Kaltes Nahwärmenetz:
gleiches Prinzip wie konventionelles Fern- oder Nahwärmenetz
geringes Temperaturniveau: 0-15°C
geringe Temperatureinspeisung: <5/6°C
Vorteil: sehr geringe Netzverluste, im Idealfall Gewinne
durch geringe Temp. anderer Wärmeträger notwendig (Frost)
—> Wasser-Glykol-Gemisch
höhere Volumenströme erforderlich
aktiv: zentrale Förderpumpe
passiv: dezentrale Förderpumpe
Simulation von Kollektor und Netz:
1) SIM-VICUS: Grafische 3D Oberfläche
2) MASTERSIM: Kopplung verschiedener Simulationsmodelle und Regelalgortithmen
3) DELPHIN: Hygrothermische Simulation, Anwendung für Bauphysik und Geothermie
2226- Konzept:
Ziele:
Verzicht auf Technik für Beheizung, Belüftung, Kühlung
Raumlufttemperatur bei 22-26°C gewährleisten
Idee:
exzellente Gebäudehülle —> nur minimale Verluste während Heizperiode
interne Wärmegewinne als Wärmequelle
Vorteile:
geringe Investitionskosten
geringe Unterhaltungkosten
Bauliche Umsetzung:
Lüftungsflügel
große thermische Masse (Wanstärke, Mauerwerk, 38 +38 cm = 76 cm)
Fensterdimensionen und Position optimieren
Kompaktheit (perfektes Verhältnis von Hüllfläche zu Gebäudevolumen)
Lüftungsklappen optimieren
Umsetzung Gebäudeart:
ursprünglich Konzept für Bürogebäude: hohe innere Lasten
Übertragung auf Wohngebäude schwer: geringe Lasten, unterstützende Heizung nötig, z.T. Solarthermie
Last changeda year ago