Welche Verlusstarten gibt es bei einer Heizungsanlage?
Abgasversusste
Kesselverlusste (Strahlung etc)
Transportverlusste
Speicherverlusste (Puffer/BW Speicher)
Regelverlusste (Trägheit des Systems)
Warum wird KWK gefördert?
Was ist bei einer Auslegung eines BHKW ´s zu beachten?
Ziel für ein BHKW sollten mindestens
4000 Betriebsstunden/ Jahr sein.
Dafür werden die BHKWs auf ca. 8 – 40 %*
der Normheizlast dimensioniert.
Kraft-Wärme-Kopplung vor und nachteile?
Was ist der Unterschied zwischen Effizienz &
Soolarthermie
Überschlägige Auslegungsparameter?
80 Liter Speicher & 1,5m²/ Pers.
Welche Energiequellen gibt es für unsere üblichen Heiztechniken?
Fossile, nicht erneuerbare:
Erdgas
Erdöl
Biogene Festbrennstoffe:
Pellets/ Hackschnitzel
Stückholz
Umweltwärme durch Nutzung von WP
Luft
Erdreich
Wasser
Solarthermie
Was ist der Kesselwirkungsgrad?
Welche Arten von Sicherheitseinrichtungen gibt es bei Heizungsanlagen?
STW (Sicherheitstemperaturwächter - Elektronisch)
STB - Sperrt die Anlage
Sicherheitsventil
MAG
Wassermangelsicherung
Erster Satz der Thermodynamik
In einem abgeschlossenen System ist die Summe aller Energien konstant. (Energieerhaltungssatz)
Satz der Thermodynamik
Zur Gewinnung von Arbeit aus Wärme ist immer ein Temperaturunterschied erforder-
lich, und nur ein Teil der Wärme kann in Arbeit verwandelt werden.
Welche Arten von Wärmepumpen gibt es?
Kompressionswärmepumpe
Adsorptionswärmepumpe
Absorptionswärmepumpe
Nach welcher Norm wir die Heizlast raumweise berechnet?
DIN EN 12831-1
Was ist der SCOP?
Seasonal Coefficient of Performance,
SCOP
„Berechnete Jahresarbeitszahl”
berechnetes Verhältnis der im Jahr abgegebenen Nutzwärme einer
Elektro-Wärmepumpe, bezogen auf die eingesetzte Energie für den Antrieb
des Verdichters, der Hilfsantriebe und der Regelung [in Anlehnung an VDI
4650 Blatt 1]
Was sagt die JAZ bei WP aus?
Die Jahresarbeitszahl einer Wärmepumpe ist die realistische
Luft Wasser WP:
Welcher Luftvolumenstrom wird überschlägig /KW Heizleistung angenommen?
500 - 700 m³/ KW thermisch
LWWP:
Temperaturdifferenz Luftaustritt-Lufteintritt?
ca. 5-6K
TA Lärm Vorgaben für reines Wohngebiet?
Tags: 50dB(A)
Nachts 35 dB(A)
Welche Arten von Wärmeübertragung gibt es?
Strahlung
Leitung
Konvektion
Welche Einflussfaktoren berücksichtigt die DIN 12831 bei der raumweise-Heizlastberechnung?
Die Heizlastberechnung nach DIN 12831 berücksichtigt verschiedene Einflussfaktoren wie
Transmissionswärmeverluste
Lüftungswärmeverluste
interne Wärmegewinne
solare Wärmegewinne
Definition einer Steuerung?
Bsp: Außentemperatursteuerung
Nach der DIN 60050-351 ist die Steuerung ein Vorgang in einem System, bei
dem eine oder mehrere variable Größen als Eingangsgrößen andere variable
Größen als Ausgangsgrößen aufgrund der dem System eigenen
Gesetzmäßigkeit beeinflussen.
Kennzeichen für das Steuern ist die offene Wirkungskette, bei dem die
durch die Eingangsgrößen beeinflussten Ausgangsgrößen nicht fortlaufend und
nicht wieder über dieselben Eingangsgrößen auf sich selbst wirken.
Definition Regelung
Nach der DIN 60050-351 ist die Regelung ein Vorgang, bei dem fortlaufend
eine variable Größe, die Regelgröße, erfasst (gemessen), mit einer anderen
variablen Größe, der Führungsgröße, verglichen und im Sinne einer
Angleichung an die Führungsgröße beeinflusst wird.
Kennzeichen für das Regeln ist der geschlossene Wirkungsablauf, bei
dem die Regelgröße im Wirkungsweg des Regelkreises fortlaufend sich selbst
beeinflusst.
Was sind die verlusste einer Fossilen Heizungsanlage?
• Abgasverluste
• Kesselverluste
• Transportverluste (Strahlung, Leitung)
• Speicherverluste
• Regelverluste (durch Trägheit)
Was sind die Bauteile eines Kältekreislaufes?
Verdichter —> Kältemittel gasförmig. Druck & Temperaturanstieg (Heißgas)
Verflüssiger/ Kondensator —> Wärme- & Energieabgabe. Kältemittel wird flüssig.
Sammler
Filter/ Trockner
Schauglas (Optional) zur Sichtprüfung, ob das Kältemittel nicht mehr flüssig ist.
Expanionsventil: Druck wird verringert. Temperatur sinkt.
Verdampfer —> Energieaufnahme. (Umwelt oder Prozesswärme) Verdunstung des Kältemittels. Sauggas.
Erklären Sie Sensible Wärme und geben Sie ein Beispiel.
Wenn ein Gegenstand erwärmt wird, steigt dessen Temperatur, da Wärme hinzugefügt wird. Dieser Anstieg der Wärme wird sensible (oder fühlbare) Wärme genannt. Genauso wird, wenn Wärme von einem Gegenstand entzogen wird und seine Temperatur fällt, die dann entzogene Energie sensible Wärme genannt.
Erklären Sie Latente Wärme.
Die Wärme, die zu einer Änderung des Aggregatzustands führt, wird latente Wärme genannt.
Wie viel m3 luft wird pro kw bei einer luft-wasser-wp angenommen
ca. 500 - 700 m³/h / KW thermisch
Was sagt der COP aus?
COP-Wert (Coefficient of performance)
Um eine Vergleichbarkeit bei unterschiedlichen Wärmequellen zu
ermöglichen, wird auf Basis der
DIN EN 14511 der COP-Wert berechnet.
Bei dem Test, wird auf der Sekundärseite die Wärme mit 35 °C an das Heizungswasser abgegeben.
Wie wird die Effizienz von Wärmepumpen berechnet?
Die Effizienz von Wärmepumpen bei Norm-Laborbedingungen, im monovalenten oder monoenergetischen Betrieb, wird mach der VDI 4650 Blatt 1 berechnet. Das Ergebnis der Berechnung ist der COP-Wert.
Bei bivalenten Anlagen muss ergänzend die Effizienzangabe für den zweiten, meist fossilen Wärmeerzeuger berechnet und zusammen bewertet werden.
Last changed2 years ago