Welche Möglichkeiten zur Erhöhung der Übertragungsleistung einer Freileitung kennen sie?
Erhöhung der Übertragungsspannung
Freileitungsmonitoring/Witterungsabhängiger Betrieb
Hochtemperaturleiter
Verringerung des Wellenwiderstandes
Welche Vor- und Nachteile bietet die Erhöhung der Übertragungsspannung?
Vorteil:
Schnelle Lösung
abgekürzter Genehmigungsprozess
ökonomisch attraktiv
Erhöhung der Netzstabilität
Nachteil:
Umbau erforderlich
Möglichkeit besteht nicht immer/dann Neubau
Was ist zu Beachten und Umzusetzen, wenn eine vorhandene Freileitung für eine höhere Spannungsebene umgebaut werden soll?
Isolatoren müssen getaucht oder verlängert werden weil sie der Betriebsspannung standhalten müssen und Blitzstoßspannungen sowie Schaltungsspannungen aushalten müssen
Masterhöhungen aufgrund des erhöhten elektrischen Feldes und der erhöhten Bedingung des Durchhangs
Schallemissionen, da durch stärkere Randfeldstärken mehr Koronaemissionen auftreten
Neuer Transformator
Neue Schaltfelder für 220kV
Wie kann man die Randfeldstärke verringern und damit gleichzeitig die Schallemissionen des Koronaphänomens?
Dadurch, dass mehr Leiter pro Bündel verwendet werden
Bei 220kV z.B. ein Zweierbündel
Was muss bei der Erhöhung der Leiteranzahl pro Bündel beachtet werden?
Abstände zwischen Phasen und Mast müssen eingehalten werden
Mechanische Tragfähigkeit muss vom Mast getragen werden können
Windlast wird größer
Welchen Vorteil bringt die Verringerung des Wellenwiderstands einer Freileitung?
Die natürliche Leistung wird erhöht und es muss weniger Blindleistung aufgebraucht werden und der Spannungwinkel zwischen Eingangs- und Ausgangsseite bleibt kleiner
Durch welche Maßnahmen kann der Wellenwiderstand verringert werden?
Die Induktivität muss verkeinert werden oder die Kapazität erhöht
Änderung des Phasenabstandes
Mehrere Leiter pro Phase verwenden
Verwendung von Bündelleitern
Verwendung größerer Abstände innerhalb eines Bündels
Andere Aufteilung der Leiter innerhalb eines Bündels
Andere Aufhängungsort der Phase bei den folgenden Masten zum Ausgleich der Impedanz
Welche Vor- und Nachteile bietet die Verwendung von Hochtemperaturleitern zur Erhöhung der Übertragungsleistung?
Deutlich höhere Strombelastbarkeit
Geringe thermische Ausdehnugskoeffizienten bei dem Kernmaterial einiger HTL, dadurch verrignert sich der Durchhang bei Erwärmung
Übertragungsverluste steigen mit I²R
erhöhter Blindleistungsbedarf
relativ wenig Betriebserfahrung
Was wird unter witterungsbedingten Betrieb von Freileitungen verstanden?
Ermittlung und Nutzung von Strombelastbarkeiten
Was ist beim Einsatz von witterungsabhängigen Freileitungsbetrieb im Netzbetrieb zu beachten?
der gesamte Stromkreis soll auf die maximale Strombelastbarkeit vorbereitet werden
Änderungen im Leitungsumspannwerk und Schutzbereich
Schaltfelder müssen in der Lage sein die höheren Ströme führen zu können
Wetterstationen aufbauen
Wetterprognosen
Das netzleitsystem muss in der Lage sein die Strombelastbarkeit zu berechnen
Absprache mit den anderen Netzbetreibern
Blindleistungsbereitstellung
Erhöhung des Magnetsfelds (keine Überschreitung von 100 MikroTesla)
Welche Messsysteme zur Bestimmung von Zustandsgrößen von Freileitungen kennen sie?
Temperaturmessung
Zugspannungsmessung
Vibrationsmessung
Ermittlung des Durchhangs
Welche Steuerungsgrößen sind für die Netzbetriebsführung besonders wichtig und müssen daher von Monitoring-Systemen gegeben werden?
Spannungen
Ströme
Strombelastbarkeit
Übertragbare Leistung
Phasenwinkel
Wodurch wird die Übertragungsleistung einer Freileitung begrentzt?
Spannungsebene muss eingehalten werden
Winkelstabilität deutlich unter 90°
die Schaltanlagen
Warum hat sich der Wechsel von einer 380 kV Spnannung auf eine 400 kV Spannung gelohnt?
Es konnte sehr kostengünstig mehr Übertragungsleistung bereitgestellt werden, zudem erhöht sich die natürliche Leistung quadratisch mit der Spannung, was bedeutet, dass der Blindleistungsbedarf sinkt
Last changeda year ago