Welche Einwirkungen wirken auf ein Metalldach
Niederschlagsfeuchte // Regen, Nebel, Tau, Eis Schnee
Temperaturschwankungen // jährlich, täglich
Windeinwirkungen // Windsog & Winddruck
Verschmutzungen // Taubenkot, Industriegase, Staub, Laub
Bau-&Nutzungsfeuchte // Kondens durch Mensch, Haushalt, Gewerbe
Welche zwei Arten von Metalldeckungen gibt es?
selbsttragende Metalldeckungen (SD)
z.B. Trapezprofile
nichtselbsttragende Metalldeckungen (NSD)
z.B. Stehfalz
Wie werden die Arten von Metalldeckungen unterstützt?
Welche Holzwerkstoffe sind zulässig?
SD
Auf Abstand - Auflager in Abhängigkeit vom Profil
NSD
-vollflächiger Untergrund // Vollholz
10-16cm breit, ≥24mm dick, ≤20% Restfeuchte, S10, darf auch diagonal verlegt werden.
-Holzwerkstoffplatten
OSB, max. ≤2,50m lang, ≥22mm dick, Achsabstand ≤80cm
Achsabstand ≤1,00, ≥25mm dick
Wie definiert sich eine Schar?
sichtbare Deckbreite (DB) + Decklänge (DL) von Bändern oder Tafeln
Wodurch zeichnet sich eine Banddeckung aus?
genutzt wenn nicht anders in LV vorgeschrieben
Scharlänge unterschiedlich (werkstoffabhängig)
Cu, Zi, Al = max 10m = NE-Metalle
S.S., VST = max 14m = E-Metalle
zu berücksichtigen ist die Längenausdehnung der Metalle
Wodurch zeichnet sich die Tafeldeckung aus?
Scharlänge begrenzt auf Tafelmaß
Starke Gliederung der Fläche
Einsatz bei Turmdeckung
höhere Windfestigkeit bei starken Windsogbelastungen (max. 2m Länge)
Wodurch ist die Falzrichtung der Längsfälze abhängig?
Durch die Wetterrichtung
einfacher Stehfalz
DN >45°
Abdeckungen / Laibungen
nur bei hohen DN
weniger Materialverlust
schnellere Verlegung
rollnahtschweißen möglich bei 0°
Liegefalz
Längsverbindungen für lotrechte Wandbekleidungen
Winkelstehfalz
Einsatz überwiegend bei Fassaden
RDN = 25°
bei schneereichen Gegenden, starker Wind =35° DN
nicht geschlossener Doppelfalz
weniger Aufwand (einmal schließen)
optische Gründe
größere Längendehnung
Doppelstehfalz (DF)
Falzhöhe ≥23mm in fertigem Zustand
3-5mm Abstand zwischen UD und ÜD
RDN > 7°
MDN ≥ 3° mit Dichtbandeinlage
zwischen 3° und 7° Sondermaßnahmen erforderlich
mehr Aufwand durch doppelt schließen
geringere Längenausdehnung
Leistenfalzdeckung (DS)
RDN ≥ 7° // Deutsches System
Entkoppeln von Kaminen (bessere Ausdehnung)
bessere Aufnahme eines PV-Halters
Kosten und Aufwand hoch
Leistenfalzdeckung (BS)
RDN ≥ 25° - 80° // Belgisches System
Was ist bei der Leistendeckung nötig?
Holzleiste > 40 x 40mm
Aufkantung < 90° erstellen (ca. 85°) für die Querdeckung
Holzleiste war früher konisch
Rollnahtgeschweiste Nähte
S.S. (nicht rostender Stahl) = geschweist
DN 0° = wasserdicht
Wann sind Trennlagen mit Drainagefunktion notwendig?
Bei WF, DF & Leistensystemen mit Titanzink
Vollschalung 15*
Warum sind die Trennlagen erforderlich?
Weißrost
Sind die Trennlage auch bei OSB 3/4 erforderlich?
Ja, aber nicht bei allen Metallen, bei AL nicht
Zink 75*
Welche Arten von Bleideckungen gibt es?
Hohlwulst // RDN ≥ 10°
Holzkern
Wie werden NSD befestigt?
handwerklich // Hosenhafter, Länge ≥ 40mm
profiliert // Festhafter
Leistendeckung (DS) // ≥ 100mm Haft
belgisches System // Hafte unter Holzleiste
Wie können Längenänderung bei NSD aufgenommen werden? Schare länger als zulässig.
Quernaht (einfach) ab 25° DN
Quernaht + Zusatzhaft
≥10° - 25°
Haftstreifen durch löten, kleben oder nieten
Gefällestufe (≥60 mm)
unter 7° DN, Überstand 100 mm
Aufschiebling
Wie definiert sich die Zuschnittsbreite?
Material netto
z.B. Coil = 500mm
Wie definiert sich die Deckbreite (DB)?
Coilbreite - Falzbedarf
Wie setzt sich der Falzbedarf zusammen? handwerklich & profiliert
handwerklich // UD = 35mm + ÜD = 45mm
80mm Zugabe
profiliert
5 Kanten, da runde Kante 2mm Einsparung/Kante
5 x 2mm = 10mm
80mm - 10mm = 70mmx
Wie groß ist die Deckbreite bzw. Schnürbreite bei einer profilierten Schare? 500mm Coil
DB: 500mm - 70mm = 430mm
SB: 500 - 70 + (3-5) = 432 - 425mm
Wie groß ist die Deckbreite bzw. Schnürbreite bei einer handwerklich hergestellten Schare? 500mm Coil
DB: 500mm - 80mm = 420mm
SB: 500 - 80 + (3-5) = 423 - 425 mm
Wie hoch ist der Mehrbedarf bei profilierten Scharen pro m?
500er Band profiliert
1,00m / 0,43cm(DB) = 2,33 (Anteil Falz)
2,33 x 7cm = 16,31 cm = 16,31%
Wie hoch ist der Mehrbedarf bei handwerklich hergestellten Scharen pro m?
1,00m / 0,42cm(DB) = 2,38 (Anteil Falz)
2,38 x 8cm = 19,04 cm = 19,04%
Mit welchen und wieviel Nägeln sind die Haften zu befestigen?
2 Stück
2,5 x 25mm
Eindringtiefe ≥20mm
Was ist bei strukturierte Trennlage zu beachten?
Höhe Haften anpassen
sorgfältig befestigen
Woraus ist bei selbst hergestellten Haften aus S.S. zu achten?
Ecken abrunden, da Schlitzbildung
Welche Arten von Nägeln oder Schrauben dürfen verwendet werden?
gerillte Nägel S.S. oder Vst 2,5 x 25mm
Cu oder feuerverzinkter Stahl 2,8 x 25mm
Schrauben S.S. 4,0 x 25mm oder 4,0 x 30mm
höchste Auszugswerte wenn die Schalung nicht durchstoßen wird.
Welche Haftbelastung muss eine Hafte die mit 2 Nägels befestigt ist nachweisen?
400N
Wert gilt für industriell hergestellte Hafte
Wovon ist der Einsatz von Schiebe- und Festhaften abhängig?
DN & Scharenlänge
größter Anteil i.d.R. Schiebehafte
Was ist die Aufgabe von Festhaften?
Vorgabe der Längenänderung
Was ist die Aufgabe von Schiebehaften?
Befestigung gegen Windsog
Schaffen von Bewegungsmöglichkeiten der Schar
Wie ist die Anordnung der Festhaftzone?
DN 3° -> 1/2, 1/2
DN 3° - ≤10° -> 2/3, 1/3
DN 10° - ≤30° -> 3/4, 1/4
DN >30° -> 1/1, fester Festhaftbereich
Wie groß ist die Festhaftzone?
1-3m der Scharenlänge
je länger die Schar desto größer der Festhaftbereich (10m Schare = 3m FHB)
Wann ist die Festhaftzone zu vergrößern?
Bei Überlängen von Dachscharen
Solar- oder Schneefangelementen
Worauf ist bei Fassadenbekleidung im Hinblick auf den FHB zu achten?
Fixierung der Festhafte im Bereich der Querfalz und/oder im oberen Bereich der Schare vorzusehen.
Wie ermittelt man die Längenausdehnung einer Schar?
∆l = L x alpha x ∆T
∆l = Ausdehnungswert
L = Scharenlänge
alpha = Ausdehnungskoeffizient
∆T = Einbautemperatur
Wie ermittelt man die Einbautemperatur (15°) im Sommer oder Winter?
Sommer:
bei 15° im Sommer
(80°)-(15°) = 65°
Winter:
bei 15° im Winter
(-20°)-(+15°) = -35°
In welche Quernähte werden unterschieden?
wasserdicht
regensicher
Welche Aufgaben haben Querverbindungen?
Verbinden einzelner Scharen
Temperaturausgleich
aus gestalterischen Gründen
bei Dachdurchdringungen
Wonach richtet sich die Art der Querverbindung/-naht?
in der Regel immer nach der DN
Ab wieviel Grad DN führt man eine einfacher Quernaht aus?
≥ 25° DN
Bei DN 25° - 40° wird laut FRD eine rückstauhemmende Ausführung empfohlen
40mm Überdeckung
Wie erfolgt die Befestigung zwischen der Schar?
Mit einer Normalhaft, abgesetzt hinter Rückkantung
ab einer Scharbreite ≥ 420 mm
Worauf ist bei einer einfachen QF mit durchgehendem Haftstreifen zu achten?
DN ≥ 10° - 25°
Haftstreifen durchlaufend verdeckt liegend
befestigt durch löten, nieten oder kleben
Ab welcher DN ist eine doppelte QF auszuführen?
DN ≥ 7° - 10°
Weiviel Mehrbedarf hat eine Schar bei einer einfachen Querfalz?
100mm
30mm + 40mm + 25mm + 5mm
Wieviel Mehrbedarf hat eine Schar bei einer doppelten Liegefalz ohne Dichtband?
untere Schar:
30mm + 40mm + 40mm = 110mm
obere Schar
35mm + 25mm = 60mm
Wie wird eine doppelte Querfalz erstellt?
Vorkanten mit Zwischenlagen
seitlich einschieben
Längsprofil ankten
Bei Turmdeckung, wenn Tafeldeckung als Bandverlegung ausgeführt
Wie lange daf das erstellte Band max. sein bzw. wie lange die einzelne Tafel? bei doppelter QF
erstelltes Band max. 8,00m
einzelne Tafel ≤ 2,00m
Ab wieviel Grad DN ist eine wasserdichte Ausführung notwendig?
DN <7°
Erstellung ist werkstoffgerecht zu erfolgen
Wann ist eine Bewegungsmöglichkeit notwendig bzw. erforderlich?
Bei größeren Abständen zwischen Traufe und First als zulässige Scharlänge
Welche verschiedene Arten von Querfälzen gibt es?
Schiebefalz mit einfachem Falz ≤25° DN
Schiebefalz mit durchgehedem Haftstreifen ≤10°DN
Gefällestufe
Aufschiebling ≥7°DN
Wie wird die Gefällestufe ausgeführt?
zuerst durchgefalzt, dann umgelegt und aufgestellt
Zwischenraum mit einem Kantholz ≥60mm
Es wird ein Traufstreifen montiert
Traufe stehend/rund ausführen
Umschlag darf nicht press anliegen
Traufausbildung mit Dachrinne
Rinneneinlaufblech
Vorkantung ≤25mm bei Scharen bis 10m
Vorkantung dient zum Einhängen der Schar
für eine sichere Befestigung auf dem Untergrund mind. 100mm Auflage
Traufausbildung ohne Dachrinne
Tropfblech
Was sind die Fuktionen eines Vorstoßbleches?
Verstärkung Traufe
Stahlblech min. 0,8mm
kann als Montagehilfe dienen
Befestigung mittels versetzter Nagelung
<100mm Abstand
zweite Reihe ≥30mm
Welche Überdeckung gelten für die Verbindung von Traufblechen untereinander?
seitliche Überdeckung ≥22°DN = 50mm
seitliche Überdeckung ≤22°DN = 100mm
Wie wird die Traufe ausgearbeitet?
Scharenden werden mit Zugabe um den Vorstoß gelegt
Thermische Längenänderung ist zu berücksichtigen
Im Sommer darf sich die Schar nicht über den Vorstoß schieben
Im Winter darf sich die Schar nicht gegen das Traufblech schieben/ziehen
∆l = Wert immer aufrunden
nicht direkt an der Kante des Traufblechs umformen
Wozu dient die Abstandsschablone?
Vermeiden Kapillarwirkung
Umschlag am Scharenenede nicht press anlegen
Abkantung an Schablone, um Widerstand zu bilden
Welche verschiedene Ausführungen von Traufen gibt es?
stehend/rund
schräg
umgelegter Doppelfalz
schwäbisch
Was zeichnet direkt verbundere Scharen am First aus?
keine Dehnung
Dachflächen versetzt anzuordnen
Welchen Vorteil besitzt das Verbinden mit einer Leiste am First?
Dachflächen können gleichmäßig eingeteilt werden
Wobei ist beim First beim Verbinden mit Holzkern und Leiste zu achten?
Längsnähte erstellen
güngend zurückkanten
Holzkern einbauen
Leiste im Anschluss auflegen
Worauf ist bei der belüfteten Firstausführung zu achten?
Schalung bauseits vorhanden, nur Quetschfalte
abhängig von DN, ob
durchgefalzt oder
eingeschnitten
belüftete Firstkonstruktion nachträglich montiert, was ist möglich?
Anschluss kann umgelegt ausgeführt werden
Worauf ist bei der Flugschneesicherung im Firstbereich zu achten?
zusätzliche Rückkantungen notwendig
werden meistens bei flachen DN notwendig
Welche Arten von belüfteten Firstausführungen gibt es?
flache Ausführung
umgelegt und aufgestellt ≥60mm hoch
hohe Ausführung
eingeschnitten (Bündnerfalz) ≥100mm hoch
Welche Ausführungsarten gibt es beim Grat?
ähnlich wie bei Firstausbildung
Verbinden mit Leiste
Verbinden mit Holzkern und Leiste
direkt miteinander verfalzt, keine Dehnung
als zustäzliche regensichernde Maßnahme, muss eine Erhöhung der Doppelfalz erfolgen (35mm)
Welche Überstände sind am Ortgang zu beachten? Ausführung mit Blende
H1 (Wasserlauf)
immer ≥25mm
H2 (Schenkellänge)
<8m = 50mm
>8m - <20m = 80mm
>20m = 100mm
A (Überstand)
≥20mm
40mm bei Putzfassaden
Worauf ist bei der Ausführung am Ortgang mit Holzkern zu achten?
Höhere Aufkantung
min. 35mm
selbe Wandabstände wie bei Ortgang mit Blende
Welche Maße gelten bei Ortgangausführung mit Einhangblech?
Von Schare bis Außenkante Blende
max. 250mm
H2 wie bei anderen Ortgängen
Was ist beim traufseitigen Anschluss zu beachten und welche Arten gibt es?
zeigt zur Traufe hin, z.B. Kamin oder Gaube
Anschlusshöhe je nach DN
<5° = 150mm
<22° = 100mm
>22° = 80mm
rund durchgefalzt
Bündnerfalz (eingeschnittene Art)
Worauf ist bei einer Kehle zu achten?
Ausführung hängt von Kehllinie und Neigung ab
Kehlneigung grundsätzlich geriner als DN
bei kleinen Kehllänger, geringerer Zuschnitt möglich
z.B. 333mm
Wie ist die Kehle untereinander zu verbinden?
Kehlneigung
>3° wasserdicht
>7° wasserdicht
>10° wasserdicht
≥15° Überdeckung
Wie viel muss eine Kehle überdeckt werden?
KN ≥15° - ≤22° = 150mm
KN ≥22° = 100mm
Befestigung verdeckt in der HÜ
Überdeckung beginnt ab dem Nagel
Welche Kehlanschlüsse zu Schar gibt es und was ist dabei zu beachten? 1/2
KN ≥3°
Vertiefte Kehle mit Einhangblech, Traufstreifen und stehender Traufe
KN ≥7°
Kehle mit doppelter Kehlfalz, beidseitig eingefalzt
Keine Dehnung, Kehllänge bis max. 6m
Dachschar doppelt verfalzt wird verdeckt umgelegt
Deckrichtung ist der Wasserführung der Kehle anzupassen, Wetterrichtung zweitrangig
Welche Kehlanschlüsse zu Schar gibt es und was ist dabei zu beachten? 2/2
KN ≥10°
Verbindung mit Kehlschar durch einfach Falz mit durchgehendem Haftstreifen
min. 5mm Abstand von Schar zu Haftstreifen
KN ≥25°
einfache Falz
Umkantung ≥30mm
Überdeckung ≥40mm
Zuschnittsbreite nicht unter 400mm
Woraus ist beim Einfassen von Durchdringungen bei DN >10° bis <25° zu beachten?
Scharen vor Kamin durchgefalzt & umgelegt
ÜB > 100mm rückstauhemmend ausführen
Traufseitiger Anschluss mit Kamin
seitlicher Anschluss mit 100mm Anschlusshöhe
>200mm in die Fläche
firstseitiger Anschluss ≥150mm Anschlusshöhe
>200mm Sicht auf Fläche
Halteblech bis Umkantung <100mm ÜB
Anschluss als doppelter Falz umgelegt und ins Profil gekantet
Scharen über Durchdringung anschließen mit <100mm Überdeckung, bis ≥140mm
Was ist bei Querfalzen DN ≥25° bzw. ≥7° - <10° zu beachten?
≥25°
Scharanschluss mit einfacher Querfalz >40mm möglich
restliche Detailanschlüsse erfolgen doppelt
≥7° - 10°
Anschließen der Schar im Quernahtbereich doppelt auszuführen
Wo ist die Windzone ermitteln und wie wendet man sie an?
Gebäudestandort
Windzonenkarte
Bereiche werden mit Bruchteilen der Hilfsgröße e eingeteilt
e = b oder 2xh
b = größte Gebäudelänge
2xh = zweifache Gebäudehöhe
der kleinere Wert ist die Grundbasis x
Abmessungen beziehen sich auf den Grundriss, müssen auf DN angepasst werden
GRUNDLAGEN
Welche Bearbeitungstechniken gibt es?
Anreißen
Messen & Prüfen
Sicken
Schlichten (Ausschlichten, Abschlichten)
Trennen
Formen
Schmieden, Treiben, Richten, Biegen, Kanten, Runden, Falzen, Wulsten, Bördeln
Prüfen & Messen
Prüfen durch Messen & Lehren
Messen ist ein Ist-Maß
Prüfen von Winkeln m.H. von feststehenden Winkeln, Winkelmesser oder Schmiegen
Risslinie wird durch Einkerbung sicher
bei weichen Werkstoffen keine Stahlreißnadel verwenden
Körnen
Kantlinie bzw. Mittelpunkt dauerhaft kennzeichnen
entsteht punktförmige Einkerbung
Schräg ansetzen und aufrichten
Kanten
von Hand
Deck- oder Falzzange
Holzhammer oder rückschlagfreier Hammer
Maschinell
richtiges Einstellen Biegewange
Biegeschiene richtet sich nach schwächstem Partner, wenn mehrere Metalle verwendet
je kleiner t, desto schärfer Biegeradius
Runden
von Hand oder Maschine
ist Biegen mit großem Radius
von Hand mit Rohrstange, Trichterspannhaken
Wulsten
Biegen mit kleinem Radius
Verstärkung Vorerkante Dachrinne, einhaken Rinnen einfacher
Überstand ≥20mm
Fügen
kraftschlüssige Verbindung (Schraubenverbindung)
formschlüssige Verbindung (Falzen)
stoffschlüssige Verbindung (Löten, kleben)
lösbare oder unlösbare Verbindung
Nieten
Kaltnieten
Zugnietung (Dichtniete, Becherniete, geschlossener Kopf)
Schlagniete (harte Unterlage, planmäßig untereinander)
Falzen
formschlüssige
nicht wasserdicht
Werkstoffeigenschaften zu berücksichtigen
Längs- und Querdehnung möglich
Wie erfolgt die Verbindung einer Rinne durch Weichlöten?
Weichlöten bis 450° Arbeitstemperatur
wasserdichte Verbindung
entgraten
Öle, Fette, (Patina) entfernen (REINIGEN)
Rinne einlegen, Überdeckung ≥10mm
Flußmittel benetzen
bei einer Temparatur von ca. 250° C, Zugabe von Lot und leichtem Druck 1/3 zu 2/3 verlöten
Reinigen (Flussmittel entfernen)
zu heiß gelötet = Grobkornbildung
S-Sn40Pb60Sb
Solder - Zinn 40% Blei 60 % Antimon
Bördeln
Herstellen schmaler Ränder
dient verbinden durch falzen, löten, schweisen, nieten
Breite zwischen 5 - 12 mm
Einbördeln - wird enger
Bördeleisen, Holzhammer, Stahlhammer
Ausbördeln - schweifen - wird größer
Last changeda year ago