mit welchen leitungstypen schließt man einen kran an ??
H07RN-F (oder schwerer Gummischlcuhleitung)
UV beständig
mit welcher steckvorrichtung kann ein kran auf einer baustelle angeschlossen werden ?
CEE steckdose Größe von der Anschlussleistung abhängig
welche kriterien müssen berücksichtigt werden bei der festlegung eines neuen hausanschlusskastens.
18015 bzw VDE AR-N4100 Technische anschlussbedingungen HSK
höhe oberkante 1,5
unterkante 0,3m
links und rechts zur wand 0,3m abstand
tiefe des arbeitsraumes 1,2m
höhe des arbeitsraumes 2m
nicht in explosive räumlichkeiten verbauen
was ist der unterschied zwischen Anschlussschrank und einem Verteilerschrank
anschlusschrankverteilerschrank
Anschlussklemme des hauptableitungszweiges
SHS Sammelschienen
verplombare Schmelzsicherungen bzw SLS schalter
Kundenrelais bzw Freigabeschütz
Tarifsteuergerät
Steuersicherung LS schalter
welche teile einer anlage können in einer zähleranlage vorhanden sein ?
in welchen bereichen darf der zählerschrank montiert werden ?
nicht über
30grad/ über Treppenstufen
Waschräumen
Durchgangsräumen
Darf montiert werden in
Hausanschlussräumen
Hausanschlusniesche
Technikraum
Heuzraum wenn Öltanks unter 5000 Liter und 30 Grad temperatur liegen
wofür steht die Abkürzung ehZ ?
Elektronischer Haushaltszähler
mit welchem bauteil können hohe ströme angezeigt werden ?
Stromwanlder/ Messwandler
bei wartung bzw abklemmen mit kontakt kurzschließen