Nach DVGW W 551 sind Zirkulationsleitungen und -pumpen wie folgt zu bemessen
Das im zirkulierenden Warmwassersystem die Warmwassertemperatur um nicht mehr als 5K gegenüber der Speicheraustrittstemperatur unterschritten wird.
Wann können Stockwerks- und / oder Einzelzuleitungen ohne Zirkulationsleitungen verlegt werden?
Wenn das Leitungsvolumen der Warmwasserleitung vom Speicher bis zur entferntesten Entnahmestelle 3 Liter übersteigt
Wie ist eine “Großanlage zur Trinkwassererwärmung” nach der 2. Novelle der Trinkwasserverordnung definiert. Nennen Sie 2 Punkte
Speicher größer 400 Liter
Inhalt von mehr als 3 Liter vom Speicherausgang bis zur Entnahmestelle
mehr als 2 Wohneinheiten
Bei der Sanierung nach DVGW gibt es verschiedene Sanierungsmaßnahemen, falls die KBE-Zahl zu hoch ist. Beschreiben Sie kurz die thermische Desinfektion und wie hoch darf die maximale KBE-Zahl in 100 ml nachweisbar sein?
!!!WICHTIG!!!
100 KBE / 100 ml
der Trinkwassererwärmer muss über 70°C aufgeheizt werden
jede Entnahmestelle ist bei geöffnetem Auslass mindestens 3 minuten mit 70°C zu spülen
Temperatur und Zeitdauer sind einzuhalten
die Auslauftemperatur ist an jeder Entnahmestelle zu Protokollieren
Wer ist für die Beprobung verantwortlich und wie ist es in der TrinkwasserVO geregelt, wo sollten die Probeentnahmestellen sitzen und wie viele?
der Betreiber
Warmwasseraustritt am Trinkwassererwärmer
Warmwassereintritt am Trinkwassererwärmer (Zirkulation)
Entfernteste Entnahmestelle
Wer kann Proben entnehmen und in welcher DIN EN ISO ist es geregelt?
Das Akkreditierte Labor
DIN EN ISO 19458
Erklären Sie die Begriffe der hygienisch-mikrobiologischen Untersuchungen von Legionellen. Erklären Sie diese kurz.
Orientierte Untersuchung (eingeschränkete Probeentnahme)
Nachuntersuchung (siehe Orientierte Untersuchnug)
Weitergehende Untersuchnung (im weiteren Umfeld Probeentnahmen)
Was ist die UV-Bestrahlung?
Nitrat wird in Nitrit umgewandelt
Muss ich die TrinkwV separat vereinbaren oder gilt sie Automatisch?
Sie gilt automatisch
Sind die Kosten für die periodische Untersuchung der Trinkwasser-Installation als Betriebskosten umlagefähig?
Ja gemäß §14 der Trinkwasserverordnung
Nach § 13 der TrinkwV gibt es Anzeigepflichten des Unternehmers. Nennen Sie mindestens 3 und wie viele Wochen vorher müssen diese dann gemeldet werden?
Mindestens 4 Wochen vorher
Eigentümerwechsel
Neuinstallation der Anlage
Änderung der Anlage
Wer ist der Unternehmer laut der Trinkwasserverordnung?
Der Betreiber
Mit wem ist die Probeentnahmeplanung abzustimmen?
Mit dem Betreiber und dem Gesundheitsamt
Nennen Sie den Zeitraum für Nicht-Risikobereiche, in denen Untersuchungsintervalle nach der Trinkwasserverordnung verlängert werden können?
bis zu 3 Jahre mit Abstimmung des Gesundheitsamt
Last changeda year ago