Was wird unter Erdung einer Freileitung verstanden und warum ist Erdung erforderlich?
Durch die Erdung soll die Personensicherheit gewährt werden
Geringe Berührspannung
Ströme über Bliteinschläge sollen über die Erdungsanlage möglichst niederohmig abgeleitet werden
Welche fünf Anforderungen muss die Auslegung einer Erdungsanlage erfüllen?
Personensicherheit
Zuverlässigkeit der Anlage
Mechanische Festigkeit/Korrosionsbeständigkeit
muss dem höchsten Fehlerstrom thermisch standhalten können
Schäden an Ausrüstung bzw. Equipment vermeiden
Was ist der Bereich der maximalen Berührspannung?
50-80V
Was ist die Berührspannung und die Leerlauf-Berührspannung?
Berührspannung: Die Spannung die über den Körperwiderstand abfällt
Leerlaufberührungsspannung: Spannung über den Körperwiderstand plus weitere widerstandsfördernde Spannungen
Wie kann prinzipiell die Berührspannung an einem Mast gemessen werden?
Zwei Bestandteile:
Köperwiderstand von 1kOhm
Hochohmiges Messgerät —> Leerlauf-Berührungsspannung ohne Körperwiderstand
Bei beiden wird die andere Elektrode in den Boden eingesteckt
Welches sind ergänzende Maßnahmen für die Einhaltung zulässiger Berührungsspannungen und wann werden diese angewendet?
Stab- oder Ringerder werden parallel zum Erdübergangswiderstand des Mastes geschaltet und verringern dadurch den Erdübergangswiderstand
Reichen diese Maßnahmen nicht aus gibt es noch die Möglichkeit nicht leitende Zäune um die Anlage zu ziehen, die Stellfläche zum Boden hin zu isolieren, die Protentialsteuerung (in größeren Anlagen) zu verwenden um das Potentail des anzufassenden Bauteils und dem Boden so gering wie möglich zu halten oder dichte Gebüsche rundherum zu pflanzen
Was passiert, wenn ein Blitz in eine Freileitung einschläft, die einen hohen Erdübergangswiderstand hat?
Es kommt zu einem rückwärtigen Überschlag über den Isolator wodurch ein Lichtbogen entsteht, der abgeschaltet werden muss
Zudem wandert eine Wanderwelle vom Blitzeinschlagsort zu den Schaltanlagen und muss dort über Überspannungsableiter abgeleitet werden
Warum sollten rückwärtige Überschläge vermieden werden?
Das Netz wird kurzfristig geschwächt und die Wanderwelle muss über Überspannugnsleiter abgeleitet werden
Wie können Lichtbogen verhindert werden?
Man kann parallel einen Überspannungsableiter schalten
Der Überspannungsleiter wird leitend und führt den Blitzstrom in die Leitung
Klingt der Blitzstrom jedoch wieder ab wird der Überspannungsleiter wieder nichtleitend und dadurch ist der Stromfluss zwischen Leiter und Mast wieder unterbrochen
Nennen sie Möglichkeiten zur Messung von Ausbreitungswiderständen und Erdungsimpedanzen?
Erdungsmessbrücke
Hochfrequenzmessgerät
Stromspannungsmethode
Wie funktioniert die Erdungsmessbrücke?
Messbrücke aus vier Widerständen
Zwei Widerstände sind fest vorgegeben
Ein Widerstand ist einstellbar
der vierte Widerstand ist der Erdungswiderstand der gemessen werden soll
Der einstellbare Widerstand wird solange eingestellt bis Strom und Spannung 0 ist
Über das Verhältnis der Widerstände kann der Erdwiderstand berechent werden
Wie funktioniert das Hochfrequenzmessgerät?
Es wird ein Strom mit einer hohen Frqeuenz (ca. 1000 Hz) eingespeist
Die andere Elektrode wird wieder in den Boden gesteckt
Über das Erdseil und den Mast sowie die parallelen Masten bildet sich eine Stromkreis als Sprule mit einer Wicklung
Die Impedanz jwL der Induktivität hängt dabei über das w von der Freqenz ab und erhöht sich dadurch bei dem direkt angeschlossen Mast so weit, dass der Einfluss der anderen Masten vernachlässigbar klein ist und daher ein ziemlich präziser Wert für den Erdübergangswiderstand berechnet werden kann
Wie funktioniert die Strom-Spannungsmethode (sollte eher in großen Spannungsanlagen eingesetzt werden)?
An einer Stelle wird ein Strom eingespeist (z.B. am Gerüst des Leistungsschalters) und in einigen 10m Entferung ist dann die Erdungselektrode in den Boden gesteckt worden
Es bildet sich ein Stromfluss durch die Erdungsanlage
Mit einem Messgerät kann der Spannungsabfall gemessen werden
Last changeda year ago