalter ab Kessel >50kW (außerhalb vom Raum)
Ein Festbrennstoffkessel benötigt inbedingt eine….? (Sicherheitseinrichtung)
TAS- Thermische Ablaufsicherung
sie soll im ernstfall Wärme abführen da “Holz” sich nicht einfach löschen lässt nach erreichen der Heizwassertemperatur. (“Überschwingtemperatur”)
Welche drei Grundvorraussetzungen müssen erfüllt sein, damit eine Verbrennung erfolgen kann?
-Brennstoff muss vorhanden sein
-Genügend Sauerstoff
-Die erforderliche Zündtemperatur
Was ist der COP- Wert, was sagt dieser aus und wo findet man ihn ?
COP = Coefficient of Performance
sagt das Verhältniss zwischen erzeugter Heizleistung und der eingesetzten Elektrischen Leistung bei einer z.b. Wärmepumpe aus.
Der COP ist direkt Abhängig von der Vorlauftemperatur und der Außentemperatur
Was ist der SCOP?
SCOP = Seasonal Coefficient of Performance
ist wie der COP jedoch genauer da er zusätzlich faktoren wie “Klimazonen” und Jahreszyklus
mit berücksichtigt.
Was bedeutet Infiltration?
Infiltration ist der Wärmeverlust durch die Fugendurchlässigkeit der Gebäudehülle.
Was gibt der U-wert an?
Der U-wert ist der Wärmedurchgangskoeffizient durch ein homogenes Bauteil. Er wird in W/m²k angegeben. Je größer der U-wert eines Bauteils ist, desto geringer ist seine Wärmedämmfähigkeit.
Was besagt die Heizlast eines Gebäudes?
Die Heizlast ist die Leistung, die eine Heizungsanlage erbringen muss um die Innentemperatur in einem Gebäude zu halten.
Wie setzt sich die Normheizlast und Auslegungsheizlast zusammen?
Normheizlast = Norm-Transmissionswärmeverlust + Norm-Lüftungswärmeverlust
Auslegungsheizlast = Normheizlast + Aufheizleistung
Was ist der Taupunkt?
Der Taupunkt ist die Temperatur, bei der die Luftfeuchtigkeit 100% beträgt und sich der darüberhinaus befindliche Wasserdampf in Form von Kondensat auf Oberflächen niederschlägt.
Was ist ein Plusenergiehaus?
Ein Plusenergiehaus entspricht ebenfalls dem Nullernergiehaus, bei dem die durch Photovoltaik gewonnene Strommenge die ins Netz eingespeist wird, größer ist, als die über das Jahr verbrauchte Strommenge.
Was ist ein Energieautarkeshaus?
Das energeiautarke Haus entspricht dem Nullenergiehaus, jedoch wird der hier der gesamte benötigte Strom mittels Photovoltaikanlagen gewonnen und in großen Batterien im Haus selbst gespeichert.
Was ist ein Festbrennstoffkessel und welche gibt es?
- Bei einem Festbrennstoffkessel handelt es sich um einen Wärmeerzeuger der mit einem festen Brennstoff wie Holz, Kohle oder Hackschnitzel betrieben wird.
- Holzvergaserkessel, Pelletkessel, Hackschnitzelkessel, Kombikessel (Holz u. Pellets), Festbrennstoffkessel für beliebige Festbrennstoffe
Warum muss bei der Verbrennung von Holz eine bestimmte Kesseltemperatur konstant gehalten werden und wie hoch ist diese?
- Damit es bei der Verbrennung von Holz nicht zur Taupunkt-korrosion oder Glanzruß kommt, muss die Kesseltemperatur konstant über 60°C gehalten werden.
- Außerdem ist eine hohe Kesseltemperatur von Nöten damit keine vermehrte CO Bildung entsteht.
Welche Aufgabe hat die Thermische-Ablaufsicherung?
Sie hat die Aufgabe bei zu hoher Kesseltemperatur die Wärme durch zuführung von Kaltwasser abzuführen.
Was ist die thermische Ablaufsicherung?
Die thermische Ablaufsicherung ist ein Sicherheitsbauteil welches Festbrennstoffkessel vor Überhitzung schützt. Sie ist gesetzlich nach DIN 12828 vorgeschrieben. SIe ist jährlich zu warten.
Was sind Vor- und Nachteile von Festbrennstoffkessel?
Vorteile:
Sie können unterschiedliche Brennstoffe verbrennen
Sie können mit automatischer Bestückung betrieben werden
Nachteile:
Viel Platzverbrauch für Lagerung von Brennstoffen
hohe Feinstaubbelastung
Welche Vorraussetzungen müssen Erfolgen für eine stabile Verbrennung?
Brennstoff muss Vorhanden sein
Genügend Sauerstoff muss gewährleistet sein für eine Vollständige Verbrennung
Die Erfordelich Zündtemperatur muss vorhanden sein
Was ist eine stöchiometrische Verbrennung ?
Die Verbrennung wird als stöchiometrisch bezeichnet, wenn genau die Menge an Sauerstoff bei der Reaktion verbraucht wird, welche rechnerisch nötig ist (vollständige Verbrennung)
Wann spricht man von einer Unvollständigen Verbrennung?
Wenn der Sauerstoffanteil bei der Verbrennung zu gering ist und somit ensteht Kohlenmonoxid (hoch giftig )
Woraus besteht Erdgas?
Methan ch4
Äthan c2h6
Propan c3h8
Butan c4h10
Kohlendioxid co2
Sticksoff n2
Schwefelwassersoff h2s
Ergas ist leichter als Luft
was beschreibt die relative Dichte d?
ist das Verhältnis der Dichte eines Gases zur Dichte der Luft ( Zahl ohne Einheit)
Aus was bestehen Brenngase hauptsächlich?
Wasserstoff = H
Kohlenstoff = C
Sauerstoff = O
Stickstoff = N
Was ist eine Verbrennung?
Reagier ein Stoff mit Sauerstoff,dann spricht man von einer Oxidation.Wenn dieser Vorgang schnell abläuft und sich bei großer Wärmeentwicklung eine Stabile Flamme bildet,dann spricht man von einer Verbrennung.
Verbrennung ist eine besonder form von Oxidation bei der Wärme freigesetzt wird
Brennerbauarten
Diffusionsbrenner (Kerzenähnlich)
Brenner ohne Vormischung ( Gas-Luftgemisch bildet sich außerhalb der Brenners)
Hohe Flamme mit niedriger Temperatur
Injektorbrenner (Vormischbrenner)
Im Mischrohr wird Zündfähiges Gas-Luftgemisch gebildet (Primärluft)
Reaktionszeiten sehr kurz, kleine Flamme hohe Stabilität
die Hauptverbrennungsluft wird als Zweit oder Sekundärluft zugeführt
Was versteht man unter latenter Wärme?
Wärme, die zu einer Änderung des Aggregatzustands führt, ohne eine Temperaturänderung zu bewirken, wird „latente Wärme“ genannt.
welche Arten von Abgasklappen gibt es ?
Es gibt thermisch gesteuerte Abgasklappen (über ein Bimetall) und es gibt mechanisch gesteuerte Abgasanlagen (Elektromotor)
Grenzwerte Abgasverluste
4 - 25 Kw
25- 50 kw
über 50 kw
bei 4 - 25 Kw = 11 %
bei 25 -50 Kw = 10 %
über 50 Kw = 9%
Nennen sie die Bestandteile von Rauchgasen ( Abgasanalyse )
Stickstoff n2
Sauerstoff O2
Kohlenmonoxid Co
Stickoxide nox
Schwefeldioxid So2
Ruß
Welche Grenzwerte (Kohlenmonoxid konzentration) bei der Messung müssen eingehalten werden und nennen sie die dazugehörigen Auflagen ?
0,05 % = 500ppm Beanstandung mit Wartungsauflage, eine Nachmessung ist erforderlich nach 4 Wochen
0,1% = 1000ppm Stilllegung der Feuerungsanlage durch BSM ( Gefahr für Leib und Leben )
Kohlendioxid Konzentration (Co² max)
Heizöl EL
15,4 VOL % Co²
Erdgas
11,8 Vol % Co²
Kohle
18,5 Vol% Co²
Was beschreibt die Luftverhältniszahl λ ?
Das verhältnis der überschüssigen Verbrennungsluft zum theoretischen Luftbedarf nennt man Luftverhältnisszahl
Wirkungsgrad
bezeiht sich auf die zugeführte und genutze Energie im Gerät
Hauptbestandteile Durchlaufwasserheizer?
Wasserteil
Gasteil
Brenner
Wärmetauscher
Strömungssicherung
Gehäuse
Hauptbestandteile Umlaufwasserheizer?
Pumpe
Gasarmatur
Gehäuse mit Reglung
MAG
Welche Vorschriften sind bei der Lagerung von Heizöl zu beachten?
Wasserhaushaltsschutzgesetz (WHG)
Technische Regeln Öl-Anlagen (TRÖL)
Vorschiften für Wasserschutzgebieten
Was ist ein Grenzwertgeber und welche Aufgaben hat er?
Ein Grenzwertgeber ist ein Kaltleiter und Sicherheitstechnische Ausrüstung. Er schützt vor überfüllen des Öltanks in dem beim Tankvorgang der Kaltleiter erwärmt. Erreicht das Heizöl einen bestimmten Füllgrad, gibt der doret installierte Thermofühler ein elektrisches Signal an das Steuergerät des Tankwagens und unterbricht die Ölzufuhr.
Welche maximale Füllgrade gibt es bei Öltanks?
oberirdische Behälter = 95% max. Füllgrad des Volumens
unterirdische Behälter = 97 % max. Füllgrad des Volumens
Was ist bei der Montage von Be- und Entlüftungseinrichtungen bei Öltanks zu beachten?
wird vom höchsten Punkt des Öltanks mit Gefälle zum Tank verlegt und endet mindestens über erdgleiche, die Austrittsöffnung muss dabei mindestens 0,5m über dem Füllstutzen liegen. ( Hochwasser bzw Schneegrenze beachten)
darf nie in Domschächten oder geschlossenen Räumen enden