Wann darf man in Ein- und Zweifamilienhäusern Belüftungsventile einbauen?
Wenn mindestenes eine Fallleitung über Dach geführt wird.
Ist für Belüftungsventile eine Zulassung erforderlich und wie heißt diese?
Braucht eine Zulassung Deutsche Institut für Bautechnik
Anschlüsse an Schmutzwasser-Grundleitungen sollen geneigt erfolgen. Welche Mindestneigungswinkel sieht die DIN 1986-100 vor?
15°
Nach wieviel Metern sind Reinigungsöffnungen in Grund- und Sammelleitungen eizubauen?
Alle 20m
Der Abzweig, der die Umgehungsleitung mit der Fallleitung oberhalb des zulaufseitigen Bogens verbindet, hat welchen Winkel zu haben?
45°
Was versteht man unter der Rückstauebene?
Die Rückstauebene ist minestens die Straßenhöhe, wenn nicht von den Behörden eine andere Höhe angegeben ist.
Ist es erlaubt, dass zwei nebeneinander liegende Wohnungen an eine gemeinsame Schmutzwasserfallleitung anzuschließen sind?
Es ist nicht erlaubt, damit z.B. der Gefahr des einspülens von Abwasser in die Anschlussleitungen anderer Wohnungen vorgebeugt wird.
In welchen Räumen dürfen keine Reinigungsöffnungen eingebaut werden?
In Arbeitsräumen von Bäckereien, Fleischereien und in Räumen, in denen Nahrungsmittel be- und verarbeitet oder gelagert werden.
Ab wann ist die Abwasserleitung in frostfreier Tiefe?
Ab 800 mm Rohrscheitel / Rohroberkante
Rückstauverschlüsse sind in betriebsfähigem Zustand zu halten. Wie oft sind diese mindestens im Jahr auf ihre Gangbarkeit zu untersuchen?
Mindestens 2x im Jahr, einmal möglichst im Frühling
Was versteht man in der Abwassertechnik unter dem Abflussbeiwert C?
Der Abflussbeiwert C beschreibt die Wasserweitergabe einer Fläche, die bestimmte Eigenschaften besitzt.
Was stellt eine Ablaustelle dar?
Eine Ablaufstelle ist der Beginn einer Abwasseranlage, z.B. Waschbecken, Badewanne, Bodeneinläufe usw.
Was Versteht man unter Abwasser?
Abwasser ist durch Gebrauch verändertes, abfließendes und jedes in die Kanalisation abgeführte Wasser.
Was sind technisch gesehen Abwasseranlagen?
Unter Abwasseranlagen versteht man die gesamte Anlage von der Ablaufstelle bis zum Vorfluter mit allen technischen Bauteilen zum Transport und zur Abwasserbehandlung.
Wann kommen Abwasserhebeanlagen zum Einsatz?
Wenn WC- und Urinalanlagen unterhalb der Rückstauebene liegen.
Welche Größe muss ein Behälter einer Abwasserhebeanlage mindestens haben?
20 Liter
Müssen Abwasserhebeanlagen belüftet werden?
Ja
Wie hoch darf die Temperatur des eingeleiteten Abwassers an der Grundstücksgrenze noch sein?
Es gibt keine Forderungen
Was versteht man unter einem Anschlusskanal?
Der Anschlusskanal bildet die Rohrleitung zwischen dem öffentlichen Abwasserkanal und er Grundstücksgrenze bzw. der ersten Reinigungsöffnung auf dem Grundstück.
Was versteht man unter dem Anschlusswert DU?
Der Anschlusswert DU ist ein Faktor, der das Verhältnis des Abflusses aus einer einzelnen Ablaufstelle zu einem Einheitsabflussvermögen angibt ( l/s )
Welche Aufgaben haben Benzinabscheider?
Mit diesen Anlagen erfolgt eine Vorreinigung von ölbelasteten Abwässern vor dem Einleiten in das Abwassernetz.
Ist vor einem Benzinabscheider ein Geruchsverschluss gefordert?
Nein
Nach welchem Prinzip arbeitet ein Benznabscheider?
Nach dem Schwerkraftprinzip.
Welche Aufgaben haben Fettabscheider?
Mit diesen Anlagen erfolgt eine Vorreinigung von fettbelasteten Abwässern vor dem Einleiten in das Abwassernetz.
Ist vor einem Fettabscheider ein Geruchsverschluss gefordert?
Nach welchem Prinzip arbeitet ein Fettabscheider?
Nach dem Schwerkraftprinzip
Was versteht man unter dem Fischteichverfahren?
Das Fischteichverfahren ist bestandteil des natürlichen Verfahrens bei der Klärung von Abwässern.
Welche Größe beschreibt der Füllungsgrad?
Der Füllungsgrad stellt das Verhältnis aus Füllhöhe zum Innendurchmesser des Abwasserrohres dar.
Welchen Durchmesser dürfen Einzelanschlussleitungen maximal aufweisen?
DN 100
Welche Aufgaben haben Lüftungsleitungen in Abwassersystemen?
SIe ermöglichen den Abbau von Über- und Unterdrücken in der Abwasserleitung.
Wann setzt man bei der Planung von Abwasseranlagen die indirekte Nebenlüfung ein?
SIe wird eingesetzt, wenn sehr lange Sammelleitungen vorhanden sind.