Nennen Sie den Geltungsbereich der DIN EN 12056, der DIN EN 752 sowie der DIN 1986-100.
DN EN 12056 Abwasserleitungen im Gebäude
DIN EN 752 Abwasserleitungen außerhalb vom Gebäude aber auf dem Grundstück
DIN 1986-100 Abwasserleitungen im Gebäude und auf dem Grundstück
Welches System der DIN EN 12056 wird in Deutschland angewendet?
System 1
Fäkalienhaltiges Abwasser, welches unterhalb der Rückstauebene liegt, ist über eine Hebeanlage zu Entsorgen. Hier gibt es einige Ausnahmen.
Gefälle zum Kanal
der Benutzerkreis klein ist und diesem ein WC oberhalb der Rückstauebene zur verfügung steht
die Räume von untergeordneter Nutzung sind, d.h., dass keine wesentlichen Sachwerte oder die Gesundheit der Bewohner bei der Überflutung der Räume beeinträchtigt werden
bei Rückstau auf die Benutzung der Ablaufstellen verzichtet werden kann
Welche Rohrarten dürfen für Fall- bzw. Sammelleitungen verwendet werden?
Muffenloses Gussrohr
PE-Rohr
Faserzementrohr
Edelstahlrohr
Glasrohr
Skizzieren und beschreiben Sie die Dimensionen einer Umgehungsleitung und Umlüftungsleitung
Last changeda year ago