Was ist der Anwendungsbereich?
Diese Vornorm legt die Mindestanforderungen bei der Errichtung von elektrischen Sicherheitsbeleuchtungsanlagen an Arbeitsplätzen und baulichen Anlagen für Menschenansammlungen je nach Art und Nutzung fest und gibt Hinweise zum Betrieb.
Welche DIN VDE V 010-100-1 ist in der MVVTB eingeführt?
DIN VDE V 0108-100-1:2018-12
Welche Norm Regelt die lichttechnischen Anforderungen in Ergänzung zur DIN VDE V 0108-100-1
Die lichttechnischen Anforderungen sind in DIN EN 1838 festgelegt.
3 Begriffe
Sicherheitsbeleuchtung?
Beleuchtung, die Personen das sichere Verlassen eines Raumes oder Gebäudes ermöglicht, oder die es Personen ermöglicht, vor dem Verlassen einen potenziell gefährlichen Arbeitsablauf zu beenden
Anmerkung zum Begriff: Die Sicherheitsbeleuchtung ist Teil der Notbeleuchtung.
Anwendungsbereich:
Die Notwendigkeit zum Einsatz von Sicherheitszeichen oder einer Sicherheitsbeleuchtung in bestimmten Gebäuden und Bereichen wird in Deutschland durch bauaufsichtliche Vorschriften der einzelnen Bundesländer geregelt;
im Besonderen betrifft dies Versammlungsstätten, Verkaufsstätten und Hotels sowie andere
Bereiche auf Grund der Baugenehmigung. Im Zweifelsfall ist die zuständige Bauaufsicht zu konsultieren.
Es gelten weiterhin die Anforderungen der Arbeitsstättenrichtlinie und die Unfallverhütungsvorschriften der Träger der gesetzlichen Unfallversicherung bezüglich der Sicherheitsbeleuchtung.
Rettungsweg ?
Weg, der im Notfall zum Verlassen genutzt wird, vom Beginn bis zu dem sicheren Bereich
Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege ?
Teil der Sicherheitsbeleuchtung, der es ermöglicht, Rettungseinrichtungen eindeutig zu erkennen und sicher zu benutzen, sofern Personen anwesend sind
Antipanikbeleuchtung ?
Teil der Sicherheitsbeleuchtung, der der Panikvermeidung dienen soll, und der es Personen erlaubt, eine
Stelle zu erreichen, von der aus ein Rettungsweg eindeutig als solcher erkannt werden kann
Dauerbetrieb ?
Betriebszustand eines Beleuchtungssystems, in dem die Lampen der Sicherheitsbeleuchtung ständig in
Betrieb sind, wenn eine allgemeine Beleuchtung oder Sicherheitsbeleuchtung erforderlich ist
Bereitschaftsbetrieb ?
Betriebszustand eines Beleuchtungssystems, in dem die Lampen der Sicherheitsbeleuchtung nur nach Aus-
fall der allgemeinen Beleuchtung in Betrieb sind
hinterleuchtetes Sicherheitszeichen ?
hinterleuchtetes Sicherheitszeichen
Zeichen, das, wenn es erforderlich ist, von einer internen Lichtquelle beleuchtet wird
beleuchtetes Sicherheitszeichen ?
Zeichen, das, wenn es erforderlich ist, von einer externen Lichtquelle beleuchtet wird
Bemessungsbetriebsdauer ?
vom Hersteller angegebene Dauer, für die der Bemessungslichtstrom abgegeben wird
4 Sicherheitsbeleuchtung
Was ist die allgemeine grundsätzliche Anforderung der Sicherheitsbeleuchtung?
Die Sicherheitsbeleuchtung stellt sicher, dass bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung
eine Beleuchtung unverzüglich,
automatisch
und für eine vorgegebene Zeit
in einem festgelegten Bereich
zur Verfügung gestellt wird.
Welche 6 Funktionen muss die Sicherheitsbeleuchtung erfüllem?
a) Beleuchtung bzw. Hinterleuchtung der Sicherheitszeichen an Rettungswegen und der Richtungszeichen an Rettungswegen, um Rettungswege leicht zu finden und zu benutzen;
b) Beleuchtung der Rettungswege, um Personen das gefahrlose Verlassen eines Raumes oder Gebäudes zu ermöglichen bzw. um sicher in den sicheren Bereich zu gelangen;
c) Vermeidung von Paniksituationen und Ermöglichen des sicheren Erreichens von Rettungswegen;
d) ausreichende Beleuchtung der Erste-Hilfe-Stellen, der Brandbekämpfungseinrichtungen und/oder Meldeeinrichtungen entlang der Rettungswege, von Fluchtgeräten, Rufanlagen und Schutzbereichen für Menschen mit Behinderung;
e) Ermöglichen von Rettungsmaßnahmen;
f) Beendigung von Tätigkeiten mit besonderer Gefährdung.
Wann muss die Sicherheitsbeleuchtung wirksamn werden?
Die Sicherheitsbeleuchtung muss nicht nur bei vollständigem Ausfall der allgemeinen Stromversorgung, sondern auch bei einem örtlichen Ausfall der allgemeinen Beleuchtung wirksam werden.
ANMERKUNG Dies kann die Überwachung von Endstromkreisen der allgemeinen Beleuchtung erforderlich machen.
Den Anforderderungen welcher Normen muss die elektrische Anlage eine Socherheitsbeleuchtung entsprechen?
Die elektrische Anlage muss den Anforderungen nach Reihe DIN VDE 0100 (VDE 0100) entsprechen;
besonders zu beachten ist DIN VDE 0100-560 (VDE 0100-560).
Ist die Sicherheitsbeleuchtung zur Fortsetzung normaler Tätigkeiten bei Ausfall der allgemeinen Stromersorgung oder der Ersatzbeleuchtung ausgelegt.
Was sind die Mindestanforderungen
Für die Evakuierung eines Gebäudes sind eine ausreichende Mindestbeleuchtungsstärke sowie ausreichende Umschaltzeit und Bemessungsbetriebsdauer erforderlich.
A.1
Was ist das besonders an Sicherheitsbeleuchtung in Dauerbetrieb in Gebäuden mit 24-stündigem Betrieb
Die Sicherheitsbeleuchtung in Dauerbetrieb ist zusammen mit der allgemeinen Beleuchtung in Gebäuden mit
24-stündigem Betrieb (Hotels, Gästehäuser/Beherbergungsstätten, Heime und Hochhäuser) zu schalten,
wenn die Bemessungsbetriebsdauer der Stromquelle für Sicherheitszwecke nur 3 h beträgt.
Hierbei sind als örtliche Schaltgeräte Taster so anzubringen, dass von jedem Standort mindestens ein Taster auch bei Ausfall der allgemeinen Beleuchtung erkennbar ist.
Die Sicherheitsbeleuchtung muss sich nach einer einstellbaren Zeit selbstständig wieder ausschalten, wenn sie von der Stromquelle für Sicherheitszwecke versorgt wird.
Wasist das Ziel einer Antipanikbeleuchtung und wo wird sie eingesetzt?
Ziel der Antipanikbeleuchtung ist es,
die Wahrscheinlichkeit von Panik zu vermindern
und Personen das sichere Erreichen eines Rettungswegs durch Vorsehen ausreichender Beleuchtung und Richtungsangaben
zu ermöglichen.
Sie ist bei Bereichen ohne festgelegte Rettungswege in Hallen oder baulichen Anlagen mit einer Fläche größer 60 qm anzuwenden oder bei kleineren Flächen, sofern dort durch eine größere Menschenansammlung eine erhöhtes Risiko besteht
Von wo müssen Sicherheitszeichen für Rettungswege erkennbar sein?
Ein Sicherheitszeichen für Rettungswege muss von allen Punkten entlang des Rettungswegs sichtbar sein.
Alle Zeichen, die Ausgänge oder Rettungswege kennzeichnen, müssen in Farbe und Gestaltung einheitlich sein
Wie sind Stromkreise in Betriebsruhezeiten so zu schalten?
So dass ein ungewolltes Wirksamwerden der Stromquelle für Sicherheitszwecke zur Versorgung der elektrischen Anlage für Sicherheitsbeleuchtung verhindert wird.
Wie müssen Kabel- und Leitungsverlegung zwischen der Stromquelle für Sicherheitszwecke und dem Hauptverteiler der Sicherheitsbeleuchtung ausgeführt werden?
Entweder kurzschluss- und erdschlusssicher ausgeführt oder
ausreichend gegen Kurzschluss geschützt sein.
Wann muss die Sicherheitsbeleuchtung aus der allgemeinen Stromversorgung gespeist werden?
Bei Vorhandensein der Spannung der allgemeinen Stromversorgung am Verteiler der Sicherheitsbeleuchtung muss die Sicherheitsbeleuchtung aus der allgemeinen Stromversorgung gespeist werden.
Was gilt für die Stufenbeleuchtung in betriebsmäßig verdunkelten Räumen?
In betrieblich verdunkelten Räumen müssen Stufen auch bei Verdunkelung erkennbar sein.
Wie Sind Stromkreise in Bezug auf die Kurzschlussausösung zu dimensionieren?
Was gilt weiterhin für die Selektivität?
In allen Stromkreisen der Sicherheitsbeleuchtungsanlagen müssen die
Charakteristik der Stromquelle für Sicherheitszwecke,
die Schutzeinrichtungen
und die Querschnitte der Leiter
derart ausgewählt sein, dass im Falle eines Kurzschlusses an beliebiger Stelle der Installation ein Kurzschlussstrom fließt (der kleinstmögliche), der die Abschaltung mittels einer Überstrom-Schutzeinrichtung innerhalb einer Zeit von 5 s
sicherstellt.
Die dem Fehlerort vorgeschaltete Schutzeinrichtung muss gegenüber der ihr unmittelbar vorgeschalteten Schutzeinrichtung selektiv auslösen.
Was ist bei der Verwendung von Bus - Steuerungssystemen zu beachten?
Die Funktion von Sicherheitsbeleuchtungsanlagen darf von eingesetzten Steuerungssystemen nicht beeinträchtigt werden
5 Projektierung der Sicherheitsbeleuchtung
Welche Anforferungen werden an die Dokumentation gestellt?
Die Dokumentation muss den Anforderungen nach DIN VDE 0100-560 (VDE 0100-560) entsprechen.
Wie viele Leuchten sind in einem Bereich des Rettungsweg erforderlich wenn der Ausfall einer Leuchte den Rettungsweg total verdunkelt oder die Kennzeichnung des Rettungswegs unwirksam macht
Die Sicherheitsbeleuchtung eines Bereichs des Rettungswegs muss
von zwei oder mehr Leuchten erfolgen,
wenn der Ausfall einer Leuchte den Rettungsweg total verdunkelt oder die Kennzeichnung des Rettungswegs unwirksam macht.
Aus dem gleichen Grund müssen in jedem Antipanik-Bereich zwei oder mehr Leuchten installiert werden.
Welcher Norm müssen Leuchten und Komponenten für Sicherheitsbeleuchtung entsprechen?
Leuchten für Sicherheitsbeleuchtung und deren Komponenten müssen der
DIN EN 60598-1 (VDE 0711-1)
und der
DIN EN 60598-2-22 (VDE 0711-2-22) entsprechen.
Sie müssen unter Berücksichtigung ihrer Umgebung ausgewählt werden.
Welche Betriebszustände müssen für Stromquellen für Sicherheitszwecke und Einzelbatterieleuchten überwacht werden?
Der Zustand der Stromquelle für Sicherheitszwecke
betriebsbereit,
Störung,
Stromquelle für Sicherheitszwecke in Betrieb)
muss überwacht und während der betrieblich erforderlichen Zeit an zentraler, geeigneter Stelle angezeigt werden.
Wie müssen Teile der Sicherheitsbeleuchtung gekennzeichnet sein?
Leuchten der Sicherheitsbeleuchtung und Verbindungs-/Abzweigstellen, die ein Teil der Sicherheitsbeleuchtungsanlage sind, müssen
eindeutig identifizierbar
sowie rot oder grün markiert sein.
In der Nähe der Leuchten muss die Verteiler-, die Stromkreis- und die Leuchtennummer angebracht sein.
6 Wartung und Prüfung
In welchen zeitlichen Abständen sind Wartunegn und Prüfungen durchzuführen?
Regelmäßige Wartungen und Prüfungen sind durchzuführen.
Welche 4 Angaben sind Prüfbuch nieder zu schreiben?
Datum der Inbetriebnahme der Anlage;
Datum und kurzgefasste Einzelheiten über jede durchgeführte Wartung und Prüfung außer der täglichen Prüfung;
Datum und kurzgefasste Einzelheiten über jeden Fehler und jede durchgeführte Abhilfemaßnahme;
Datum und kurzgefasste Einzelheiten über jede Änderung an der Sicherheitsbeleuchtungsanlage.
Nach welchen Vorschriften muss eine Erstprüfung duchgeführt werden?
Das Erproben und Messen muss mindestens folgende Prüfung beinhalten:
a) Erstprüfung nach DIN VDE 0100-600 (VDE 0100-600);
b) Funktionsprüfung der Sicherheitsbeleuchtungsanlage;
c) Messung der lichttechnischen Werte der Sicherheitsbeleuchtung nach DIN EN 1838
Nach welchen Vorschriften muss eine wiederkehrende Prüfung duchgeführt werden?
Für Wiederkehrende Prüfungen siehe auch DIN VDE 0105-100/A1 (VDE 0105-100/A1):2017-06, 5.3.3.101.
In welchen Abständen muss der betrieber Prüfungen durchführen die nicht bauordnungsrechtlich verlangt werden.
täglich
wöchentlich
monatlich
jährlich
In welchen zeitlichen Abstand ist die Beleuchtungsstärke zu messen?
Spätestens nach Ablauf von 3 Jahren muss die Messung der Beleuchtungsstärke der Sicherheitsbeleuchtung nach DIN EN 1838 erfolgen.
Welche Norm muss erfüllt erden wenn ein automatisches Prüfsystem verwendet wird?
Wird anstatt einer manuellen Prüfung eine automatische Prüfeinrichtung zur Überwachung der Installation genutzt, muss die Prüfeinrichtung
DIN EN 62034 (VDE 0711-400) entsprechen.
Last changeda year ago