Nennen Sie fünf technische Schutzmaßnahmen, die in der DGUV 213/850 genannt werden
1. abstände zwischen Arbeitstischen
2. Fluchtwege Anzahl von Türen
3. Not und Augen Dusche
4. Anforderungen an Lüftungsanlagen und Abzüge
5. Breite von Durchgängen
Was ist bei einer Inbetriebnameprüfung eines Labors besonders zu betrachten?
Ausführliche Sichtprüfung
Überprüfung Zu – und Abluft, Einstellung von Funktionskontrolleinheiten
Wirksamkeit der Alarmeinrichtungen und brandschutztechnische Einrichtungen
In welchen Zeitabständen müssen technische Schutzmaßnahmen überprüft werden?
Mindestens alle drei Jahre
In welchem zeitlichen Abständen müssen Not – und Augenduschen überprüft werden? Warum ist der zeitliche Abstand hier so kurz?
Es erfolgt eine monatliche Überprüfung. Schwankende Wasserdruckverhältnisse und Verkalkungen sollen öfters überprüft werden. Weiterhin soll das Wasser in den Rohrleitungen nicht so lange abstehen.
Unter welchen Voraussetzungen muss man Abzüge nur alle drei Jahre überprüfen?
Es muss eine Dauerüberwachungsanlage mit optischen und akustischen Warenzeichen vorhanden sein
Was bedeuten die Farbkennzeichnung in gelb, grün und grau bei Laboramaturen?
Gelb: brennbare gasförmige Kohlenwasserstoffe
grün: Wasser
grau: Vakuum