Fäkalienhaltiges Abwasser, welches unterhalb der Rückstauebene liegt, ist über eine Hebeanlage zu Entsorgen. Hier gibt es einige Ausnahmen.
Gefälle zum Kanal
der Benutzerkreis klein ist und diesem ein WC oberhalb der Rückstauebene zur verfügung steht
die Räume von untergeordneter Nutzung sind, d.h., dass keine wesentlichen Sachwerte oder die Gesundheit der Bewohner bei der Überflutung der Räume beeinträchtigt werden
bei Rückstau auf die Benutzung der Ablaufstellen verzichtet werden kann
Wann darf man ein Belüftungsventil einbauen und welche Zulassung wird erforderlich?
Wenn mindestens ein Fallleitung über Dach geführt ist.
Deutsche Institut für Bautechnik
Welche Dimension hat die Umlüftungsleitung?
Die Umlüftungsleitung ist in der gleichen Nennweite auszuführen wie die damit belüftete Sammelanschlussleitung an der Einmündung in die Fallleitung, ausreichend ist jedoch DN 70
Welche Dimension hat die Umgehungsleitung?
Die umgehungsleitung ist in der gleichen Nennweite wie die Fallleitung, jedoch höchstens in DN 100, auszuführen.
Darf man Feuerstätten an eine Toilettenleitung anschließen?
Nein
Was wird erforderlich wenn man mehrere küchenablufthauben an einen Strang anschließt?
Brandschutzklappen in jeder Wohnung
Nennen Sie den Geltungsbereich der DIN EN 12056, der DIN EN 752 sowie der DIN 1986-100.
DN EN 12056 Abwasserleitungen im Gebäude
DIN EN 752 Abwasserleitungen außerhalb vom Gebäude aber auf dem Grundstück
DIN 1986-100 Abwasserleitungen im Gebäude und auf dem Grundstück
Bei den Zuluftbehandlungsfunktionen gibt es Entsprechende Anlagen, die eine thermodynamische Funktion haben. Nennen SIe die thermodynamischen Funktionen entsprechend der Zuluftbehandlungsfunktion.
!!!WICHTIG!!!
Anlage ohne Luftbehandlungsfunktion
Anlage mit 1 Luftbehandlungsfunktion: Heizen
Anlage mit 2 Luftbehandlungsfunktion: Heizen und Kühlen
Anlage mit 3 Luftbehandlungsfunktion: Heizen, Kühlen und Befeuchten
Anlage mit 4 Luftbehandlungsfunktion: Heizen, Kühlen, Befeuchten und Entfeuchten
Wie heißt die DIN für Filterklassen?
DIN EN 779
Welche ist die Filterklasse “sehr grob” und welche ist die Filterklasse “ultrafein”
G1 sehr grob
U17 ultrafein
Nennen Sie die Filterklassen für Feinfilter in raumlufttechnischen Anlagen
F5 bis F9
Nennen Sie die Filterklassen für Schwebstofffilter und welche beiden Arten gibt es?
H10 bis H14 sind die HEPA Filter
U15 bis U17 sind die ULPA Filter
Die thermische Behaglichkeit und die Luftqualität in Räumen werden durch welche Punkte beeinflusst?
Tätigkeit der Person
Thermische und Stoffliche belastung
Bekleidung
Aufenthalsdauer
Belegung, anzahl der Personen
Nennen Sie die beste und angenehmste Luftfeuchtigkeit in einem Raum.
Zwischen 40% - 60% Luftfeuchtigkeit
Welche Trinkwassernormen kennen Sie von der neuen DIN 1988 und erklären Sie diese kurz ( aussagekräftige Stichpunkte )
DIN 1988-100 “Schutz des Trinkwassers”
DIN 1988-200 “Installation der Trinkwasseranlage”
DIN 1988-300 “Berechnung der Rohrdimensionen”
DIN 1988-500 “Druckerhöhungsanlagen”
DIN 1988-600 “Feuerlösch- und Brandschutzanlagen”
Nennen Sie die max Dauer und Temperatur des Trinkwassers bei vollem Öffnen einer Entnahmestelle für Kaltwasser und Warmwasser?
Kaltwasser: 30 Sek, 25°C
Warmwasser: 30 Sek, 55°C
Nennen sie Nichttrinkwasseranlagen nach DIN 1988-200 und in welcher Farbe werden diese Dargestellt?
Vieh- und Pferdetränken
Feuerlöschanlagen (die Nassen)
Anschlussleitung für Sprinkler
Unterflur Beregnungsanlagen
Farbe: Weiß
Kurzzeichen: NPW
Was sind nach der DIN 1988-200 repräsentative Entnahmestellen und nennen Sie mindestens 3.
Ungünstigste Entnahmestelle
Warmwasserspeicher ausgang (WW)
Warmwasserspeicher eingang (Z)
Was sind offene Trinkwassererwärmer und geschlossene Trinkwassererwärmer?
Offene Trinkwassererwärmer stehen mit der Atmosphäre in Verbindung und geschlossene Trinkwassererwärmer unterliegen dem Anlagendruck
Nach welchem Wert ist die Druckerhöhungsanlage auszulegen?
Was ist der Mindestversorgungsdruck und bei wem ist dieser zu erfragen?
Das ist der Druck an einer Übergabestelle an einem bestimmten Punkt. Er ist beim Wasserversorgungsunternehmen zu Erfragen.
Aus welchen Werten ergibt sich der Förderdruck?
Ist der Einbau einer Druckerhöhungsanlage dem Gesundheitsamt anzuzeigen und wenn ja wie viele Wochen vorher?
Ja, mindestens 4 Wochen vorher
Welche Anschlussarten von Druckerhöhungsanlagen kennen Sie und erklären Sie diese kurz?
Unmittelbarer Anschluss, direkter Einbau und geschlossen zur Atmosphäre
Mittelbarer Anschluss, ist offen zur Atmosphäre und mit einem offenen Behälter
Wie viele Pumpen sind für Druckerhöhungsanlagen mindestens auszustatten?
2 Pumpen
Nach welchen 2 rechnerischen Werten wird die Druckerhöhungsanlage ausgelegt
Förderstrom und Förderhöhe oder
Bei der Sanierung nach DVGW gibt es verschiedene Sanierungsmaßnahemen, falls die KBE-Zahl zu hoch ist. Beschreiben Sie kurz die thermische Desinfektion und wie hoch darf die maximale KBE-Zahl in 100 ml nachweisbar sein?
100 KBE / 100 ml
der Trinkwassererwärmer muss über 70°C aufgeheizt werden
jede Entnahmestelle ist bei geöffnetem Auslass mindestens 3 minuten mit 70°C zu spülen
Temperatur und Zeitdauer sind einzuhalten
die Auslauftemperatur ist an jeder Entnahmestelle zu Protokollieren
Nach § 13 der TrinkwV gibt es Anzeigepflichten des Unternehmers. Nennen Sie mindestens 3 und wie viele Wochen vorher müssen diese dann gemeldet werden?
Mindestens 4 Wochen vorher
Eigentümerwechsel
Neuinstallation der Anlage
Änderung der Anlage
Welche ist die höchste Sicherheitsstufe nach DIN 1717 oder DIN 1988?
Der freie Auslauf
Wer erstellt das Brandschutzkonzept?
Der Branschutzsachverständige erstellt es?
Was ist ein Brandschutzkonzept?
Konzept mit Angaben für den Aufbau und die Anforderungen an die Feuerlösch- und Brandschutzanlage
Mit Wem wird die Feuerlöschanlage geplant?
Branschutzsachverständige
Feuerwehr
Wieviele flüssigkeitskategorien gibt es und Wieviele sind für den Menschlischen gebrauch?
Es gibt 5 und nur die ersten beiden sind für den Menschlichen gebrauch