HS: Hochspannung 110 kV
Verteilerstation:
Trafos auf Mittelspannung: 35 kV, 20 kV oder 10 KV
Sammelschiene mit Leitungsabgängen mit jeweils einem Schaltschrank
Leitungen mit Ortsnetzstationen: von MS auf Niederspannung 400 V (zwischen Phasen und Neutralleiter 230 V)
Welche Schalter gibt es in den Mittelspannungsstationen und welche Funktionen haben sie?
Leistungsschalter:
Schaltet unter Last
Schalten und Schutz elektrische Anlagen vor Überlast und Kurzschluss (im Normalfall als auch im Störfall)
Automatisch auslösend bei Überstrom oder Kurzschluss
Wieder einschaltbar nach dem Auslösen
Trennschalter:
sicheres Trennen von Stromkreisen, damit Wartungsarbeiten sicher ablaufen können (kein Strom fließt)
nicht unter Last schaltbar
sichtbare Trennstrecke
trennt nur spannungsfreie Stromkreise
Schutzschalter
Schutz für elektrische Anlagen und Geräten
Schutz vor Überstrom, Kurzschluss und Fehlerstrom
Leitungsschutzschalter: Schutz vor Überstrom und Kurzschluss
Fehlerstromschutzschalter: Schutz vor Fehlerströmen (Erdschlüssen) und somit Schutz vor elektrischem Schlag
Sensorik in Ortsnetzstationen auf der Niederspannungsebene
Kurzschlussanzeiger:
Reagiert auf das Magentfeld beim Kurzschlussstrom und kann manuell wieder umgeschaltet werden
Amperemeter mit Schleppzeiger:
zeigt den aktuellen Strom und maximal geflossenen Strom an
Schutzschalter mit gestuftem Ansprechen:
Zeitlich unterschiedlich getaktetes schalten
selektives Schalten: einige Stromkreise bleiben geschlossen während andere unterbrochen werden
Strom-und Spannungsmesswandler:
Ortsnetzstation:
Einige 100 kVA, 400 kVA und 630 kVA
Selten fernabfragbar
Noch seltener fernsteuerbar oder -regelbar
Links: Niederspannungsgerüst + Regel-/Steuertechnik
Mitte: Transformator
Rechts: Mittelspannungsanlage
Regelbare Ortsnetzstation RONT
Stufenweise Regelung durch Abgriffe am Trafo
Stufenlos mit Leistungselektronik: FACTS (Flexible AC transmission system)
Fernsteuerbar ↔ Autonome Regelung vor Ort
MS-Kabel in Ortsnetzstation
Kurschlussanzeiger: Zeigt an wo Kurzschluss vorliegt (Monteur kann erkenne ab welcher Ortsnetzstation Kurzschluss vorliegt)
Trennschalter normalerweise geschlossen
Leistungsschalter auf NS Ebene
Amperemter und Sicherung
Bevor die Trennschalter geöffnet werden, müssen Leistungsschalter in MS-Station betätigt werden
Fehlerfall: Leistungsschalter trennt MS-Strang, dann öffnet Monteur Trennschalter von Ortnetzstaion vor und hinter Fehler
Sternförmiges Netz:
Meist nur ein Leistungs- / Schutzschalter in Verteilstation
Von Sammelschiene gehen einzelne
Stränge ab
Randbedingungen: Leistungsschalter am
Anfang in Verteilstation, Ortsnetzstationen
nur Trennschalter
Netzwiederherstellung nur teilweise
möglich: Kurzschluss → Leistungsschalter
öffnet → Strang stromlos → Trennschalter
an Ortsnetzstation (wo Kurzschluss war)
wird geöffnet → Leistungsschalter wieder
geschlossen
n-1 nicht erfüllt
Einfache Fehlersuche: Kurzschlussanzeiger
an Ortsnetz (einfach und eindeutig)
billig
Offenes Ringnetz: (meiste in Mitteleuropa)
Sternförmig + zusätzlichen Leistungsschalter
Normalfall Sternförmig (da Leistungsschalter am Ende
offen)
Wenn der NS-Trafo ausfällt wird der gesamte Restliche Strang von hinten versorgt N-1 Prinzip
Normalfall: 60% (evtl. 70%) Auslastung
Fehlerfall: 120% (evtl. 140%) Auslastung für „kurze Zeit“ möglich (bis zu 15 min)
Netzwiederherstellung: Kurzfristige Netzwiederherstellung möglich.
Fehlersuche: Einfach und eindeutig
Fehlerfall:
durch Schalthandlungen Normalfall wiederherstellen
Netzbetreiber weiß nicht genau wo Fehler/Kurzschluss ist nur das einer am Strang vorliegt
Techniker fährt zu Ortsanlegen (NS-Trafos): Fehler finden
Isoliert die Leitung (Trennschalter) nicht unter Last schalten
Ringnetz schließen -> Strom fließt wieder
Randbedingungen:
Mehrere Schutz-Schalter in einer Masche
Gestuftes Ansprechen notwendig
Fehlersuche
Aufwändig
Fehler teilweise nicht unmittelbar bemerkbar
Regelmäßige Überprüfung notwendig
Netzwiederherstellung
Automatische sofortige Netzwiederherstellung.