Informieren sie ihren Kunden (bitte 3 Nennungen) über die technischen Möglichkeiten, Zirkulationssysteme umzusetzen.
Klassische Zirkulationsleitung
Inliner Zirkulationsleitung
geregelte Elektrische begleitheizung
Warum müssen bei der Planung von Trinkwassererwärmungsanlagen sowohl die Warmwassermenge als auch die Warmwassertemperaturen dem Einsatzzweck angepasst werden?
Eine TW Erwärmungsanlage muss PWH bereithalten, dass einerseits den Komfort und Sicherheitsansprüchen der Nutzer entspricht und andererseits
Wirtschaftlich ist.
Komfortansprüche werden erfüllt, wenn zu jeder Zeit PWH in ausreichender
Menge bereitsteht.
Sicherheitsansprüche werden erfüllt, wenn keine Krankheitserreger entstehen.
Dazu müssen in Speichern Temperaturen von 60°C erreicht werden können, sowie ein Temperaturabfall von 5K (Zirkulation) nicht überschritten wird.
Aus wirtschaftlichen Erwägungen sollte die Temperatur nicht über 50°C liegen
(Brennwert, WP). Es sollte auch keine zu große Menge bereitstehen
(Speicherverluste).
Diese sich oft widersprechenden Planungsziele müssen deshalb gemeinsam mit dem Nutzer besprochen werden, um dessen Wünsche bei der Erstellung der Anlage einzubeziehen.
Welche Vor- und Nachteile (je 2) hat ein Gasbrennwertmodul mit Schichtenspeicher?
Vorteil:
-System und Medientrennung
-Unterschiedliche Systeme (Solar)
-Hygiene besser einhaltbar
Nachteil:
-Mehraufwand durch Pumpe
-Höhere Bertriebskosten(Pumpen)
-Schlechte Intstandhaltungsarbeiten
Im Zusammenhang mit Korrosionschaden an einer Trinkwasserleitung aus Kupfer werden im Schadensbericht u.a folgende fachbegriffe verwedet.Bitte erklären sie Diese.
a) Lochfraß
b)Elektolyt
c) Schutzschicht
Lochfraß: bezeichnet die Kleinflächige aber oft tiefe Korrosion
Elektolyt: Elektrisch leitende Flüssigkeit
Schutzschicht: Einige Metalle bilden infolge von Korrosion eine Schutzschicht (z.b Kupfer)
Last changed2 years ago