Wie können Raumheizflächen ihre Wärme abgeben?
Strahlung
Konvektion
Was sind für die thermische Behaglichkeit relevanten Größen?
Richtung und Geschwindigkeit der Raumluftströmung
Mittlere und örtliche Temperaturverteilung in der Raumluft
Welche verschiedenen Heizflächen giebt es?
Gliederheizkörper
Plattenheizkörper
Sonderheizkörper
Konvektoren
Flächenheizungen (integriert in den Baukörper)
Welche Arten von Gliederheizkörpern giebt es?
DIN Gussgliederheizkörper
Gussstirnflächenradiator
DIN Stahlradiator
Stahlflächenradiatoren
Stahlröhrenradiator
Welche Arten von Plattenheizkörpern giebt es?
Kompacktheizkörper
Ventilheizkörper
Welche Arten von Sonderheizkörpern giebt es?
Handtuchradiatoren
Einsäuleradiatoren Rohrheizkörper
Rippenrohrheizkörper
Sockelleistenheizkörper
Wie geben Konvektorn hauptsächlich ihre Wärme ab?
Durch Konvektion welche durch Verschmutzung verringert wird und hohe Temperaturen benötigt
Welche Arten von Flächenheizungen giebt es?
Wandheizung
Fußbodenheizung
Deckenheizung
Was sind die maximal zulässigen Oberflächentemperaturen für Fußbodenheizungen ?
In Aufenthaltsräumen: 29°C
In Bädern: 33°C
In Randzonen: 35°C
Wie sind die Temperaturverhältnisse unter Normbedingungen bei der Heizkörperauslegung?
75°C Vorlauf
65°C Rücklauf
20°C Raumluft
Was sind die Grundlagen für die Auslegung von FBH?
Detaillierte Informationen über
den Grundriss des Gebäudes
Aufbau der Außenwände
Größe und Bauart der Fenster.
Kenntnis über die Art der Bodenbeläge und deren Wärmeleitwiderstände
Baupläne / Bauzeichnungen und Raumdaten
Was ist die Welligkeit bei einer FBH?
Direkt über dem Rohr ist die Temperatur höher als zwischen den Rohren. Der Temperaturunterschied zwischen maximaler und minimaler Oberflächen-Temperatur wird als Welligkeit W bezeichnet.
Was ist bei der Welligkeit von FBH zu beachten?
Da die maximale Fußbodentemperatur nicht überschritten werden darf, verursacht eine große Welligkeit eine stärkere Leistungsherabsetzung gegenüber einer kleinen Welligkeit, da im ersten Fall die gemittelte Fußbodentemperatur wesentlich kleiner als die maximal zulässige ist.
Große Abstände zwischen den Rohren verursachen eine größere Welligkeit.
Welche Leistungsabgaben können laut Basiskennlinie bei Oberflächenübertemperaturen von 9 K (in Aufenthaltszonen und Bädern) bzw. 15 K (in Randzonen) erreicht werden?
9 K —> ca. 100 W/m2
15 K —> ca. 175 W/m2
Mit welcher technischen MAßnahme lässt sich die Spreizung von Heizsystemen (z.B. Heizkörpern) erzeugen bzw. beeinflussen?
Mit dem hydraulischen Abgleich da ich den Volumenstrom und damit die Masse ändere.
Was bedeutet Netzautorität in einem Heizsystem?
Auf das Heizkörperventil sollten 30 - 70% der Drückverlute entfallen.
Was besagt der KV - Wert?
Kv-Wert wird auch als Durchflussfaktor oder als Durchflusskoeffizient bezeichnet.
Er giebt an, bei wiefiel m3/h ich 1 Bar Verlust habe.
Welche Anschlussmöglichkeiten sind bei VL- und RL- Leitungen von Heizkörpern zulässig?